Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
24 страниц V  « < 21 22 23 24 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вопрос по VTS
GYUR22
сообщение 10.12.2020, 15:06
Сообщение #661





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Там емнип при настройке самой аппликации можно разрешить или запретить бэйсик, гдето в самом низу помнится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
berkutt81
сообщение 21.5.2021, 21:39
Сообщение #662





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2021
Пользователь №: 391783



Добрый вечер ! есть проблемка с настройкой датчиков СО и влажности по модбасу на упс3 . сопротивления поставил 120 Ом , всё равно не видет их. может кто подскажет как исправить данную проблемку. втс звонил и писал не помогло, перезаливка и замена датчиков тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ipc2002
сообщение 28.5.2021, 11:23
Сообщение #663





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2013
Из: Москва
Пользователь №: 218233



Добрый день, коллеги!

Имеется ПВ-установка Ventus с роторным рекуператором, водяным нагревателем, гликолевый охладителем и байпасным воздушным клапаном. Приводы на приточной вытяжном и байпасном клапанах с управлением 0-10В. Проблема в том, что сигнал управления от контроллера Carel инвертированный (10-0 В), а привод приточной заслонки с пружиной и без возможности реверса. В состоянии "работа" он закрыт (если нет необходимости в рекуперации), а в состоянии "останов" по идее должен открываться, но собрана какая-то релейная схема, которая отключает питание (24В) электропривода приточного клапана при остановке системы.

Вопрос в следующем: возможно ли изменить сигнал на 0-10 В и как это сделать? В настройках и сервисном меню (пульт Advansed) такой возможности не нашёл.

Ещё вопрос: Почему при необходимости нагрева (текущая температура ниже заданной, последовательность нагрева активна) и высокой температуре в вытяжном канале не включается рекуператор? Каков алгоритм его включения и можно ли его изменить? (В меню «Параметры» не отображается температура в вытяжном канале - стоят прочерки - но датчик подключен и в сервисном меню температура отображается.

P.S.: Простите, что не указал аппликацию и прочее, не подумал о том, чтобы ее записать вовремя ((
P.P.S.: Если тема уже поднималась, прошу прощения. Быстрым поиском не нашёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrazyDen
сообщение 18.6.2021, 12:35
Сообщение #664





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2019
Пользователь №: 354063



Цитата(ipc2002 @ 28.5.2021, 11:23) *
Добрый день, коллеги!

Вопрос в следующем: возможно ли изменить сигнал на 0-10 В и как это сделать? В настройках и сервисном меню (пульт Advansed) такой возможности не нашёл.


Вчера возился с установкой на upc3. Поставьте английский язык, после чего заходите в Menu, там найдёте Mixing Damper. В нём есть уставки всякие и как я помню, есть возможность изменить сигнал 0-10В на обратный.
Может и на русском языке эти настройки есть, но в какой части, фиг знает, в какой-то 100%-но нелогичной smile.gif)

Цитата(berkutt81 @ 21.5.2021, 21:39) *
Добрый вечер ! есть проблемка с настройкой датчиков СО и влажности по модбасу на упс3 . сопротивления поставил 120 Ом , всё равно не видет их. может кто подскажет как исправить данную проблемку. втс звонил и писал не помогло, перезаливка и замена датчиков тоже.


В инструкции нашёл, что адреса датчиков и CO2 постоянные и менять их нельзя. Нужно выставить правильный адрес на датчике. Какой датчик, что выставляете?
Адрес СО2 - 21. Страничку с адресами прилагаю.

Сообщение отредактировал CrazyDen - 18.6.2021, 12:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Адреса.pdf ( 248,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtemRom
сообщение 16.5.2022, 10:19
Сообщение #665





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.5.2022
Пользователь №: 404836



Здравствуйте!
Кто может помочь с программным обеспечением на контролер wincent DOT 340 VTS Clima?
Нужна программа VTS

Сообщение отредактировал ArtemRom - 16.5.2022, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
std3207
сообщение 3.6.2022, 12:34
Сообщение #666





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34426



Подскажите, пожалуйста, по автоматике VTS.
Установлены контроллеры Siemens POL638.32 с частотниками LS IC.
Приложение ver.113.
На одной установке частотник заменен на ProfiMaster PM-C520.
Внешне и по меню - полный аналог IC.
Все настройки в ПЧ выполнены верно и по управлению и по адресации.
В контроллере выставлена верный код аппликации.

На панели постоянно горит авария "Авар.вент:Ошибка", соответственно, система не работает.
При этом, на аналогичных системах при ошибке по Modbus появляется совсем другая авария - "Ошибка связи с ПЧ" или "Нет связи с ПЧ".
На замыкание/размыкание всех входов на контроллере - никакой реакции.
На отключение/подключение Modbus никакой реакции.

Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS?
Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.6.2022, 19:23
Сообщение #667





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(std3207 @ 3.6.2022, 12:34) *
Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS?
Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора?

Если по Модбасу управление частотником, то в новом должны совпадать со старым регистры управления и контроля. Как думаете, какова вероятность этого? Кто вообще решил заменить вот так?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.6.2022, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
std3207
сообщение 5.6.2022, 2:22
Сообщение #668





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34426



Цитата(std3207 @ 3.6.2022, 12:34) *
Подскажите, пожалуйста, по автоматике VTS.
Установлены контроллеры Siemens POL638.32 с частотниками LS IC.
Приложение ver.113.
На одной установке частотник заменен на ProfiMaster PM-C520.
Внешне и по меню - полный аналог IC.
Все настройки в ПЧ выполнены верно и по управлению и по адресации.
В контроллере выставлена верный код аппликации.

На панели постоянно горит авария "Авар.вент:Ошибка", соответственно, система не работает.
При этом, на аналогичных системах при ошибке по Modbus появляется совсем другая авария - "Ошибка связи с ПЧ" или "Нет связи с ПЧ".
На замыкание/размыкание всех входов на контроллере - никакой реакции.
На отключение/подключение Modbus никакой реакции.

Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS?
Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора?


В итоге, не сразу "докопал" настройки.
Всё решилось изменением типа шкафа управления с "10-15" на "10-15.FC", что логично.
Получается, что работает с ProfiMaster.
Видимо, при замене его рекомендовали, как полный аналог.

Пользуясь случаем, спрошу:
не могу найти для конфигурации блока расшифровку, что означает "тип шкафа управления", "число кода аппликации"?
Смысл понятен, краткое описание в руководстве видел.
Есть ли в каких-то документах список вариантов и что они означают?
Может быть, есть у кого-то разные варианты прошивок?

Сообщение отредактировал std3207 - 5.6.2022, 2:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 28.10.2022, 7:21
Сообщение #669





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



Здравствуйте.
Ищу инструкцию на пульт управления VS 00 HMI Advanced EVO .
Пультом комплектовались щиты ВТС на базе контроллера Сапфир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 28.10.2022, 8:54
Сообщение #670





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(guestlog1 @ 28.10.2022, 7:21) *
Здравствуйте.
Ищу инструкцию на пульт управления VS 00 HMI Advanced EVO .
Пультом комплектовались щиты ВТС на базе контроллера Сапфир



https://mebelukraina.files.wordpress.com/20...exh_ahus_ru.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 28.10.2022, 14:11
Сообщение #671





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 31.10.2022, 9:32
Сообщение #672





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(olg2004 @ 28.10.2022, 11:54) *


Это на базе Climatix, а не Saphir. У ACX36 панель другая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 31.10.2022, 13:52
Сообщение #673





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



Фото пульта


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Wh.jpeg ( 80,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 31.10.2022, 14:50
Сообщение #674





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(marhan @ 31.10.2022, 9:32) *
Это на базе Climatix, а не Saphir. У ACX36 панель другая.


да уже сто лет назад это мусолили, VTS назвали POL635 - ACX36 EVO поэтому пульт у мужика POL895 хотя приложение Saphir.

вот такие метамарфозы с OEM оборудованием, делай чего хочешь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 3.11.2022, 10:14
Сообщение #675





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



Добрый день.
Скажите пожалуйста, какой пароль для входа в сервисное меню. Нужно конфиг ПЧ сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shokolad
сообщение 5.11.2022, 21:51
Сообщение #676





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214252



Пароль как я понял 1111.
Добрый день, у нас VTS 10-75 CG simple Index: 1-2-1202-2005 , не работают заслонки на приточке и вытяжке.
Подключены на 11 клемник, не могу найти описание как правильно их проверить: Belimo SF24A-TP VTS- на них постоянно должно напряжение приходить?

Прошу помощи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 5.11.2022, 22:10
Сообщение #677





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



Напряжение подается, привод открывается. Напряжение снимается, привод закрывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shokolad
сообщение 9.11.2022, 18:35
Сообщение #678





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214252



Добрый день, может кто сталкивался: разобрал Belimo sf24A-TP VTS. н входе два сгоревших элемента:
резистор и как я понял конденсатор, не могу понять номинал. Просьба кто сталкивался оказать помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20221107_205437_1_.jpg ( 4,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  20221107_210915_1_.jpg ( 4,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  20221107_150122_1_.jpg ( 3,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 9.11.2022, 18:57
Сообщение #679





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



Похоже 220В подали
Схемку нарисуйте входной части привода, посмотрим, чем заменить.

Сообщение отредактировал guestlog1 - 9.11.2022, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anderssen
сообщение 21.11.2022, 23:43
Сообщение #680





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137



А нижнюю часть платки можно взглянуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.12.2022, 17:58
Сообщение #681





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(shokolad @ 9.11.2022, 18:35) *
Добрый день, может кто сталкивался: разобрал Belimo sf24A-TP VTS. н входе два сгоревших элемента:
резистор и как я понял конденсатор, не могу понять номинал. Просьба кто сталкивался оказать помощь.

Защитный диод ещё там, типа SMAJ36CA, мог коротнуть. Резюк ом на 10 поставить, да кондёр 0.1мкФх50В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shokolad
сообщение 4.12.2022, 16:39
Сообщение #682





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214252



Belimo починили, поставили диод Шотки - от переполюсовки, резистор и конденсатор, но пришлось на вход поставить
диодный мост, иначе сгорало сопротивление ( 68 ОМ). Но также столкнулись с проблемой A14 (ошибка связи) , задаем температуру 22 град, установка работает минуты температура уменьшается до 19 град и сразу ошибка , потом предпрогрев и заново. Задаем 30 град, установка работает нормально.
В чем проблема? куда копать? Какой пид подстраивать? Подскажите кто сталкивался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 4.12.2022, 17:44
Сообщение #683





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



Откуда может быть переполюсовка, если привод питается переменкой 24 В и спалили его подав 220В.
Предполагаю, что от от полного сгорания его спас супрессор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 4.12.2022, 19:35
Сообщение #684





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(shokolad @ 4.12.2022, 16:39) *
Belimo починили, поставили диод Шотки - от переполюсовки, резистор и конденсатор, но пришлось на вход поставить
диодный мост, иначе сгорало сопротивление ( 68 ОМ). Но также столкнулись с проблемой A14 (ошибка связи) , задаем температуру 22 град, установка работает минуты температура уменьшается до 19 град и сразу ошибка , потом предпрогрев и заново. Задаем 30 град, установка работает нормально.
В чем проблема? куда копать? Какой пид подстраивать? Подскажите кто сталкивался

Зимний запуск, тут много факторов может быть, от грязного калорифера до температуры из ИТП. Пид нагрева иногда помогает помедленней сделать, Пид воды побыстрей, уставку Т обратки поднять.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.12.2022, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GuevaraChe
сообщение 15.1.2023, 10:21
Сообщение #685





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.1.2023
Пользователь №: 412817



Всем привет. Прогу помощи: автоматика uPC3, экспликация AS-0.0.0.0.0.0.0.6 просто приточка без HMI Basic. Двигатель VS 90s-2 подключён через ПЧ LS M100. Настроен согласно инструкции к самому ПЧ. Вентиляция не запускается. Ошибок по связи modbus с ПЧ нет, при отключении витой пары появляется ошибка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  B08A11FB_CF2A_4F73_B6C8_EDCCAA23CAC5.jpeg ( 61,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  1F84BD9C_C20F_4663_A6C4_B3D981E3D46F.jpeg ( 151,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  VTS.pdf ( 14,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks66
сообщение 20.1.2023, 15:57
Сообщение #686





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295361



Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC.
Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A.
Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Версия.jpg ( 250,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 20.1.2023, 17:35
Сообщение #687





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



VTS в своём репертуаре, 15 лет одно и то же.

Цитата(Aleks66 @ 20.1.2023, 15:57) *
Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC.
Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A.
Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему?

Попробуйте перевести ПЧ на управление 0-10 вольт и / или сухого контакта на пуск вентилятора. В самом контроллере этом вроде хватает выходов для управления.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.1.2023, 17:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 20.1.2023, 22:16
Сообщение #688





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(kosmos440o @ 20.1.2023, 17:35) *
VTS в своём репертуаре, 15 лет одно и то же.


Попробуйте перевести ПЧ на управление 0-10 вольт и / или сухого контакта на пуск вентилятора. В самом контроллере этом вроде хватает выходов для управления.

Посмотрел, там можно только попробовать к открытию заслонки подцепиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks66
сообщение 23.1.2023, 11:19
Сообщение #689





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295361



Цитата(kosmos440o @ 20.1.2023, 22:16) *
Посмотрел, там можно только попробовать к открытию заслонки подцепиться.

Спасибо за совет. Но обмануть контроллер не получается. При отсутствии ПЧ он выдает аварию нет связи, даже если исключить ПЧ из конфигурации. Нужен либо эмулятор, либо аналог iG5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.1.2023, 13:08
Сообщение #690





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Aleks66 @ 20.1.2023, 15:57) *
Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC.
Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A.
Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему?


А вчем проблема регистры вроде совпадают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

24 страниц V  « < 21 22 23 24 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных