|
  |
вопрос по VTS |
|
|
|
11.3.2012, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Во втором варианте обвязки настоятельно рекомендую обратный клапан на байпас. Иначе подача просто уйдёт мимо калорифера в обратку. А если скините мыло, вышлю схему обвязки рекомендованную VTS.
|
|
|
|
|
11.3.2012, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302

|
Уйдет мимо если отключить насос?
|
|
|
|
|
11.3.2012, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Коллега, ну у вас же насос не повысительный, а рециркуляционный. И передовить сеть он точно не сможет. Его главная задача, гонять в малом контуре. Именно поэтому, VTS настоятельно рекомендует на байпассе обратный клапан.
|
|
|
|
|
12.3.2012, 20:12
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126546

|
Как я уже говорил в своей теме, у меня имеется: Контроллер VTS POL635.32 Частотный преобразователь LG iC5 Щит управления VTS 10-15 К контроллеру подключены несколько датчиков: температура приточки, температура на улице, датчик давления и сервопривод. И контроллер выдает ошибки: аналоговый вход: нет датчика авария вентилятора: ошибка аналоговый вход: 148.9% связь статус прит.1: ошибка Подскажите как это устранить. Настройку и подключение производил вот по этим инструкциям:
|
|
|
|
|
13.3.2012, 9:28
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126546

|
Уже не надо, разобрался.
|
|
|
|
|
30.3.2012, 18:02
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.5.2008
Из: СПб
Пользователь №: 18363

|
заранее, прошу прощения, если эта тема где-то обсуждалась, я не нашел. заказчик хочет сблокировать приточку с вытяжкой vs 10-75 cg up + vs 21-150 cg 0-1 соответственно.
всё что я нашел это пара релейных выходов на щите приточки и в щите вытяжки входы от датчика co + обратная связь по аварии. общую шину или аналоговый сигнал не увидел.
наверняка есть стандартное/элегантное решение, не хочется изобретать велосипед.
|
|
|
|
|
2.4.2012, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
В вытяжном шкафу вам нужны клеммы 25-26. Только джампер S1 поставьте в OFF. В приточном шкафу вам необходим контакт С2-NO6. В конфигурации установите для REL6 подтверждение запуска. Скорость вытяжки в любом случае у вас будет задаваться только с ручки на лицевой панели шкафа.
|
|
|
|
|
2.4.2012, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 24.1.2012
Из: Оренбург
Пользователь №: 137292

|
Цитата(Vian @ 1.3.2012, 10:42)  Для вашей аппликации код AS-1. С ведущим датчиком мыслите в правильном направлении. Комната ®, вытяжной канал (E), приточный канал (S). Пунктирные линии в схеме, это опциональные элементы (кроме расключения витой пары; там просто одна жила пунктиром указывается). Трехходовой подключается на выход Y1, и питание 24V~ с колодок XG и XG0 в шкафу. NABM, это именно он и есть. NAFA, привод клапана воздушной заслонки. Но вообще то, всё это расписано подробно в инструкции. Настоятельно рекомендую внимательно с ней ознакомится. А контроллер у вас Carel. Почему именно AS-1? чем обусловлен ваш выбор индекса 1? И мне не до конца понятно, что делать с частотником моим....у меня с него будет выходить всего ДВА проводка, с клемника "управления", как показано на апликации, больше никаких не понадобится дополнительных? (SV040iG5A)
Сообщение отредактировал КостиК_87 - 2.4.2012, 10:39
|
|
|
|
|
3.4.2012, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(КостиК_87 @ 2.4.2012, 10:37)  Почему именно AS-1? чем обусловлен ваш выбор индекса 1?
И мне не до конца понятно, что делать с частотником моим....у меня с него будет выходить всего ДВА проводка, с клемника "управления", как показано на апликации, больше никаких не понадобится дополнительных? (SV040iG5A) Коллега, ну раз вы пишете на этом форуме, значит и прочитать можете. Именно в этом топике я уже расписывал, как определить тип и номер аппликации автоматики VTS в зависимости от конструкции установки. А по связи частотника с контроллером, читайте ещё раз инструкцию. И конфигурация, и управление частотником осуществляются с контроллера через 485 шину. И для её подключения достаточно двух проводов. Для надёжности связи можно ещё использовать экран. Никакого ручного вмешательства в частотник при этом делать не надо.
|
|
|
|
|
13.5.2012, 21:11
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148945

|
программа SaphirScope не видит контроллер АСХ 360.40 на ноутбуке установнен виндос ХР для подключения контролера к компьютеру используется переходник USB в RS-232 UPort 1110 подскажите в чем может быть проблемма
|
|
|
|
|
13.5.2012, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(iki @ 13.5.2012, 21:11)  программа SaphirScope не видит контроллер АСХ 360.40 на ноутбуке установнен виндос ХР для подключения контролера к компьютеру используется переходник USB в RS-232 UPort 1110 подскажите в чем может быть проблемма Там же вроде RS-485 был
|
|
|
|
|
13.5.2012, 23:16
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148945

|
по описанию сервисный интерфейс Tool и HMI Подключения кабеля для HMI или Модема RJ45 jack, 8 pins
|
|
|
|
|
14.5.2012, 5:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(flizer @ 14.5.2012, 0:54)  Там же вроде RS-485 был Там RS-232 положим. Iki - касательно того, что программа не видит контроллер через переходник. Проверте в каком положении стоят DIP переключатели. Но скоре всего дело не в этом. С переходниками проблема в том, что не все они работают с подобными устройствами. Из проверенных это девайсы от ST-Lab и Gembird. Плюс конечно проверить кабель нужно от Сапфира до компа, поскольку они все самодельные.
|
|
|
|
|
14.5.2012, 6:53
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148945

|
дип пробывал и в off и в on кабель и самапаяный и заводской пробывал может я чего не так понял? к контролеру rj45 к компу rs 232?
|
|
|
|
|
14.5.2012, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Оптимальный вариант, это комп с нормальным COM-портом. Все иные версии могут глючить. И да, там действительно 232. Собственно, при работе со стационарным компом никаких проблем не было. А вот ноут с переходником USB-232, как повезёт.
|
|
|
|
|
27.5.2012, 20:07
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.1.2010
Из: Питер
Пользователь №: 45044

|
Привет есть вентустановка VS-55-R-M-H и есть щит VS 10-75 CG uPC апликация AD66/AD194 с частотниками LG есть схема подключения? куда шнурки подключать?
|
|
|
|
|
28.5.2012, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201

|
Коллеги, добрый день.
Есть трабл: Маленькая приточная установка ВТС с водяным калорифером, жалюзи на входе и частотник LS IC5. Шкаф тоже ВТС, контроллер АСХ036.040, версия прошивки 1.04, апликация AS 001. Все подключил, частотник настройки схватил, частотник показывает 00, перевел установку из конфигурации в работу. Проставил преобразователь на приточный вентилятор. При запуске контроллер не посылает сигнал на частотник, только на Q63, пишет что все хорошо. Как можно с этим бороться? В ВТС говорят только перепрошивка (сдача 08.06.2012, весело).
Второй вопрос уже по установкам на Carel, на частотниках в режиме ожидания светятся не 00, а 0.5. Почему-то меня это смущает. Так и должно быть?
По поводу потери связи: в каждый второй частотник криво воткнута плата Модбаса. В инструкции на Карел нигде не написано про битрейт. Есть ощущение, что кто-то хочет продвигать фирменную пуско-наладку)))
Спасибо.
Сообщение отредактировал grandsvc - 28.5.2012, 14:03
|
|
|
|
|
29.5.2012, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(KarlsonNet @ 27.5.2012, 20:07)  Привет есть вентустановка VS-55-R-M-H и есть щит VS 10-75 CG uPC апликация AD66/AD194 с частотниками LG есть схема подключения? куда шнурки подключать? http://193.17.84.244/index.php?lang=ru Это всё можно найти на сайте VTS. В выборе апликаций находите нужную вам и получаете схему подключения переферийных устройств. Если не разберётесь, пишите в личку.
|
|
|
|
|
29.5.2012, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
2 grandsvc, прошивка контроллера занимает от силы час. Найдите ближайший к вам авторизованный сервис.или подвезите напрямую на Русаковскую. Предворительно договоритесь с ними по тел. (495) 981-9552. Шахов Павел Викторович. Если вы в Москве, пишите в личку, решим вопрос. А кривая плата, это не к полякам, это к корейцам. Но дефект старый, известный и методы борьбы с ним много раз описывались в этом топике. Ну и качество кабеля играет важную роль. Витая пара имеет преимущество.
|
|
|
|
|
31.5.2012, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201

|
Спасибо, но я в СПб. А на частотниках с кареловским щитом должно светиться 0.5?
|
|
|
|
|
1.6.2012, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Да, 0.5 Гц нормальное состояние выключенного частотника.
|
|
|
|
|
14.6.2012, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142746

|
Возникла следующая проблема: Запускал приточную систему, щит автоматики VS 40-150 CG Simple Sup, пульт управления HMI Simple. Машина запустилась, проработала 4 часа (тестил в разных режимах и проверял аварии - все отлично), потом выдала аварию "A14 Troom". В списке аварий, приведенном в мануале, таковой нет (предполагаю, что это потеря связи с датчиком температуры, встроенном в ПУ). Стал проверять и выяснил, что из основного меню ПУ исчезло подменю "Сервис.Меню". Т.е. "настройки" есть, а следом за ними - сразу "Выбор языка". Может, кто-то сталкивался с чем-то подобным?
|
|
|
|
|
14.6.2012, 12:08
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131048

|
Добрый день!
Имеем приточку со щитом VS 40-150 CG UPC SUP, AS-5R , необходимо подключить резервный вентилятор с ПЧ и с заслонкой, такой же мощности. Насколько выяснил - у VTS нет стандартных решений.
Сначала показалось, что задача проста. Простая релейная схема с дифманометром, либо по сигналу выходному с контроллера пускаем резервный, открываем заслонку. Но данный вариант невозможен, т.к. при аварии основного вентилятора контроллер вырубит всю установку и смысла пускать резервный вентилятор уже не будет. Получается,чтобы реализовать нашу схему необходимо "обмануть" контроллер. После долгих консультаций с пусконаладчиками ,менеджерами думаю сделать так: В настройках прописываем, что у нас система без ПЧ. Пуск основного осуществяется с контроллера, при его аварии по сигналу от дифманометра запускается резервный. Регулирование частоты производим на самом ПЧ. Пуск резервного используем вход.клеммы ПЧ, открытие заслонок по выходным клеммам ПЧ. ПЧ - SV-iG5A
Подскажите, возможна ли такая схема? Может какой-нибудь есть другой вариант? Только без дополнительного контроллера. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
15.6.2012, 15:41
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131048

|
Вопрос все тот же. Скинули схемку без каких-либо пояснений. Говорят рабочая. Но смущает,что выход контр-ра, которым мы,я так понял подаем сигнал на запуск ПЧ, подключен к многофункциональному выходу 3С ПЧ. Выход к выходу... Тут вопрос уже скорее к тем кто работал с этими частотниками. С конфигурированием входов/выходов без бутылки не разобраться. Сложно только по описанию. На сколько понял 3B будет I55 - установка 16(работа/ожидание работы), 3A будет I55 установка 17(авария). Помогите кто, чем может... Вот собственно схема
________________..pdf ( 27,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 306
|
|
|
|
|
15.6.2012, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507

|
Схема вроде нормальная ... I55 настроить на аварию. когда ЧП в аварии сигнал пойдет на запуск резервного ЧП.
|
|
|
|
|
16.6.2012, 16:47
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131048

|
А 3С как/на что настраивать?
|
|
|
|
|
18.6.2012, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Для работы с резервом вам необходимо при конфигурации контроллера указать, что ПЧ нету совсем. А аварию лучше брать не по сигналу основного ПЧ, а по датчику давления с таймером. Нет напора 30-60 секунд, вводится в работу резервный вентилятор и переключаются заслонки. И совсем не обязательно ставить на них привода с пружинами. У VTS для резервного вентилятора поставляется дополнительная камера смешения, пойдут обычные привода с 3-х точечным управлением. Если что то не получится, пишите в ПМ.
|
|
|
|
|
26.6.2012, 7:12
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.6.2012
Пользователь №: 154600

|
Всем привет у меня такой вопрос настраиваю приточку вентиляцию AS1 аппликации - пуль VS 00 HMI Advanced EVO выдает ошибку "Вручной режим:активен" - пульт VS 00 HMI BASIC выдает ошибку "В13" Вопрос как и где исправить эти ошибки
|
|
|
|
|
26.6.2012, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(HaJIaD4uK @ 26.6.2012, 7:12)  Всем привет у меня такой вопрос настраиваю приточку вентиляцию AS1 аппликации - пуль VS 00 HMI Advanced EVO выдает ошибку "Вручной режим:активен" - пульт VS 00 HMI BASIC выдает ошибку "В13" Вопрос как и где исправить эти ошибки Смотрите в меню AHU состояние выходов. Один из них, цифровой или аналоговый, переведён в ручной режим управления. Верните его в автоматическое управление, и проблема будет решена.
|
|
|
|
|
26.6.2012, 9:06
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.6.2012
Пользователь №: 154600

|
Все нашел спасибо было выстовлено степень регулирования вентилятора все работает
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|