Гидроудар на прямом участке, Нужен простой как лом способ |
|
|
|
31.1.2011, 19:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Доброго вам! Вводная: горизонтальный участок трубы ГВС, выполнен из металлопластика, длина - 30 метров, идёт по помещению спортзала. Проблема: участок трубы прикреплен на обычных пластиковых держателях-клипсах и постепенно по ним перемещается в сторону потребителя, переместился уже миллиметров на 100, что уже вызвало обрыв с уголка, причём обрыв произошёл за стенкой, где уже в другом помещении вылилось (показания приборов учёта) 14 тонн, заметили не сразу. Ситуация препоганейшая. Явной причиной является гидроудар, который формируется из-за слишком резкого останова водоразбора, нашли и очевидную на первый взгляд причину - шаровые вентили для заливки катка Ду 32, остальные приборы для водоразбора - стандартные краны в туалетах и душевых. Сообщили об этом конечно же владельцу и как бы ситуация вроде должна разрешиться, но терзают меня смутные сомнения - а решит ли это проблему? Свой вариант: окромя замены шариков на вентили предусмотреть в конце горизонтального участка (дальше поворот на 90 градусов вниз) что-то вроде демпфера, кусок трубы из меди/оцинковки/нержавейки объёмом этак кубиков 10-15, заполнить воздухом, где-то видел такое в насосной. Особенности: сделать надо это быстро, дёшево и незаметно. Что скажет уважаемый олл?
|
|
|
|
|
31.1.2011, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 20:52)  что-то вроде демпфера, кусок трубы из меди/оцинковки/нержавейки объёмом этак кубиков 10-15, заполнить воздухом Не уверен, что это действенный способ. А ваших 10-15 кубиков через неделю там не будет. Раствориться все в воде. Тогда уж расширительный бак ставьте.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Это не гидроудар, а реактивная сила. При большой скорости воды трубу тащит назад. Поставьте мертвую опору на прямом участке и все будет ОК
|
|
|
|
|
31.1.2011, 20:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Существуют "гасители гидравлических ударов".
Да, опору просто надо...
Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2011, 20:20
|
|
|
|
|
31.1.2011, 20:23
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Для пояснения картинка. Стрелка - направление движения воды, слева - как загнуло трубу, полагаю, что на уголок (пресс-фитинг) приходится большая часть удара. Цитата(Ernestas @ 31.1.2011, 20:02)  Не уверен, что это действенный способ. А ваших 10-15 кубиков через неделю там не будет. Раствориться все в воде. Тогда уж расширительный бак ставьте. Прямо уж растворится? Если диаметр патрубка поменьше взять? Цитата(Skorpion @ 31.1.2011, 20:12)  Это не гидроудар, а реактивная сила. При большой скорости воды трубу тащит назад. Поставьте мертвую опору на прямом участке и все будет ОК Трубу назад не тащит, тащит только вперёд. Про мёртвую опору тоже думал, но почему-то сомневаюсь в действенности, удар-то никуда не денется.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46765

|
а если использовать нестандартное колено с большим радиусом скругления?
|
|
|
|
|
31.1.2011, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 21:23)  Для пояснения картинка. Стрелка - направление движения воды, слева - как загнуло трубу, полагаю, что на уголок (пресс-фитинг) приходится большая часть удара.
Прямо уж растворится? Если диаметр патрубка поменьше взять?
Трубу назад не тащит, тащит только вперёд. Про мёртвую опору тоже думал, но почему-то сомневаюсь в действенности, удар-то никуда не денется. На таких мелких и таких коротких участках гидравлический удар невозможен. На угол поворота действует сила, зависящая от скорости воды. Установка демпфера не исключает угол поворота
Прикрепленные файлы
Ris.JPG ( 18,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
31.1.2011, 22:25
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Skorpion @ 31.1.2011, 22:02)  На таких мелких и таких коротких участках гидравлический удар невозможен. На угол поворота действует сила, зависящая от скорости воды. По тридцатиметровому участку трубы Ду 32 мчится объём воды приблизительно 20-25 литров, канистра воды. Мчится со скоростью допустим 0,7 м/с, что соответствует расходу 2 т/ч. И вдруг за долю секунды мчаться стало некуда, смысл потерян. Это не гидроудар, как считаете? Впрочем, пусть это не гироудар, пусть это сила, действующая на угол поворота, что делать с силой? Цитата(Tretyakov @ 31.1.2011, 21:57)  а если использовать нестандартное колено с большим радиусом скругления? Некуда пихать его пока, плюс это недешёвые фитинги и прочая.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 22:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Skorpion @ 31.1.2011, 22:02) 
Прикрепленные файлы
Ris.JPG ( 79,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
|
|
|
|
|
31.1.2011, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
МО - "мертвая" (неподвижная) опора. Я не предлагаю вам ставить упор, он приведен как пример компенсации усилия на угле поворота в наружных сетях. Нужен простой как лом способ? Ставьте неподвижную опору и спите спокойно!
|
|
|
|
|
31.1.2011, 23:21
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Skorpion @ 31.1.2011, 22:56)  МО - "мертвая" (неподвижная) опора. Я не предлагаю вам ставить упор, он приведен как пример компенсации усилия на угле поворота в наружных сетях. Нужен простой как лом способ? Ставьте неподвижную опору и спите спокойно! Вобщем-то да, что просил, то и получил. Предлагаете просто упереть вертикальный участок во что-нибудь? А если замумифицировать трубу в резину, потом металлом и восемь гвоздиков на 210?  Забыл написать, что с части клипс трубу посрывало, видимо обратной волной, которая уже не совсем по оси идёт... всё-таки гидроудар, как он есть... Будем пробовать, спасибо всем.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 5:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Зачетная тема! Прям с утра поржать знаете как настроение повышает? на весь день практически ))))
П.С. металлопласт на ГВСину. кто ж такое придумал ))) Гидроудар и реактивная сила - это знаете ли сильно сказано. да и трубу если при большой скорости назад тащит ))))
П.П.С. лиж бы никого не ошпарило когда ее совсем оторвет. а проектантам и монтажеррам руки сломать, так чтоб навсегда.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(даниил @ 1.2.2011, 7:08)  Зачетная тема! Прям с утра поржать знаете как настроение повышает? на весь день практически )))) а проектантам и монтажеррам руки сломать, так чтоб навсегда. может подскажете как надо? а то и вправду начнет "демпфирующие устройства" делать...
|
|
|
|
|
1.2.2011, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Пусть делает. Там жеш гидроудар )))
|
|
|
|
|
1.2.2011, 8:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(даниил @ 1.2.2011, 5:08)  Зачетная тема! Прям с утра поржать знаете как настроение повышает? на весь день практически ))))
П.С. металлопласт на ГВСину. кто ж такое придумал ))) Гидроудар и реактивная сила - это знаете ли сильно сказано. да и трубу если при большой скорости назад тащит ))))
П.П.С. лиж бы никого не ошпарило когда ее совсем оторвет. а проектантам и монтажеррам руки сломать, так чтоб навсегда. Даниил, нельзя ли ваш разухабистый пост как-то опереть на что-то покрепче, чем Ваш авитаминоз (сужу по резкой смене настроения от беспричинной радости "настроение повышает" к не менее беспричинной жестокости "сломать руки")? Например на прямой запрет использования металлопласта с системах ГВС, или на академическое неприятие использования слова гидроудар? Реактивную силу и уравнение Мещерского пока оставим, так и быть.
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.2.2011, 8:37
|
|
|
|
|
1.2.2011, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
А у Вас рядом труба хвс не проложена?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 9:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантех10 @ 1.2.2011, 9:00)  А у Вас рядом труба хвс не проложена? Нет
|
|
|
|
|
1.2.2011, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Как скомпесировано тепловое удлинение тр-да? Я лично против металлопласта на ГВС.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 9:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(даниил @ 1.2.2011, 9:07)  Как скомпесировано тепловое удлинение тр-да? Поворотами, как ещё. Цитата(даниил @ 1.2.2011, 9:07)  Я лично против металлопласта на ГВС. Очень убедительно. Я вот против войны. И что?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 13:09)  Поворотами, как ещё. И все?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 9:23
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(даниил @ 1.2.2011, 9:21)  И все? Вы хотели что-то ещё?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201

|
Сделайте компенсатор из трубы в форме кольца.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 9:42
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(eplit @ 1.2.2011, 9:38)  Сделайте компенсатор из трубы в форме кольца. Кольцо это компенсатор линейных удлиннений, задача стоит другая.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Эх, жаль, что у Вас рядом нет хвс. Увидели бы наглядно разницу в поведении труб с температурой 5-15 и 50-60 С.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 11:42)  Кольцо это компенсатор линейных удлиннений, задача стоит другая. похоже вы против физики... описанная вами проблема как раз похожа на удлиннение труб, вы сами пробовали кран резко закрыть?
|
|
|
|
|
1.2.2011, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 12:36)  Реактивную силу и уравнение Мещерского пока оставим, так и быть. Товарищ за физику. Товарищ просто не в теме.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(даниил @ 1.2.2011, 12:01)  Товарищ за физику. такое решение Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 21:52)  ... предусмотреть в конце горизонтального участка (дальше поворот на 90 градусов вниз) что-то вроде демпфера, кусок трубы из меди/оцинковки/нержавейки объёмом этак кубиков 10-15, заполнить воздухом... говорит о том что против
|
|
|
|
|
1.2.2011, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Забыл смайлов запостить в своем последнем сообщении ))))))
|
|
|
|
|
1.2.2011, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 18:52)  Явной причиной является гидроудар, который формируется из-за слишком резкого останова водоразбора, нашли и очевидную на первый взгляд причину - шаровые вентили для заливки катка Ду 32, остальные приборы для водоразбора - стандартные краны в туалетах и душевых. Сообщили об этом конечно же владельцу и как бы ситуация вроде должна разрешиться, но терзают меня смутные сомнения - а решит ли это проблему? Если бывают частые перебои с водой приводящие к завоздушиванию трубы, то гидроудары могут происходить при открывании чего угодно.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 10:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(vovan08 @ 1.2.2011, 9:54)  похоже вы против физики... Я уже говорил, что я только против войны. Цитата(vovan08 @ 1.2.2011, 9:54)  описанная вами проблема как раз похожа на удлиннение труб Тогда может быть Ваши удивительные познания в физике помогут объяснить, почему удлиннение идёт лишь в одну сторону? Цитата(даниил @ 1.2.2011, 10:01)  Товарищ за физику. Товарищ просто не в теме. Даниил, Вы мне уже надоели, нечего сказать - молчите. Цитата(vnvik @ 1.2.2011, 10:26)  Если бывают частые перебои с водой приводящие к завоздушиванию трубы, то гидроудары могут происходить при открывании чего угодно. Перебоев не бывает.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|