|
  |
вопрос по VTS |
|
|
|
23.7.2014, 17:08
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
сенкс, разобрался. был включен режим "конфиг", а в нём оно не видится. включил режим "работа" и все стало ок.
|
|
|
|
|
19.8.2014, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890

|
VTS 10-75 UPC контролер карел. Прочитал форум несколько страниц назад написано что датчик температуры обратной воды не поддерживается никакими установками ВТС только термостаты дискретные на обратке и дискретный капилярник в канале. Прочитал инструкцию к втс сказанно что В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя Так поддерживает или нет этот шкафчик аналоговый датчик обратной температуры воды?
Сообщение отредактировал Kvantum - 19.8.2014, 22:50
|
|
|
|
|
22.8.2014, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(Kvantum @ 19.8.2014, 22:48)  VTS 10-75 UPC контролер карел. Прочитал форум несколько страниц назад написано что датчик температуры обратной воды не поддерживается никакими установками ВТС только термостаты дискретные на обратке и дискретный капилярник в канале. Прочитал инструкцию к втс сказанно что В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя Так поддерживает или нет этот шкафчик аналоговый датчик обратной температуры воды? B7 - температура обратной воды после предварительного нагревателя или конфигурируемый пользователем аналоговый вход
|
|
|
|
|
26.8.2014, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Уточняю, к "Карелу" идут датчики типа NTC K10. Достать такие гдето на стороне, достаточно сложно. Если уж так нужен контроль обратки, ИМХО проще поставить накладной термостат последовательно с капилляром.
|
|
|
|
|
27.8.2014, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890

|
Что именно такие идут знаю, достал. Но поругать ВТС хочу. Они почему то и датчики и входы аналоговые контролера называют одинаково!!! Руки оторвать гады!!! И вот получается если смотреть апликейшен AS-1 который я использую то В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя это тот что на входе В5 контролллера? Или имеется ввиду именно вход контроллера В7?! Путаница есть. Почему бы не назвать датчики В1, В2, В3 и т.д. а входа контроллеров А1, А2, А3.... Ужас!!! Догадываюсь конечно что В5 вход контроллера это датчик воды, но с другой стороны это ж обратная вода, параметр важный очень. Ошибка не допустима. И не нашел как в режиме система остановленно поддерживается обратка по воде? Или тупо перекрываем клапан на ноль?
Сообщение отредактировал Kvantum - 27.8.2014, 20:51
Прикрепленные файлы
AS1.pdf ( 115,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 274
|
|
|
|
|
29.8.2014, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.9.2011
Пользователь №: 122366

|
добрый день! приобрели оборудование vts у одной организации, монтаж производила вторая, кип-третья- в итоге до заказчика не дошла никакая техническая документация. можно ли по заводскому номеру установки найти руководство по эксплуатации и тех. паспорт установки. Так же интерисует вопрос совместим ли пульт управления с установкой! монтажники утверждают, что поставлен не комплект. установка: №8-122-13-2021-00126, vs 21L EE/PH щит автоматики: VS 10-75 CG UPC, index 1-2-1202-2006, serial №122. Заранее благодарен
|
|
|
|
|
30.8.2014, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890

|
Вот Вам инструкция. Хотя она легко ищется в интернете по названию щита. Там внутри написано какие пульты подходят
Сообщение отредактировал Kvantum - 30.8.2014, 13:00
|
|
|
|
|
15.9.2014, 6:14
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.5.2013
Пользователь №: 194189

|
Уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь. пропал календарь в контроллере в аппликации AS-65 после настройки. Режим авто выставлен инженерным пультом hmi advanced, но при нажатии на клавишу programm ни какой реакции нет, хотя должны выйти опции календаря. Ну и соответственно пультом Hmi basic нельзя переключить на режим работы по календарю. Помогите с этим, пожалуйста
|
|
|
|
|
16.9.2014, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2013
Из: Москва
Пользователь №: 199911

|
Цитата(Vian @ 26.8.2014, 14:17)  Уточняю, к "Карелу" идут датчики типа NTC K10. Достать такие гдето на стороне, достаточно сложно. Если уж так нужен контроль обратки, ИМХО проще поставить накладной термостат последовательно с капилляром. Датчики всегда можно купить в сервисе ВТС они в наличии
|
|
|
|
|
19.9.2014, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2013
Из: Москва
Пользователь №: 199911

|
Цитата(alex91 @ 15.9.2014, 7:14)  Уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь. пропал календарь в контроллере в аппликации AS-65 после настройки. Режим авто выставлен инженерным пультом hmi advanced, но при нажатии на клавишу programm ни какой реакции нет, хотя должны выйти опции календаря. Ну и соответственно пультом Hmi basic нельзя переключить на режим работы по календарю. Помогите с этим, пожалуйста У вас в сервисном меню активирован календарь HMI Basic по этому не доступен основной календарь
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
8.10.2014, 11:27
|
Guest Forum

|
Запускал , недавно приточки ВТС. Вопрос следующий: каким образом регулируется температура обратной воды из калорифера ? Автоматика AS1-1S Щит VS10-74 CG UPC в комплекте поставки 2 канальных датчика и капиллярный термостат
|
|
|
|
|
8.10.2014, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(Kagamine Len @ 8.10.2014, 11:27)  Запускал , недавно приточки ВТС. Вопрос следующий: каким образом регулируется температура обратной воды из калорифера ? Автоматика AS1-1S Щит VS10-74 CG UPC в комплекте поставки 2 канальных датчика и капиллярный термостат Никаким. Только защита капиляркой.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
8.10.2014, 21:24
|
Guest Forum

|
Цитата(flizer @ 8.10.2014, 22:01)  Никаким. Только защита капиляркой. Подскажите пожалуйста, как выходят из такой ситуации ?
|
|
|
|
|
8.10.2014, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(Kagamine Len @ 8.10.2014, 21:24)  Подскажите пожалуйста, как выходят из такой ситуации ? Если очень надо , то мы ставим Produal
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
9.10.2014, 7:17
|
Guest Forum

|
А как регулировать температуру обратной воды штатными средствами блока управления, можно ли докупить датчик и активировать вход ?
|
|
|
|
|
9.10.2014, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(Kagamine Len @ 9.10.2014, 7:17)  А как регулировать температуру обратной воды штатными средствами блока управления, можно ли докупить датчик и активировать вход ? Нет
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
9.10.2014, 15:25
|
Guest Forum

|
Цитата(flizer @ 9.10.2014, 16:07)  Нет Т.е. выключаю установку, клапан закрывается и калорифер замерзает ?
|
|
|
|
|
9.10.2014, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(Kagamine Len @ 9.10.2014, 15:25)  Т.е. выключаю установку, клапан закрывается и калорифер замерзает ? Если капилярка сработает, то клапан откроется.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
9.10.2014, 23:27
|
Guest Forum

|
Цитата(flizer @ 10.10.2014, 0:20)  Если капилярка сработает, то клапан откроется. Три раза откроется с автоматическим сбросом аварии, далее надо делать сброс вручную. т.е. приходим утром и сбрасываем аварию в совершенно обычной ситуации. Так по моему было еще в версии щита с наладонником, только его приходилось перезагружать. Пока я представляю , что выход контроллера 0-10В, а привод клапана 2-10В по факту, т.е. клапан на 20% всегда открыт и так обеспечивается постоянный проток теплоносителя через калорифер. но это на мой взгляд несколько ненормально. Сколько лет прошло, а ничего не изменилось с контролем обратки. Была у меня когда то еще гипотеза, что калорифер расчитан на работу с антифризом, поэтому нет контроля обратки.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 9.10.2014, 23:34
|
|
|
|
|
11.10.2014, 22:22
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2014
Пользователь №: 243772

|
Здравствуйте.Не могу "подружить" контроллер Оптима АS-1S с ПЧ iG5A. Пульт выдает ошибку А2... (Связь с ПЧ) .Настройки частотника проверили-все как необходимо выставлено. Причем странная особенность: авария периодически пропадает.Как успел прочитать где-то выше,возможно плохой контакт в самой плате... И кстати,авария пропадает на секунд 10-20.Делали попытку запустить в этот промежуток приточку,выбирая Комфортный режим St1,но установка так и не запускалась,хотя задержку включения вентилятора скрутили на 0 для проверки.
|
|
|
|
|
16.10.2014, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
У Оптимы с RS-шиной в последнее время беда. Вроде поляки драйвера шины на плате поменяли в сторону удешевления, вот и последствия. Но у самого iG5А можно включить джампер дополнительной поляризации шины и выравнивания потенциалов. Попробуйте, обычно помогает.
|
|
|
|
|
16.10.2014, 22:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2014
Пользователь №: 243772

|
Спасибо за совет.Будем пробовать.Кстати,мне еще посоветовали поставить с обоих концов рези торы на 120 Ом...
|
|
|
|
|
19.10.2014, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2013
Из: Москва
Пользователь №: 199911

|
Цитата(Kagamine Len @ 8.10.2014, 12:27)  Запускал , недавно приточки ВТС. Вопрос следующий: каким образом регулируется температура обратной воды из калорифера ? Автоматика AS1-1S Щит VS10-74 CG UPC в комплекте поставки 2 канальных датчика и капиллярный термостат Щит VS10-74 CG UPC имеет возможнось конторолировать температуру обратной воды для этого нужно подключить датчик и активировать его в сервисном меню Контроллер будет отслеживать температуру обратки и не будет давать ей опустится ниже уставки. Если температура обратаки упадет ниже уставки то контроллер выключит установку Скажу бльше в последней прошивки пемппература уставки автоматически меняется в зависимости от уличной температуры(такчто монтируйте уличный датчик правельно)
Сообщение отредактировал proger - 19.10.2014, 11:51
|
|
|
|
|
23.10.2014, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Подскажите, пожалуйста. Шкаф VS 10-75 CG Simple с пультом HMI Simple. В процессе запуска появилась ошибка A14_TRoom. В чем может быть проблема? В принципе датчик температуры в пульте и не нужен, можно ли его отключить что б ошибки не было, если проблема в самом датчике. Спасибо
|
|
|
|
|
23.10.2014, 21:57
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2013
Из: Москва
Пользователь №: 199911

|
Цитата(lelik_99 @ 23.10.2014, 10:54)  Подскажите, пожалуйста. Шкаф VS 10-75 CG Simple с пультом HMI Simple. В процессе запуска появилась ошибка A14_TRoom. В чем может быть проблема? В принципе датчик температуры в пульте и не нужен, можно ли его отключить что б ошибки не было, если проблема в самом датчике. Спасибо Лучше поменять пульт на новый
|
|
|
|
|
25.10.2014, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Цитата(proger @ 23.10.2014, 22:57)  Лучше поменять пульт на новый Да не, не так все печально. Проблема в кабеле была видимо
|
|
|
|
|
27.10.2014, 21:10
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 173439

|
Цитата(Sanya682006 @ 26.2.2014, 21:43)  Вроде выкладывал тут уже принцип вычисления апликаций для автоматики VTS. Но если кому лень искать, повторю еще раз. 1) Определяем тип установки, их всего 3: а) VS 10-15 подвесные без частотников. в) VS 10- 15FC подвесные с частотниками с) VS 21-650 напольные всех размеров 2) определяем базовую систему а) AS чистые приточки в) AD приточно-вытяжные с) АР с пластинчатым утилизатором d) AR с роторным рекуператором e) AG с гликолевым утилизатором 3) определяем код апликации 1) водяной нагрев 2) электронагрев 4) водяное охлаждение 8) фреоновое охлаждение 16) в РФ не поставляется 32) байпас пластинчатого утилизатора 64) рециркуляция; камера смешения Есть ещё функции, но обычно, хватает и этих. Складываете цифры всех элементов вашей машины и получаете код аппликации автоматики. Указываете при конфигурации контроллера буквенный и цифровой коды, и всё работает. Если нужны более подробные данные, описания, программное обеспечение, пишите в пм. З.Ы. Сайт VTS корректно работает только под IE. Если вы заходите с других браузеров, возможны накладки. А "что такое" апликация" NS...
|
|
|
|
|
27.10.2014, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 173439

|
И ND? Спасибо.
|
|
|
|
|
28.10.2014, 17:08
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2013
Из: Москва
Пользователь №: 199911

|
Цитата(zona711 @ 27.10.2014, 22:38)  И ND? Спасибо. NS ND это апликации для каналки с контороллерами Simple в этих апликациях есть возможность подключить датчик по обратке и работают с холодилкой на входе д1 совмещен пажар фильтр и удаленный запуск ( нужно выбрать чтот о одно)
|
|
|
|
|
29.10.2014, 7:37
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 173439

|
Признаться, так и думал. Еще раз спасибо.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|