Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
24 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вопрос по VTS
Анатолий1
сообщение 21.6.2013, 16:44
Сообщение #331





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



А зачем в приточке ВТС два водяных калорифера? Какой код апликации в таком случае?
Что-бы не возникло доп вопросов- между нагревателями ничего нет! Просто стоят два нагревателя друг за другом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 24.6.2013, 14:18
Сообщение #332





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Анатолий1 @ 21.6.2013, 16:44) *
А зачем в приточке ВТС два водяных калорифера? Какой код апликации в таком случае?
Что-бы не возникло доп вопросов- между нагревателями ничего нет! Просто стоят два нагревателя друг за другом.

Без паспорта на машину оценить трудно, но скорее всего, это предварительный нагрев. Заправляется гликолем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sagami
сообщение 10.7.2013, 17:24
Сообщение #333





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193868



Здравствуйте! Подключаю контроллер вытяжной установки с регулятором скорости. Частотник настроил по инструкции, но при переключении скорости на второй позиции включает третью, а на третей понижает частоту. Ничего не могу сделать ПОМОГИТЕ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 10.7.2013, 21:00
Сообщение #334





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(MickKiller @ 6.6.2013, 8:59) *
Здравствуйте. Подскажите где взять погружной датчик обратки на автоматику VTS с контроллером Carel типа NTC10k. Пробывал накладные от Produal - врут показания безбожно и тормозные просто жуть. Те что подходят по параметрам и идут по каталогу Арктики отсутвуют в прайсе и не поставляются. По крайней мере мне так ответили в ЛюксЭйр, с Арктикой напрямую я не работаю.
Надо что бы и диапазон был нормальный и датчик просто с гайкой т.е. без коробки с клеммами.

А там вообще дачик обратки предусмотрен? Только термостат.

Цитата(sagami @ 10.7.2013, 18:24) *
Здравствуйте! Подключаю контроллер вытяжной установки с регулятором скорости. Частотник настроил по инструкции, но при переключении скорости на второй позиции включает третью, а на третей понижает частоту. Ничего не могу сделать ПОМОГИТЕ

В параметрах частотника найдите 1-я-2-я-3-я
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GUree
сообщение 21.7.2013, 13:35
Сообщение #335





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4486



Ну вот опять к вам за помощью... 5 магазинов с VTS, шкафы 21-650.FC, апликация AS-4, частотники LGiC5a.
Коплекс наконец вышел на всю мощность по холоду, жара спала и выяснилось, что все задубели... Автоматика не регулирует охлаждение. 3-х ходовые в постоянно открытом, напряжение есть, рабочие, контроллер показывает, что управляет, а на самом деле нет. Времени на изучение просто нет. Снизил скорость на 1 ступени - стало чуть полегче... Из апликаций нихрена не пойму где энтот привод 3-х ходового, - методом тыка выдернул Т3 - врорде оно! Но как исправить ситуацию убей бог не пойму. Большая просьба показать все на пальцах, - изучать и разбираться буду потом. И что за гора перемычек? И что где должно быть? Пожалста?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _ACX_EVO__AS_4S.pdf ( 163,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  17072013663.jpg ( 405,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  18072013666.jpg ( 560,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  18072013667.jpg ( 507,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 22.7.2013, 5:30
Сообщение #336





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(MickKiller @ 6.6.2013, 10:59) *
Здравствуйте. Подскажите где взять погружной датчик обратки на автоматику VTS с контроллером Carel типа NTC10k. Пробывал накладные от Produal - врут показания безбожно и тормозные просто жуть. Те что подходят по параметрам и идут по каталогу Арктики отсутвуют в прайсе и не поставляются. По крайней мере мне так ответили в ЛюксЭйр, с Арктикой напрямую я не работаю.
Надо что бы и диапазон был нормальный и датчик просто с гайкой т.е. без коробки с клеммами.


Как вариант QAP1030.200 от Сименс, постоянная времени 30 с ,но они до 95 градусов. Накладной есть QAD2030, него 2 секунды и он до 125.

http://www.ovk-kom.ru/siemens_sensors.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fjack
сообщение 22.7.2013, 9:08
Сообщение #337





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42945



Цитата(GUree @ 21.7.2013, 14:35) *
Ну вот опять к вам за помощью... 5 магазинов с VTS, шкафы 21-650.FC, апликация AS-4, частотники LGiC5a.
Коплекс наконец вышел на всю мощность по холоду, жара спала и выяснилось, что все задубели... Автоматика не регулирует охлаждение. 3-х ходовые в постоянно открытом, напряжение есть, рабочие, контроллер показывает, что управляет, а на самом деле нет. Времени на изучение просто нет. Снизил скорость на 1 ступени - стало чуть полегче... Из апликаций нихрена не пойму где энтот привод 3-х ходового, - методом тыка выдернул Т3 - врорде оно! Но как исправить ситуацию убей бог не пойму. Большая просьба показать все на пальцах, - изучать и разбираться буду потом. И что за гора перемычек? И что где должно быть? Пожалста?


