Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> размещение котельной, какие требования
Гость_dimon-tver_*
сообщение 1.2.2011, 0:57
Сообщение #1





Guest Forum






Небольшая пред история : предыдущий собственник пристроил к производственному зданию (зазор 30см) торговый комплекс , земельный участок разделили и комплекс продали.
Вопрос в следующем : в комплексе планируют разместить встроенную газовую котельную тепловой мошностью 400кВт и установить дымовую трубу.Расстояние от стен и перекрытия помещений котельной до наших окон около 4- 5 метров, до дымовой трубы около 3 метров. Необходима ли закладка окон в данных условиях в соответсвии со СНиП II-35-76 Котельные установки и СП 41-104-2000
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 3.3 Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных, пристроенных к зданиям указанного назначения, общая тепловая мощность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. При этом котельные должны располагаться у стен здания, где расстояние от стены котельной до ближайшего проема должно быть не менее 2 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проема по вертикали - не менее 8 м.
В указанном пункте речь идет о пристроенных котельных,
Хотим настоять на переносе дымовых труб

Сообщение отредактировал dimon-tver - 1.2.2011, 0:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 1.2.2011, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



Производитель работ по котельной должен выполнить ОВОС где расчетом подтвердить что расположение и высота проектируемой трубы достаточно чтобы на Ваших окнах вредные выбросы не привыщают ПДК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 1.2.2011, 12:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Помещение офисное?
Инсоляцию надо посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dimon-tver_*
сообщение 2.2.2011, 22:51
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(даниил @ 1.2.2011, 12:18) *
Помещение офисное?
Инсоляцию надо посчитать.

помещение производственное , северная сторона на инсоляцию не повлияет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 5.2.2011, 22:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Цитата(dimon-tver @ 31.1.2011, 19:57) *
СП 41-104-2000
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 3.3 Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных.........
......где расстояние от стены котельной до ближайшего проема должно быть не менее 2 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проема по вертикали - не менее 8 м.

В указанном пункте речь идет о пристроенных котельных,


Задам и я тут вопрос.
Есть ли такая норма в Украинских нормативах?
Ситуация такая: есть павильон оптовой торговли, к нему пристраиваемым газовую котельную (может быть будет на брикетах, но мало вероятно), делаем воздушную прослойку между зданиями, котельная на своих фундаментах, но рядом с той стороны где пристроенная котельная будет двое дверей, вход в павильон. Думаем их проектировать металлическими противопожарними (но это зависит, есть ли норма на расстояние по гориз. - 2м?) .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 22.2.2011, 19:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Апну тему!
И еще, кто-то сталкивался с установкой котлов для сжигания бумаги? Что нужно для подготовки бумаги для сжигания, какие требования к помещению, нужно ли выделять часть помещения для складирование этой бумаги(бумага от упаковок разных).
Если для газовой не нужно обслуживающего персонала, то тут нужен оператор и соответственно помещение с санузлом для него!?
Этот котел хотят доставить в 2-м газовым.((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 22.2.2011, 19:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



Aleksandr17/ Между зданиями не должно быть полостей. Придется или засыпать или замоноличивать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 22.2.2011, 20:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Цитата(Игорь_А @ 22.2.2011, 14:53) *
Aleksandr17/ Между зданиями не должно быть полостей. Придется или засыпать или замоноличивать

А как же решить вопрос по паро-газо-непроницаемости, между котельной и основным зданием??А так будет два футляра для теплотрассы и газ не попадет в здание(ИМХО)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 23.2.2011, 10:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



Делаете футляр как положено и обеспечиваете пароизоляцию. Во вложение проход через стену газопроводом. аналогично есть и для теплотрасы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 218,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных