| 
	
		|  |   |  
	
	
	
	
	 |  вопрос по VTS |  |  |  
	
		|  | 
				  20.1.2013, 12:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Уважаемый almar, есть метод Циглера-Николса. Поищите в этом разделе форума, обсуждали много раз. Для вашего случая является актуальным регулятор приточного воздуха. На глазок поставьте Кп=2,2 и Ти=30с. От этих значений и начинайте настройку.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.1.2013, 22:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 15.1.2013
 Пользователь №: 177375
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за ответ Vian!Почитал об этом методе.Полистал форум и нашел один из советов по настройке:"По поводу настройки ПИД,я пользуюсь след. простым методом:опытным путём определяю,на сколько градусов нагреватель способен нагреть воздух при управляющем сигнале из 0% в 100% (полученое значение в градусах будет величиной ЗОНЫ пропорциональности,для контроллеров,где используется КОЭФФИЦИЕНТ пропорциональности,пересчитываю по выше приведеной формуле) и время в секундах,которое требуется нагревателю для этого (получаем И-коэффициент).Обычно,после подобной настройки установка выходит на уставку после включения сразу, без заметных колебаний" P-coef.=100/P-band.Как вы относитесь к этому методу?Возможно ли по нему настроить приточку?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 13:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 549
 Регистрация: 17.12.2009
 Пользователь №: 42702
 
 
 
  
 | 
				Цитата(almar @ 22.1.2013, 23:20)  Спасибо за ответ Vian!Почитал об этом методе.Полистал форум и нашел один из советов по настройке:"По поводу настройки ПИД,я пользуюсь след. простым методом:опытным путём определяю,на сколько градусов нагреватель способен нагреть воздух при управляющем сигнале из 0% в 100% (полученое значение в градусах будет величиной ЗОНЫ пропорциональности,для контроллеров,где используется КОЭФФИЦИЕНТ пропорциональности,пересчитываю по выше приведеной формуле) и время в секундах,которое требуется нагревателю для этого (получаем И-коэффициент).Обычно,после подобной настройки установка выходит на уставку после включения сразу, без заметных колебаний" P-coef.=100/P-band.Как вы относитесь к этому методу?Возможно ли по нему настроить приточку?
 Тапок от скептика На улице +1, теплоноситль 50 *С - нагревает до 28, дельта получилась 27  На улице -28, теплоноситель 95 *С, нагревается до 30, дельта получилась 58 Какое значение коэффициента брать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2013, 22:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 15.1.2013
 Пользователь №: 177375
 
 
 
  
 | 
				Вот это  я и хочу понять.Получается что нужно для каждой температуры теплоносителя высчитывать свой коэф?...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  23.1.2013, 23:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(almar @ 24.1.2013, 0:11)  Вот это  я и хочу понять.Получается что нужно для каждой температуры теплоносителя высчитывать свой коэф?... Рекомендуют настройку производить при нагрузке не менее 60% на калорифер. где прочитал не помню.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2013, 17:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 549
 Регистрация: 17.12.2009
 Пользователь №: 42702
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Iroha @ 24.1.2013, 0:02)  Рекомендуют настройку производить при нагрузке не менее 60% на калорифер. где прочитал не помню. Для мск получается при -6,4 оС примерно. а как будет при -15 или еще хуже, при -1?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  24.1.2013, 19:13 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(polyakov.mo @ 24.1.2013, 19:24)  Для мск получается при -6,4 оС примерно. а как будет при -15 или еще хуже, при -1? Часто пишут про -1 или около того, но я лично на это не попадал, а что собственно и почему хуже ? 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.1.2013, 15:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 549
 Регистрация: 17.12.2009
 Пользователь №: 42702
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Iroha @ 24.1.2013, 20:13)  Часто пишут про -1 или около того, но я лично на это не попадал, а что собственно и почему хуже ? Тут в основном возмущение действует. Из ТЭЦ вода либо с завышенной температурой (весной), либо с заниженной (осенью) - клапан становится переразмеренным или недоразмеренным. Межсезонье, в которое наибольшее количество аварий
				Сообщение отредактировал polyakov.mo - 25.1.2013, 15:41 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  25.1.2013, 20:12 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(polyakov.mo @ 25.1.2013, 17:40)  Тут в основном возмущение действует. Из ТЭЦ вода либо с завышенной температурой (весной), либо с заниженной (осенью) - клапан становится переразмеренным или недоразмеренным. Межсезонье, в которое наибольшее количество аварий По моему это скорее для сильно переразмеренных калориферов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.1.2013, 22:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 12.12.2011
 Пользователь №: 132912
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте. Приточка VTS апликация AS1 проблема с ic5. Выдал аварию вентилятора охлаждения ПЧ (он действительно вышел из строя), вентилятор поменяли на аналог, но авария не сбрасывается. VTS пишет код аварии А66, в описании ошибок "сбой ПЧ вентилятора ВЫТЯЖКИ -(может опечатка?)", меню конфигурации ПЧ пустое. Что делать с ЧП? Параметр Н6 ставил в 1, не помогает.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.2.2013, 14:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 3.2.2013
 Пользователь №: 179949
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые форумчане!Помогите, пожалуйста, новичку в эксплуатации Ventus'а.
 Установка VS21-150 CG ACX36 EVO SUP,
 аппликация AS1-R, пульт ДУ HMI Advanced, термостат
 по обратной воде отсутствует. Система пожарной сигнализации
 имеется. Присутствует авария критического уровня.
 Запись о ней: +Темп. прит. пожар. сигн.
 0
 01.01.2003    00:00:00.
 На эту дату система отсутствовала. До нового года
 система функционировала. Как вернуть ее в рабочее
 состояние?
 Заранее спасибо всем ответившим!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2013, 9:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Цитата(eded @ 29.1.2013, 22:16)  Здравствуйте. Приточка VTS апликация AS1 проблема с ic5. Выдал аварию вентилятора охлаждения ПЧ (он действительно вышел из строя), вентилятор поменяли на аналог, но авария не сбрасывается. VTS пишет код аварии А66, в описании ошибок "сбой ПЧ вентилятора ВЫТЯЖКИ -(может опечатка?)", меню конфигурации ПЧ пустое. Что делать с ЧП? Параметр Н6 ставил в 1, не помогает. Коллега, вы точно под паролем заходили? Если ничего не помогает, перекофигурируйте мозги. Сбросьте на заводские и впишите настройки по новой, это не долго. Ну и конфигурацию частотника не забудьте. Если и это не поможет, ищите сервис, в котором переставят программу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2013, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Цитата(pens @ 3.2.2013, 14:25)  Уважаемые форумчане!Помогите, пожалуйста, новичку в эксплуатации Ventus'а.
 Установка VS21-150 CG ACX36 EVO SUP,
 аппликация AS1-R, пульт ДУ HMI Advanced, термостат
 по обратной воде отсутствует. Система пожарной сигнализации
 имеется. Присутствует авария критического уровня.
 Запись о ней: +Темп. прит. пожар. сигн.
 0
 01.01.2003    00:00:00.
 На эту дату система отсутствовала. До нового года
 система функционировала. Как вернуть ее в рабочее
 состояние?
 Заранее спасибо всем ответившим!
 01.01.2003, это заводская уставка времени для контроллера. Есть подозрение, что у вас слетела конфигурация. Попробуйте переписать по новой. А пожарная тревога всегда имеет высший приоритет и снимается только вручную, обязательным вводом пароля и подтверждением.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2013, 18:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 12.12.2011
 Пользователь №: 132912
 
 
 
  
 | 
				VIAN спасибо за ответ. Разобрался с проблемой. Мозги частотника определяют наличие и исправность своего куллера по величине тока, походящего через него(0,09А). Аналог что я поставил совпадал по размеру и напряжению питания (=24В), а вот ампеража на шильдике небыло.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.2.2013, 0:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 32
 Регистрация: 20.12.2009
 Пользователь №: 42945
 
 
 
  
 | 
				Цитата(pens @ 3.2.2013, 15:25)  Уважаемые форумчане!Помогите, пожалуйста, новичку в эксплуатации Ventus'а.
 Установка VS21-150 CG ACX36 EVO SUP,
 аппликация AS1-R, пульт ДУ HMI Advanced, термостат
 по обратной воде отсутствует. Система пожарной сигнализации
 имеется. Присутствует авария критического уровня.
 Запись о ней: +Темп. прит. пожар. сигн.
 0
 01.01.2003    00:00:00.
 На эту дату система отсутствовала. До нового года
 система функционировала. Как вернуть ее в рабочее
 состояние?
 Заранее спасибо всем ответившим!
 Если проблема не решена, то эта авария не единственная в списке и следует за обрывом термодатчика приточного воздуха, надо снять питание и проверить сопротивление на контактах контроллера Х1-М, должно быть около 1000 Ом, проверить зажимы и искать обрыв до датчика,  появление этой пожарной аварии следует после превышения в канале допустимой температуры (обычно 75 град.), может появляться и при исправном датчике, если горячая вода подается в установку в выключеном состоянии (неправильная регулировка или блокировка трехходового), чревато повреждением пластиковых элементов оборудования и даже разрушением крыльчаток, запуск возможен после охлаждения или продувки в ручном режиме.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   10.2.2013, 12:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 22.7.2009
 Пользователь №: 36361
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые пользователи! Подскажите пожалуйста.Электрический калорифер. Конфигурируемая функция REL3 (REL6) нагрев. Степень нагрева это то же самое что и число ступеней? или что имеет ввиду VTS?
 
 Сообщение отредактировал oldyem - 10.2.2013, 12:18
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.2.2013, 2:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 32
 Регистрация: 20.12.2009
 Пользователь №: 42945
 
 
 
  
 | 
				Цитата(oldyem @ 10.2.2013, 13:17)  Уважаемые пользователи! Подскажите пожалуйста.Электрический калорифер. Конфигурируемая функция REL3 (REL6) нагрев. Степень нагрева это то же самое что и число ступеней? или что имеет ввиду VTS?
 ВТС имеет в виду, что назначение этих дискретных выходов пользователь может определить самостоятельно, одно из них "подтверждение нагрева", если в этом есть необходимость, для стандартных схем и комплектов автоматики эти реле не используются, все необходимые функции включаются после ввода номера конфигурации в контроллере. Число ступеней задается в контроллере электронагревателя, который стоит на самом электронагревателе, можно задать необходимое число ступеней или рассчитать максимальную допустимую мощность, управление нагревом осуществляется аналоговым сигналом 0-10В, при отсутствии аварийных сигналов с термостатов и дифманометра двигателя.  Для электронагреателя в комплекте есть отдельная небольшая инструкция по подключению и настройке.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.2.2013, 4:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 22.7.2009
 Пользователь №: 36361
 
 
 
  
 | 
				Цитата(fjack @ 11.2.2013, 9:31)  ВТС имеет в виду, что назначение этих дискретных выходов пользователь может определить самостоятельно, одно из них "подтверждение нагрева", если в этом есть необходимость, для стандартных схем и комплектов автоматики эти реле не используются, все необходимые функции включаются после ввода номера конфигурации в контроллере.
 Число ступеней задается в контроллере электронагревателя, который стоит на самом электронагревателе, можно задать необходимое число ступеней или рассчитать максимальную допустимую мощность, управление нагревом осуществляется аналоговым сигналом 0-10В, при отсутствии аварийных сигналов с термостатов и дифманометра двигателя.
 Для электронагреателя в комплекте есть отдельная небольшая инструкция по подключению и настройке.
  Мне надо другое. В установке два калорифера по 90 кВт (пять ступеней). Первый управляется по сигналу 0-10 В. А для второго остается только дискрет.Конфигурация AS 2. Инструкцию я читал. Все равно остается непонятным. Какую степень нагрева устанавливать в контроллере и какую во втором калорифере. В первом то понятно, что 0. А во втором?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.2.2013, 11:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 32
 Регистрация: 20.12.2009
 Пользователь №: 42945
 
 
 
  
 | 
				Цитата(oldyem @ 11.2.2013, 5:06)  Какую степень нагрева устанавливать в контроллере и какую во втором калорифере. В первом то понятно, что 0. А во втором? Мне например непонятно как можно вообще поставить степень нагрева, при ручной установке контроллер сразу перейдет в режим тестирования с выдачей аварийного сообщения и почему понятно, что "0"? У вас нестандартная конфигурация, видимо с преднагревом, или с осушителем, но тогда не AS2, в наших краях такие не используются, поэтому я могу немного ошибаться, но предложу варианты: Если оба калорифера с контроллерами, то подключить управляющий сигнал параллельно, мощность будет возрастать на обоих одновременно. Если контроллер один, то он должен стоять ближе к притоку, так как только он может обеспечить точное поддержание температуры в канале, первый входной нагреватель обеспечивает преднагрев входного воздуха при очень низких температурах, после него ставится термостат, обычный капилярный, который включает калорифер при температуре ниже 0 град, или какую выберете самостоятельно, в этом случае нужно ставить дополнительные контакторы, разрешение на работу которых получить как раз с REL3, можно и REL6 запрограммировать на включение второй ступени предварительного нагревателя, но уже с использованием Универсального регулятора и определить условия работы для него. Все это делается достаточно просто, но для вашей системы у ВТС не нашлось стандартного решения под нестандартные условия работы, если напишете серийный номер установки сюда или в личку, то я смогу сказать конкретнее.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.2.2013, 13:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Добавлю к предыдущему пояснению. В контроллере электрокалорифера параметр 19 и вход DI3 именно и отвечают за работу в качестве преднагрева. При размыкании входа начинает увеличиваться мощность нагрева. Сам шаг увеличения мощности в процентах, это и есть параметр 19.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.2.2013, 14:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 32
 Регистрация: 20.12.2009
 Пользователь №: 42945
 
 
 
  
 | 
				Сегодня, 14:56 : да, я согласен, что интересный параметр h19, позволяет автономно работать нагревателю в качестве преднагрева, но у нас не полная информация по оборудованию, почему электрокалориферов два и стоит ли там два контроллера нагревателей, параметр h19 используется совместно с водяным нагревом и включается только по необходимости, так как водяной нагрев значительно дешевле, если просто не хватило мощности нагрева и поставили второй нагреватель с контроллером, то имеет смысл сделать параллельную работу и они будут работать как нагреватель с 10-ю ступенями с управлением от основного регулятора 10В, при необходимости, мощность любого из них можно ограничить в параметрах контроллера.Если на другом калорифере нет контроллера (бывает при доп.заказе), то с помощью REL3 и REL6 основного контроллера, можно организовать двухступенчатый преднагрев.
 Автор, ждем пояснений.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.2.2013, 8:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Если делить один калорифер на 2 ступени при помощи реле, то понадобится дополнительный шкаф с пускателями. Каждая ступень кушает по 15А. Да и слишком уж большие скачки температуры будут при дискретном вводе в работу как минимум 36кВт. Так что да, желательно подробнее узнать ситуацию с железом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.2.2013, 8:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 32
 Регистрация: 20.12.2009
 Пользователь №: 42945
 
 
 
  
 | 
				Vian, я в личке ответил автору, у него два калорифера с контроллерами из-за нехватки мощности одного, предложил параллельное управление по 0-10 с разделением управления по параметру 11h (нижнее ограничение сигнала) на основной и подработку, основной работает постоянно, подработка начинает работать при потребности в тепле больше 60%, примерно как это реализуется в двухступенчатых фреоновых охладителях и с последовательным подключением аварийных сигналов, дополнительного термостата нет, второго дифманометра нет.Должно работать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.3.2013, 11:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 30.9.2008
 Пользователь №: 23082
 
 
 
  
 | 
				Добрый день. Верт. установка  Ventus vs-30-r p-h, автоматика HMI OPTIMA. Проблема  - установка не выходит из сервисного режима, не удается ее сконфигурировать, задать какие либо параметры. Соответственно установка не включается (т.к. находится в сервесном режиме - заводские настройки). Связь между контроллером и пультом управления есть, аварий нет, мигает зеленый светодиод. КАК РЕШИТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   28.3.2013, 21:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 908
 Регистрация: 23.5.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2964
 
 
 
  
 | 
				Так в сервисном режиме она и конфигурируется. Или что не так?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.3.2013, 21:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 689
 Регистрация: 26.12.2012
 Пользователь №: 175764
 
 
 
  
 | 
				Так выход из режима задается в сервисном меню.Загрузите апликацию и измените режим с конфигурирования на работа.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2013, 9:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 30.9.2008
 Пользователь №: 23082
 
 
 
  
 | 
				Так вот именно пунктов конфигурация, выбор апликации, вкл/откл сервисног режима и т.д. в меню как раз и нет.  Может перемычка где должна в пульте стоять, либо с дип-переключателями на контроллере какя засада?Строка "сервисный режим", но как либо изменить не ролучается.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2013, 10:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 689
 Регистрация: 26.12.2012
 Пользователь №: 175764
 
 
 
  
 | 
				Нужно войти с паролем(внизу второй экран главного меню, под выбором языка)По умолчанию 1357
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2013, 10:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Это первая строчка при входе в сервисное меню. Если зайти под паролем, то она станет активной. Меняете на режим "Работа", и будет вам счастье. Господа коллеги, ну читайте же наконец инструкции не по диагонали!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2013, 20:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 30.9.2008
 Пользователь №: 23082
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за совет Vian, Ваш упрек не правомерен!!!!    Спасибо Всем кто откликнулся на проблему. Проблема решена. Может кому пригодится: пульт HMI OPTIMA - внутри пульта две перемычки по умолчанию их не было, когда поставили перемычку (SIMPLE AUX), ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! P.S.: Ни в одной инструкции на сайте vts об этои ни слова.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |