Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Altivar 32. ПИ регулятор., Где-то я протупил, а где не пойму.
Weis
сообщение 1.2.2011, 16:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50457



Прошу помощи, ткните носом, где я протупил.

Имеется Altivar 32.
Задача: управление насосом циркуляции ГВС, поддержание давления 7 бар.
Датчик давления MBS3000, 4-20 мА. Подключен между +24 и Al3 (только сейчас вспомнил, что полярность не проверил).
Так же +24 подано на L1 (точнее: подается при включении насоса)
Конфигурация привода в приложенном файле.

Проблема: при включении насос стоит, частота на выходе с частотника 0. Давление в системе при включении чуть более 5-ти бар.

Прикрепленный файл  ______________.doc ( 32,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 1.2.2011, 18:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Вроде все верно настроено.

В мониторинге нужно посмотреть:
- величину сигнала на AI3
- ошибку ПИД
- величину обратной связи ПИД
- задание ПИД

случайно перемычка на LI1 - +24 у вас не стоит?
PID ramp надо бы установить в какое то значение, и всетаки проверить полярность датчика давления

Сообщение отредактировал poludenny - 1.2.2011, 18:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Weis
сообщение 1.2.2011, 22:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50457



Цитата(poludenny @ 1.2.2011, 19:04) *
Вроде все верно настроено.

В мониторинге нужно посмотреть:
- величину сигнала на AI3
- ошибку ПИД
- величину обратной связи ПИД
- задание ПИД

случайно перемычка на LI1 - +24 у вас не стоит?
PID ramp надо бы установить в какое то значение, и всетаки проверить полярность датчика давления


Спасибо!
Величину сигнала на Al3 (как и полярность подключения датчика давления) я не проверил. Обязательно посмотрю.
+24 подается на LI1 при включении насоса (проектировщики постарались).
Затвра все проверю, в том числе и с PID ramp поработаю.
Жарища в этом ИТП, как в сауне. Оборудование долго не проживет, надо успеть запустить и сдатьsad.gif
По результатам отпишусь здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 1.2.2011, 23:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Weis @ 1.2.2011, 21:03) *
+24 подается на LI1 при включении насоса (проектировщики постарались).


Как понимать данную фразу? Если +24 подается на вход LI1 одновременно с подачей питания на ПЧ, то привод не запуститься. Сигнал должен поступать после готовности ПЧ, т.е. привод должен словить передний фронт сигнала. В противном случае параметр TCT Type of 2 wire control установить на Level

Сообщение отредактировал poludenny - 1.2.2011, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 2.2.2011, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Weis @ 1.2.2011, 22:03) *
Жарища в этом ИТП, как в сауне. Оборудование долго не проживет, надо успеть запустить и сдатьsad.gif


Вот неправильно электронику ставить в ИТП, особенно таком где жарища, наверняка трубы не теплоизолированы. У меня в таком ИТП постоянно глючит контроллер, который отрубает сетевой обмен по модбас с частотником. Только немного охладится тут же работает. Так что смотрите может и ваш частотник загнутся....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Weis
сообщение 2.2.2011, 13:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50457



Цитата(poludenny @ 2.2.2011, 0:15) *
Как понимать данную фразу? Если +24 подается на вход LI1 одновременно с подачей питания на ПЧ, то привод не запуститься. Сигнал должен поступать после готовности ПЧ, т.е. привод должен словить передний фронт сигнала. В противном случае параметр TCT Type of 2 wire control установить на Level


Понимать так: питание на ПЧ подано заранее (автомат защиты цепи питания ПЧ находится внутри ШУ и включается вручную), команда на пуск насоса подается посредством переключателя на лицевой стенке ШУ, который и подает +24 на LI1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Weis
сообщение 2.2.2011, 13:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50457



Цитата(Andrey_V @ 2.2.2011, 13:25) *
Вот неправильно электронику ставить в ИТП, особенно таком где жарища, наверняка трубы не теплоизолированы. У меня в таком ИТП постоянно глючит контроллер, который отрубает сетевой обмен по модбас с частотником. Только немного охладится тут же работает. Так что смотрите может и ваш частотник загнутся....


Трубы теплоизолированы, а вот вытяжная вентиляция не включена. Дом-новостройка, ИТП работает на максимальных параметрах (прогрев здания для отделочников). Дверь в ИТП открытой не оставить, сопрут что-нибудь.
О несоответствии условий по температуре проел плешь всем кто под руку попадался, письмо заку написал.
Тороплюсь запустить и сдать, пока оборудование живое sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Weis
сообщение 3.2.2011, 13:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50457



Разобрался.
Дело было в обратной связи, а именно: переполюсовка по питанию.
Причем хитрая, этакий "привет от монтажников". У них не хватило куска провода (на датчик давления), нарастили не обращая внимания на цвета жил (перевернули коричневый с синим) и затолкали к защитную трубу.
При проверке перед первым включением питания посмотрели - по цвету жил все нормально, а вот после включения началась свистопляска smile.gif
После устранения этого недоразумения ПЧ работает при указанных ранее настройках. Дополнительно (следуя совету уважаемого poludenny) выставил PID ramp 10 сек.
Благодарю за помощь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spelloff
сообщение 20.5.2011, 14:18
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76321



Ребята,а руководство (инструкция) к частотнику этому Altivar 32 есть у кого-нибудь?на русском!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 20.5.2011, 14:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry604352
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 12.12.2012, 7:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Доброго времени суток. Может кто знает, как данный Пч настроить на ПИД - регулирование со скважинным насосом? С Ваконами, АТВ 312 ( даже Эрманы настроили) - все получается, с этим нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 12.12.2012, 10:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Вы бы написали что именно не получается то....


ПИД настраивается в нем практически так же, как и у 312-го
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 13.12.2012, 6:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Спасибо. Я и настраивал поччти как у 312, но настроек в 32 гораздо больше - может где-то и не доработал ((. Дело в том, что даже без ПИД регулирования насос включается и работает с большим шумом, скачет ток, набор оборотов идет волнообразно... А через пускатель - все хорошо .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 13.12.2012, 10:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Какой номинальный ток двигателя, какая модель ПЧ, длина кабеля, какой выбран закон управления двигателем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mambap
сообщение 20.8.2013, 17:56
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 202631



здравствуйте !! настраиваю пч Altivar 32 для насоса подкачки холодной воды в 10 эт доме до значения 5.5 в автоматическом режиме с датчиком давления . насос 2.2 квт . заданное давление выдает на 35 гц . не хочет работать в спящем режиме . останавливает двиг а через минуту опять пускает . пробовал в 2 ночи рабор воды еще был. как правильно на строить спяший режим ? и режим торможения сколько сек на разгон и торможение насоса нужно выставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 21.8.2013, 15:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(mambap @ 20.8.2013, 18:56) *
здравствуйте !! настраиваю пч Altivar 32 для насоса подкачки холодной воды в 10 эт доме до значения 5.5 в автоматическом режиме с датчиком давления . насос 2.2 квт . заданное давление выдает на 35 гц . не хочет работать в спящем режиме . останавливает двиг а через минуту опять пускает . пробовал в 2 ночи рабор воды еще был. как правильно на строить спяший режим ? и режим торможения сколько сек на разгон и торможение насоса нужно выставить?


совет написать на ru.ccc@schneider-electric.com
в теме письма "технический вопрос"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mambap
сообщение 22.8.2013, 4:40
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 202631



ясно ! спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных