|
  |
вопрос по VTS |
|
|
|
15.6.2016, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Проверяйте связь между платой контроллера и пультом. Похоже сигнал по RS-шине дурит. И не подключайте экран кабеля связи на землю! Можете поймать наводку или вообще порт 485 выбьет. Если всё по монтажу выполнено правильно, давайте заявку в сервис. Может на плате драйвера шины накрылись.
Сообщение отредактировал Vian - 15.6.2016, 14:56
|
|
|
|
|
16.6.2016, 18:32
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 248918

|
Цитата(Vian @ 15.6.2016, 14:54)  Проверяйте связь между платой контроллера и пультом. Похоже сигнал по RS-шине дурит. И не подключайте экран кабеля связи на землю! Можете поймать наводку или вообще порт 485 выбьет. Если всё по монтажу выполнено правильно, давайте заявку в сервис. Может на плате драйвера шины накрылись. Спасибо, буду проверять!
|
|
|
|
|
16.6.2016, 18:49
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.10.2014
Пользователь №: 248918

|
Цитата(Vian @ 15.6.2016, 14:54)  Проверяйте связь между платой контроллера и пультом. Похоже сигнал по RS-шине дурит. И не подключайте экран кабеля связи на землю! Можете поймать наводку или вообще порт 485 выбьет. Если всё по монтажу выполнено правильно, давайте заявку в сервис. Может на плате драйвера шины накрылись. Прошу прощения, но не ясно, о каком экране речь? По инструкции Пульт управления подключается UTP 2х2. У меня расстояния 0,5 м. И как связь проверить? ПЧ подключается, температуры на пульте показываются, имитация входов выходов с пульта выполняется. И всё это одинаково имеет место быть на всех 3 установках.
|
|
|
|
|
21.6.2016, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Как далеко у вас частотник от шкафа? Может при запуске идёт наводка и сбивается связь между пультом и контроллером. В последниз Оптимах драйвера шины были достаточно слабые.
|
|
|
|
|
21.7.2016, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Кто подскажет адрес ЧП для апликации ar524? Это приточно-вытяжная с рекуператором роторным.Говорят что 4 , однако не работает.
|
|
|
|
|
21.7.2016, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Ошибся - ar521s
|
|
|
|
|
21.7.2016, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
У вас контроллер карел? Тогда нахрена руками набивать параметры частотников? Резет им на заводские и прошивка с контроллера. Только прошивать поочерёдно. Включать по одному, после прошивки отключать. Ну а так, да, за роторным частотником зарезервирован №4. Проверьте совпадение битрейта в контроллере и частотнике.
|
|
|
|
|
21.7.2016, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Зачем? Да хотя бы потому, что подключать-отключать мне не так удобно, как видимо Вам. Замечу, всегда так делаю и работало. Устанавливаю на рекуператоре адрес вентилятора - все работает как часики.
|
|
|
|
|
2.8.2016, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Кстати, все заработало после замены контроллера. Но не идеально - при выборе режима комфорт PGD отображает 90процентов,а реально всего 30. При выборе "эконом" отображается 60 , однако реально. -90, с "пониженным" все соответствует. Показания токов ЧП тоже иногда удивляют. Как имея такой огромный опыт производства могут быть подобные ошибки? Одним словом : wtf? Извините- vts.
|
|
|
|
|
10.8.2016, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
И еще: какой алгоритм работы секция смешивания для ПВ без рекуператора с датчиками притока и наружного воздуха? У меня постоянно наблюдается колебание положение заслонок в 30-100% в интервале 5 минут.
|
|
|
|
|
12.8.2016, 16:21
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 145890

|
Добрый день!
1. Не подскажите, никак не получается настроить VS 10-75 CG OPTIMA с частотником Danfoss VLT FC051. Может кто пробывал, что подскажет?
С частотников LS все нормально работает.
2. После скачка напряжения перестал работать контроллер VS 10-75 CG OPTIMA. Предохранители заменили. Лампочки вроде горят на нем, но не пашет.
|
|
|
|
|
30.8.2016, 18:46
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.8.2016
Пользователь №: 303851

|
всем доброго вечера. правильно ли я определил аппликацию AG 128 почемуто найти её не могу схема такова приточно вытяжная с гликолевый утилизатором. обогрев (чиллера) будет от центрально отопительной сети. + но не уверен электро нагрев. охлаждение фреоном. сервопривод воздушного клапана вытяжки сервопривод воздушного клапана притока контроль давления - первичный фильтр, приток контроль давления - вторичный фильтр, приток сервопривод трехходового клапана 2 шт 2 насоса
возможно какието устройства не правильно назвал надеюсь на вашу подсказку. что такое аппликация? это забитые парамметры - условия работы вент агрегата?
Сообщение отредактировал s1984i - 30.8.2016, 18:49
|
|
|
|
|
8.9.2016, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.9.2011
Пользователь №: 121570

|
Опция web-server доступна как плата расширения.Допустим купили плату,что будет отображаться в браузере,ну и вообще где про это почитать?
Сообщение отредактировал vestik - 8.9.2016, 10:05
|
|
|
|
Гость_AndreyStr_*
|
8.9.2016, 10:56
|
Guest Forum

|
Цитата(s1984i @ 30.8.2016, 18:46)  что такое аппликация? это забитые парамметры - условия работы вент агрегата? На пульте выбираете в режиме настройки. Да, это алгоритм работы устанвоки.
|
|
|
|
|
9.9.2016, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.8.2016
Пользователь №: 303851

|
Цитата(AndreyStr @ 8.9.2016, 10:56)  На пульте выбираете в режиме настройки. Да, это алгоритм работы устанвоки. а какой выбрать? приточно вытяжная с гликолевый утилизатором. обогрев (чиллера) будет от центрально отопительной сети. охлаждение фреоном.
|
|
|
|
|
10.9.2016, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.8.2016
Пользователь №: 303851

|
Цитата(s1984i @ 9.9.2016, 19:52)  а какой выбрать? приточно вытяжная с гликолевый утилизатором. обогрев (чиллера) будет от центрально отопительной сети.
охлаждение фреоном. Рециркуляция
|
|
|
|
|
26.9.2016, 17:59
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.9.2016
Пользователь №: 305596

|
добрый вечер всем! имеются установки VTS на базе сименса, ЧП данфосы(установок более 20 штук), медленно но верно за 10 лет вышли из строя пульты управления, VTS официально заявил что таких не выпускают. Нашел пару штук, прикупил, но это не панацея. Вопрос можно ли подобрать пульты от чего либо другого? бред конечно, но может кто то сталкивался, и какие варианты еще существуют? За замену автоматики объявили пока примерно 70-80 за одну установку, плюс диспетчеризация, сумма не маленькая...
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 60,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
26.9.2016, 18:05
|
Guest Forum

|
Цитата(ingener500 @ 26.9.2016, 16:59)  Насколько понимаю, ВТС сам автоматику не делает, попробуйте найти тех , кто им делал.
|
|
|
|
|
27.9.2016, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Цитата(ingener500 @ 26.9.2016, 17:59)  добрый вечер всем! имеются установки VTS на базе сименса, ЧП данфосы(установок более 20 штук), медленно но верно за 10 лет вышли из строя пульты управления, VTS официально заявил что таких не выпускают. Нашел пару штук, прикупил, но это не панацея. Вопрос можно ли подобрать пульты от чего либо другого? бред конечно, но может кто то сталкивался, и какие варианты еще существуют? За замену автоматики объявили пока примерно 70-80 за одну установку, плюс диспетчеризация, сумма не маленькая... Это Siemens OEM SICLIMAT® SAPHIR контроллер ACX36.000 пульт ACX84.910 Снят с производства. На ebay вроде есть.
|
|
|
|
|
4.10.2016, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Цитата(Blade runner @ 26.9.2016, 18:05)  Насколько понимаю, ВТС сам автоматику не делает, попробуйте найти тех , кто им делал. Все, что ВТС делает - логистика и фасовка по коробкам. Нет у них заводов.
|
|
|
|
|
7.10.2016, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2016
Пользователь №: 304258

|
Здравствуйте, прошу Вашей подсказки. Досталось мне такое вот "наследство": Приточная установка VTS. Комплект VS-75-L-HC\S. Нагрев - водяной, охлаждение - фреон. Контроллер VS 40-150. Происходит следующее: Выставляю на пульте контроллера 18,5 градусов, включаю, установка работает нормально, но температура на выходе скачет от 14,2 до 23,6 градусов. В помещении клиенты жалуются на перепады температуры. С чего начать регулировку? Заметил одну "странность", На выносном пульте показывает полное закрытие трехходового крана, а на самом кране, рычаг стоит в приоткрытом положении, процентов 25-30. Никакие параметры я не менял, пока не рискую. Что посоветуете? С VTSом столкнулся впервые... Поэтому прошу сильно не ругаться....
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.10.2016, 16:26
|
Guest Forum

|
Возможно специально так сделано, чтобы не заморозить в дежурном режиме или клапан не настроен. Напишите марку привода.
|
|
|
|
|
7.10.2016, 16:59
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2016
Пользователь №: 304258

|
Дежурного режима не предусмотрено. Со слов "старожилов" раньше работало "как часы" плюс-минус 2 градуса. Что произошло, сказать не могут... Привод LR24A-SR-TP VTS.
Так же обнаружил, что другая установка, VTS Ventus NVS-39-V с контроллером VTS Optima, тоже "дурит". Никак не может выйти на рабочую температуру. Пытается поднять её но, не может. Привод крана не открывает его. Залез в сервисное меню, посмотрел на состояние аналоговых выходов, на выходе не привод трехходового крана, напряжение на поднимается выше 1,2 вольта. Зашел на управление выходами, и "вручную" прокрутил кран с одновременным замером напряжения на приводе. Кран успешно отработал от 0% до 100%, напряжение тоже было в норме, от 0 до 10 вольт. При этом, когда температура падает ниже 16 градусов, начинает щелкать реле, похоже что К1. И отключается ПЧ, через секунд 10 ПЧ опять включается, и цикл повторяется... При этом в "выбор схемы управления" стоит NS 1. Если не ошибаюсь, для приточек с водяным нагревом, рекомендуют AS 1. Пока это всё, что успел найти....
Сообщение отредактировал olegel21 - 7.10.2016, 17:11
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
8.10.2016, 22:42
|
Guest Forum

|
Если раньше работало, возможно сбиты настройки случайно или умышленно.
|
|
|
|
|
9.10.2016, 22:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2016
Пользователь №: 304258

|
Это я понимаю, мне бы сервис мануал по монтажу и настройке... Пытался выйти на подрядчиков, но эта конторка уже успела развалиться...
|
|
|
|
|
13.10.2016, 17:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2016
Пользователь №: 304258

|
Ребята, помогите пожалуйста, ткните носом меня, с чего начинать? Мне бы мануал по первоначальной настройке... Не бросайте пожалуйста меня((((
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.10.2016, 17:34
|
Guest Forum

|
Цитата(olegel21 @ 7.10.2016, 11:35)  С чего начать регулировку? Заметил одну "странность", На выносном пульте показывает полное закрытие трехходового крана, а на самом кране, рычаг стоит в приоткрытом положении, процентов 25-30. Никакие параметры я не менял, пока не рискую. нАПРЯЖЕНИЕ ПОМЕРЯЙТЕ НА ПРИВОДЕ, КОГДА ПО ПОКАЗАНИЯМ НА ПУЛЬТЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ. ............... Я не великий спец по ВТС, но давайте пока спецов нет , попробуем разобраться.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.10.2016, 17:36
|
|
|
|
|
13.10.2016, 23:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2016
Пользователь №: 304258

|
Полез измерять напряжение, и обнаружил "закладку". Видимо от монтажников осталась, регулируемый упор был криво зафиксирован. Закрепил как пологается, подсмотрел на другой установке, и всё встало на свои места)... Теперь всё "по нулям". И еще, сильную перерегулировку я так и не смог победить. Так и скачет от 14 до 23 градусов... Поднял всю литературу по ПИ регуляторам, может чего я не доучил....
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.10.2016, 23:36
|
Guest Forum

|
На всех так скачет или только на одной установке? Запишите текущие значения в меню и поставьте заводские умолчания.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.10.2016, 23:37
|
|
|
|
|
23.10.2016, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19105

|
Добрый день. Несколько вопросов по настройке HMI ADVANCED: 1. В приложении к руководству для LG iC5 (ver.20120222) на странице 2 есть такая фраза "Для контроллера Carel uPC необходимо установить значение параметра I64 = 4 (19200 bps)." Это опечатка? Может все-таки параметр I61, отвечающий за скорость передачи данных? 2. Что такое "схема управления", в частности "цифровой код схемы" и откуда его взять? Вент установка VS-21-L-PH 3. Параметры прописанные в таблице 3.2 руководства для LG надо прописывать вручную, или все же они прописываются автоматически?
Сообщение отредактировал AlexFly - 23.10.2016, 22:53
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|