|
  |
вопрос по VTS |
|
|
|
25.11.2015, 11:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2015
Пользователь №: 283709

|
Добрый день, коллеги! Ушел программист, оставил прошивку. На первых установках работала. Сейчас нет. Суть проблемы - Контроллер CompactLogix L33ER, модуль modbus RTU SM2 1769. В первый канал модбаса присоединен ПЧ FUJI FRENIC ECO1, центральная пара. Скорость там и там 9600, ПЧ не видится, В чем может быть проблема?
|
|
|
|
|
25.11.2015, 13:13
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Fesslav26 @ 25.11.2015, 12:51)  Добрый день, коллеги! Ушел программист, оставил прошивку. На первых установках работала. Сейчас нет. Суть проблемы - Контроллер CompactLogix L33ER, модуль modbus RTU SM2 1769. В первый канал модбаса присоединен ПЧ FUJI FRENIC ECO1, центральная пара. Скорость там и там 9600, ПЧ не видится, В чем может быть проблема? Самое банальное: в настройках частотника.
|
|
|
|
|
25.11.2015, 13:55
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2015
Пользователь №: 283709

|
Цитата(Ashihara @ 25.11.2015, 13:13)  Самое банальное: в настройках частотника. Настройки один в один как на рабочей установке....Причем по лектусу опрашивается нормально!
Сообщение отредактировал Fesslav26 - 25.11.2015, 13:57
|
|
|
|
|
7.12.2015, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Доброго времени! Текущая установка имеет аппликацию AP-33S, не имеющая возможности подключения термистора обратной воды. Где можно посмотреть модель подходящего термистора и какая в этом случае нужна аппликация?
|
|
|
|
|
10.12.2015, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Для датчика обратной воды есть стандартный вход. Просто его нужно активировать в меню. Датчик там NTC, а вот точную шкалу не скажу. или К10 или К12.
|
|
|
|
|
22.12.2015, 16:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286085

|
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить щиты VTS ... CG UPS к СКАДА-системе диспетчеризации по интерфейсу Modbus RTU (RS-485), или только по Modbus TCP (через плату расширения)?
Более 20 установок разбросано по зданию, а RS-485 уже протянут...
|
|
|
|
|
11.1.2016, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Диспетчеризация только через плату, других вариантов нет. Да и со штатной скадой есть сложности. Для уточнения рекомендую связаться с Русаковской, с сервисным отделом.
|
|
|
|
|
11.1.2016, 15:23
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.9.2015
Пользователь №: 277519

|
Цитата(Vian @ 11.1.2016, 13:20)  Диспетчеризация только через плату, других вариантов нет. Да и со штатной скадой есть сложности. Для уточнения рекомендую связаться с Русаковской, с сервисным отделом. Позвольте не согласиться. Контроллер Карел ЮПС отлично стыкуется со скадой по rs485 через платку расширения pcos004850. Она и по деньгам в 2 раза дешевле чем Web-PCO. Решение проверенное. Протокол будет Modbus RTU
Сообщение отредактировал pan-nn - 11.1.2016, 15:24
|
|
|
|
|
11.1.2016, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
В меню есть возможность выбора протокола?
|
|
|
|
|
11.1.2016, 15:38
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.9.2015
Пользователь №: 277519

|
Цитата(svintus @ 11.1.2016, 15:30)  В меню есть возможность выбора протокола? Можно выбрать Modbus RTU и Carel. В последнем случае можно использовать бесплатный ОПС от Карела П.С. Платки есть в наличии
Сообщение отредактировал pan-nn - 11.1.2016, 15:40
|
|
|
|
|
11.1.2016, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286085

|
Цитата(pan-nn @ 11.1.2016, 17:23)  Позвольте не согласиться. Контроллер Карел ЮПС отлично стыкуется со скадой по rs485 через платку расширения pcos004850. Она и по деньгам в 2 раза дешевле чем Web-PCO. Решение проверенное. Протокол будет Modbus RTU Нашёл данную платку в сети: http://www.carelparts.ru/PCOS004850.htmБудем думать, спасибо! Хотя хотелось бы услышать мнение об этой платке представителя вендора...
|
|
|
|
|
11.1.2016, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.9.2015
Пользователь №: 277519

|
Цитата(kedr @ 11.1.2016, 15:44)  Нашёл данную платку в сети: http://www.carelparts.ru/PCOS004850.htmБудем думать, спасибо! Хотя хотелось бы услышать мнение об этой платке представителя вендора... Так вы уже и услышали...
|
|
|
|
|
11.1.2016, 15:50
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286085

|
Цитата(pan-nn @ 11.1.2016, 17:38)  Можно выбрать Modbus RTU и Carel. Какой-то проприетарный протокол? Цитата В последнем случае можно использовать бесплатный ОПС от Карела Интересненько, спасибо. Будем копать.
|
|
|
|
|
17.1.2016, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 29.1.2013
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 179302

|
Цитата(PavlikNemorozov @ 11.11.2015, 21:57)  Как контроллер поймет есть или нет теплоноситель? У Вас нет связи с ПЧ, это и есть главная проблема. Не исключаю тот факт, что контроллер бракованный(сам столкнулся с этим, пост выше), 2 ПЧ одновременно - маловероятно. Такое может быть, если установки на Автовазе монтируются - там место проклятое. А если есть еще под рукой похожая вент. установка, то попробуйте там эти ПЧ прописать, тем самым их исключить. Сбросить ПЧ на заводские недолго, Н93=1 и отключить питание. На объекте при программировании контроллера Carel UPS не заливалась программа для ПЧ уставка I-61 4 или 3 не чего не дало, выяснилось что ошибка по пожару хотя перемычка стоит DI 1 и DIC 1 слетела прошивка контроллера, как оказалось их можно прошивать если есть рядом рабочий контроллер, из 60 приточно-вытяжных систем 4 платы контроллеров были в ошибке пожар. Знает ли кто как копировать, клонировать прошивку с рабочего контроллера?
Сообщение отредактировал bagammo - 17.1.2016, 13:53
|
|
|
|
|
22.1.2016, 12:47
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.12.2014
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 253630

|
Всем доброго дня!! Подскажите пожалуйста! VTS VS21-150 CG ACX36 EVO SUP-EXH - ни с того не всего выдает ошибку "Manual mode: Active". Ошибка уровня "В" - не критичная, но установка все равно отказывается работать в автомате. С панели не сбрасывается, ни с паролем, ни без него. Еще одна проблема в ней же - нет русского языка, точнее в настройках он есть, но при выборе его все строки становятся не видимыми. Кто сталкивался, и как решили? Помогите!
|
|
|
|
|
22.1.2016, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.12.2014
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 253630

|
Выходы проверил, состояние примерно такое: 1) NULL OFF ON 2) NULL OFF Stg1 Stg2 ну и так далее для других выходов картина одинакова, куда пропал АВТО Пробую перевести на NULL, установка включается сама при взводе вводного автомата, причем без подтверждения включения, но управлять аналоговыми выходами сама отказывается(
|
|
|
|
|
23.1.2016, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.12.2014
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 253630

|
Выходы проверил, состояние примерно такое: 1) NULL OFF ON 2) NULL OFF Stg1 Stg2 ну и так далее для других выходов картина одинакова, куда пропал АВТО Пробую перевести на NULL, установка включается сама при взводе вводного автомата, причем без подтверждения включения, но управлять аналоговыми выходами сама отказывается(
|
|
|
|
|
9.2.2016, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
А подскажите, можно настроить частотник LS так, что бы аварийный контакт размыкался при пропадании питания частотника? Ну и при аварии соответственно тоже?
|
|
|
|
|
28.3.2016, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
Есть шкаф. Вот шильдик http://photoshare.ru/photo13400947.htmlКратко состав, если шильдик ничего не скажет: водяной нагрев, водяное охлаждение, частотник притока LS однофазный, заслонка 24В с пружиной, фильтр, спираль угрозы замерзания, сигнал пожар. Нужен номер апликации и схема подключения к контроллеру - входы-выходы. Возможно будет замена водяного охлаждения на одноступенчатый фреоновый. тогда нужна к этой схеме апликация со схемой подключения. Или пожалуйста дайте ссылку где читать.
|
|
|
|
|
28.3.2016, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(grenka @ 28.3.2016, 13:38)  Есть шкаф. Вот шильдик http://photoshare.ru/photo13400947.htmlКратко состав, если шильдик ничего не скажет: водяной нагрев, водяное охлаждение, частотник притока LS однофазный, заслонка 24В с пружиной, фильтр, спираль угрозы замерзания, сигнал пожар. Нужен номер апликации и схема подключения к контроллеру - входы-выходы. Возможно будет замена водяного охлаждения на одноступенчатый фреоновый. тогда нужна к этой схеме апликация со схемой подключения. Или пожалуйста дайте ссылку где читать. ACX36 может поможет
|
|
|
|
|
29.3.2016, 8:22
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.12.2015
Пользователь №: 284921

|
зравствуйте, подскажите пожалуйста: 1. как сбросить к заводским настройка щит автоматики vs 10-75 cg upc 2. настройки режима эконом и комфорт 60% и 90% работы вентилятора, но при запуске частотник выдает на комфорте 48 Гц а на комфорте 50Гц(максимальное значение) как исправить это несоответсвие
|
|
|
|
|
22.4.2016, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Где можно посмотреть характеристики датчика PT1000 для автоматики VTS? Собираюсь дополнительный поставить для мониторинга температуры в помещении .
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
22.4.2016, 13:25
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
22.4.2016, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Да, спасибо.
|
|
|
|
|
24.4.2016, 10:03
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.4.2016
Пользователь №: 295807

|
VS 10-75 CG UPC изменяем схему управления,требуется создать кондиционирование Аппликация стала AS8, какие контакты будут задействованных?своего ума к сожалению не хватает
|
|
|
|
|
27.4.2016, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
У поляков что то сайт тупит сегодня. Но вам нужно зайти на сайт, выбрать раздел "Техническая документация". Там выбрать документацию на Вентус и вы увидите пункт "Выбор аппликаций". Ставити свою, получаете готовую схему.
|
|
|
|
|
3.5.2016, 21:06
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.5.2016
Пользователь №: 296398

|
Уважаемые ! Подскажите описание аппликации NS4 ,NS5 ,NS8 для VS 10-75 CG OPTIMA . Буду признателен за полное описание аппликаций - схем управления VS 10-75 CG OPTIMA
|
|
|
|
|
5.5.2016, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Починили сайт. http://193.17.84.244/DTR_WEB/td_ru.html Вставляете вашу аппликацию, выбираете ведущий датчик и получаете схему внешних подключений.
|
|
|
|
|
10.6.2016, 22:32
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 248918

|
Цитата(SergeyAB @ 19.5.2013, 22:24)  Здравствуйте. У меня вопрос к специалистам по VTS. Имеется приточная система, состоящая из пульта управления HMI OPTIMA, щита питания VS 10-75 CG SIMPLE, вентиляторной секции с двигателем 2,2 кВт, 2-х рядного канального водяного нагревателя, воздушного клапана с сервоприводом BELIMO SF24A, циркуляционного насоса, трехходового клапана с сервоприводом VTS, противозамораживающего термостата DANFOSS, дифманометра, канального температурного датчика приточного воздуха, датчика наружного воздуха, преобразователя частоты LS iC5. В процессе запуска возникла проблема: при включении установки (на пульте - режим "работа") начинает кратковременно включаться и выключаться реле управления воздушным клапаном (с частотой примерно 1гц), двигатель не запускается. На щите мигает зеленый светодиод. Опыта наладки систем АОВ еще не имею, поэтому принимаются любые предположения. Цитата(fjack @ 20.5.2013, 9:32)  SergeyAB странная работа, не встречал пока такого, есть ли аварии? правильно ли установлен тип аппликации, соответствует ли подключение клапана и датчиков схеме http://193.17.84.244/pdf/automatics/(OPTIMA)%20AS-1R.pdf? Если все это выполнено и нет аварий (не светится красный светодиод на пульте) то рекомендую заполнить заявку на сервисное вмешательтво Заявка, в течение 1-2 дня заменят неисправные детали, если виноват контроллер например, если есть аварии, то их надо сбросить или устранить их причину, с авариями запускаться установка не будет. Здравствуйте! Похожая история, но: Есть несколько приточных канальных установки NVS с водяными нагревателями. Приобретены в 2013 г., запускаем сейчас. Щиты VS 10-75 CG OPTIMA с HMI OPTIMA. Аппликации NS-1. Во всех щитах начинают щёлкать реле (К3) управления приводом воздушного клапана, установки не запускаются. Привод ON-OFF/S. Аварий нет. Что характерно, то же самое происходит и в конфигурациях и NS-4, и NS-5. Прекращается только в конфигурациях ND. Что может быть? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|