| 
	
		|  |   |  
	
	
	
	
	 |  вопрос по VTS |  |  |  
	
		|  | 
				  21.6.2013, 16:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 908
 Регистрация: 23.5.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2964
 
 
 
  
 | 
				А зачем в приточке ВТС два водяных калорифера? Какой код апликации в таком случае?Что-бы не возникло доп вопросов- между нагревателями ничего нет! Просто стоят два нагревателя друг за другом.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2013, 14:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Анатолий1 @ 21.6.2013, 16:44)  А зачем в приточке ВТС два водяных калорифера? Какой код апликации в таком случае?Что-бы не возникло доп вопросов- между нагревателями ничего нет! Просто стоят два нагревателя друг за другом.
 Без паспорта на машину оценить трудно, но скорее всего, это предварительный нагрев. Заправляется гликолем.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2013, 17:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 27.5.2013
 Пользователь №: 193868
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте! Подключаю контроллер вытяжной установки с регулятором скорости. Частотник настроил по инструкции, но при переключении скорости на второй позиции включает третью, а на третей понижает частоту. Ничего не могу сделать ПОМОГИТЕ
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2013, 21:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 908
 Регистрация: 23.5.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2964
 
 
 
  
 | 
				Цитата(MickKiller @ 6.6.2013, 8:59)  Здравствуйте. Подскажите где взять погружной датчик обратки на автоматику VTS с контроллером Carel типа NTC10k. Пробывал накладные от Produal - врут показания безбожно и тормозные просто жуть. Те что подходят по параметрам и идут по каталогу Арктики отсутвуют в прайсе и не поставляются. По крайней мере мне так ответили в ЛюксЭйр, с Арктикой напрямую я не работаю.Надо что бы и диапазон был нормальный и датчик просто с гайкой т.е. без коробки с клеммами.
 А там вообще дачик обратки предусмотрен? Только термостат. Цитата(sagami @ 10.7.2013, 18:24)  Здравствуйте! Подключаю контроллер вытяжной установки с регулятором скорости. Частотник настроил по инструкции, но при переключении скорости на второй позиции включает третью, а на третей понижает частоту. Ничего не могу сделать ПОМОГИТЕ В параметрах частотника найдите 1-я-2-я-3-я
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.7.2013, 13:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 54
 Регистрация: 27.10.2006
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 4486
 
 
 
  
 | 
				Ну вот опять к вам за помощью... 5 магазинов с VTS, шкафы 21-650.FC, апликация AS-4, частотники LGiC5a. Коплекс наконец вышел на всю мощность по холоду, жара спала и выяснилось, что все задубели... Автоматика не регулирует охлаждение. 3-х ходовые в постоянно открытом, напряжение есть, рабочие, контроллер показывает, что управляет, а на самом деле нет. Времени на изучение просто нет. Снизил скорость на 1 ступени - стало чуть полегче... Из апликаций нихрена не пойму где энтот привод 3-х ходового, - методом тыка выдернул Т3 - врорде оно! Но как исправить ситуацию убей бог не пойму. Большая просьба показать все на пальцах, - изучать и разбираться буду потом. И что за гора перемычек? И что где должно быть? Пожалста?
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.7.2013, 5:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 176
 Регистрация: 20.3.2009
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 30824
 
 
 
  
 | 
				Цитата(MickKiller @ 6.6.2013, 10:59)  Здравствуйте. Подскажите где взять погружной датчик обратки на автоматику VTS с контроллером Carel типа NTC10k. Пробывал накладные от Produal - врут показания безбожно и тормозные просто жуть. Те что подходят по параметрам и идут по каталогу Арктики отсутвуют в прайсе и не поставляются. По крайней мере мне так ответили в ЛюксЭйр, с Арктикой напрямую я не работаю.Надо что бы и диапазон был нормальный и датчик просто с гайкой т.е. без коробки с клеммами.
 Как вариант QAP1030.200 от Сименс, постоянная времени 30 с ,но они до 95 градусов. Накладной есть QAD2030, него 2 секунды и он до 125. http://www.ovk-kom.ru/siemens_sensors.html |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.7.2013, 9:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 32
 Регистрация: 20.12.2009
 Пользователь №: 42945
 
 
 
  
 | 
				Цитата(GUree @ 21.7.2013, 14:35)  Ну вот опять к вам за помощью... 5 магазинов с VTS, шкафы 21-650.FC, апликация AS-4, частотники LGiC5a.Коплекс наконец вышел на всю мощность по холоду, жара спала и выяснилось, что все задубели... Автоматика не регулирует охлаждение. 3-х ходовые в постоянно открытом, напряжение есть, рабочие, контроллер показывает, что управляет, а на самом деле нет. Времени на изучение просто нет. Снизил скорость на 1 ступени - стало чуть полегче... Из апликаций нихрена не пойму где энтот привод 3-х ходового, - методом тыка выдернул Т3 - врорде оно! Но как исправить ситуацию убей бог не пойму. Большая просьба показать все на пальцах, - изучать и разбираться буду потом. И что за гора перемычек? И что где должно быть? Пожалста?
 Управление холодным приводом Y2 - 0-10В, но работает только совместно с правильно установленным клапаном, шток клапана вращается без ограничений, на нем есть насечка для правильной установки, для холодного и теплого теплообменника ставится по разному, для холода: полностью открытое состояние - перевернутая буква "Т" смотрит ножкой в противоположную сторону от байпаса, полностью закрытое - ножка Т повернута от установки в сторону притока (циркуляция через установку закрыта, приток идет через байпас), еще на приводе есть черный переключатель фазировки сигнала, проще на одной установке включить ручной режим и проверить работу, потом на остальных выстаить также, при ручном режиме вентилятор отключится, надо не забыть вернуть все обратно (ручной режим на "0"). Еще если перепутать на приводе "0" и "24", то привод будет все время открытый. Столько перемычек не нужно, D1,D2 можно смело убирать, D3 сигнал аварии от чиллера, подключают если один чиллер-одна установка, D4 сигнал с фильтра, D5 надо проверить, что подключили, он здесь не используется. Х7 перемычка пожарной сигнализации.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.7.2013, 16:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 160
 Регистрация: 16.4.2008
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
 
 
 
  
 | 
				Вопрос. Есть у кого список переменных на ACX36.000 ?Я так понял что он мастер, раз опрашивает частотники. Как тогда его прикрутить к СКАДе?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.7.2013, 19:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 23.7.2013
 Из: Москва
 Пользователь №: 199911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(flizer @ 25.7.2013, 17:01)  Вопрос. Есть у кого список переменных на ACX36.000 ?http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...exh_AHUs_ru.pdfЯ так понял что он мастер, раз опрашивает частотники. Как тогда его прикрутить к СКАДе?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.7.2013, 19:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 160
 Регистрация: 16.4.2008
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
 
 
 
  
 | 
				спасибо
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2013, 22:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 5.4.2010
 Пользователь №: 50711
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, подскажите коммутируемую мощность выходных контактов (3 группы) контроллера щита автоматики VS 10-75CG uPC.Собственно необходимо сблокировать приточку с вытяжкой, которая без автоматики, только пускатель с кнопками. При включении приточки, должна включаться вытяжка, какие контакты взять? Необходимо ли промежуточное реле или мощности контактов хватит на включение катушки пускателя ~220В?
 Апликация автоматики AS1.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.8.2013, 12:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Нагрузочной мощности сухого контакта в контроллере VTS вполне хватит для питания катушки пускателя. Но ничего более мощное нагружать не рекомендую.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.8.2013, 20:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 25.8.2013
 Пользователь №: 203316
 
 
 
  
 | 
				Всем добрый вечер, первый раз подключаю пч SV...iG5A и что-то недопонимаю. Апликация AS-1S контроллер N3 HMI Advanced  шкаф VS 40-150  по датчикам разобрался. Да. все инструкции и тд потеряно или хз где, начальство не знает. В принципе от частотника и шкафа ниче сложного не ждут - шкаф включили - частотник включился на заданной частоте - выключили - отключился. РАньше я ставил другие частотники, там кроме питания были еще провода на пуск и аварию, здесь я так понял все управление, авария идет по modbus? Или я ошибаюсь? И как его подключать? Я на частотнике посадил на S+ и S- , а на щите соответственно R+/T+ и R-/T-. ПРавильно?
				
 Сообщение отредактировал parubok12345 - 25.8.2013, 20:52
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.8.2013, 10:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 908
 Регистрация: 23.5.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2964
 
 
 
  
 | 
				Цитата(parubok12345 @ 25.8.2013, 21:49)  Всем добрый вечер, первый раз подключаю пч SV...iG5A и что-то недопонимаю. Апликация AS-1S контроллер N3 HMI Advanced  шкаф VS 40-150  по датчикам разобрался. Да. все инструкции и тд потеряно или хз где, начальство не знает. В принципе от частотника и шкафа ниче сложного не ждут - шкаф включили - частотник включился на заданной частоте - выключили - отключился. РАньше я ставил другие частотники, там кроме питания были еще провода на пуск и аварию, здесь я так понял все управление, авария идет по modbus? Или я ошибаюсь? И как его подключать? Я на частотнике посадил на S+ и S- , а на щите соответственно R+/T+ и R-/T-. ПРавильно?http://193.17.84.244/Archive_11.2011/index.php?lang=ru |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.10.2013, 9:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 31.8.2013
 Пользователь №: 204002
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток!как расчитать коэффициент передачи скорости H74 для частотника.гугл бесилен    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.10.2013, 10:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 31.8.2013
 Пользователь №: 204002
 
 
 
  
 | 
				Цитата(fedor1965 @ 27.10.2013, 10:56)  Доброго времени суток!как расчитать коэффициент передачи скорости H74 для частотника.гугл бесилен  всё нашёл)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2013, 10:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Для тех, кто "не нашел", повторяю ещё раз адрес сайта. Коллеги, поляки выкладывают в свободный доступ ВСЮ необходимую для наладки документацию. Ищите, и будет вам счастье.http://193.17.84.244/index.php?lang=ru |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2013, 17:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 66
 Регистрация: 18.2.2011
 Пользователь №: 95175
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте! На объекте смонтированы 6 приточных установок VTS Ventus. Пока не начал обвязывать, но появилось несколько вопросов:
 1. Установка VS 21. Водяной нагрев. Вентилятор 0,75 квт, управляется через частотник. Щит управления VS 10-75 CG UPS. Вводной автомат однофазный, почему-то на 63 ампер.
 
 2. Установка VS 10. Электрический нагрев. Мощность вентилятора пока не знаю, но небольшой. Мощность тэнов тоже. Но суть в том, что вводной автомат в щит тоже 63 ампера однофазный, в блок нагрева - 32 ампера 3 фазы. Есть еще общий автомат 3-фазный 100 А.
 
 Проблема в том, что по проекту на первую  установку идет питающий кабель ВВГ 3*1,5. Теперь же, электрики, увидев номинал автоматов, хотят кидать сечением больше.  С электронагревом еще интереснее, тк в распредщите должен стоять автомат номиналов выше. Хотелось бы спросить, чем обоснованы такие номиналы автоматов в щитах управления от VTS. Буду очень благодарен, если откликнется Vian.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2013, 17:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1854
 Регистрация: 23.6.2009
 Пользователь №: 35184
 
 
 
  
 | 
				А Вы уверены что это автоматы? Не выключатели нагрузки?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2013, 18:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 66
 Регистрация: 18.2.2011
 Пользователь №: 95175
 
 
 
  
 | 
				Возможно. А все-таки смысл ставить такие большие?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2013, 18:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1854
 Регистрация: 23.6.2009
 Пользователь №: 35184
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 19:00)  Возможно. А все-таки смысл ставить такие большие? Х.З.    Если из области угадаек: возможно, им дешевле закупать одинаковые на все щиты.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2013, 19:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 908
 Регистрация: 23.5.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2964
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 19:00)  Возможно. А все-таки смысл ставить такие большие? Это - "рубильники" входные.  На каждый силовой агрегат там стоит держатель с предохранителем. 2-3-6А Дешево и сердито! Запаса в предохранителях нет. Запасайтесь сами. Успокаивает то, что эти предохранители типические-типические    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  7.11.2013, 19:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 20:41)  Это не автомат. Выключатель нагрузки , рубильник.  Один  номинал 63 А, что бы ассортимент не плодить, удобнее в логистике. Я тоже так ставлю, везде 63А.
				Сообщение отредактировал Iroha - 7.11.2013, 19:36 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2013, 20:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 66
 Регистрация: 18.2.2011
 Пользователь №: 95175
 
 
 
  
 | 
				Спасибо всем за отклики! Нашел вроде в документации потребление по фазам у этих приточек, буду ссылаться на эти данные, пусть по ним подбирают свои автоматы. В этой документации конечно черт ногу сломит.
 Не по теме немного, но может кто просветит заодно. Заметил, что выключатели нагрузки очень тяжело взводить по сравнению с автоматическими выключателями.. Я их поэтому не особо люблю. В открытом состоянии не очень безопасно получается включать-выключать. Кто может подсказать, это у всех производителей или мне такие попадались?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  7.11.2013, 21:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 23:55)  Мне известные,  все такие.
				Сообщение отредактировал Iroha - 7.11.2013, 21:02 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2013, 5:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 66
 Регистрация: 18.2.2011
 Пользователь №: 95175
 
 
 
  
 | 
				Iroha, спасибо. Как проблема решится, я обязательно отпишусь. Тем более судя по всему там есть еще несколько подводных камней. Но я с VTS уже работал, думаю смогу разобраться. Всем откликнувшимся спасибо!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.12.2013, 12:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 1.12.2013
 Пользователь №: 215168
 
 
 
  
 | 
				Подскажите пожалуйсто. На плате modbus ПЧ ls ic5 есть перевлючатель jp1. Для чего он? Не могу передать параметры с пульта VS 10-75 CG UPc на ПЧ пишет ОШИБКА, может в нем дело? Надо ли вводить какие-либо параметры в ПЧ вручную до загрузки на него с пульта настроек?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.12.2013, 15:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 160
 Регистрация: 16.4.2008
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
 
 
 
  
 | 
				ВНИМАНИЕ! Для контроллера Carel uPC необходимо установитьзначение параметра I61 = 4 (19200 bps).
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2013, 13:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 19.12.2013
 Пользователь №: 217570
 
 
 
  
 | 
				Помогите подключить Vts VS 10-15 к  LS SV008iC5-1. нужна подробная схема если у кого то есть, и как уточнить апликацию? заранее спасибо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2013, 16:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Зайдите наконец на сайт VTS! Там есть все схемы и инструкции. И по шкафам управления, и по частотным преобразователям всех моделей. http://vtsgroup.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8...0%B8%D1%8F.html |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |