Цитата(dimon-tver @ 31.1.2011, 19:57)

СП 41-104-2000
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 3.3 Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных.........
......где расстояние от стены котельной до ближайшего проема должно быть не менее 2 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проема по вертикали - не менее 8 м.
В указанном пункте речь идет о пристроенных котельных,
Задам и я тут вопрос.
Есть ли такая норма в Украинских нормативах?
Ситуация такая: есть павильон оптовой торговли, к нему пристраиваемым газовую котельную (может быть будет на брикетах, но мало вероятно), делаем воздушную прослойку между зданиями, котельная на своих фундаментах, но рядом с той стороны где пристроенная котельная будет двое дверей, вход в павильон. Думаем их проектировать металлическими противопожарними (но это зависит, есть ли норма на расстояние по гориз. - 2м?) .