Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
24 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вопрос по VTS
Гость_Max2114_*
сообщение 20.11.2011, 7:16
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(s_antonyuk @ 19.11.2011, 20:55) *
Целый день пытался сбросить аварии результат "никакой"
вывод VTS - это марка "МОНТИ", день в работи - неделя в реМОНТИ!!!

Выбросте контроллер и поставьте другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 20.11.2011, 18:56
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Max2114 @ 20.11.2011, 8:16) *
Выбросте контроллер и поставьте другой.

Вот только не надо напрягать! Без нужды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 21.11.2011, 11:50
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Andron @ 19.11.2011, 20:49) *
Все так и делаю. Пишет ошибка. Может прошивка кривая. Стоит какая древняя от 2009 года.

Если прошивка 1.13, то новее нету. Только что запускал систему, частотник прописался сразу. Не паникуйте, а сделайте всё по порядку:
1) Кабель связи RS-шины обязан быть экранированный. Можно МКЭШ, но лучше FTP.
2) Проверьте правильность коммутации. Для правильного определения клемм разъема RS-шины прозвоните его. Клемма "GND" должна накоротко звониться с клеммой "CM" на колодке частотника. Средняя всегда "В", оставшаяся крайняя "А".
3) Сбросьте ещё раз частотник на заводские и обесточьте его на 5 минут. После этого переведите систему в режим конфигурации и через конфигурацию ПЧ пропишите ваш счастотник. Если у вас их несколько, то прописывать необходимо по одному. Все остальные частотники в это время должны быть обесточены!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 21.11.2011, 11:55
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Max2114 @ 18.11.2011, 7:19) *
Что за ..... подборы установок???? Вот смотрю сейчас подбор своей устновки от ВТС - рабочая частота 81 Гц! Это что вообще за ..... ? Номинальная мощность 0,75 кВт, потребляемая мощность 0,923 кВт... это что двигатель должен работать выше предела своих возможностей? А частотник вообще не будет его по перегрузу выключать?

vtsgroup.ru Заходите через ИЕ и в "Климакад онлайн" проверяйте подбор вашей машины. 81 это не предел, бывает и 90. Как вариант, заказчик решил сэкономить на размере машины, отсюда и увеличение частоты вращения. Главное тут, получить от проектировщика реальное сопротивление сети. Если оно не занижено, проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 21.11.2011, 12:06
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(s_antonyuk @ 19.11.2011, 15:41) *
А кто мне скажет как на ВТС сбросить все аварии???
На пульте ВТС мигает красный светодиод
подтверждение не помогает сборс тоже
не работает вся система 51 шт. авария ?????????
в ручном режиме работает а в автоматическом не работает
аварии мешают что делать не знаю!!! Как аварии убрать?

скачал программу SaphirScope_Full818 и в итоге нифига не конектиться с ВТСом кто знает как настроить связь?

Какие именно ошибки? Они должны иметь конкретное название. Если не сбрасываются, скорее всего ошибка в монтаже. Проверяйте через меню AHU. Смотрите аварийные входы. Вы пожарную сигнализацию на вход Х7 подключили? Если реального сигнала от пожарки нет, заткните перемычкой. Проверьте, указана ли в конфигурации дополнительная защита от обмерзания. Если указана, то обязан быть накладной термостат по воде. Или заблокируйте эту функцию в меню. Для аппликации AS9 к контроллеру должен подходить аварийный сигнал от ККБ. Или вход D3 необходимо блокировать перемычкой. Ну и связь с датчиками и частотниками проверьте. Это первое, что приходит на ум. А если дадите точные названия ваших ошибок, получите более подробный ответ.
З.Ы. найдите мануал на сапфир, хоть на английском. Там всё не сложно. Прошивку могу скинуть на почту. Подключать по USB обычным принтерным кабелем. В меню выбрать Файл/проперти/таргет-POL63x.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stepanets
сообщение 9.12.2011, 5:39
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302



Прошу поделиться опытом, как ведет себя установка без датчика температуры обратной воды. Сейчас комплектуем объект приточными установками VTS. По защите от размораживания только термостат по воздуху.
Предполагаю,что будут постоянны аварии по заморозке и перегревы обратки в дежурном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 9.12.2011, 10:06
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



stepanets, абсолютно правильно предполагаете!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 9.12.2011, 11:34
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Отсутствие датчика Т обратной воды не смертельно. Т.к. термостат по воздуху всегда имеет большую скорость срабатывания, если конечно все верно настроено и установлено. А Тобратной воды используется для подстраховки.
Правда есть контроллеры с алгоритмами, которые отслеживают Тобр.воды и заблаговременно предпринимают действия, чтобы не приводить к останову установки по аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 9.12.2011, 15:11
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Подскажите как подключить частотник по дискрету (сейчас стоит модбас). Релюха Q63-64 занята на запуск вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 10.12.2011, 13:20
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Andron @ 9.12.2011, 15:11) *
Подскажите как подключить частотник по дискрету (сейчас стоит модбас). Релюха Q63-64 занята на запуск вытяжки.

Если у вас контроллер ACX-EVO, то выбираете в меню конфигурации 1 ступень охлаждения И тогда у вас появится второе конфигурируемое реле, Q43-Q44. Оно будет называться "универсальное реле№2". В меню конфигурации MFIO присваиваете ему функцию подтверждения старта. Если же у вас контроллер ACX-36 или 2 ступени холодильника, то ставьте промежуточное реле на выход Q23-24. Вам всё равно на один из его входов 24 АС подавать. А со второго вы всегда получите сигнал на открытие воздушных заслонок, то же подтверждение старта.

Цитата(stepanets @ 9.12.2011, 5:39) *
Прошу поделиться опытом, как ведет себя установка без датчика температуры обратной воды. Сейчас комплектуем объект приточными установками VTS. По защите от размораживания только термостат по воздуху.
Предполагаю,что будут постоянны аварии по заморозке и перегревы обратки в дежурном режиме.

Вход для подключения термостата обратной воды есть. Но вот сам термостат в поставку не входит. Это совершенно не мешает вам купить любой накладной/погружной и использовать для дополнительной защиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[Psycho]
сообщение 13.12.2011, 13:43
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.12.2011
Из: Акъяр с.
Пользователь №: 131916



Имеется vs 21-150 cg acx36, как это провернуть и какой датчик t обратной воды лучше поставить? (ошибка обмерзания вылетает каждые 8-10 мин, защита только по термостату)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 14.12.2011, 0:05
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата([Psycho] @ 13.12.2011, 13:43) *

Имеется vs 21-150 cg acx36, как это провернуть и какой датчик t обратной воды лучше поставить? (ошибка обмерзания вылетает каждые 8-10 мин, защита только по термостату)

Честно говоря, не совсем понял, что за железо у вас в наличии? Какая конфигурация установки? Какая именно автоматика, просто ACX-36 или ACX-EVO? Какая версия программного обеспечения в контроллере? На какую температуру рассчитан калорифер и какая есть по факту? Какой перепад давления на теплоносителе? Но в любом случае, штатный датчик обратной воды - термостат с сухим NC контактом. А если ответите на мои вопросы, то я постараюсь найти решение вашей проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 22.12.2011, 7:49
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Vian @ 2.11.2011, 0:42) *
Я уже раза 3 давал эту ссылку. http://193.17.84.244/index.php?lang=ru&a=1
Открывать в ИЕ.

Уважаемый Vian, буду очень признателен, если поясните мне как открывать в ИЕ. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 23.12.2011, 10:50
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(inovator @ 22.12.2011, 7:49) *
Уважаемый Vian, буду очень признателен, если поясните мне как открывать в ИЕ. blink.gif

Я имел в виду браузер интернет эксплорер. С ним сайт VTS гарантированно работает корректно. С другими: мозила, сафари, опера; могут возникать нестыковки. Вы дали ссылку на подбор схемы внешних подключений в зависимости от конфигурации вашей установки. Номер конфигурации указывается при поставке комплекта автоматики. Если у вас его нет, напишите, какие именно элементы входят в состав вашей установки. Я дам вам код аппликации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 25.12.2011, 9:57
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Vian @ 23.12.2011, 10:50) *
Я имел в виду браузер интернет эксплорер. С ним сайт VTS гарантированно работает корректно. С другими: мозила, сафари, опера; могут возникать нестыковки. Вы дали ссылку на подбор схемы внешних подключений в зависимости от конфигурации вашей установки. Номер конфигурации указывается при поставке комплекта автоматики. Если у вас его нет, напишите, какие именно элементы входят в состав вашей установки. Я дам вам код аппликации.

Спасибо за пояснение.
номер конфигурации VS 21-150 CG ACX36-2 SUR HMI BASIC (в комплекте ЧП данфос).
Буду признателен за апликацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fromriga
сообщение 25.12.2011, 14:56
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507



Добрый день.

Вопрос такой какой код аппликации для агрегата с роторным тепло холод вода, рекуператором и рециркуляцией. И по какой логике работает рециркуляция?

Также на одном объекте нам попался агрегат с датчиком CO (СО скорее всего по ошибке заказали, по логике нужен СО2, но это другая проблема smile.gif ) , но как их подключать нам так и не удалось выяснить. Датчики имеют релейные выходы. Входили в поставку от ВТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 27.12.2011, 11:58
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(fromriga @ 25.12.2011, 14:56) *
Добрый день.

Вопрос такой какой код аппликации для агрегата с роторным тепло холод вода, рекуператором и рециркуляцией. И по какой логике работает рециркуляция?

Также на одном объекте нам попался агрегат с датчиком CO (СО скорее всего по ошибке заказали, по логике нужен СО2, но это другая проблема smile.gif ) , но как их подключать нам так и не удалось выяснить. Датчики имеют релейные выходы. Входили в поставку от ВТС.

В вашем случае камера смешения используется для быстрого прогрева помещения при старте. Код аппликации AR 517R (или AR 517E, если ведущий датчик вытяжной). Датчики СО используются в комплекте вытяжной автоматики (шкафы VS 21-150 CG 0-1). Подключаются на клеммы удаленного запуска 25-26. Это штатная опция для гаражных вытяжек.
Уважаемый inovator, я же просил вас просто указать, какие элементы входят в состав вашего агрегата. Только тогда я смогу дать вам код аппликации. Посмотрите предыдущий пост и возьмите его как образец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fromriga
сообщение 27.12.2011, 16:18
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507




как я понимаю в ручную или по таймеру рециркуляцию активировать не получиться!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 27.12.2011, 19:54
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(fromriga @ 27.12.2011, 16:18) *
как я понимаю в ручную или по таймеру рециркуляцию активировать не получиться!?

Вам придется доставлять дополнительные элементы автоматики в шкаф. Использовать штатный контроллер не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fromriga
сообщение 27.12.2011, 20:39
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507



спасибо, за разъяснение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 28.12.2011, 8:55
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Vian @ 27.12.2011, 11:58) *
Уважаемый inovator, я же просил вас просто указать, какие элементы входят в состав вашего агрегата. Только тогда я смогу дать вам код аппликации. Посмотрите предыдущий пост и возьмите его как образец.

Сори ! Недопонял.
Приточная установка, с водяным калорифером (обогрев).
1. привод воздушной заслонки.
2. датчик перепада давления.
3. датчик температуры канальный.
4. датчик обратной воды
5. капилярный термостат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 29.12.2011, 1:22
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Ваша аппликация AS 1S. Если у вас нет сигнала от пожарной сигнализации, заблокируйте перемычкой вход Х7. Если будите ставить дополнительный термостат на обратку, подключайте его к входу D2. И укажите в конфигурации системы дополнительную защиту от обмерзания (она стоит по дефолту, но вдруг кто то уже отменил её).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 29.12.2011, 11:47
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Vian @ 29.12.2011, 1:22) *
Ваша аппликация AS 1S. Если у вас нет сигнала от пожарной сигнализации, заблокируйте перемычкой вход Х7. Если будите ставить дополнительный термостат на обратку, подключайте его к входу D2. И укажите в конфигурации системы дополнительную защиту от обмерзания (она стоит по дефолту, но вдруг кто то уже отменил её).

СПАСИБО за помощь !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fromriga
сообщение 29.12.2011, 17:14
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507



а разве в автоматике VTS есть температурный датчик на обратную воду?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 30.12.2011, 7:40
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(fromriga @ 29.12.2011, 17:14) *
а разве в автоматике VTS есть температурный датчик на обратную воду?!

Нет, но при желании можно поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 30.12.2011, 12:40
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(fromriga @ 29.12.2011, 17:14) *
а разве в автоматике VTS есть температурный датчик на обратную воду?!

Ещё раз уточняю, не датчик, а термостат. В комплект автоматики он не входит, его придётся приобретать самому. Но вход под него есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 30.12.2011, 15:20
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Vian @ 30.12.2011, 12:40) *
Ещё раз уточняю, не датчик, а термостат. В комплект автоматики он не входит, его придётся приобретать самому. Но вход под него есть.

Теперь я не совсем понял. Приходилось запускать онные установки. И как раз в них капилярный термостат входил в комплектацию, а вот датчика обратной воды, предусмотрено не было. Может что то изменилось ?!



Сообщение отредактировал inovator - 30.12.2011, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fromriga
сообщение 30.12.2011, 18:56
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507



Термостат по воздуху входит в стандартную поставку, это я знаю. Просто в предыдущем посте написали датчик на обратную воду, в моём понимании это температурный датчик. Хотел просто убедиться так это или нет. По разговору с автомачиками от ВТС у стандартной автоматики нет возможности подключать датчик на воду(температурный).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 31.12.2011, 16:37
Сообщение #119





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(fromriga @ 30.12.2011, 18:56) *
Термостат по воздуху входит в стандартную поставку, это я знаю. Просто в предыдущем посте написали датчик на обратную воду, в моём понимании это температурный датчик. Хотел просто убедиться так это или нет. По разговору с автомачиками от ВТС у стандартной автоматики нет возможности подключать датчик на воду(температурный).

Да, это правильно. Но теоретически, существует конфигурируемый аналоговый вход и меню пользователя. Можно пошаманить там. Но всяко разно это будет не так логично, как например в ТРМ-133.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 3.1.2012, 19:13
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Здравствуйте. Есть машина с аппликацией AP-37R. Всё работает, но клиент захотел управление по давлению. Есть возможность в стандартном контроллере, или надо шаманить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

24 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных