Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
24 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вопрос по VTS
LordN
сообщение 23.7.2014, 17:08
Сообщение #391


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



сенкс, разобрался. был включен режим "конфиг", а в нём оно не видится. включил режим "работа" и все стало ок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvantum
сообщение 19.8.2014, 22:48
Сообщение #392





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890



VTS 10-75 UPC контролер карел. Прочитал форум несколько страниц назад написано что датчик температуры обратной воды не поддерживается никакими установками ВТС только термостаты дискретные на обратке и дискретный капилярник в канале. Прочитал инструкцию к втс сказанно что
В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя
Так поддерживает или нет этот шкафчик аналоговый датчик обратной температуры воды?

Сообщение отредактировал Kvantum - 19.8.2014, 22:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 22.8.2014, 22:49
Сообщение #393





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(Kvantum @ 19.8.2014, 22:48) *
VTS 10-75 UPC контролер карел. Прочитал форум несколько страниц назад написано что датчик температуры обратной воды не поддерживается никакими установками ВТС только термостаты дискретные на обратке и дискретный капилярник в канале. Прочитал инструкцию к втс сказанно что
В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя
Так поддерживает или нет этот шкафчик аналоговый датчик обратной температуры воды?


B7 - температура обратной воды после предварительного
нагревателя
или конфигурируемый пользователем
аналоговый вход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 26.8.2014, 13:17
Сообщение #394





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Уточняю, к "Карелу" идут датчики типа NTC K10. Достать такие гдето на стороне, достаточно сложно. Если уж так нужен контроль обратки, ИМХО проще поставить накладной термостат последовательно с капилляром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvantum
сообщение 27.8.2014, 20:49
Сообщение #395





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890



Что именно такие идут знаю, достал. Но поругать ВТС хочу. Они почему то и датчики и входы аналоговые контролера называют одинаково!!! Руки оторвать гады!!! И вот получается если смотреть апликейшен AS-1 который я использую то В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя это тот что на входе В5 контролллера? Или имеется ввиду именно вход контроллера В7?! Путаница есть. Почему бы не назвать датчики В1, В2, В3 и т.д. а входа контроллеров А1, А2, А3....
Ужас!!! Догадываюсь конечно что В5 вход контроллера это датчик воды, но с другой стороны это ж обратная вода, параметр важный очень. Ошибка не допустима.
И не нашел как в режиме система остановленно поддерживается обратка по воде? Или тупо перекрываем клапан на ноль?

Сообщение отредактировал Kvantum - 27.8.2014, 20:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AS1.pdf ( 115,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boxer-fill
сообщение 29.8.2014, 8:18
Сообщение #396





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.9.2011
Пользователь №: 122366



добрый день! приобрели оборудование vts у одной организации, монтаж производила вторая, кип-третья- в итоге до заказчика не дошла никакая техническая документация. можно ли по заводскому номеру установки найти руководство по эксплуатации и тех. паспорт установки. Так же интерисует вопрос совместим ли пульт управления с установкой! монтажники утверждают, что поставлен не комплект.
установка: №8-122-13-2021-00126, vs 21L EE/PH
щит автоматики: VS 10-75 CG UPC, index 1-2-1202-2006, serial №122.
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvantum
сообщение 30.8.2014, 12:59
Сообщение #397





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6890



Вот Вам инструкция. Хотя она легко ищется в интернете по названию щита. Там внутри написано какие пульты подходят

Сообщение отредактировал Kvantum - 30.8.2014, 13:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cg_Carel_controls_ru.pdf ( 4,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 304
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex91
сообщение 15.9.2014, 6:14
Сообщение #398





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.5.2013
Пользователь №: 194189



Уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь. пропал календарь в контроллере в аппликации AS-65 после настройки. Режим авто выставлен инженерным пультом hmi advanced, но при нажатии на клавишу programm ни какой реакции нет, хотя должны выйти опции календаря. Ну и соответственно пультом Hmi basic нельзя переключить на режим работы по календарю. Помогите с этим, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proger
сообщение 16.9.2014, 13:23
Сообщение #399





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2013
Из: Москва
Пользователь №: 199911



Цитата(Vian @ 26.8.2014, 14:17) *
Уточняю, к "Карелу" идут датчики типа NTC K10. Достать такие гдето на стороне, достаточно сложно. Если уж так нужен контроль обратки, ИМХО проще поставить накладной термостат последовательно с капилляром.

Датчики всегда можно купить в сервисе ВТС они в наличии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proger
сообщение 19.9.2014, 19:52
Сообщение #400





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2013
Из: Москва
Пользователь №: 199911



Цитата(alex91 @ 15.9.2014, 7:14) *
Уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь. пропал календарь в контроллере в аппликации AS-65 после настройки. Режим авто выставлен инженерным пультом hmi advanced, но при нажатии на клавишу programm ни какой реакции нет, хотя должны выйти опции календаря. Ну и соответственно пультом Hmi basic нельзя переключить на режим работы по календарю. Помогите с этим, пожалуйста

У вас в сервисном меню активирован календарь HMI Basic по этому не доступен основной календарь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.10.2014, 11:27
Сообщение #401





Guest Forum






Запускал , недавно приточки ВТС.
Вопрос следующий:
каким образом регулируется температура обратной воды из калорифера ?
Автоматика AS1-1S Щит VS10-74 CG UPC
в комплекте поставки 2 канальных датчика и капиллярный термостат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 8.10.2014, 21:01
Сообщение #402





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(Kagamine Len @ 8.10.2014, 11:27) *
Запускал , недавно приточки ВТС.
Вопрос следующий:
каким образом регулируется температура обратной воды из калорифера ?
Автоматика AS1-1S Щит VS10-74 CG UPC
в комплекте поставки 2 канальных датчика и капиллярный термостат


Никаким.
Только защита капиляркой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.10.2014, 21:24
Сообщение #403





Guest Forum






Цитата(flizer @ 8.10.2014, 22:01) *
Никаким.
Только защита капиляркой.

Подскажите пожалуйста, как выходят из такой ситуации ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 8.10.2014, 23:57
Сообщение #404





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(Kagamine Len @ 8.10.2014, 21:24) *
Подскажите пожалуйста, как выходят из такой ситуации ?


Если очень надо , то мы ставим Produal
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 9.10.2014, 7:17
Сообщение #405





Guest Forum






А как регулировать температуру обратной воды штатными средствами блока управления, можно ли докупить датчик и активировать вход ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 9.10.2014, 15:07
Сообщение #406





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(Kagamine Len @ 9.10.2014, 7:17) *
А как регулировать температуру обратной воды штатными средствами блока управления, можно ли докупить датчик и активировать вход ?



Нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 9.10.2014, 15:25
Сообщение #407





Guest Forum






Цитата(flizer @ 9.10.2014, 16:07) *
Нет

Т.е. выключаю установку, клапан закрывается и калорифер замерзает ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 9.10.2014, 23:20
Сообщение #408





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(Kagamine Len @ 9.10.2014, 15:25) *
Т.е. выключаю установку, клапан закрывается и калорифер замерзает ?


Если капилярка сработает, то клапан откроется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 9.10.2014, 23:27
Сообщение #409





Guest Forum






Цитата(flizer @ 10.10.2014, 0:20) *
Если капилярка сработает, то клапан откроется.

Три раза откроется с автоматическим сбросом аварии, далее надо делать сброс вручную.
т.е. приходим утром и сбрасываем аварию в совершенно обычной ситуации.
Так по моему было еще в версии щита с наладонником, только его приходилось перезагружать.
Пока я представляю , что выход контроллера 0-10В, а привод клапана 2-10В по факту, т.е. клапан на 20% всегда открыт и так обеспечивается постоянный проток теплоносителя через калорифер.
но это на мой взгляд несколько ненормально. Сколько лет прошло, а ничего не изменилось с контролем обратки.
Была у меня когда то еще гипотеза, что калорифер расчитан на работу с антифризом, поэтому нет контроля обратки.


Сообщение отредактировал Kagamine Len - 9.10.2014, 23:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VETK1N
сообщение 11.10.2014, 22:22
Сообщение #410





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2014
Пользователь №: 243772



Здравствуйте.Не могу "подружить" контроллер Оптима АS-1S с ПЧ iG5A. Пульт выдает ошибку А2... (Связь с ПЧ) .Настройки частотника проверили-все как необходимо выставлено. Причем странная особенность: авария периодически пропадает.Как успел прочитать где-то выше,возможно плохой контакт в самой плате... И кстати,авария пропадает на секунд 10-20.Делали попытку запустить в этот промежуток приточку,выбирая Комфортный режим St1,но установка так и не запускалась,хотя задержку включения вентилятора скрутили на 0 для проверки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 16.10.2014, 12:30
Сообщение #411





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



У Оптимы с RS-шиной в последнее время беда. Вроде поляки драйвера шины на плате поменяли в сторону удешевления, вот и последствия. Но у самого iG5А можно включить джампер дополнительной поляризации шины и выравнивания потенциалов. Попробуйте, обычно помогает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VETK1N
сообщение 16.10.2014, 22:02
Сообщение #412





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2014
Пользователь №: 243772



Спасибо за совет.Будем пробовать.Кстати,мне еще посоветовали поставить с обоих концов рези торы на 120 Ом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proger
сообщение 19.10.2014, 11:50
Сообщение #413





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2013
Из: Москва
Пользователь №: 199911



Цитата(Kagamine Len @ 8.10.2014, 12:27) *
Запускал , недавно приточки ВТС.
Вопрос следующий:
каким образом регулируется температура обратной воды из калорифера ?
Автоматика AS1-1S Щит VS10-74 CG UPC
в комплекте поставки 2 канальных датчика и капиллярный термостат

Щит VS10-74 CG UPC имеет возможнось конторолировать температуру обратной воды для этого нужно подключить датчик и активировать его в сервисном меню
Контроллер будет отслеживать температуру обратки и не будет давать ей опустится ниже уставки. Если температура обратаки упадет ниже уставки то контроллер выключит установку
Скажу бльше в последней прошивки пемппература уставки автоматически меняется в зависимости от уличной температуры(такчто монтируйте уличный датчик правельно)

Сообщение отредактировал proger - 19.10.2014, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 23.10.2014, 9:54
Сообщение #414





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Подскажите, пожалуйста. Шкаф VS 10-75 CG Simple с пультом HMI Simple. В процессе запуска появилась ошибка A14_TRoom. В чем может быть проблема?
В принципе датчик температуры в пульте и не нужен, можно ли его отключить что б ошибки не было, если проблема в самом датчике.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proger
сообщение 23.10.2014, 21:57
Сообщение #415





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2013
Из: Москва
Пользователь №: 199911



Цитата(lelik_99 @ 23.10.2014, 10:54) *
Подскажите, пожалуйста. Шкаф VS 10-75 CG Simple с пультом HMI Simple. В процессе запуска появилась ошибка A14_TRoom. В чем может быть проблема?
В принципе датчик температуры в пульте и не нужен, можно ли его отключить что б ошибки не было, если проблема в самом датчике.
Спасибо

Лучше поменять пульт на новый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik_99
сообщение 25.10.2014, 7:10
Сообщение #416





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399



Цитата(proger @ 23.10.2014, 22:57) *
Лучше поменять пульт на новый

Да не, не так все печально. Проблема в кабеле была видимо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zona711
сообщение 27.10.2014, 21:10
Сообщение #417





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 173439



Цитата(Sanya682006 @ 26.2.2014, 21:43) *
Вроде выкладывал тут уже принцип вычисления апликаций для автоматики VTS. Но если кому лень искать, повторю еще раз.
1) Определяем тип установки, их всего 3:
а) VS 10-15 подвесные без частотников.
в) VS 10- 15FC подвесные с частотниками
с) VS 21-650 напольные всех размеров
2) определяем базовую систему
а) AS чистые приточки
в) AD приточно-вытяжные
с) АР с пластинчатым утилизатором
d) AR с роторным рекуператором
e) AG с гликолевым утилизатором
3) определяем код апликации
1) водяной нагрев
2) электронагрев
4) водяное охлаждение
8) фреоновое охлаждение
16) в РФ не поставляется
32) байпас пластинчатого утилизатора
64) рециркуляция; камера смешения
Есть ещё функции, но обычно, хватает и этих. Складываете цифры всех элементов вашей машины и получаете код аппликации автоматики. Указываете при конфигурации контроллера буквенный и цифровой коды, и всё работает.
Если нужны более подробные данные, описания, программное обеспечение, пишите в пм.
З.Ы. Сайт VTS корректно работает только под IE. Если вы заходите с других браузеров, возможны накладки.


А "что такое" апликация" NS...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zona711
сообщение 27.10.2014, 21:38
Сообщение #418





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 173439



И ND?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proger
сообщение 28.10.2014, 17:08
Сообщение #419





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2013
Из: Москва
Пользователь №: 199911



Цитата(zona711 @ 27.10.2014, 22:38) *
И ND?
Спасибо.

NS ND это апликации для каналки с контороллерами Simple
в этих апликациях есть возможность подключить датчик по обратке и работают с холодилкой
на входе д1 совмещен пажар фильтр и удаленный запуск ( нужно выбрать чтот о одно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zona711
сообщение 29.10.2014, 7:37
Сообщение #420





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 173439



Признаться, так и думал. Еще раз спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

24 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных