dimon-tver
Небольшая пред история : предыдущий собственник пристроил к производственному зданию (зазор 30см) торговый комплекс , земельный участок разделили и комплекс продали.
Вопрос в следующем : в комплексе планируют разместить встроенную газовую котельную тепловой мошностью 400кВт и установить дымовую трубу.Расстояние от стен и перекрытия помещений котельной до наших окон около 4- 5 метров, до дымовой трубы около 3 метров. Необходима ли закладка окон в данных условиях в соответсвии со СНиП II-35-76 Котельные установки и СП 41-104-2000
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 3.3 Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных, пристроенных к зданиям указанного назначения, общая тепловая мощность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. При этом котельные должны располагаться у стен здания, где расстояние от стены котельной до ближайшего проема должно быть не менее 2 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проема по вертикали - не менее 8 м.
В указанном пункте речь идет о пристроенных котельных,
Хотим настоять на переносе дымовых труб
Игорь_А
Производитель работ по котельной должен выполнить ОВОС где расчетом подтвердить что расположение и высота проектируемой трубы достаточно чтобы на Ваших окнах вредные выбросы не привыщают ПДК.
даниил
Помещение офисное?
Инсоляцию надо посчитать.
dimon-tver
Цитата(даниил @ 1.2.2011, 12:18) *
Помещение офисное?
Инсоляцию надо посчитать.

помещение производственное , северная сторона на инсоляцию не повлияет
Aleksandr17
Цитата(dimon-tver @ 31.1.2011, 19:57) *
СП 41-104-2000
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 3.3 Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных.........
......где расстояние от стены котельной до ближайшего проема должно быть не менее 2 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проема по вертикали - не менее 8 м.

В указанном пункте речь идет о пристроенных котельных,


Задам и я тут вопрос.
Есть ли такая норма в Украинских нормативах?
Ситуация такая: есть павильон оптовой торговли, к нему пристраиваемым газовую котельную (может быть будет на брикетах, но мало вероятно), делаем воздушную прослойку между зданиями, котельная на своих фундаментах, но рядом с той стороны где пристроенная котельная будет двое дверей, вход в павильон. Думаем их проектировать металлическими противопожарними (но это зависит, есть ли норма на расстояние по гориз. - 2м?) .
Aleksandr17
Апну тему!
И еще, кто-то сталкивался с установкой котлов для сжигания бумаги? Что нужно для подготовки бумаги для сжигания, какие требования к помещению, нужно ли выделять часть помещения для складирование этой бумаги(бумага от упаковок разных).
Если для газовой не нужно обслуживающего персонала, то тут нужен оператор и соответственно помещение с санузлом для него!?
Этот котел хотят доставить в 2-м газовым.((
Игорь_А
Aleksandr17/ Между зданиями не должно быть полостей. Придется или засыпать или замоноличивать
Aleksandr17
Цитата(Игорь_А @ 22.2.2011, 14:53) *
Aleksandr17/ Между зданиями не должно быть полостей. Придется или засыпать или замоноличивать

А как же решить вопрос по паро-газо-непроницаемости, между котельной и основным зданием??А так будет два футляра для теплотрассы и газ не попадет в здание(ИМХО)
Игорь_А
Делаете футляр как положено и обеспечиваете пароизоляцию. Во вложение проход через стену газопроводом. аналогично есть и для теплотрасы.