Небольшая пред история : предыдущий собственник пристроил к производственному зданию (зазор 30см) торговый комплекс , земельный участок разделили и комплекс продали.
Вопрос в следующем : в комплексе планируют разместить встроенную газовую котельную тепловой мошностью 400кВт и установить дымовую трубу.Расстояние от стен и перекрытия помещений котельной до наших окон около 4- 5 метров, до дымовой трубы около 3 метров. Необходима ли закладка окон в данных условиях в соответсвии со СНиП II-35-76 Котельные установки и СП 41-104-2000
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 3.3 Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных, пристроенных к зданиям указанного назначения, общая тепловая мощность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. При этом котельные должны располагаться у стен здания, где расстояние от стены котельной до ближайшего проема должно быть не менее 2 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проема по вертикали - не менее 8 м.
В указанном пункте речь идет о пристроенных котельных,
Хотим настоять на переносе дымовых труб