Полная версия этой страницы:
Интеграция KNX c DAIKIN
D. Alexey
7.2.2011, 11:21
в условиях, когда RS-232 снимается с производтсва, какие есть варианты? Вынужден пересматривать типовое решение (DMS-Saja-KNX). Нестандартные решения типа Intensys, Zenio,... не рассматриваю! И вообще, DAIKIN, же в ассоциации KNX, когда ждать прямой шлюз? Мож письмишко закинуть японцам?
А зачем пересматривать типовое решение? Saia поддерживает KNX over IP, по крайней мере новые PCD3. Свяжите KNX и Saia через IP, а все остальное будет тоже самое.
Я так понимаю, цена вопроса возрастет?
А чем не устраивает DMS-Beckhoff-KNX? Цена решения около 40т.р.
D. Alexey
8.2.2011, 11:10
Где-то подвох! Попробую разобраться: сколько сейчас стоит DMS?
DMS в комплект не входит

как и блок питания KNX) 40т.р. - контроллер бэкхофф с модулем LON и модулем KNX)
Да, к нему еще 24VDC надо - этот бп тоже может стоить денег)
D. Alexey
8.2.2011, 11:15
Понял, спасибо за идею! Осталось найти исполнителя
Цитата(D. Alexey @ 8.2.2011, 11:15)

Понял, спасибо за идею! Осталось найти исполнителя

тогда действительно, цена вопроса возрастет
Konstantin_X
8.2.2011, 14:25
Цитата
Нестандартные решения типа Intensys, Zenio,... не рассматриваю!
Алексей, почему не рассматриваешь? В чем опасения? В документации и описании вроде все красиво.
D. Alexey
8.2.2011, 14:54
Стар я уже для радиолюбительства....
Konstantin_X
8.2.2011, 17:01
Я сейчас планирую "дружить" KNX с Mitsubishi (City Multi) , как - то на радиолюбительство мало похоже.Вроде все по взрослому.
D. Alexey
8.2.2011, 17:52
Когда будет в перечне стандартного оборудования, тогда будет по-взрослому...
Konstantin_X
9.2.2011, 9:51
Цитата
Когда будет в перечне стандартного оборудования, тогда будет по-взрослому...
А что в этом решении нестандартного, производитель в списке ассоциации KNX?
D. Alexey
9.2.2011, 10:06
По Мицу не скажу, а в каталоге стандартного оборудования для интеграции в BMS DAIKIN этих приборов нет. А так как не стоит задача "интеграции любой ценой", то зачем козе баян? Я два раза подходил на Intensys в прошлом году на L&B мне никто ничего не объяснил и не показал, несмотря на то, что в условиях бесплатного пива на стенде АББ, мне это было не очень просто сделать. Если я им не нужен, зачем они мне?
Цитата(D. Alexey @ 9.2.2011, 10:06)

По Мицу не скажу, а в каталоге стандартного оборудования для интеграции в BMS DAIKIN этих приборов нет. А так как не стоит задача "интеграции любой ценой", то зачем козе баян? Я два раза подходил на Intensys в прошлом году на L&B мне никто ничего не объяснил и не показал, несмотря на то, что в условиях бесплатного пива на стенде АББ, мне это было не очень просто сделать. Если я им не нужен, зачем они мне?
То, что Интезис как-то плохо ведется на разговоры - замечено давно

С другой стороны - вопрос о стандартизации с какой стороны и чего идет речь...?
Может, кому-то поможет - на сайте knx есть раздел с полным перенем сертифицированных со стороны KNX изделий -
http://www.knx.org/de/knx-members/knx-certified-products/Не совсем удобно там искать, раньше это было просто в виде файла, сейчас такого файла не наблюдается, увы.
Konstantin_X
9.2.2011, 10:47
Цитата
Прикольная ссылка, например, оборудования GIRA нет вообще.
Intesis, кстати, тоже.
значит, Гира - левый продукт!

На самом деле, информационная поддержка и качество у KNX всегда слегка удивляет..... - попахивает спешкой и неаккуратностью.
Вопрос можно адресовать Российской ассоциации.
Как пример и дополнение - старый файл с переченями - там все было получше

- и Гира была
Из личного опыта: работал с блоками Intesis для Mitsubishi Sity Multi (подключается к контроллеру G50), а также с DK-AC-KNX-1 для Daikin (конкретно ставил на серию Ururu Sarara). Все действительно по-взрослому, работает надежно вполне. С DK-AC-KNX-1 совсем удобно, они настраиваются через ETS, все прозрачно.
Лично не общался с ними, но в переписке совершенно все адекватно было, даже слепили как-то раз "сертификат соответствия" (на самом деле по сути гарантийное письмо, что DK-AC-KNX-1 будет работать с Daikin), когда кондиционерщики уперлись рогом и потребовали сертификат.
D. Alexey
10.2.2011, 9:20
Спасибо за информацию, принято!
Данные шлюзы (DK-AC-KNX-1) стоят на объекте. Работают на ура.
Логика управления через ComfortTouch - в зависимости от разности температур задается различная скорость потока воздуха и положение заслонки.
Алейников
29.3.2011, 12:26
на обьекте работают как zennio так и intesis первые несколько дешевле проблем нет уже второй сезон (ве кондиционеры дайкин как vrv так и сплиты
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,