Добрый день. Какие доводы заказчику стоит привести что бы он понял что невозможно изготовление такого оборудования.
Чиллер работает на охлаждение летом на +30. Воду хочет охлаждать с +20 до -10.
Не воду а раствор гликоля скорее
необходимо попробовать посчитать теплообменник
с одной стороны перепад 30С с другой стандартный 5-6С
воду до -10 охладить невозможно. она станет твердой и перестанет течь и охлаждаться

что надо то?
очевидно речь о трубном поле или тех. процессе
рассол гликоля, на вскидку - 30%, нужный вам по объему бак аккумулятор (большой весьма) и 1 низкотемп. чиллер или 2 чиллера,- обычный и низкотемп. без бака + проект по автоматике.
задача решаема.
Да собственно и большой бак не особо нужен. Единственная сложность, далеко не любой чиллер способен выдать -10.
Цитата(denis777 @ 3.2.2011, 18:19)

Добрый день. Какие доводы заказчику стоит привести что бы он понял что невозможно изготовление такого оборудования.
Чиллер работает на охлаждение летом на +30. Воду хочет охлаждать с +20 до -10.
Так вопрос жеж стоит в изготовлении (в плане не покупать готовый агрегат).... Если сами проектируете, то какая проблема собрать холодилку с такими параметрами?
В чём видите сложность?
Таки, шо "невозможно", -10гр, или дельта 30гр?
ПоГуглите ВОМы (водоохладительные машины полной заводской готовности), мож, Зяку устроит +4гр.
Чиллер который охладит рассол до минус 10 Aermec.ru чиллер зовется NRA.