|
  |
вопрос по VTS |
|
|
|
15.11.2016, 11:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2016
Пользователь №: 304258

|
Blade runner извиняюсь за долгое молчание, удалось выяснить, после чего у приточки начала скакать температура. Был очень сильный скачок по напряжению, и после этого у двух приточек "съехала крыша". Буду убеждать начальство сделать сброс до заводских настроек. "Подводных камней" нет при сбросе? Обратил внимание на очень сильную инертность у датчика притока, уж очень долго он меняет температуру. К примеру, воздух уже остыл до 8 градусов, а датчик показывает 15-17 градусов... Почему так? Датчик "умирает"?
|
|
|
|
|
6.2.2017, 20:33
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314732

|
Здравствуйте. Столкнулись с проблемой при наладке вентсистемы , шкаф VS 10-75 CG Simple, в нем контроллер VS-CON-Optima II, панель управления HMI Optima. Невозможно избавиться от ошибки
A14_Troom (нет связи сдатчиком в панели HMI ), хотя в панели температура с этого датчика обновляется, а контроллер выдает ошибку. Связь с частотником есть, в меню видны его параметры. Панель подключена кабелем витая пара кат UTP 5 E не экранированный длина около 10-12 метров. Подскажите, пожалуйста, почему в контроллер не передаются данные температуры с датчика в панели HMI?
|
|
|
|
|
6.2.2017, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2013
Из: москва
Пользователь №: 209245

|
Долго танцевал с бубном. Частотник ic5 щит автоматики vs10-75, всегда выдавал ошибку при попытке отправить прог на контроллер, потом поставил готов. Ошибка связи исчезла и частотники заработали стандартно. Мож кому пригодится. В поддержке не говорять такой вариант. P.S. все остальное по схеме и мануалу.
Сообщение отредактировал olegek1989 - 6.2.2017, 21:22
|
|
|
|
|
9.2.2017, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(olegek1989 @ 6.2.2017, 21:20)  Долго танцевал с бубном. Частотник ic5 щит автоматики vs10-75, всегда выдавал ошибку при попытке отправить прог на контроллер, потом поставил готов. Ошибка связи исчезла и частотники заработали стандартно. Мож кому пригодится. В поддержке не говорять такой вариант. P.S. все остальное по схеме и мануалу. Их задача - заработать на Вас деньги.... Что Вы удивляетесь?????
|
|
|
|
|
9.2.2017, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(olegel21 @ 7.10.2016, 12:35)  Здравствуйте, прошу Вашей подсказки. Досталось мне такое вот "наследство": Приточная установка VTS. Комплект VS-75-L-HC\S. Нагрев - водяной, охлаждение - фреон. Контроллер VS 40-150. Происходит следующее: Выставляю на пульте контроллера 18,5 градусов, включаю, установка работает нормально, но температура на выходе скачет от 14,2 до 23,6 градусов. В помещении клиенты жалуются на перепады температуры. С чего начать регулировку? Заметил одну "странность", На выносном пульте показывает полное закрытие трехходового крана, а на самом кране, рычаг стоит в приоткрытом положении, процентов 25-30. Никакие параметры я не менял, пока не рискую. Что посоветуете? С VTSом столкнулся впервые... Поэтому прошу сильно не ругаться.... Добрый день! Вот что могу вам предложить!!!! А по температуре - нужно перевести установку в режим КОМФОРТ - дельта температуры+/- 1 град..... У Вас похоже Эконом стоит..... Там "мертвая" зона нечувствительности датчика +/- 6 град. Цитата(vanuha_63 @ 6.2.2017, 20:33)  Здравствуйте. Столкнулись с проблемой при наладке вентсистемы , шкаф VS 10-75 CG Simple, в нем контроллер VS-CON-Optima II, панель управления HMI Optima. Невозможно избавиться от ошибки
A14_Troom (нет связи сдатчиком в панели HMI ), хотя в панели температура с этого датчика обновляется, а контроллер выдает ошибку. Связь с частотником есть, в меню видны его параметры. Панель подключена кабелем витая пара кат UTP 5 E не экранированный длина около 10-12 метров. Подскажите, пожалуйста, почему в контроллер не передаются данные температуры с датчика в панели HMI? Предполагаю, что именно датчик температуры в пульте и не работает! Если настройка системы идет по датчику в помещении, предлагаю сменить на работу по канальному датчику, тога наличие датчика в HMI вас терроризировать не будет! Цитата(olegel21 @ 15.11.2016, 11:51)  Blade runner извиняюсь за долгое молчание, удалось выяснить, после чего у приточки начала скакать температура. Был очень сильный скачок по напряжению, и после этого у двух приточек "съехала крыша". Буду убеждать начальство сделать сброс до заводских настроек. "Подводных камней" нет при сбросе? Обратил внимание на очень сильную инертность у датчика притока, уж очень долго он меняет температуру. К примеру, воздух уже остыл до 8 градусов, а датчик показывает 15-17 градусов... Почему так? Датчик "умирает"? Датчик - это резистор с определенными параметрами сопротивления от температуры среды.... Проверить просто - тестером.... Если значения не "прыгают" - он не виноват.... Или на время проверки подключите датчик от другой системы и посмотрите результат! Каким кабелем и как проложена трасса от датчика до контроллера????
Сообщение отредактировал Levsha - 9.2.2017, 12:34
|
|
|
|
|
10.2.2017, 19:45
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314732

|
"Предполагаю, что именно датчик температуры в пульте и не работает! Если настройка системы идет по датчику в помещении, предлагаю сменить на работу по канальному датчику, тога наличие датчика в HMI вас терроризировать не будет!"
В том-то и дело- датчик в пульте работает (пробовали подогревать данные температуры увеличиваются) . Пеняли в настройках ведущий датчик на канальный ошибка 14. При выборе ведущим комнатный датчик- ошибка 4 и 14. Меняли код системы (апликацию) с AS-1 на AD-1 ошибки те-же и плюс ошибка №3(нет связи с частотником вытяжки). В настройках отключаешь связь с частотником вытяжки- ошибка №3 исчезает( это при апликации AD-1). Вернули назад на AS-1 ошибка 4 и 14 (вед. комн. датчик) или ошибка 14(ведущий приточный датчик). Похоже связь есть, по крайне мере ошибок не выдает. Но вот зачем для ведущего приточного датчика нужен еще и комнатный непонятно. Еще сбрасывали настройки до заводских, по новому конфигурировали, сообщает "ОК" но опять ошибки те же. Подключали другой пульт проводами около полуметра, перенастраивали, ошибки те же. Очень похоже на кривую работу программы или неустойчивую связь пульта и контроллера. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Сообщите пожалуйста.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(vanuha_63 @ 10.2.2017, 19:45)  "Предполагаю, что именно датчик температуры в пульте и не работает! Если настройка системы идет по датчику в помещении, предлагаю сменить на работу по канальному датчику, тога наличие датчика в HMI вас терроризировать не будет!"
В том-то и дело- датчик в пульте работает (пробовали подогревать данные температуры увеличиваются) . Пеняли в настройках ведущий датчик на канальный ошибка 14. При выборе ведущим комнатный датчик- ошибка 4 и 14. Меняли код системы (апликацию) с AS-1 на AD-1 ошибки те-же и плюс ошибка №3(нет связи с частотником вытяжки). В настройках отключаешь связь с частотником вытяжки- ошибка №3 исчезает( это при апликации AD-1). Вернули назад на AS-1 ошибка 4 и 14 (вед. комн. датчик) или ошибка 14(ведущий приточный датчик). Похоже связь есть, по крайне мере ошибок не выдает. Но вот зачем для ведущего приточного датчика нужен еще и комнатный непонятно. Еще сбрасывали настройки до заводских, по новому конфигурировали, сообщает "ОК" но опять ошибки те же. Подключали другой пульт проводами около полуметра, перенастраивали, ошибки те же. Очень похоже на кривую работу программы или неустойчивую связь пульта и контроллера. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Сообщите пожалуйста. Совершенно верно - экспликация АД - это приточно-вытяжная, и система сразу "ищет" вытяжной частотник с адресом на шине..... Верните обратно, это не здесь! Предлагаю такой вариант - снимите на время датчик температуры с любой аналогичной установки и подключите его как В2 - датчик температуры помещения М-Х2 контакты.То есть, он будет не в пульте, а на контактах контроллера - посмотрите, что будет в данной ситуации... Если все "разрулится", ставьте датчик температуры в помещении отдельно и будет Вам счастье.... Если же ситуация не изменится - видимо работа контроллера.... Хотя на моей памяти - ни разу не сталкивался с кривостью программы на контроллере!!!! А вот провода и подключение внешнего оборудования - сплошь и рядом!!!! Отпишитесь, результат!
Сообщение отредактировал Levsha - 11.2.2017, 13:20
|
|
|
|
|
14.2.2017, 19:20
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 29.1.2013
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 179302

|
Приветствую вас уважаемые  , есть вопрос по VS 10-75 CG UPC, решение данной так сказать задачи в будущем возможно и вам пригодится, разные клиенты разные задачи, и так встал вопрос по расписанию работы приточной вентиляции 7 позиций на Включение и Выключение например ВКЛ 8:00 -Вык 11:00 и так раз семь -восемь и более на неделю, по времени в течении дня, по скольку в контролере VS 10-75 CG UPC и в HMI Basic имеется календарь на 6 позиции не хватает, пришла идея использовать Программируемый недельный таймер SASSIN TS-GE2, и началось, таймер после включения и отключения приточка запускается по команде с HMI Basic включает приточку снова, были задействованы DI6 на включение, DI7 -на АВТО, менял параметры на Блокировку, Подтверждение стоп, бывало что автоматика отработает как надо на второй или через раз опять не произвольное включение HMI Basic, есть ли идеи. При включении DI6 и DIC1 происходит включение вентиляции при Включении DI7 и DIC1 (Авто, Подтверждение стоп) и все же работает через раз. Внешнее управление работает как надо, а вот с пультом не задача  .
|
|
|
|
|
14.2.2017, 20:53
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314732

|
Подключим датчик на плату контроллера, отпишусь. Еще раз повторяю- датчик комнатной температуры установлен в пульте HMI. Датчик цифровой DS18b20. К контроллеру подключены датчики температуры Pt1000- наружная температура и приточная температура. Апликация AS-1. В инструкции указан источник ошибки Modbus. Измеряли уровень подтяжки шин RS485. От контроллера к частотнику около 3V между проводами А и В. От контроллера к пульту HMI около 1,5V. Подключили 2-ю приточку- ошибка та же. В меню пульта прочитали версию ПО: V.1.3 25-02-15 VS-Optima 2. Или версия относится к пульту или к контроллеру неизвестно. Вот такая засада.
Прикрепленные файлы
AS_1.jpg ( 35,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 81
|
|
|
|
|
15.2.2017, 21:26
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217330

|
Доброго времени суток! Не нашёл куда обратиться, решил сюда. Нужна помощь, может кто сталкивался. Имеется ACX36.040, аппликация AS065 (приточка с водяным нагревателем + рециркуляция). При понижении температуры воздуха в приточном канале ниже уставки сначала производится регулирование температуры посредством рециркуляции и лишь после достижения максимальной величины рециркуляции открывается 3-х ходовой клапан водяного нагревателя. Как настроить, чтобы сначала запускался водяной нагреватель, а уж потом (после достижения 100% нагрева) начинала работать система рециркуляции?
|
|
|
|
|
17.2.2017, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(ReCooper @ 15.2.2017, 21:26)  Доброго времени суток! Не нашёл куда обратиться, решил сюда. Нужна помощь, может кто сталкивался. Имеется ACX36.040, аппликация AS065 (приточка с водяным нагревателем + рециркуляция). При понижении температуры воздуха в приточном канале ниже уставки сначала производится регулирование температуры посредством рециркуляции и лишь после достижения максимальной величины рециркуляции открывается 3-х ходовой клапан водяного нагревателя. Как настроить, чтобы сначала запускался водяной нагреватель, а уж потом (после достижения 100% нагрева) начинала работать система рециркуляции? По идее нужно позвонить в поддержку ВТС.... Хотя, я предполагаю, что будет в ответ.... На сколько я помню, пробовали сделать на новых контроллерах приоритет 3-х ходового, но по моему - не получилось... Снизили порог на рециркуляции, и раньше начинал отрабатывать 3-х ходовой клапан.... По другому - не вышло... Цитата(vanuha_63 @ 14.2.2017, 20:53)  Подключим датчик на плату контроллера, отпишусь. Еще раз повторяю- датчик комнатной температуры установлен в пульте HMI. Датчик цифровой DS18b20. К контроллеру подключены датчики температуры Pt1000- наружная температура и приточная температура. Апликация AS-1. В инструкции указан источник ошибки Modbus. Измеряли уровень подтяжки шин RS485. От контроллера к частотнику около 3V между проводами А и В. От контроллера к пульту HMI около 1,5V. Подключили 2-ю приточку- ошибка та же. В меню пульта прочитали версию ПО: V.1.3 25-02-15 VS-Optima 2. Или версия относится к пульту или к контроллеру неизвестно. Вот такая засада. У вас две приточки и на обеих одна и та же ошибка?????????
Сообщение отредактировал Levsha - 17.2.2017, 20:22
|
|
|
|
|
17.2.2017, 21:09
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217330

|
[quote name='Levsha' date='17.2.2017, 20:24' post='1274841'] По идее нужно позвонить в поддержку ВТС.... Хотя, я предполагаю, что будет в ответ.... На сколько я помню, пробовали сделать на новых контроллерах приоритет 3-х ходового, но по моему - не получилось... Снизили порог на рециркуляции, и раньше начинал отрабатывать 3-х ходовой клапан.... По другому - не вышло...
У меня данная система работает как нужно, но 3-х ходовой клапан сидит на клемме рециркуляции, а управление частотником (задание скорости) на клемме 3-х ходового клапана. В принципе работает как надо, но при просмотре через пульт - чёрт ногу сломит. Я ещё понимаю, а вот кто то другой сопьётся пока поймёт.
|
|
|
|
|
17.2.2017, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(ReCooper @ 15.2.2017, 21:26)  Доброго времени суток! Не нашёл куда обратиться, решил сюда. Нужна помощь, может кто сталкивался. Имеется ACX36.040, аппликация AS065 (приточка с водяным нагревателем + рециркуляция). При понижении температуры воздуха в приточном канале ниже уставки сначала производится регулирование температуры посредством рециркуляции и лишь после достижения максимальной величины рециркуляции открывается 3-х ходовой клапан водяного нагревателя. Как настроить, чтобы сначала запускался водяной нагреватель, а уж потом (после достижения 100% нагрева) начинала работать система рециркуляции? Дело в том, что по "логике" устройства - сначала нужно выжать максимум тепла из рециркуляции, а если она не справляется - то подкинуть уже теплоноситель из магистрали... Экономия энергоресурса, в принципе - логика правильная, зачем платить за горячую воду, если у Вас есть рециркуляционное тепло....
|
|
|
|
|
18.2.2017, 21:00
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314732

|
Цитата(Levsha @ 11.2.2017, 13:15)  Совершенно верно - экспликация АД - это приточно-вытяжная, и система сразу "ищет" вытяжной частотник с адресом на шине..... Верните обратно, это не здесь! Предлагаю такой вариант - снимите на время датчик температуры с любой аналогичной установки и подключите его как В2 - датчик температуры помещения М-Х2 контакты.То есть, он будет не в пульте, а на контактах контроллера - посмотрите, что будет в данной ситуации... Если все "разрулится", ставьте датчик температуры в помещении отдельно и будет Вам счастье.... Если же ситуация не изменится - видимо работа контроллера.... Хотя на моей памяти - ни разу не сталкивался с кривостью программы на контроллере!!!! А вот провода и подключение внешнего оборудования - сплошь и рядом!!!! Отпишитесь, результат! Попробовали подключили аналоговый датчик на контроллер- ошибка №14.В документации указано -источник ошибки modbus. Приточки на объекте 2 штуки и обе выдают одинаковую ошибку. Контроллеры с пультов сразу принимают любые команды ( смена апликации, выбор датчик ведущего и т. д.) без проблем , ошибки к 14-й добавляются как и требуется, возращаешся на нужную апликацию (у нас AS-1) -ошибка 14. Очень похоже на ошибку протокола Modbus- обмен проходит но данные температуры от датчика типа DS18b20 в пульте HMI не передаются или они какие-то корявые что не воспринимаются контроллером адекватно. Не нашел где можно почитать о протоколе Modbus для HMI ,подскажите кто знает. Может есть еще какие-то настройки типа сервисных, где прописывается состав пакета данных Modbus или другие настройки связи. Сроки ,блин, поджимают.
|
|
|
|
|
19.2.2017, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(vanuha_63 @ 18.2.2017, 21:00)  Попробовали подключили аналоговый датчик на контроллер- ошибка №14.В документации указано -источник ошибки modbus. Приточки на объекте 2 штуки и обе выдают одинаковую ошибку. Контроллеры с пультов сразу принимают любые команды ( смена апликации, выбор датчик ведущего и т. д.) без проблем , ошибки к 14-й добавляются как и требуется, возращаешся на нужную апликацию (у нас AS-1) -ошибка 14. Очень похоже на ошибку протокола Modbus- обмен проходит но данные температуры от датчика типа DS18b20 в пульте HMI не передаются или они какие-то корявые что не воспринимаются контроллером адекватно. Не нашел где можно почитать о протоколе Modbus для HMI ,подскажите кто знает. Может есть еще какие-то настройки типа сервисных, где прописывается состав пакета данных Modbus или другие настройки связи. Сроки ,блин, поджимают. Уважаемый, ну я же написал - подключить датчик температуры на клеммы к контроллеру!!!!!!! При чем тут протокол обмена между контроллером и внешним пультом!!!! Отключите его совсем (внешний пульт с температурным датчиком) - подключите термодатчик на В2 и посмотрите!!!!!! Если не устраивает мой вариант, ну позвоните в ВТС, трясите их за.... Пусть объяснят почему на 2-х разных системах одинаковая ошибка.... Кстати, а скорость в протоколах какая????? 9600 стоит или 19200 по умолчанию?????
|
|
|
|
|
20.2.2017, 19:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314732

|
Цитата "Уважаемый, ну я же написал - подключить датчик температуры на клеммы к контроллеру!!!!!!!" Конец цитаты. На контроллере датчики термометры сопротивления Pt1000, в пульте цифровой DS18b20. там и подключить его некуда, вы фото наверно невнимательно смотрели. Цитата "Отключите его совсем (внешний пульт с температурным датчиком) - подключите термодатчик на В2 и посмотрите!!!!!!" Конец цитаты. Посмотреть на красный светодиод на контроллере? Скорость 19200 по дефолту и настроек параметров связи я не нашел. Да, придется звонить. Спасибо за поддержку.
|
|
|
|
|
8.3.2017, 16:02
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 29.1.2013
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 179302

|
Цитата(vanuha_63 @ 20.2.2017, 19:30)  Цитата "Уважаемый, ну я же написал - подключить датчик температуры на клеммы к контроллеру!!!!!!!" Конец цитаты. На контроллере датчики термометры сопротивления Pt1000, в пульте цифровой DS18b20. там и подключить его некуда, вы фото наверно невнимательно смотрели. Цитата "Отключите его совсем (внешний пульт с температурным датчиком) - подключите термодатчик на В2 и посмотрите!!!!!!" Конец цитаты. Посмотреть на красный светодиод на контроллере? Скорость 19200 по дефолту и настроек параметров связи я не нашел. Да, придется звонить. Спасибо за поддержку. Термометры поставляемые ВТС внешне одинаковы, PT1000 для Simple , NTC для UPS приточной вентиляции возможно их перепутать! У меня ушло не много драгоценного времени на это, разные комплекты автоматики были перемешаны. Так же стоит прозвонить сам термометр, и линию на обрыв.
|
|
|
|
|
16.3.2017, 22:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.9.2015
Пользователь №: 277519

|
Как известно, контроллеры ВТС UPC, это которые Carel, работают только с частотниками IC и IG. Старые вентустановки с контроллерами Сименс комплектовались частотниками Danfoss. При модернизации автоматики возникает вопрос - а что делать с этими данфосами? Не выкидывать же? У нас был такой об'ект с 15 старыми агрегатами под модернизацию. Проблему решили изготовив преобразователи интерфейсов Modbus в сигнал 0-10 вольт. Железка прикидывается для контроллера частотником с нужным адресом, а на выходе у нас сигналы 0-10 в, вкл/выкл, вход аварии от пч. Все работает.
|
|
|
|
|
17.3.2017, 5:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а не проще было сделать преобразоыатель модбас-модбас?
|
|
|
|
|
17.3.2017, 7:49
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.9.2015
Пользователь №: 277519

|
Не, не проще. Модбас нужно под каждый тип частотника отдельно затачивать, а 0-10 он и в Африке 0-10.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155675

|
Уважаемые форумчане. Т.к вопрос касается VTS, решил обратиться сюда. Необходима Ваша консультация (по возможности). Имеется установка VS 300 и небольшое количество проблем. Первое - монтажники, якобы занимавшиеся пуско-наладкой . . . "слиняли". Второе - установка с HMi Basic и HMI Advanced запускается и регулируется нормально. Но на пультах не возможно установить РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО КАЛЕНДАРЮ. Ввод сервисного пароля 1.3._._. ничего не даёт (нет входа в режим ни по календарю по PRG- никак не реагирует, ни в сервисном меню - КАЛЕНДАРЯ вообще нет). При нажатии на кнопку ЧАСЫ на HMI Basic, установка просто выключается (уходит в режим ожидания). Никакого РАСПИСАНИЯ не устанавливалось. Может кто-нибудь подскажет решение проблемы? Заранее благодарю. С уважением, Куаныш.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155675

|
И ещё . . . Уважаемые форумчане. Второй вопрос касается подключение вариатора (частотника) роторного рекуператора. Как правильно его подключить. Питание и выход на двигатель-редуктор подключен. А вот соединение по линии управления не знаю. Частотники двигателей притока и вытяжки тоже подключены (т.к есть обозначения S+ и S-), с эти понятно. А вот с рекуператором сложнее, т.к нет никаких обозначений. Он не просто должен "тупо" включаться, а включатся при понижении температуры 5-7 С по входному термодатчику наружного воздуха. (Если это банально просто для кого-то, прошу не ругать). Заранее СПАСИБО. С уважением, Куаныш.
|
|
|
|
|
4.4.2017, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155675

|
Вновь . . . здравствуйте. Вопрос по подключению вариатора (частотника на рекуперратор) решён. Есть схема подключения (ссылка http://193.17.84.244/pdf/control_modbus_LGiC5_ru.pdf). Дико извиняюсь за невнимательность. Возможно кому-либо пригодиться. Остаётся вопрос по функции КАЛЕНДАРЯ ПО РАСПИСАНИЮ. Решения не найдено.
|
|
|
|
|
13.5.2017, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818

|
Добрый день! Нужна помощь в подключении приточка VTS, с водяным нагревом и водяным охлаждением, с двумя частотниками на притоке LG iG5A и LG IC5 на вытяжке, с рекуператором "кубик" проблема по подключению контроллера с пч. мои действия. сброс на заводские на обоих пч,обесточиваю на 3 минут. включаю первый ( второй обесточен) частотник и посылаю конфиг пч на LG iG5A. получаю сразу ошибку. с LG IC5 та же ситуация,после отправки получаю ошибку. кабель витая пара ,подключено по схеме последовательно на частотнике висит тот же 00L,что и в постах написанных ранее. кабель менял,частотники сбрасывал раз 100 ,но получить "готов" не получилось. скорость передачи менял с 9600 на 19200 и обратно. но ничего не помогает. Вопрос : 1. как правильно заземлять провод витой пары ? и как подключать провода GND в пч LG iG5A ,если там нет клемы GND и как подключить второй кабель витой пары ко второму частотнику LG IC5,там клема GND имеется. 2. в конфигурации пч,если состояние после конфигурации пишет готов,нужно ли переводить на "прог" и нажимать энетер * после этого получаю ошибку) Прошу прощения за небольшой сумбур,VTS вижу впервые ,заказчик шипит,а гостиница скоро будет готова к запуску,а у меня AHU не запускается ,а их у меня 7 (( из них 3 с рекуператором. на просто притоке пока не могу посмотреть,кабелировка отсутствует.
Сообщение отредактировал qantrom - 13.5.2017, 18:28
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.5.2017, 19:47
|
Guest Forum

|
Такой вопрос уже был , тему с начала почитайте. Цитата(Vian @ 31.8.2011, 14:44)  Если надпись OOL появилась, значит параметры в частотник уже загрузились, и связь нормальная. Вероятнее всего, сам контроллер ещё находится в состоянии "конфигурация". Стоит просто его перевести в состояние "работа" и всё пойдёт. .......
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.5.2017, 19:52
|
|
|
|
|
13.5.2017, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818

|
Цитата(Blade runner @ 13.5.2017, 20:47)  Такой вопрос уже был , тему с начала почитайте. читал и не раз,после переключения на "работа" идут ошибки по "авария" связь пч1 выт. сост. авар. тип критичная то же самое по пч2 вытяжки. кстати по OOL как раз мнения и разделились.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.5.2017, 20:51
|
Guest Forum

|
У меня было че такое , долго .... потом заработало, че делал не помню.
|
|
|
|
|
13.5.2017, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818

|
Жаль,что не помните,может кто другой вспомнит.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.5.2017, 22:39
|
Guest Forum

|
Но точно ничего не менял, все чисто манипуляции типа вкл/выкл. Проверял загружается или нет, таким способом : менял параметр вручную в пч, потом смотрел после загрузки, меняется или нет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.5.2017, 22:44
|
|
|
|
|
14.5.2017, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818

|
Цитата(Blade runner @ 13.5.2017, 23:39)  таким способом : менял параметр вручную в пч, потом смотрел после загрузки, меняется или нет. а что именно менял в пч ? мне с VTS сказали "скорость передачи не менять,оставить на 9600" менять то вроде нечего.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|