Интеграция KNX c DAIKIN |
|
|
|
7.2.2011, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
в условиях, когда RS-232 снимается с производтсва, какие есть варианты? Вынужден пересматривать типовое решение (DMS-Saja-KNX). Нестандартные решения типа Intensys, Zenio,... не рассматриваю! И вообще, DAIKIN, же в ассоциации KNX, когда ждать прямой шлюз? Мож письмишко закинуть японцам?
Сообщение отредактировал D. Alexey - 7.2.2011, 11:21
|
|
|
|
|
7.2.2011, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101

|
А зачем пересматривать типовое решение? Saia поддерживает KNX over IP, по крайней мере новые PCD3. Свяжите KNX и Saia через IP, а все остальное будет тоже самое.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Я так понимаю, цена вопроса возрастет?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560

|
А чем не устраивает DMS-Beckhoff-KNX? Цена решения около 40т.р.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Где-то подвох! Попробую разобраться: сколько сейчас стоит DMS?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560

|
DMS в комплект не входит  как и блок питания KNX) 40т.р. - контроллер бэкхофф с модулем LON и модулем KNX) Да, к нему еще 24VDC надо - этот бп тоже может стоить денег)
|
|
|
|
|
8.2.2011, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Понял, спасибо за идею! Осталось найти исполнителя
|
|
|
|
|
8.2.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560

|
Цитата(D. Alexey @ 8.2.2011, 11:15)  Понял, спасибо за идею! Осталось найти исполнителя  тогда действительно, цена вопроса возрастет
|
|
|
|
|
8.2.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828

|
Цитата Нестандартные решения типа Intensys, Zenio,... не рассматриваю! Алексей, почему не рассматриваешь? В чем опасения? В документации и описании вроде все красиво.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Стар я уже для радиолюбительства....
|
|
|
|
|
8.2.2011, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828

|
Я сейчас планирую "дружить" KNX с Mitsubishi (City Multi) , как - то на радиолюбительство мало похоже.Вроде все по взрослому.
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 8.2.2011, 17:01
|
|
|
|
|
8.2.2011, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Когда будет в перечне стандартного оборудования, тогда будет по-взрослому...
|
|
|
|
|
9.2.2011, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828

|
Цитата Когда будет в перечне стандартного оборудования, тогда будет по-взрослому... А что в этом решении нестандартного, производитель в списке ассоциации KNX?
Сообщение отредактировал Konstantin_X - 9.2.2011, 9:51
|
|
|
|
|
9.2.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
По Мицу не скажу, а в каталоге стандартного оборудования для интеграции в BMS DAIKIN этих приборов нет. А так как не стоит задача "интеграции любой ценой", то зачем козе баян? Я два раза подходил на Intensys в прошлом году на L&B мне никто ничего не объяснил и не показал, несмотря на то, что в условиях бесплатного пива на стенде АББ, мне это было не очень просто сделать. Если я им не нужен, зачем они мне?
|
|
|
|
|
9.2.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708

|
Цитата(D. Alexey @ 9.2.2011, 10:06)  По Мицу не скажу, а в каталоге стандартного оборудования для интеграции в BMS DAIKIN этих приборов нет. А так как не стоит задача "интеграции любой ценой", то зачем козе баян? Я два раза подходил на Intensys в прошлом году на L&B мне никто ничего не объяснил и не показал, несмотря на то, что в условиях бесплатного пива на стенде АББ, мне это было не очень просто сделать. Если я им не нужен, зачем они мне? То, что Интезис как-то плохо ведется на разговоры - замечено давно  С другой стороны - вопрос о стандартизации с какой стороны и чего идет речь...? Может, кому-то поможет - на сайте knx есть раздел с полным перенем сертифицированных со стороны KNX изделий - http://www.knx.org/de/knx-members/knx-certified-products/Не совсем удобно там искать, раньше это было просто в виде файла, сейчас такого файла не наблюдается, увы.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828

|
Цитата Прикольная ссылка, например, оборудования GIRA нет вообще. Intesis, кстати, тоже.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708

|
значит, Гира - левый продукт!  На самом деле, информационная поддержка и качество у KNX всегда слегка удивляет..... - попахивает спешкой и неаккуратностью. Вопрос можно адресовать Российской ассоциации. Как пример и дополнение - старый файл с переченями - там все было получше  - и Гира была
|
|
|
|
|
9.2.2011, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27687

|
Из личного опыта: работал с блоками Intesis для Mitsubishi Sity Multi (подключается к контроллеру G50), а также с DK-AC-KNX-1 для Daikin (конкретно ставил на серию Ururu Sarara). Все действительно по-взрослому, работает надежно вполне. С DK-AC-KNX-1 совсем удобно, они настраиваются через ETS, все прозрачно.
Лично не общался с ними, но в переписке совершенно все адекватно было, даже слепили как-то раз "сертификат соответствия" (на самом деле по сути гарантийное письмо, что DK-AC-KNX-1 будет работать с Daikin), когда кондиционерщики уперлись рогом и потребовали сертификат.
|
|
|
|
|
10.2.2011, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Спасибо за информацию, принято!
|
|
|
|
|
28.3.2011, 14:47
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100515

|
Данные шлюзы (DK-AC-KNX-1) стоят на объекте. Работают на ура. Логика управления через ComfortTouch - в зависимости от разности температур задается различная скорость потока воздуха и положение заслонки.
|
|
|
|
|
29.3.2011, 12:26
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.3.2011
Из: г.Железнодорожный
Пользователь №: 100141

|
на обьекте работают как zennio так и intesis первые несколько дешевле проблем нет уже второй сезон (ве кондиционеры дайкин как vrv так и сплиты
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)