|
  |
Altivar 32. ПИ регулятор., Где-то я протупил, а где не пойму. |
|
|
|
1.2.2011, 16:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50457

|
Прошу помощи, ткните носом, где я протупил. Имеется Altivar 32. Задача: управление насосом циркуляции ГВС, поддержание давления 7 бар. Датчик давления MBS3000, 4-20 мА. Подключен между +24 и Al3 (только сейчас вспомнил, что полярность не проверил). Так же +24 подано на L1 (точнее: подается при включении насоса) Конфигурация привода в приложенном файле. Проблема: при включении насос стоит, частота на выходе с частотника 0. Давление в системе при включении чуть более 5-ти бар.
______________.doc ( 32,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 156
|
|
|
|
|
1.2.2011, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Вроде все верно настроено.
В мониторинге нужно посмотреть: - величину сигнала на AI3 - ошибку ПИД - величину обратной связи ПИД - задание ПИД
случайно перемычка на LI1 - +24 у вас не стоит? PID ramp надо бы установить в какое то значение, и всетаки проверить полярность датчика давления
Сообщение отредактировал poludenny - 1.2.2011, 18:05
|
|
|
|
|
1.2.2011, 22:03
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50457

|
Цитата(poludenny @ 1.2.2011, 19:04)  Вроде все верно настроено.
В мониторинге нужно посмотреть: - величину сигнала на AI3 - ошибку ПИД - величину обратной связи ПИД - задание ПИД
случайно перемычка на LI1 - +24 у вас не стоит? PID ramp надо бы установить в какое то значение, и всетаки проверить полярность датчика давления Спасибо! Величину сигнала на Al3 (как и полярность подключения датчика давления) я не проверил. Обязательно посмотрю. +24 подается на LI1 при включении насоса (проектировщики постарались). Затвра все проверю, в том числе и с PID ramp поработаю. Жарища в этом ИТП, как в сауне. Оборудование долго не проживет, надо успеть запустить и сдать  По результатам отпишусь здесь.
|
|
|
|
|
1.2.2011, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(Weis @ 1.2.2011, 21:03)  +24 подается на LI1 при включении насоса (проектировщики постарались). Как понимать данную фразу? Если +24 подается на вход LI1 одновременно с подачей питания на ПЧ, то привод не запуститься. Сигнал должен поступать после готовности ПЧ, т.е. привод должен словить передний фронт сигнала. В противном случае параметр TCT Type of 2 wire control установить на Level
Сообщение отредактировал poludenny - 1.2.2011, 23:16
|
|
|
|
|
2.2.2011, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(Weis @ 1.2.2011, 22:03)  Жарища в этом ИТП, как в сауне. Оборудование долго не проживет, надо успеть запустить и сдать  Вот неправильно электронику ставить в ИТП, особенно таком где жарища, наверняка трубы не теплоизолированы. У меня в таком ИТП постоянно глючит контроллер, который отрубает сетевой обмен по модбас с частотником. Только немного охладится тут же работает. Так что смотрите может и ваш частотник загнутся....
|
|
|
|
|
2.2.2011, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50457

|
Цитата(poludenny @ 2.2.2011, 0:15)  Как понимать данную фразу? Если +24 подается на вход LI1 одновременно с подачей питания на ПЧ, то привод не запуститься. Сигнал должен поступать после готовности ПЧ, т.е. привод должен словить передний фронт сигнала. В противном случае параметр TCT Type of 2 wire control установить на Level Понимать так: питание на ПЧ подано заранее (автомат защиты цепи питания ПЧ находится внутри ШУ и включается вручную), команда на пуск насоса подается посредством переключателя на лицевой стенке ШУ, который и подает +24 на LI1.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50457

|
Цитата(Andrey_V @ 2.2.2011, 13:25)  Вот неправильно электронику ставить в ИТП, особенно таком где жарища, наверняка трубы не теплоизолированы. У меня в таком ИТП постоянно глючит контроллер, который отрубает сетевой обмен по модбас с частотником. Только немного охладится тут же работает. Так что смотрите может и ваш частотник загнутся.... Трубы теплоизолированы, а вот вытяжная вентиляция не включена. Дом-новостройка, ИТП работает на максимальных параметрах (прогрев здания для отделочников). Дверь в ИТП открытой не оставить, сопрут что-нибудь. О несоответствии условий по температуре проел плешь всем кто под руку попадался, письмо заку написал. Тороплюсь запустить и сдать, пока оборудование живое
|
|
|
|
|
3.2.2011, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50457

|
Разобрался. Дело было в обратной связи, а именно: переполюсовка по питанию. Причем хитрая, этакий "привет от монтажников". У них не хватило куска провода (на датчик давления), нарастили не обращая внимания на цвета жил (перевернули коричневый с синим) и затолкали к защитную трубу. При проверке перед первым включением питания посмотрели - по цвету жил все нормально, а вот после включения началась свистопляска  После устранения этого недоразумения ПЧ работает при указанных ранее настройках. Дополнительно (следуя совету уважаемого poludenny) выставил PID ramp 10 сек. Благодарю за помощь
|
|
|
|
|
20.5.2011, 14:18
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76321

|
Ребята,а руководство (инструкция) к частотнику этому Altivar 32 есть у кого-нибудь?на русском!
|
|
|
|
|
20.5.2011, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
|
|
|
|
|
12.12.2012, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808

|
Доброго времени суток. Может кто знает, как данный Пч настроить на ПИД - регулирование со скважинным насосом? С Ваконами, АТВ 312 ( даже Эрманы настроили) - все получается, с этим нет...
|
|
|
|
|
12.12.2012, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Вы бы написали что именно не получается то....
ПИД настраивается в нем практически так же, как и у 312-го
|
|
|
|
|
13.12.2012, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808

|
Спасибо. Я и настраивал поччти как у 312, но настроек в 32 гораздо больше - может где-то и не доработал ((. Дело в том, что даже без ПИД регулирования насос включается и работает с большим шумом, скачет ток, набор оборотов идет волнообразно... А через пускатель - все хорошо .
|
|
|
|
|
13.12.2012, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Какой номинальный ток двигателя, какая модель ПЧ, длина кабеля, какой выбран закон управления двигателем?
|
|
|
|
|
20.8.2013, 17:56
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 202631

|
здравствуйте !! настраиваю пч Altivar 32 для насоса подкачки холодной воды в 10 эт доме до значения 5.5 в автоматическом режиме с датчиком давления . насос 2.2 квт . заданное давление выдает на 35 гц . не хочет работать в спящем режиме . останавливает двиг а через минуту опять пускает . пробовал в 2 ночи рабор воды еще был. как правильно на строить спяший режим ? и режим торможения сколько сек на разгон и торможение насоса нужно выставить?
|
|
|
|
|
21.8.2013, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Цитата(mambap @ 20.8.2013, 18:56)  здравствуйте !! настраиваю пч Altivar 32 для насоса подкачки холодной воды в 10 эт доме до значения 5.5 в автоматическом режиме с датчиком давления . насос 2.2 квт . заданное давление выдает на 35 гц . не хочет работать в спящем режиме . останавливает двиг а через минуту опять пускает . пробовал в 2 ночи рабор воды еще был. как правильно на строить спяший режим ? и режим торможения сколько сек на разгон и торможение насоса нужно выставить? совет написать на ru.ccc@schneider-electric.com в теме письма "технический вопрос"
|
|
|
|
|
22.8.2013, 4:40
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 202631

|
ясно ! спасибо
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|