Управление холодным приводом Y2 - 0-10В, но работает только совместно с правильно установленным клапаном, шток клапана вращается без ограничений, на нем есть насечка для правильной установки, для холодного и теплого теплообменника ставится по разному, для холода: полностью открытое состояние - перевернутая буква "Т" смотрит ножкой в противоположную сторону от байпаса, полностью закрытое - ножка Т повернута от установки в сторону притока (циркуляция через установку закрыта, приток идет через байпас), еще на приводе есть черный переключатель фазировки сигнала, проще на одной установке включить ручной режим и проверить работу, потом на остальных выстаить также, при ручном режиме вентилятор отключится, надо не забыть вернуть все обратно (ручной режим на "0").
Еще если перепутать на приводе "0" и "24", то привод будет все время открытый.

Столько перемычек не нужно, D1,D2 можно смело убирать, D3 сигнал аварии от чиллера, подключают если один чиллер-одна установка, D4 сигнал с фильтра, D5 надо проверить, что подключили, он здесь не используется. Х7 перемычка пожарной сигнализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 25.7.2013, 16:01
Сообщение #338





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Вопрос. Есть у кого список переменных на ACX36.000 ?
Я так понял что он мастер, раз опрашивает частотники. Как тогда его прикрутить к СКАДе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proger
сообщение 25.7.2013, 19:01
Сообщение #339





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2013
Из: Москва
Пользователь №: 199911



Цитата(flizer @ 25.7.2013, 17:01) *
Вопрос. Есть у кого список переменных на ACX36.000 ?
Я так понял что он мастер, раз опрашивает частотники. Как тогда его прикрутить к СКАДе?

http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...exh_AHUs_ru.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 25.7.2013, 19:46
Сообщение #340





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny
сообщение 26.7.2013, 22:09
Сообщение #341





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.4.2010
Пользователь №: 50711



Здравствуйте, подскажите коммутируемую мощность выходных контактов (3 группы) контроллера щита автоматики VS 10-75CG uPC.
Собственно необходимо сблокировать приточку с вытяжкой, которая без автоматики, только пускатель с кнопками. При включении приточки, должна включаться вытяжка, какие контакты взять? Необходимо ли промежуточное реле или мощности контактов хватит на включение катушки пускателя ~220В?
Апликация автоматики AS1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 5.8.2013, 12:44
Сообщение #342





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Нагрузочной мощности сухого контакта в контроллере VTS вполне хватит для питания катушки пускателя. Но ничего более мощное нагружать не рекомендую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
parubok12345
сообщение 25.8.2013, 20:49
Сообщение #343





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.8.2013
Пользователь №: 203316



Всем добрый вечер, первый раз подключаю пч SV...iG5A и что-то недопонимаю. Апликация AS-1S контроллер N3 HMI Advanced шкаф VS 40-150 по датчикам разобрался. Да. все инструкции и тд потеряно или хз где, начальство не знает. В принципе от частотника и шкафа ниче сложного не ждут - шкаф включили - частотник включился на заданной частоте - выключили - отключился. РАньше я ставил другие частотники, там кроме питания были еще провода на пуск и аварию, здесь я так понял все управление, авария идет по modbus? Или я ошибаюсь? И как его подключать? Я на частотнике посадил на S+ и S- , а на щите соответственно R+/T+ и R-/T-. ПРавильно?

Сообщение отредактировал parubok12345 - 25.8.2013, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 26.8.2013, 10:01
Сообщение #344





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(parubok12345 @ 25.8.2013, 21:49) *
Всем добрый вечер, первый раз подключаю пч SV...iG5A и что-то недопонимаю. Апликация AS-1S контроллер N3 HMI Advanced шкаф VS 40-150 по датчикам разобрался. Да. все инструкции и тд потеряно или хз где, начальство не знает. В принципе от частотника и шкафа ниче сложного не ждут - шкаф включили - частотник включился на заданной частоте - выключили - отключился. РАньше я ставил другие частотники, там кроме питания были еще провода на пуск и аварию, здесь я так понял все управление, авария идет по modbus? Или я ошибаюсь? И как его подключать? Я на частотнике посадил на S+ и S- , а на щите соответственно R+/T+ и R-/T-. ПРавильно?


http://193.17.84.244/Archive_11.2011/index.php?lang=ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedor1965
сообщение 27.10.2013, 9:56
Сообщение #345





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.8.2013
Пользователь №: 204002



Доброго времени суток!как расчитать коэффициент передачи скорости H74 для частотника.гугл бесилен helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedor1965
сообщение 27.10.2013, 10:11
Сообщение #346





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.8.2013
Пользователь №: 204002



Цитата(fedor1965 @ 27.10.2013, 10:56) *
Доброго времени суток!как расчитать коэффициент передачи скорости H74 для частотника.гугл бесилен helpsmilie.gif

всё нашёл)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 28.10.2013, 10:56
Сообщение #347





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Для тех, кто "не нашел", повторяю ещё раз адрес сайта. Коллеги, поляки выкладывают в свободный доступ ВСЮ необходимую для наладки документацию. Ищите, и будет вам счастье.
http://193.17.84.244/index.php?lang=ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cool_oracool
сообщение 7.11.2013, 17:41
Сообщение #348





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95175



Здравствуйте! На объекте смонтированы 6 приточных установок VTS Ventus. Пока не начал обвязывать, но появилось несколько вопросов:

1. Установка VS 21. Водяной нагрев. Вентилятор 0,75 квт, управляется через частотник. Щит управления VS 10-75 CG UPS. Вводной автомат однофазный, почему-то на 63 ампер.

2. Установка VS 10. Электрический нагрев. Мощность вентилятора пока не знаю, но небольшой. Мощность тэнов тоже. Но суть в том, что вводной автомат в щит тоже 63 ампера однофазный, в блок нагрева - 32 ампера 3 фазы. Есть еще общий автомат 3-фазный 100 А.

Проблема в том, что по проекту на первую установку идет питающий кабель ВВГ 3*1,5. Теперь же, электрики, увидев номинал автоматов, хотят кидать сечением больше. С электронагревом еще интереснее, тк в распредщите должен стоять автомат номиналов выше. Хотелось бы спросить, чем обоснованы такие номиналы автоматов в щитах управления от VTS. Буду очень благодарен, если откликнется Vian.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.11.2013, 17:59
Сообщение #349





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



А Вы уверены что это автоматы? Не выключатели нагрузки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cool_oracool
сообщение 7.11.2013, 18:00
Сообщение #350





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95175



Возможно. А все-таки смысл ставить такие большие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.11.2013, 18:07
Сообщение #351





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 19:00) *
Возможно. А все-таки смысл ставить такие большие?
Х.З. rolleyes.gif Если из области угадаек: возможно, им дешевле закупать одинаковые на все щиты.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 7.11.2013, 19:13
Сообщение #352





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 19:00) *
Возможно. А все-таки смысл ставить такие большие?

Это - "рубильники" входные.
На каждый силовой агрегат там стоит держатель с предохранителем. 2-3-6А Дешево и сердито! Запаса в предохранителях нет. Запасайтесь сами. Успокаивает то, что эти предохранители типические-типические smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 7.11.2013, 19:34
Сообщение #353





Guest Forum






Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 20:41) *

Это не автомат. Выключатель нагрузки , рубильник.
Один номинал 63 А, что бы ассортимент не плодить, удобнее в логистике.
Я тоже так ставлю, везде 63А.

Сообщение отредактировал Iroha - 7.11.2013, 19:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cool_oracool
сообщение 7.11.2013, 20:55
Сообщение #354





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95175



Спасибо всем за отклики! Нашел вроде в документации потребление по фазам у этих приточек, буду ссылаться на эти данные, пусть по ним подбирают свои автоматы. В этой документации конечно черт ногу сломит.

Не по теме немного, но может кто просветит заодно. Заметил, что выключатели нагрузки очень тяжело взводить по сравнению с автоматическими выключателями.. Я их поэтому не особо люблю. В открытом состоянии не очень безопасно получается включать-выключать. Кто может подсказать, это у всех производителей или мне такие попадались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 7.11.2013, 21:02
Сообщение #355





Guest Forum






Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 23:55) *

Мне известные, все такие.

Сообщение отредактировал Iroha - 7.11.2013, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cool_oracool
сообщение 9.11.2013, 5:39
Сообщение #356





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95175



Iroha, спасибо. Как проблема решится, я обязательно отпишусь. Тем более судя по всему там есть еще несколько подводных камней. Но я с VTS уже работал, думаю смогу разобраться. Всем откликнувшимся спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
turaikevich
сообщение 1.12.2013, 12:01
Сообщение #357





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.12.2013
Пользователь №: 215168



Подскажите пожалуйсто. На плате modbus ПЧ ls ic5 есть перевлючатель jp1. Для чего он? Не могу передать параметры с пульта VS 10-75 CG UPc на ПЧ пишет ОШИБКА, может в нем дело? Надо ли вводить какие-либо параметры в ПЧ вручную до загрузки на него с пульта настроек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 1.12.2013, 15:48
Сообщение #358





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



ВНИМАНИЕ! Для контроллера Carel uPC необходимо установить
значение параметра I61 = 4 (19200 bps).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey79315
сообщение 19.12.2013, 13:33
Сообщение #359





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2013
Пользователь №: 217570



Помогите подключить Vts VS 10-15 к LS SV008iC5-1. нужна подробная схема если у кого то есть, и как уточнить апликацию? заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 19.12.2013, 16:23
Сообщение #360





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Зайдите наконец на сайт VTS! Там есть все схемы и инструкции. И по шкафам управления, и по частотным преобразователям всех моделей. http://vtsgroup.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8...0%B8%D1%8F.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

24 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных