> Гидроудар на прямом участке, Нужен простой как лом способ
HeatServ
сообщение 31.1.2011, 19:52
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Доброго вам!
Вводная: горизонтальный участок трубы ГВС, выполнен из металлопластика, длина - 30 метров, идёт по помещению спортзала.
Проблема: участок трубы прикреплен на обычных пластиковых держателях-клипсах и постепенно по ним перемещается в сторону потребителя, переместился уже миллиметров на 100, что уже вызвало обрыв с уголка, причём обрыв произошёл за стенкой, где уже в другом помещении вылилось (показания приборов учёта) 14 тонн, заметили не сразу. Ситуация препоганейшая.
Явной причиной является гидроудар, который формируется из-за слишком резкого останова водоразбора, нашли и очевидную на первый взгляд причину - шаровые вентили для заливки катка Ду 32, остальные приборы для водоразбора - стандартные краны в туалетах и душевых. Сообщили об этом конечно же владельцу и как бы ситуация вроде должна разрешиться, но терзают меня смутные сомнения - а решит ли это проблему?
Свой вариант: окромя замены шариков на вентили предусмотреть в конце горизонтального участка (дальше поворот на 90 градусов вниз) что-то вроде демпфера, кусок трубы из меди/оцинковки/нержавейки объёмом этак кубиков 10-15, заполнить воздухом, где-то видел такое в насосной.
Особенности: сделать надо это быстро, дёшево и незаметно.
Что скажет уважаемый олл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 31.1.2011, 20:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 20:52) *
что-то вроде демпфера, кусок трубы из меди/оцинковки/нержавейки объёмом этак кубиков 10-15, заполнить воздухом

Не уверен, что это действенный способ.
А ваших 10-15 кубиков через неделю там не будет. Раствориться все в воде. Тогда уж расширительный бак ставьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 31.1.2011, 20:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Это не гидроудар, а реактивная сила. При большой скорости воды трубу тащит назад. Поставьте мертвую опору на прямом участке и все будет ОК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.1.2011, 20:12
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Существуют "гасители гидравлических ударов".

Да, опору просто надо...

Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2011, 20:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.1.2011, 20:23
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Для пояснения картинка. Стрелка - направление движения воды, слева - как загнуло трубу, полагаю, что на уголок (пресс-фитинг) приходится большая часть удара.

Цитата(Ernestas @ 31.1.2011, 20:02) *
Не уверен, что это действенный способ.
А ваших 10-15 кубиков через неделю там не будет. Раствориться все в воде. Тогда уж расширительный бак ставьте.
Прямо уж растворится? Если диаметр патрубка поменьше взять?

Цитата(Skorpion @ 31.1.2011, 20:12) *
Это не гидроудар, а реактивная сила. При большой скорости воды трубу тащит назад. Поставьте мертвую опору на прямом участке и все будет ОК
Трубу назад не тащит, тащит только вперёд. Про мёртвую опору тоже думал, но почему-то сомневаюсь в действенности, удар-то никуда не денется.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 14,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tretyakov
сообщение 31.1.2011, 21:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46765



а если использовать нестандартное колено с большим радиусом скругления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 31.1.2011, 22:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 21:23) *
Для пояснения картинка. Стрелка - направление движения воды, слева - как загнуло трубу, полагаю, что на уголок (пресс-фитинг) приходится большая часть удара.

Прямо уж растворится? Если диаметр патрубка поменьше взять?

Трубу назад не тащит, тащит только вперёд. Про мёртвую опору тоже думал, но почему-то сомневаюсь в действенности, удар-то никуда не денется.

На таких мелких и таких коротких участках гидравлический удар невозможен. На угол поворота действует сила, зависящая от скорости воды. Установка демпфера не исключает угол поворота
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ris.JPG ( 18,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.1.2011, 22:25
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Skorpion @ 31.1.2011, 22:02) *
На таких мелких и таких коротких участках гидравлический удар невозможен. На угол поворота действует сила, зависящая от скорости воды.
По тридцатиметровому участку трубы Ду 32 мчится объём воды приблизительно 20-25 литров, канистра воды. Мчится со скоростью допустим 0,7 м/с, что соответствует расходу 2 т/ч. И вдруг за долю секунды мчаться стало некуда, смысл потерян. Это не гидроудар, как считаете? Впрочем, пусть это не гироудар, пусть это сила, действующая на угол поворота, что делать с силой?


Цитата(Tretyakov @ 31.1.2011, 21:57) *
а если использовать нестандартное колено с большим радиусом скругления?
Некуда пихать его пока, плюс это недешёвые фитинги и прочая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.1.2011, 22:34
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Skorpion @ 31.1.2011, 22:02) *


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ris.JPG ( 79,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 31.1.2011, 22:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



МО - "мертвая" (неподвижная) опора. Я не предлагаю вам ставить упор, он приведен как пример компенсации усилия на угле поворота в наружных сетях. Нужен простой как лом способ? Ставьте неподвижную опору и спите спокойно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.1.2011, 23:21
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Skorpion @ 31.1.2011, 22:56) *
МО - "мертвая" (неподвижная) опора. Я не предлагаю вам ставить упор, он приведен как пример компенсации усилия на угле поворота в наружных сетях. Нужен простой как лом способ? Ставьте неподвижную опору и спите спокойно!
Вобщем-то да, что просил, то и получил. Предлагаете просто упереть вертикальный участок во что-нибудь? А если замумифицировать трубу в резину, потом металлом и восемь гвоздиков на 210? rolleyes.gif
Забыл написать, что с части клипс трубу посрывало, видимо обратной волной, которая уже не совсем по оси идёт... всё-таки гидроудар, как он есть...
Будем пробовать, спасибо всем.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 1.2.2011, 5:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Зачетная тема! Прям с утра поржать знаете как настроение повышает? на весь день практически ))))

П.С. металлопласт на ГВСину. кто ж такое придумал )))
Гидроудар и реактивная сила - это знаете ли сильно сказано.
да и трубу если при большой скорости назад тащит ))))

П.П.С. лиж бы никого не ошпарило когда ее совсем оторвет.
а проектантам и монтажеррам руки сломать, так чтоб навсегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 1.2.2011, 7:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(даниил @ 1.2.2011, 7:08) *
Зачетная тема! Прям с утра поржать знаете как настроение повышает? на весь день практически ))))
а проектантам и монтажеррам руки сломать, так чтоб навсегда.


может подскажете как надо? а то и вправду начнет "демпфирующие устройства" делать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 1.2.2011, 8:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Пусть делает. Там жеш гидроудар )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.2.2011, 8:36
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(даниил @ 1.2.2011, 5:08) *
Зачетная тема! Прям с утра поржать знаете как настроение повышает? на весь день практически ))))

П.С. металлопласт на ГВСину. кто ж такое придумал )))
Гидроудар и реактивная сила - это знаете ли сильно сказано.
да и трубу если при большой скорости назад тащит ))))

П.П.С. лиж бы никого не ошпарило когда ее совсем оторвет.
а проектантам и монтажеррам руки сломать, так чтоб навсегда.
Даниил, нельзя ли ваш разухабистый пост как-то опереть на что-то покрепче, чем Ваш авитаминоз (сужу по резкой смене настроения от беспричинной радости "настроение повышает" к не менее беспричинной жестокости "сломать руки")? Например на прямой запрет использования металлопласта с системах ГВС, или на академическое неприятие использования слова гидроудар? Реактивную силу и уравнение Мещерского пока оставим, так и быть.

Сообщение отредактировал HeatServ - 1.2.2011, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 1.2.2011, 9:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



А у Вас рядом труба хвс не проложена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.2.2011, 9:03
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Сантех10 @ 1.2.2011, 9:00) *
А у Вас рядом труба хвс не проложена?
Нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 1.2.2011, 9:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Как скомпесировано тепловое удлинение тр-да?
Я лично против металлопласта на ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.2.2011, 9:09
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(даниил @ 1.2.2011, 9:07) *
Как скомпесировано тепловое удлинение тр-да?
Поворотами, как ещё.

Цитата(даниил @ 1.2.2011, 9:07) *
Я лично против металлопласта на ГВС.
Очень убедительно. Я вот против войны. И что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 1.2.2011, 9:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 13:09) *
Поворотами, как ещё.


И все?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.2.2011, 9:23
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(даниил @ 1.2.2011, 9:21) *
И все?
Вы хотели что-то ещё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eplit
сообщение 1.2.2011, 9:38
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201



Сделайте компенсатор из трубы в форме кольца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.2.2011, 9:42
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(eplit @ 1.2.2011, 9:38) *
Сделайте компенсатор из трубы в форме кольца.
Кольцо это компенсатор линейных удлиннений, задача стоит другая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 1.2.2011, 9:47
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Эх, жаль, что у Вас рядом нет хвс. Увидели бы наглядно разницу в поведении труб с температурой 5-15 и 50-60 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 1.2.2011, 9:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 11:42) *
Кольцо это компенсатор линейных удлиннений, задача стоит другая.


похоже вы против физики...


описанная вами проблема как раз похожа на удлиннение труб, вы сами пробовали кран резко закрыть?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 1.2.2011, 10:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 12:36) *
Реактивную силу и уравнение Мещерского пока оставим, так и быть.


Товарищ за физику.
Товарищ просто не в теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 1.2.2011, 10:08
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(даниил @ 1.2.2011, 12:01) *
Товарищ за физику.
такое решение

Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 21:52) *
... предусмотреть в конце горизонтального участка (дальше поворот на 90 градусов вниз) что-то вроде демпфера, кусок трубы из меди/оцинковки/нержавейки объёмом этак кубиков 10-15, заполнить воздухом...
говорит о том что против


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 1.2.2011, 10:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Забыл смайлов запостить в своем последнем сообщении ))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 1.2.2011, 10:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 18:52) *
Явной причиной является гидроудар, который формируется из-за слишком резкого останова водоразбора, нашли и очевидную на первый взгляд причину - шаровые вентили для заливки катка Ду 32, остальные приборы для водоразбора - стандартные краны в туалетах и душевых. Сообщили об этом конечно же владельцу и как бы ситуация вроде должна разрешиться, но терзают меня смутные сомнения - а решит ли это проблему?

Если бывают частые перебои с водой приводящие к завоздушиванию трубы, то гидроудары могут происходить при открывании чего угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.2.2011, 10:40
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vovan08 @ 1.2.2011, 9:54) *
похоже вы против физики...
Я уже говорил, что я только против войны.

Цитата(vovan08 @ 1.2.2011, 9:54) *
описанная вами проблема как раз похожа на удлиннение труб
Тогда может быть Ваши удивительные познания в физике помогут объяснить, почему удлиннение идёт лишь в одну сторону?


Цитата(даниил @ 1.2.2011, 10:01) *
Товарищ за физику.
Товарищ просто не в теме.
Даниил, Вы мне уже надоели, нечего сказать - молчите.


Цитата(vnvik @ 1.2.2011, 10:26) *
Если бывают частые перебои с водой приводящие к завоздушиванию трубы, то гидроудары могут происходить при открывании чего угодно.
Перебоев не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных