Татьяна Михайлов...
сообщение 3.2.2011, 20:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.1.2008
Из: г Раменское МО
Пользователь №: 14562



Кто-нибудь применял пристенные вентиляторы дымоудаления? Как они работают без воздуховодов? На какое расстояние они рассчитаны. Допустим помещение склада шириной 60 м. Если поставить их с двух сторон - 30 м. - будут ли они эффективны? Что-то нигде не найду подробного описания их работы. Могут ли они работать с воздуховодами?
Пожалуйста отзовитесь, кто их применял в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 3.2.2011, 21:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



мое мнение, забор вентилятора рассматривать как дымовой клапан, и относить его как указанно в снипе, выброс через стены, но с учетом что нет окон в радиусе 5 метров кроме окон внизу, если же есть ближе, сделать отверстие в стене из рассчсета скорости выброса более 20 м/с. Но это мне так кажется сейчас...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.2.2011, 22:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Татьяна Михайловна @ 3.2.2011, 19:28) *
Кто-нибудь применял пристенные вентиляторы дымоудаления? Как они работают без воздуховодов?

Вы наверно имели ввиде реактивные Jet вентиляторы?
Cм с 24стр
http://www.systemair-sales.ru/uploads/file...xtract_fans.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 4.2.2011, 11:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Татьяна Михайловна @ 3.2.2011, 20:28) *
Кто-нибудь применял пристенные вентиляторы дымоудаления? Как они работают без воздуховодов? На какое расстояние они рассчитаны... Могут ли они работать с воздуховодами?

Пристенный вентилятор имеет, как правило, радиальное колесо (представьте себе вентилятор в спиральном корпусе, повернутый на бок) и поэтому при обслуживании воздуховодной сети проблем не возникает.

Для подсоединения воздуховода вентилятор комплектуется входным коробом, где происходит поворот потока на 90 градусов.

Пристенный вентилятор может размещаться как снаружи, что менее затратно, потому что не надо капсулировать двигатель, так и внутри - тогда нужно заборное отверстие капсулы двигателя сообщать через стенку с наружным воздухом.

При работе без сети главным условием работоспособности пристенного вентилятора является исключение возможности захвата воздуха, находящегося под дымовым слоем. Такая возможность предоставляется только при устройстве глубоких дымовых резервуарах (с "толстым" дымовым слоем толщиной ~ 1,5 м и более). В таком случае входное отверстие вентилятора должно находится в верхней зоне дымового резервуара.

При тонких дымовых слоях, когда приходится учитывать предельную (по начала захвата воздуха) производительность дымоприемного отверстия, без воздуховодной сети с разнесенными приемными отверстиями, обойтись невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных