Прошу помощи, ткните носом, где я протупил.

Имеется Altivar 32.
Задача: управление насосом циркуляции ГВС, поддержание давления 7 бар.
Датчик давления MBS3000, 4-20 мА. Подключен между +24 и Al3 (только сейчас вспомнил, что полярность не проверил).
Так же +24 подано на L1 (точнее: подается при включении насоса)
Конфигурация привода в приложенном файле.

Проблема: при включении насос стоит, частота на выходе с частотника 0. Давление в системе при включении чуть более 5-ти бар.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

poludenny
Вроде все верно настроено.

В мониторинге нужно посмотреть:
- величину сигнала на AI3
- ошибку ПИД
- величину обратной связи ПИД
- задание ПИД

случайно перемычка на LI1 - +24 у вас не стоит?
PID ramp надо бы установить в какое то значение, и всетаки проверить полярность датчика давления
Weis
Цитата(poludenny @ 1.2.2011, 19:04) *
Вроде все верно настроено.

В мониторинге нужно посмотреть:
- величину сигнала на AI3
- ошибку ПИД
- величину обратной связи ПИД
- задание ПИД

случайно перемычка на LI1 - +24 у вас не стоит?
PID ramp надо бы установить в какое то значение, и всетаки проверить полярность датчика давления


Спасибо!
Величину сигнала на Al3 (как и полярность подключения датчика давления) я не проверил. Обязательно посмотрю.
+24 подается на LI1 при включении насоса (проектировщики постарались).
Затвра все проверю, в том числе и с PID ramp поработаю.
Жарища в этом ИТП, как в сауне. Оборудование долго не проживет, надо успеть запустить и сдатьsad.gif
По результатам отпишусь здесь.
poludenny
Цитата(Weis @ 1.2.2011, 21:03) *
+24 подается на LI1 при включении насоса (проектировщики постарались).


Как понимать данную фразу? Если +24 подается на вход LI1 одновременно с подачей питания на ПЧ, то привод не запуститься. Сигнал должен поступать после готовности ПЧ, т.е. привод должен словить передний фронт сигнала. В противном случае параметр TCT Type of 2 wire control установить на Level
Andrey_V
Цитата(Weis @ 1.2.2011, 22:03) *
Жарища в этом ИТП, как в сауне. Оборудование долго не проживет, надо успеть запустить и сдатьsad.gif


Вот неправильно электронику ставить в ИТП, особенно таком где жарища, наверняка трубы не теплоизолированы. У меня в таком ИТП постоянно глючит контроллер, который отрубает сетевой обмен по модбас с частотником. Только немного охладится тут же работает. Так что смотрите может и ваш частотник загнутся....
Weis
Цитата(poludenny @ 2.2.2011, 0:15) *
Как понимать данную фразу? Если +24 подается на вход LI1 одновременно с подачей питания на ПЧ, то привод не запуститься. Сигнал должен поступать после готовности ПЧ, т.е. привод должен словить передний фронт сигнала. В противном случае параметр TCT Type of 2 wire control установить на Level


Понимать так: питание на ПЧ подано заранее (автомат защиты цепи питания ПЧ находится внутри ШУ и включается вручную), команда на пуск насоса подается посредством переключателя на лицевой стенке ШУ, который и подает +24 на LI1.
Weis
Цитата(Andrey_V @ 2.2.2011, 13:25) *
Вот неправильно электронику ставить в ИТП, особенно таком где жарища, наверняка трубы не теплоизолированы. У меня в таком ИТП постоянно глючит контроллер, который отрубает сетевой обмен по модбас с частотником. Только немного охладится тут же работает. Так что смотрите может и ваш частотник загнутся....


Трубы теплоизолированы, а вот вытяжная вентиляция не включена. Дом-новостройка, ИТП работает на максимальных параметрах (прогрев здания для отделочников). Дверь в ИТП открытой не оставить, сопрут что-нибудь.
О несоответствии условий по температуре проел плешь всем кто под руку попадался, письмо заку написал.
Тороплюсь запустить и сдать, пока оборудование живое sad.gif
Weis
Разобрался.
Дело было в обратной связи, а именно: переполюсовка по питанию.
Причем хитрая, этакий "привет от монтажников". У них не хватило куска провода (на датчик давления), нарастили не обращая внимания на цвета жил (перевернули коричневый с синим) и затолкали к защитную трубу.
При проверке перед первым включением питания посмотрели - по цвету жил все нормально, а вот после включения началась свистопляска smile.gif
После устранения этого недоразумения ПЧ работает при указанных ранее настройках. Дополнительно (следуя совету уважаемого poludenny) выставил PID ramp 10 сек.
Благодарю за помощь smile.gif
spelloff
Ребята,а руководство (инструкция) к частотнику этому Altivar 32 есть у кого-нибудь?на русском!
Ansan
Доброго времени суток. Может кто знает, как данный Пч настроить на ПИД - регулирование со скважинным насосом? С Ваконами, АТВ 312 ( даже Эрманы настроили) - все получается, с этим нет...
poludenny
Вы бы написали что именно не получается то....


ПИД настраивается в нем практически так же, как и у 312-го
Ansan
Спасибо. Я и настраивал поччти как у 312, но настроек в 32 гораздо больше - может где-то и не доработал ((. Дело в том, что даже без ПИД регулирования насос включается и работает с большим шумом, скачет ток, набор оборотов идет волнообразно... А через пускатель - все хорошо .
poludenny
Какой номинальный ток двигателя, какая модель ПЧ, длина кабеля, какой выбран закон управления двигателем?
mambap
здравствуйте !! настраиваю пч Altivar 32 для насоса подкачки холодной воды в 10 эт доме до значения 5.5 в автоматическом режиме с датчиком давления . насос 2.2 квт . заданное давление выдает на 35 гц . не хочет работать в спящем режиме . останавливает двиг а через минуту опять пускает . пробовал в 2 ночи рабор воды еще был. как правильно на строить спяший режим ? и режим торможения сколько сек на разгон и торможение насоса нужно выставить?
Andrew_2610
Цитата(mambap @ 20.8.2013, 18:56) *
здравствуйте !! настраиваю пч Altivar 32 для насоса подкачки холодной воды в 10 эт доме до значения 5.5 в автоматическом режиме с датчиком давления . насос 2.2 квт . заданное давление выдает на 35 гц . не хочет работать в спящем режиме . останавливает двиг а через минуту опять пускает . пробовал в 2 ночи рабор воды еще был. как правильно на строить спяший режим ? и режим торможения сколько сек на разгон и торможение насоса нужно выставить?


совет написать на ru.ccc@schneider-electric.com
в теме письма "технический вопрос"

mambap
ясно ! спасибо