Пламенная голова горелок, Какую роль в работе автоматических горелок играет пламенная голова |
|
|
|
|
5.4.2012, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
У нормальных газоанализаторов 3 ячейки, кислород, СО и NOx. На основании О2 и температуры, а также данных о топливе все и вычисляется. В вашем Тесто 340 всего одна ячейка на О2  Посмотрите в инструкцию на газоанализатор , в конце. Вашу сводную я использовать не буду, если чесно громоздкая и сырая, не обижайтнсь  . За 17 лет работы совершенствуем свою, иногда беря что то у других. Расчет Z слямздил у тип топ , а недавно Валико с расчетом q5 через макрос помог. Потери на собственные нужды тоже общими усилиями определили. Все путем, через 1,5 года на пенсию. Свою сводную я выкладывал, если надо сброшу. П.С. Вы ж мой сосед  П.С.1 Оргремгаз это Ваш конкурент?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.4.2012, 20:20
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2012, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
Цитата(River11 @ 5.4.2012, 17:18)  На современных горелках 1 раз в месяц замерять много. по регламенту на современные горелки (по заводскому) они вобще 1 раз в год обслуживаются. Если честно не особо вникал в каких правилах, наших Российских(номер дата и тд) написано о ежемесячной проверке автоматики безопасности газоиспользующего оборудования. про ежемесячную проверку автоматики в газовых правилах. а вот ежемесячный контроль уходящих газов - это перебор конечно, но тут по желанию заказчика. кто-то заказывает ежемесячно, кто-то ежеквартально...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2012, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 22.3.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 144647

|
П.С. Вы ж мой сосед П.С.1 Оргремгаз это Ваш конкурент? Выкладывайте не помешает. Оргазм своеобразная организация, практически не пересекаемся В Ставрополе блочки берем иногда у Экологии Термо. В связи с тем что страна последние лет 15 интенсивно плодила юристов и манагеров с инженерами нынче не густо, поэтому собственно наладчиков из других организаций как конкурентов не воспринимаю. Работы валом на всех хватает, местами друг другу помогаем, дружим, общаемся, меняемся запчастями и тд.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2012, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Посмотрите здесь, с моей сводной упражнялись
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.4.2012, 13:50
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2012, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844

|
Цитата(River11 @ 22.3.2012, 21:44)  сервисная служба по региону, сервисим больше 100 объектов от мегавата и выше, все оборудование импортное Цитата(River11 @ 23.3.2012, 1:46)  Сервисная служба 5 бригад по 2 человека инженер+техник или слесарь, участок наладки еще 5 инженеров сварщики слесаря . Цитата(River11 @ 5.4.2012, 18:18)  Вери гуд ежемесячный сервис это 80% бюджета сервисной службы, и только это дает возможность содержать в штате на нормальной зарплате, количество высококвалифицированных инженеров для решения любых сложных задач. Не в обиду, но на мой взгляд инженер тупеет из месяца в месяц занимаясь замером уходящих и чисткой электродов на одних и тех же объектах. У нас 10 тепликов, три химика и живем неплохо (тьфу три раза) без всяких сервисов, работа при этом разнообразная и не ограничена одними котлами. А отчет замудренный через край.... Понятно желание угодить требованиям приказа 448, но смысл строить график топливо воздух по двум точкам? В приказе этом вообще много чего, что не следует воспринимать как догму.... Ну кроме расчета О2 через СО2 бегло что увидел: температура воды на выходе из котла написано измерено, а на самом деле определяется через расход газа и воды (замеренный неизвестно чем), налицо подгон, RO2max пересчитывается по О2 и СО2, тем самым проверяете расчет газоанализатора что-ли, выше RO2max считаете покакой то мудреной формуле (кстати откуда она?), хотя достаточно разделить теоретический объем трехатомных газов на объем сухих газов, ну и т.д.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 6.4.2012, 19:48
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2012, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177

|
Может мой рассчет тоже выложить), интерем=сны будут вопросы, может что то и подскажите , на предмет ошибок))
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2012, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Alexandrr @ 8.4.2012, 8:38)  Может мой рассчет тоже выложить), интерем=сны будут вопросы, может что то и подскажите , на предмет ошибок)) Даваете! нет занятия интереснее, чем чужие ошибки выискивать.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2012, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177

|
Отправил в личку)
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2012, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6552
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Просмотрел и отправил замечания, в личку зря.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.4.2012, 14:57
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2012, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177

|
Цитата(CNFHSQ @ 13.4.2012, 17:55)  Просмотрел и отправил замечания, в личку зря. Расчет изначально делал не я, в его составлении участвовали и другие, я лишь его потом откорректировал и приспособил под себя. Не хочу чтобы были обиды от других)
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2013, 23:27
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2009
Пользователь №: 41004

|
Добрый день!Уважаемые коллеги,не подскажете,есть ли где нибудь описание по работе с программой ACS450 для горелок Weishaupt?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2013, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 22.3.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 144647

|
Есть описание работы программы, к сожалению производитель отказался дать нормальный перевод. переводили сами платили за технический перевод деньги. Програмка удобная но! работать нужно аккуратно с горелкой. Был случай во время наладки горелка остановилась по перегреву котла (стандартная ситуация) в это время инженер решил пошевелить программой сервопривода, хотя нужно было просто дождаться пока котел остынет и продолжить наладку. Итог W-FM100 под замену, завис и не лечится ничем. По поводу инструкции пишите в личку, найду вышлю....
Сообщение отредактировал River11 - 10.2.2013, 22:57
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2013, 23:02
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2009
Пользователь №: 41004

|
Уже написал.Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2013, 4:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 22.3.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 144647

|
Если не получится скачать, e-mail в личку напишите, перешлю . 2 мегабайта 19 листов в ворде.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2013, 23:09
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2009
Пользователь №: 41004

|
Огромное спасибо за информацию.Начинаю изучать потихоньку.Жаль потренироваться не на чем-учитывая ваше предупреждение насчёт слёта FM.Но очень хочется заиметь возможность быстрого восстановления параметров.Ещё раз спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2015, 17:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 15.2.2011, 22:46)  настройке горелки с частотным электроприводом дутьевого вентилятора. Там я вначале удерживал минимально возможную частоту и прибавлял расход воздуха воздушной заслонкой. Потом, когда положение воздушной заслонки дошло до 45*, я сделал ещё три ступеньки - 55*, 60*, 80*, регулируя при этом подачу воздуха частотой. Потом - одной только частотой:
WM-G20/2-A Номер точки_Угол газ. заслонки_Угол возд. заслонки_Отн. частота вращения вентилятора 9_60,0º_80,0º_88,0 %
8_41,0º_80,0º_77,0 %
7_35,5º_80,0º_69,0 %
6_30,5º_60,0º_62,0 %
5_27,0º_55,0º_55,0 %
4_23,5º_45,0º_50,0 %
3_20,5º_28,0º_50,0 %
2_17,2º_15,8º_50,0 %
1_13,6º_8,6º_50,0 %
0_11,0º_5,0º_70,0 %
Сейчас уже точно не помню, как было дело, но, наверное, если бы на максимуме мощности хватало воздуха при 60*, то дальше этот угол увеличивать я бы и не стал... А в этот раз я решил, что воздушная заслонка должна двигаться равномерно - диапазон разбит на равные интервалы:
WM_G20_2__zaprud__2_.gif ( 17,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2015, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177

|
Цитата(tiptop @ 8.2.2015, 19:18)  А в этот раз я решил, что воздушная заслонка должна двигаться равномерно - диапазон разбит на равные интервалы:
WM_G20_2__zaprud__2_.gif ( 17,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111ну вобщем то я тоже сейчас так же настраиваю горелки), просто потому что у Вейсхаупта видел на то прямые указанияв одной из инструкций. Но в душе все таки считаю что правильнее сначала максимально вывести работу горелки на воздухе, а когда не хватит, двигать голову), но тут есть сомнения)
Сообщение отредактировал Alexandrr - 2.3.2015, 20:59
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2015, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(River11 @ 13.2.2013, 4:34)  Если не получится скачать, e-mail в личку напишите, перешлю . 2 мегабайта 19 листов в ворде. Просмотрел Вашу переписку, Вы не только разбираетесь в "наладке", но и можете собрать специалистов "в кучу" для решения задачи. Я сам питерский проработал наладчиком 38 лет (сейчас проектирую, по-возрасту). УВАЖАЮ!
|
|
|
|
|
|
|
  |