Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
24 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вопрос по VTS
viy-777
сообщение 6.7.2012, 9:57
Сообщение #241





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.11.2010
Пользователь №: 80081



Имеется вентустановка VTS21-150 CG ACX36 EVO-WEB. Требуется подключить ее к общей диспетчеризации. IP, маску настроил. Через браузер (после ввода логин-пароля) захожу через комп в его меню без проблем. Но по OPC (введен IP) через комп ни одна переменная не опрашивается (Comm. Fail.).

В руководстве написано, что в сервисном меню есть пункт "MODBUS IP SERVER" - активирует функциональность контроллера как сервера посредством соединения Modbus/TCP.
Нашел в сервисном меню пункт "MODBUS IP SERVER", он в положении "пассивный", при попытке активировать его пишет "not out of service". В чем может быть проблема? Кто-нибудь с этим сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sashik
сообщение 13.7.2012, 10:31
Сообщение #242





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156488



Господа помогите!
На предприятии установлена приточная установка с увлажнением CV-A 7L N-154A/1-6 2001года с контроллером Moeller easy 619-DC-RC и двумя контроллерами SC-9100. Документация на нее не сохранилась. Установка не запускается показывая ошибку S2F на контроллере Moeller. Заменили два неисправных датчика температуры, но результата это не дало. Что еще можно сделать? Может у кого-то есть документация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Animal
сообщение 13.7.2012, 20:25
Сообщение #243





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739



Цитата(Sashik @ 13.7.2012, 10:31) *
Господа помогите!
На предприятии установлена приточная установка с увлажнением CV-A 7L N-154A/1-6 2001года с контроллером Moeller easy 619-DC-RC и двумя контроллерами SC-9100. Документация на нее не сохранилась. Установка не запускается показывая ошибку S2F на контроллере Moeller. Заменили два неисправных датчика температуры, но результата это не дало. Что еще можно сделать? Может у кого-то есть документация?

если стоит изи, то это система выполнена под конкретный объект и документации вам не найти, кроме как у разарботчика и поставщика.
Из простых вариантов: попробовать проверить все измерительные и исполнительные элементы. Что значит "S2F" - , я так понимаю, Вы не знаете. Можно попробовать разрисовать принципальную схему (линии к контроллеру) и симулируя их входные состояния, попробовать избавится от "S2F". Потом прозвонкой или продергиванием выяснить, что за элемент виноват в аварии.
из нормальных вариантов: заменить целиком шкаф на тот, к которому есть полный комплект документации (и он не потеряется теперь) и есть кого подергать по телефону по поводу тех или иных нюансов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 15.7.2012, 10:58
Сообщение #244





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(Sashik @ 13.7.2012, 10:31) *
Господа помогите!
На предприятии установлена приточная установка с увлажнением CV-A 7L N-154A/1-6 2001года с контроллером Moeller easy 619-DC-RC и двумя контроллерами SC-9100. Документация на нее не сохранилась. Установка не запускается показывая ошибку S2F на контроллере Moeller. Заменили два неисправных датчика температуры, но результата это не дало. Что еще можно сделать? Может у кого-то есть документация?


S2F обычно у VTS, термостат защиты водяного нагревателя от замерзания по воде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihaly
сообщение 15.7.2012, 12:25
Сообщение #245





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155758



Всем добрый день!
Вопрос по модернизации. Имеем такую схему. Управление ЧП (Danfoss VLT2800) через дискретные выхода. Необходимо управление ЧП по Modbus и возможность подключения приточки к цеховой сети для управления и диспетчеризации. У данной модели контроллера разъем Ethernet отсутствует. Каковы возможные пути решения данной проблемы? Я автоматчик, но с приточками сталкиваться не приходилось, по-этому ответы лучше давать по-подробнее.
Заранее спасибо!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________VTS.jpg ( 410,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 16.7.2012, 22:20
Сообщение #246





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Современная автоматика VTS поддерживает по модбасу только частотники LG. С данфоссом могли общаться контроллеры типа ACX-63. Но информация о переменных есть на сайте Данфосса в открытом доступе. И если на объекте есть более высокий уровень диспетчеризации, то пытайтесь привязаться к нему. Ну или ищите у сервисов VTS старый контроллер. Их ещё не сняли с поставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 16.7.2012, 22:27
Сообщение #247





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Animal @ 13.7.2012, 20:25) *
если стоит изи, то это система выполнена под конкретный объект и документации вам не найти, кроме как у разарботчика и поставщика.
Из простых вариантов: попробовать проверить все измерительные и исполнительные элементы. Что значит "S2F" - , я так понимаю, Вы не знаете. Можно попробовать разрисовать принципальную схему (линии к контроллеру) и симулируя их входные состояния, попробовать избавится от "S2F". Потом прозвонкой или продергиванием выяснить, что за элемент виноват в аварии.
из нормальных вариантов: заменить целиком шкаф на тот, к которому есть полный комплект документации (и он не потеряется теперь) и есть кого подергать по телефону по поводу тех или иных нюансов.

Коллега, зачем вводите людей в заблуждение? Изи, штатный элемент старых шкафов автоматики VTS. Могу покопать у себя схемы. Но боюсь, в электронном виде таких не найти, только на бумаге. А вот 2 контроллера, это указывает на работу с влажностью. Или осушение, или увлажнение. Но к ошибке S2F это отношения не имеет. Это название капилярного термостата за калорифером. Проверяйте его состояние или состояние кабеля. Или, что значительно хуже, крякнул вход самого логического реле. Тогда беда, серию 600 с производства сняли и комплектующих не поставляют. Взаимозаменяемость с серией 700 нулевая. Тогда только замена или глобальная переработка шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sashik
сообщение 17.7.2012, 9:29
Сообщение #248





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156488



Цитата(Vian @ 16.7.2012, 22:27) *
Коллега, зачем вводите людей в заблуждение? Изи, штатный элемент старых шкафов автоматики VTS. Могу покопать у себя схемы. Но боюсь, в электронном виде таких не найти, только на бумаге. А вот 2 контроллера, это указывает на работу с влажностью. Или осушение, или увлажнение. Но к ошибке S2F это отношения не имеет. Это название капилярного термостата за калорифером. Проверяйте его состояние или состояние кабеля. Или, что значительно хуже, крякнул вход самого логического реле. Тогда беда, серию 600 с производства сняли и комплектующих не поставляют. Взаимозаменяемость с серией 700 нулевая. Тогда только замена или глобальная переработка шкафа.


На термостате делал короткое и размыкал, но эфекта это не дало.
Может кто подскажет на какой из входов ИЗИ идет сигнал из термостата (может обрыв на линии)?

Сообщение отредактировал Sashik - 17.7.2012, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 17.7.2012, 18:09
Сообщение #249





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Если мой склероз мне не изменяет, то это I2. Для надёжности сперва посмотрите на дисплей. Там сверху отображаются активные входы. Коротить прям на Изи перемычкой на клему +24. Если реакции нет, хана самому Изи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihaly
сообщение 20.7.2012, 10:09
Сообщение #250





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.7.2012
Пользователь №: 155758



Цитата(Vian @ 16.7.2012, 23:20) *
Современная автоматика VTS поддерживает по модбасу только частотники LG. С данфоссом могли общаться контроллеры типа ACX-63. Но информация о переменных есть на сайте Данфосса в открытом доступе. И если на объекте есть более высокий уровень диспетчеризации, то пытайтесь привязаться к нему. Ну или ищите у сервисов VTS старый контроллер. Их ещё не сняли с поставки.

Каким образом привязаться к "высокому уровню", если у контроллера нет выхода Ethernet? А старые VTS контроллеры будут поддерживать "верхний уровень"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Animal
сообщение 20.7.2012, 20:54
Сообщение #251





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739



Цитата(Vian @ 16.7.2012, 22:27) *
Коллега, зачем вводите людей в заблуждение? Изи, штатный элемент старых шкафов автоматики VTS.

Виноват, поспешил с выводами на основе единичного наблюдения. А настролько станрые шкафы ВТС не попадались пока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M_A_X_I_M
сообщение 20.7.2012, 21:20
Сообщение #252





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 127960



Контроллер CAREL. Версия прошивки v.1.02. Куда ввести параметры двигателя в пульте HMI Advanced UPC и как загрузить данные из контроллера в частотник LGiC5, если отсутствует пункт подменю <КОНФИГУРАЦИЯ ПЧ>. В контроллере с прошивкой v.1.05 этот пункт имеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fjack
сообщение 21.7.2012, 10:58
Сообщение #253





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42945



Maxim, вам надо обратиться в сервисную службу ВТС, адреса ближайших есть на сайте ВТС, в прошивке 1,02 была такая проблема, их в Россию попало очень мало, в ноябре-декабре 2011 г., необходима замена программного обеспечения, делается это за несколько минут и выполняется бесплатно по гарантии.
Временно частотник можно подключить по сухому контакту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 23.7.2012, 8:35
Сообщение #254





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(mihaly @ 20.7.2012, 10:09) *
Каким образом привязаться к "высокому уровню", если у контроллера нет выхода Ethernet? А старые VTS контроллеры будут поддерживать "верхний уровень"?

Контроллеры VTS серии ACX-36 имели как опцию возможность диспетчеризации по LON-порту. Следующая за ними модель, ACX-EVO-WEB имела возможность прямого подключения к сети через изернетовский порт. Наиболее устойчивая работа в сети была с IE. С другими браузерами могли возникать накладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yury1964
сообщение 6.11.2012, 13:13
Сообщение #255





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 165979



Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, как выйти из ситуации, когда периодически пропадает связь
SCADA-системы Vijeo-Citect с вентконтроллером POL 635.32 (период от нескольких десятков секунд до минут).
Протокол Modbus TCP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 8.11.2012, 9:34
Сообщение #256





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Если я правильно понял, это шнайдеровская скада. И совершенно нет гарантии, что все переменные введены правильно. Смотрите в инструкции VTS значения переменных с адресами и сравнивайте. Вероятно, сбой происходит при запросе по неверному адресу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grandbarca
сообщение 16.11.2012, 20:38
Сообщение #257





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 61519



Добрый вечер! Люди, нужна помощь. Имеется ACX36.040, светодиод моргает красным светом, со "скопом" не соединяется, в программе активна только вкладка: "загрузить ОС". В мануале по "скоп" говорится про какойто-то "мост" на плате, я так понял джампер переставить надо. Возможно ли загрузить ось в сей девайс, если да, то очень прошу: поделитесь у кого есть. Имеется прошивка "1,13", за что огромное спасибо flizer. у кого, что есть на данный контроллер поделитесь всем)) досталось по меньшей мере с пяток приточек VTS, так что думаю, пригодится. Заранее благодарен!

P.S. мыло: grandbarca@gmail.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 16.11.2012, 23:28
Сообщение #258





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.11.2012, 9:10) *
Знает кто-нибудь, симисторный регулятор на входное напряжение 220, будет нормально работать если входное напряжение не 220, а 140 например или 110?

Трехскоросной вентилятор, с тремя обмотками, на плате управления имеет переключатель статического давления, в данный момент установлен на меньшее значение, вероятно что напряжение уже не 220, а одну из скоростей необходимо подрегулировать.

Купил по случаю, на радиорынке, новый, но еще советского производства симисторный регулятор на 3А, плата 100х100 мм, без корпуса, написано км-128.13.601, транзисторы, конденсаторы, диоды, сопротивления, переменные сопротивления, в том числе сам задатчик запряжения и симистор на радиаторе. Всё удовольствие обошлось 100 рублей, вместо планируемых 1500р. Напряжение на вентиляторе еще не измерял, когда поеду, то сразу хотелось бы установить и сам регулятор, но боюсь вдруг там окажется не 220, а меньше, как тогда быть? Ставить - будет работать, или сначала 110 перевести опять в 220, а потом зано отрегулировать уже на 80?

Подскажите, кто знает.

Енто ШОК! Дыбилов только отстреливать!

Цитата(Grandbarca @ 16.11.2012, 20:38) *
Добрый вечер! Люди, нужна помощь. Имеется ACX36.040, светодиод моргает красным светом, со "скопом" не соединяется, в программе активна только вкладка: "загрузить ОС". В мануале по "скоп" говорится про какойто-то "мост" на плате, я так понял джампер переставить надо. Возможно ли загрузить ось в сей девайс, если да, то очень прошу: поделитесь у кого есть. Имеется прошивка "1,13", за что огромное спасибо flizer. у кого, что есть на данный контроллер поделитесь всем)) досталось по меньшей мере с пяток приточек VTS, так что думаю, пригодится. Заранее благодарен!

P.S. мыло: grandbarca@gmail.com

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 18.11.2012, 15:33
Сообщение #259





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Grandbarca @ 16.11.2012, 20:38) *
Добрый вечер! Люди, нужна помощь. Имеется ACX36.040, светодиод моргает красным светом, со "скопом" не соединяется, в программе активна только вкладка: "загрузить ОС". В мануале по "скоп" говорится про какойто-то "мост" на плате, я так понял джампер переставить надо. Возможно ли загрузить ось в сей девайс, если да, то очень прошу: поделитесь у кого есть. Имеется прошивка "1,13", за что огромное спасибо flizer. у кого, что есть на данный контроллер поделитесь всем)) досталось по меньшей мере с пяток приточек VTS, так что думаю, пригодится. Заранее благодарен!

P.S. мыло: grandbarca@gmail.com

Посмотрю завтра на рабочем компе. Сброшу скоп и прошивку. Но если слетела сама ОС, то тут вам будет тяжелее. Если в головном офисе осталась, звоните им +7(495)981-9552. Спрашивайте Шахова Павла Викротовича.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grandbarca
сообщение 18.11.2012, 16:13
Сообщение #260





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 61519



Цитата(Vian @ 18.11.2012, 17:33) *
Посмотрю завтра на рабочем компе. Сброшу скоп и прошивку. Но если слетела сама ОС, то тут вам будет тяжелее. Если в головном офисе осталась, звоните им +7(495)981-9552. Спрашивайте Шахова Павла Викротовича.


Спасибо большое! Но, похоже, что всё таки ОС слетела, но, всё равно, присылайте что есть. А что, ОС проблема найти, только у VTS?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 18.11.2012, 23:41
Сообщение #261





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Можно ещё на Летниковской попросить, у самих Сименс. Но дадут или нет, исключительно зависит от их доброй воли. Партнёрсих отношений с поляками у немцев больше нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roman001
сообщение 5.12.2012, 16:05
Сообщение #262





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.3.2012
Пользователь №: 145012



Цитата(Magnum_AOV @ 14.6.2012, 13:08) *
Добрый день!

Имеем приточку со щитом VS 40-150 CG UPC SUP, AS-5R , необходимо подключить резервный вентилятор с ПЧ и с заслонкой, такой же мощности.
Насколько выяснил - у VTS нет стандартных решений.

Сначала показалось, что задача проста. Простая релейная схема с дифманометром, либо по сигналу выходному с контроллера пускаем резервный, открываем заслонку. Но данный вариант невозможен, т.к. при аварии основного вентилятора контроллер вырубит всю установку и смысла пускать резервный вентилятор уже не будет. Получается,чтобы реализовать нашу схему необходимо "обмануть" контроллер. После долгих консультаций с пусконаладчиками ,менеджерами думаю сделать так:
В настройках прописываем, что у нас система без ПЧ. Пуск основного осуществяется с контроллера, при его аварии по сигналу от дифманометра запускается резервный. Регулирование частоты производим на самом ПЧ. Пуск резервного используем вход.клеммы ПЧ, открытие заслонок по выходным клеммам ПЧ. ПЧ - SV-iG5A

Подскажите, возможна ли такая схема?
Может какой-нибудь есть другой вариант? Только без дополнительного контроллера.
Заранее благодарен.







ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!!!
вот вариант-так как частотник(главный) будет управляться с шкафа(запуск сухой контакт Р1-СМ)а другой частотник(резерв)будет запускаться тогда когда произойдёт авария на главном частотнике!для этого от главного пч в котором находится универсальное реле(30А 30В И 30С общее для а и в)и настроенное в параметре i55-17(реле авария)при возникновении аварии контакты 30а и 30с замыкаются и подаются на резервный пч-контакты Р1-СМ(запуск)!!!вообщем вот так!!!!всем удачи и здоровья!!!!с уважением роман!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 14.12.2012, 18:42
Сообщение #263





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Пришла зима и возникли новые вопросы по автоматике ВТС.
Не могу понять где должен стоять датчик температуры для правильной работы роторного рекуператора. Имеется ввиду датчик обмерзания рекуператора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 14.12.2012, 21:48
Сообщение #264





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(Анатолий1 @ 14.12.2012, 17:42) *
Пришла зима и возникли новые вопросы по автоматике ВТС.
Не могу понять где должен стоять датчик температуры для правильной работы роторного рекуператора. Имеется ввиду датчик обмерзания рекуператора.


На вытяжке,сразу после рекуператора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 14.12.2012, 21:59
Сообщение #265





Guest Forum






Подскажите пожалуйста как работает калорифер предподогрева перед рекуператором ? Т.е. когда он начинает греть? Датчика после него насколько я понимаю нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 14.12.2012, 22:59
Сообщение #266





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Электрический поди? тогда третьей ступенью после рекупа и основного нагрева, включается всопоследовательно по датчику в канале

Сообщение отредактировал ViS - 14.12.2012, 22:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lumial
сообщение 26.12.2012, 11:08
Сообщение #267





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2009
Пользователь №: 28598



Добрый день!
Подскажите, где можно посмотреть описание скрытых настроек HMI advanced (те что запаролены). Буду благодарен за ссылку или файл. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 27.12.2012, 1:35
Сообщение #268





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Iroha @ 14.12.2012, 21:59) *
Подскажите пожалуйста как работает калорифер предподогрева перед рекуператором ? Т.е. когда он начинает греть? Датчика после него насколько я понимаю нет.

Если прехитер электрический, то он запускается по дискретному входу НЕ модуля DI3. Ставите за рекуператором на вытяжке термостат градусов на 5, и через его NC контакт замыкаете вход модуля нагрева. Упала температура ниже, активируется преднагрев. Велечину шага преднагрева в % задаёте в параметре Н19. Дискретность шага, 1 минута. Если же прежитер гликолевый, то по таму же термостату можно настроить открвтие солиноидного клапана и запуск насоса. Если что то не понятно, пишите в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 27.12.2012, 1:41
Сообщение #269





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(lumial @ 26.12.2012, 11:08) *
Добрый день!
Подскажите, где можно посмотреть описание скрытых настроек HMI advanced (те что запаролены). Буду благодарен за ссылку или файл. helpsmilie.gif

Вероятно в инструкции на шкаф управления, на сайте VTS. vtsgroup.ru Раздел "Прлукция-Ventus". Там даётся подробное описание всех пунктов меню с пояснениями и примерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
almar
сообщение 17.1.2013, 21:38
Сообщение #270





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.1.2013
Пользователь №: 177375



здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Есть приточка VTS с водяным калорифером.Щит автоматики VS40-150CG Simple Sup.Регулировка по температуре воздуха в канале.В настройках ПИ законов для регуляторов температуры:стоят значения-для нагрева:Kп=1,Ти=60с;для ограничения температуры приточн.воздуха:Кп=2,Ти=10с.Есть ли методика расчета этих коэффициентов,или же их подбирают методом "тыка"?Ведь под каждую систему наверное требуются свои коэффициенты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

24 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных