|
  |
вопрос по VTS |
|
|
|
10.12.2020, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Там емнип при настройке самой аппликации можно разрешить или запретить бэйсик, гдето в самом низу помнится
|
|
|
|
|
21.5.2021, 21:39
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2021
Пользователь №: 391783

|
Добрый вечер ! есть проблемка с настройкой датчиков СО и влажности по модбасу на упс3 . сопротивления поставил 120 Ом , всё равно не видет их. может кто подскажет как исправить данную проблемку. втс звонил и писал не помогло, перезаливка и замена датчиков тоже.
|
|
|
|
|
28.5.2021, 11:23
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2013
Из: Москва
Пользователь №: 218233

|
Добрый день, коллеги!
Имеется ПВ-установка Ventus с роторным рекуператором, водяным нагревателем, гликолевый охладителем и байпасным воздушным клапаном. Приводы на приточной вытяжном и байпасном клапанах с управлением 0-10В. Проблема в том, что сигнал управления от контроллера Carel инвертированный (10-0 В), а привод приточной заслонки с пружиной и без возможности реверса. В состоянии "работа" он закрыт (если нет необходимости в рекуперации), а в состоянии "останов" по идее должен открываться, но собрана какая-то релейная схема, которая отключает питание (24В) электропривода приточного клапана при остановке системы.
Вопрос в следующем: возможно ли изменить сигнал на 0-10 В и как это сделать? В настройках и сервисном меню (пульт Advansed) такой возможности не нашёл.
Ещё вопрос: Почему при необходимости нагрева (текущая температура ниже заданной, последовательность нагрева активна) и высокой температуре в вытяжном канале не включается рекуператор? Каков алгоритм его включения и можно ли его изменить? (В меню «Параметры» не отображается температура в вытяжном канале - стоят прочерки - но датчик подключен и в сервисном меню температура отображается.
P.S.: Простите, что не указал аппликацию и прочее, не подумал о том, чтобы ее записать вовремя (( P.P.S.: Если тема уже поднималась, прошу прощения. Быстрым поиском не нашёл.
|
|
|
|
|
18.6.2021, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2019
Пользователь №: 354063

|
Цитата(ipc2002 @ 28.5.2021, 11:23)  Добрый день, коллеги!
Вопрос в следующем: возможно ли изменить сигнал на 0-10 В и как это сделать? В настройках и сервисном меню (пульт Advansed) такой возможности не нашёл. Вчера возился с установкой на upc3. Поставьте английский язык, после чего заходите в Menu, там найдёте Mixing Damper. В нём есть уставки всякие и как я помню, есть возможность изменить сигнал 0-10В на обратный. Может и на русском языке эти настройки есть, но в какой части, фиг знает, в какой-то 100%-но нелогичной  ) Цитата(berkutt81 @ 21.5.2021, 21:39)  Добрый вечер ! есть проблемка с настройкой датчиков СО и влажности по модбасу на упс3 . сопротивления поставил 120 Ом , всё равно не видет их. может кто подскажет как исправить данную проблемку. втс звонил и писал не помогло, перезаливка и замена датчиков тоже. В инструкции нашёл, что адреса датчиков и CO2 постоянные и менять их нельзя. Нужно выставить правильный адрес на датчике. Какой датчик, что выставляете? Адрес СО2 - 21. Страничку с адресами прилагаю.
Сообщение отредактировал CrazyDen - 18.6.2021, 12:37
Прикрепленные файлы
Адреса.pdf ( 248,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
|
|
|
|
|
16.5.2022, 10:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.5.2022
Пользователь №: 404836

|
Здравствуйте! Кто может помочь с программным обеспечением на контролер wincent DOT 340 VTS Clima? Нужна программа VTS
Сообщение отредактировал ArtemRom - 16.5.2022, 10:20
|
|
|
|
|
3.6.2022, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34426

|
Подскажите, пожалуйста, по автоматике VTS. Установлены контроллеры Siemens POL638.32 с частотниками LS IC. Приложение ver.113. На одной установке частотник заменен на ProfiMaster PM-C520. Внешне и по меню - полный аналог IC. Все настройки в ПЧ выполнены верно и по управлению и по адресации. В контроллере выставлена верный код аппликации.
На панели постоянно горит авария "Авар.вент:Ошибка", соответственно, система не работает. При этом, на аналогичных системах при ошибке по Modbus появляется совсем другая авария - "Ошибка связи с ПЧ" или "Нет связи с ПЧ". На замыкание/размыкание всех входов на контроллере - никакой реакции. На отключение/подключение Modbus никакой реакции.
Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS? Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора?
|
|
|
|
|
3.6.2022, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(std3207 @ 3.6.2022, 12:34)  Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS? Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора? Если по Модбасу управление частотником, то в новом должны совпадать со старым регистры управления и контроля. Как думаете, какова вероятность этого? Кто вообще решил заменить вот так?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.6.2022, 19:24
|
|
|
|
|
5.6.2022, 2:22
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34426

|
Цитата(std3207 @ 3.6.2022, 12:34)  Подскажите, пожалуйста, по автоматике VTS. Установлены контроллеры Siemens POL638.32 с частотниками LS IC. Приложение ver.113. На одной установке частотник заменен на ProfiMaster PM-C520. Внешне и по меню - полный аналог IC. Все настройки в ПЧ выполнены верно и по управлению и по адресации. В контроллере выставлена верный код аппликации.
На панели постоянно горит авария "Авар.вент:Ошибка", соответственно, система не работает. При этом, на аналогичных системах при ошибке по Modbus появляется совсем другая авария - "Ошибка связи с ПЧ" или "Нет связи с ПЧ". На замыкание/размыкание всех входов на контроллере - никакой реакции. На отключение/подключение Modbus никакой реакции.
Кто-то сталкивался с частотниками ProfiMaster? Будут они работать с VTS? Может быть, дело в приложении? И контроллер ждет DI сигнал от ПЧ или термореле вентилятора? В итоге, не сразу "докопал" настройки. Всё решилось изменением типа шкафа управления с "10-15" на "10-15.FC", что логично. Получается, что работает с ProfiMaster. Видимо, при замене его рекомендовали, как полный аналог. Пользуясь случаем, спрошу: не могу найти для конфигурации блока расшифровку, что означает "тип шкафа управления", "число кода аппликации"? Смысл понятен, краткое описание в руководстве видел. Есть ли в каких-то документах список вариантов и что они означают? Может быть, есть у кого-то разные варианты прошивок?
Сообщение отредактировал std3207 - 5.6.2022, 2:31
|
|
|
|
|
28.10.2022, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180

|
Здравствуйте. Ищу инструкцию на пульт управления VS 00 HMI Advanced EVO . Пультом комплектовались щиты ВТС на базе контроллера Сапфир
|
|
|
|
|
28.10.2022, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(guestlog1 @ 28.10.2022, 7:21)  Здравствуйте. Ищу инструкцию на пульт управления VS 00 HMI Advanced EVO . Пультом комплектовались щиты ВТС на базе контроллера Сапфир https://mebelukraina.files.wordpress.com/20...exh_ahus_ru.pdf
|
|
|
|
|
28.10.2022, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180

|
Спасибо
|
|
|
|
|
31.10.2022, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(olg2004 @ 28.10.2022, 11:54)  Это на базе Climatix, а не Saphir. У ACX36 панель другая.
|
|
|
|
|
31.10.2022, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180

|
Фото пульта
Прикрепленные файлы
Wh.jpeg ( 80,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
31.10.2022, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(marhan @ 31.10.2022, 9:32)  Это на базе Climatix, а не Saphir. У ACX36 панель другая. да уже сто лет назад это мусолили, VTS назвали POL635 - ACX36 EVO поэтому пульт у мужика POL895 хотя приложение Saphir. вот такие метамарфозы с OEM оборудованием, делай чего хочешь
|
|
|
|
|
3.11.2022, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180

|
Добрый день. Скажите пожалуйста, какой пароль для входа в сервисное меню. Нужно конфиг ПЧ сделать.
|
|
|
|
|
5.11.2022, 21:51
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214252

|
Пароль как я понял 1111. Добрый день, у нас VTS 10-75 CG simple Index: 1-2-1202-2005 , не работают заслонки на приточке и вытяжке. Подключены на 11 клемник, не могу найти описание как правильно их проверить: Belimo SF24A-TP VTS- на них постоянно должно напряжение приходить?
Прошу помощи
|
|
|
|
|
5.11.2022, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180

|
Напряжение подается, привод открывается. Напряжение снимается, привод закрывается.
|
|
|
|
|
9.11.2022, 18:35
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214252

|
Добрый день, может кто сталкивался: разобрал Belimo sf24A-TP VTS. н входе два сгоревших элемента: резистор и как я понял конденсатор, не могу понять номинал. Просьба кто сталкивался оказать помощь.
|
|
|
|
|
9.11.2022, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180

|
Похоже 220В подали Схемку нарисуйте входной части привода, посмотрим, чем заменить.
Сообщение отредактировал guestlog1 - 9.11.2022, 19:08
|
|
|
|
|
21.11.2022, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.10.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 308137

|
А нижнюю часть платки можно взглянуть?
|
|
|
|
|
1.12.2022, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(shokolad @ 9.11.2022, 18:35)  Добрый день, может кто сталкивался: разобрал Belimo sf24A-TP VTS. н входе два сгоревших элемента: резистор и как я понял конденсатор, не могу понять номинал. Просьба кто сталкивался оказать помощь. Защитный диод ещё там, типа SMAJ36CA, мог коротнуть. Резюк ом на 10 поставить, да кондёр 0.1мкФх50В.
|
|
|
|
|
4.12.2022, 16:39
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214252

|
Belimo починили, поставили диод Шотки - от переполюсовки, резистор и конденсатор, но пришлось на вход поставить диодный мост, иначе сгорало сопротивление ( 68 ОМ). Но также столкнулись с проблемой A14 (ошибка связи) , задаем температуру 22 град, установка работает минуты температура уменьшается до 19 град и сразу ошибка , потом предпрогрев и заново. Задаем 30 град, установка работает нормально. В чем проблема? куда копать? Какой пид подстраивать? Подскажите кто сталкивался
|
|
|
|
|
4.12.2022, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180

|
Откуда может быть переполюсовка, если привод питается переменкой 24 В и спалили его подав 220В. Предполагаю, что от от полного сгорания его спас супрессор.
|
|
|
|
|
4.12.2022, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(shokolad @ 4.12.2022, 16:39)  Belimo починили, поставили диод Шотки - от переполюсовки, резистор и конденсатор, но пришлось на вход поставить диодный мост, иначе сгорало сопротивление ( 68 ОМ). Но также столкнулись с проблемой A14 (ошибка связи) , задаем температуру 22 град, установка работает минуты температура уменьшается до 19 град и сразу ошибка , потом предпрогрев и заново. Задаем 30 град, установка работает нормально. В чем проблема? куда копать? Какой пид подстраивать? Подскажите кто сталкивался Зимний запуск, тут много факторов может быть, от грязного калорифера до температуры из ИТП. Пид нагрева иногда помогает помедленней сделать, Пид воды побыстрей, уставку Т обратки поднять.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.12.2022, 19:37
|
|
|
|
|
15.1.2023, 10:21
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.1.2023
Пользователь №: 412817

|
Всем привет. Прогу помощи: автоматика uPC3, экспликация AS-0.0.0.0.0.0.0.6 просто приточка без HMI Basic. Двигатель VS 90s-2 подключён через ПЧ LS M100. Настроен согласно инструкции к самому ПЧ. Вентиляция не запускается. Ошибок по связи modbus с ПЧ нет, при отключении витой пары появляется ошибка.
|
|
|
|
|
20.1.2023, 15:57
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295361

|
Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC. Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A. Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему?
Прикрепленные файлы
Версия.jpg ( 250,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
20.1.2023, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
VTS в своём репертуаре, 15 лет одно и то же. Цитата(Aleks66 @ 20.1.2023, 15:57)  Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC. Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A. Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему? Попробуйте перевести ПЧ на управление 0-10 вольт и / или сухого контакта на пуск вентилятора. В самом контроллере этом вроде хватает выходов для управления.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.1.2023, 17:38
|
|
|
|
|
20.1.2023, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(kosmos440o @ 20.1.2023, 17:35)  VTS в своём репертуаре, 15 лет одно и то же.
Попробуйте перевести ПЧ на управление 0-10 вольт и / или сухого контакта на пуск вентилятора. В самом контроллере этом вроде хватает выходов для управления. Посмотрел, там можно только попробовать к открытию заслонки подцепиться.
|
|
|
|
|
23.1.2023, 11:19
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.4.2016
Пользователь №: 295361

|
Цитата(kosmos440o @ 20.1.2023, 22:16)  Посмотрел, там можно только попробовать к открытию заслонки подцепиться. Спасибо за совет. Но обмануть контроллер не получается. При отсутствии ПЧ он выдает аварию нет связи, даже если исключить ПЧ из конфигурации. Нужен либо эмулятор, либо аналог iG5.
|
|
|
|
|
23.1.2023, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(Aleks66 @ 20.1.2023, 15:57)  Здравствуйте! На объекте установки со щитами автоматики VS 40-150 CG UPC EXH, контроллер uPC. Возникла необходимость замены ПЧ серии LS iG5A и iG5, которые сняты с производства. Поставщики предлагают серии G100 и PM150A. Кто знает будут ли с ними работать установки или как посоветуете модернизировать систему? А вчем проблема регистры вроде совпадают
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|