> Работа чиллера на нестандартные условия, дельта воды 30
Гость_denis777_*
сообщение 3.2.2011, 17:19
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. Какие доводы заказчику стоит привести что бы он понял что невозможно изготовление такого оборудования.
Чиллер работает на охлаждение летом на +30. Воду хочет охлаждать с +20 до -10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 3.2.2011, 20:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Не воду а раствор гликоля скорее

необходимо попробовать посчитать теплообменник
с одной стороны перепад 30С с другой стандартный 5-6С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.2.2011, 20:39
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



воду до -10 охладить невозможно. она станет твердой и перестанет течь и охлаждаться smile.gif

что надо то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Leeeeeex_*
сообщение 4.2.2011, 3:34
Сообщение #4





Guest Forum






очевидно речь о трубном поле или тех. процессе

рассол гликоля, на вскидку - 30%, нужный вам по объему бак аккумулятор (большой весьма) и 1 низкотемп. чиллер или 2 чиллера,- обычный и низкотемп. без бака + проект по автоматике.

задача решаема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 4.2.2011, 7:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Да собственно и большой бак не особо нужен. Единственная сложность, далеко не любой чиллер способен выдать -10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 4.2.2011, 18:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(denis777 @ 3.2.2011, 18:19) *
Добрый день. Какие доводы заказчику стоит привести что бы он понял что невозможно изготовление такого оборудования.
Чиллер работает на охлаждение летом на +30. Воду хочет охлаждать с +20 до -10.

Так вопрос жеж стоит в изготовлении (в плане не покупать готовый агрегат).... Если сами проектируете, то какая проблема собрать холодилку с такими параметрами?
В чём видите сложность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.2.2011, 12:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Таки, шо "невозможно", -10гр, или дельта 30гр?

ПоГуглите ВОМы (водоохладительные машины полной заводской готовности), мож, Зяку устроит +4гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DedMoroz_*
сообщение 9.2.2011, 23:13
Сообщение #8





Guest Forum






Чиллер который охладит рассол до минус 10 Aermec.ru чиллер зовется NRA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных