|
  |
вопрос по VTS |
|
|
Гость_Max2114_*
|
20.11.2011, 7:16
|
Guest Forum

|
Цитата(s_antonyuk @ 19.11.2011, 20:55)  Целый день пытался сбросить аварии результат "никакой" вывод VTS - это марка "МОНТИ", день в работи - неделя в реМОНТИ!!! Выбросте контроллер и поставьте другой.
|
|
|
|
|
20.11.2011, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(Max2114 @ 20.11.2011, 8:16)  Выбросте контроллер и поставьте другой. Вот только не надо напрягать! Без нужды.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(Andron @ 19.11.2011, 20:49)  Все так и делаю. Пишет ошибка. Может прошивка кривая. Стоит какая древняя от 2009 года. Если прошивка 1.13, то новее нету. Только что запускал систему, частотник прописался сразу. Не паникуйте, а сделайте всё по порядку: 1) Кабель связи RS-шины обязан быть экранированный. Можно МКЭШ, но лучше FTP. 2) Проверьте правильность коммутации. Для правильного определения клемм разъема RS-шины прозвоните его. Клемма "GND" должна накоротко звониться с клеммой "CM" на колодке частотника. Средняя всегда "В", оставшаяся крайняя "А". 3) Сбросьте ещё раз частотник на заводские и обесточьте его на 5 минут. После этого переведите систему в режим конфигурации и через конфигурацию ПЧ пропишите ваш счастотник. Если у вас их несколько, то прописывать необходимо по одному. Все остальные частотники в это время должны быть обесточены!
|
|
|
|
|
21.11.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(Max2114 @ 18.11.2011, 7:19)  Что за ..... подборы установок???? Вот смотрю сейчас подбор своей устновки от ВТС - рабочая частота 81 Гц! Это что вообще за ..... ? Номинальная мощность 0,75 кВт, потребляемая мощность 0,923 кВт... это что двигатель должен работать выше предела своих возможностей? А частотник вообще не будет его по перегрузу выключать? vtsgroup.ru Заходите через ИЕ и в "Климакад онлайн" проверяйте подбор вашей машины. 81 это не предел, бывает и 90. Как вариант, заказчик решил сэкономить на размере машины, отсюда и увеличение частоты вращения. Главное тут, получить от проектировщика реальное сопротивление сети. Если оно не занижено, проблем не будет.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(s_antonyuk @ 19.11.2011, 15:41)  А кто мне скажет как на ВТС сбросить все аварии??? На пульте ВТС мигает красный светодиод подтверждение не помогает сборс тоже не работает вся система 51 шт. авария ????????? в ручном режиме работает а в автоматическом не работает аварии мешают что делать не знаю!!! Как аварии убрать?
скачал программу SaphirScope_Full818 и в итоге нифига не конектиться с ВТСом кто знает как настроить связь? Какие именно ошибки? Они должны иметь конкретное название. Если не сбрасываются, скорее всего ошибка в монтаже. Проверяйте через меню AHU. Смотрите аварийные входы. Вы пожарную сигнализацию на вход Х7 подключили? Если реального сигнала от пожарки нет, заткните перемычкой. Проверьте, указана ли в конфигурации дополнительная защита от обмерзания. Если указана, то обязан быть накладной термостат по воде. Или заблокируйте эту функцию в меню. Для аппликации AS9 к контроллеру должен подходить аварийный сигнал от ККБ. Или вход D3 необходимо блокировать перемычкой. Ну и связь с датчиками и частотниками проверьте. Это первое, что приходит на ум. А если дадите точные названия ваших ошибок, получите более подробный ответ. З.Ы. найдите мануал на сапфир, хоть на английском. Там всё не сложно. Прошивку могу скинуть на почту. Подключать по USB обычным принтерным кабелем. В меню выбрать Файл/проперти/таргет-POL63x.
|
|
|
|
|
9.12.2011, 5:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302

|
Прошу поделиться опытом, как ведет себя установка без датчика температуры обратной воды. Сейчас комплектуем объект приточными установками VTS. По защите от размораживания только термостат по воздуху. Предполагаю,что будут постоянны аварии по заморозке и перегревы обратки в дежурном режиме.
|
|
|
|
|
9.12.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
stepanets, абсолютно правильно предполагаете!
|
|
|
|
|
9.12.2011, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Отсутствие датчика Т обратной воды не смертельно. Т.к. термостат по воздуху всегда имеет большую скорость срабатывания, если конечно все верно настроено и установлено. А Тобратной воды используется для подстраховки. Правда есть контроллеры с алгоритмами, которые отслеживают Тобр.воды и заблаговременно предпринимают действия, чтобы не приводить к останову установки по аварии.
|
|
|
|
|
9.12.2011, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793

|
Подскажите как подключить частотник по дискрету (сейчас стоит модбас). Релюха Q63-64 занята на запуск вытяжки.
|
|
|
|
|
10.12.2011, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(Andron @ 9.12.2011, 15:11)  Подскажите как подключить частотник по дискрету (сейчас стоит модбас). Релюха Q63-64 занята на запуск вытяжки. Если у вас контроллер ACX-EVO, то выбираете в меню конфигурации 1 ступень охлаждения И тогда у вас появится второе конфигурируемое реле, Q43-Q44. Оно будет называться "универсальное реле№2". В меню конфигурации MFIO присваиваете ему функцию подтверждения старта. Если же у вас контроллер ACX-36 или 2 ступени холодильника, то ставьте промежуточное реле на выход Q23-24. Вам всё равно на один из его входов 24 АС подавать. А со второго вы всегда получите сигнал на открытие воздушных заслонок, то же подтверждение старта. Цитата(stepanets @ 9.12.2011, 5:39)  Прошу поделиться опытом, как ведет себя установка без датчика температуры обратной воды. Сейчас комплектуем объект приточными установками VTS. По защите от размораживания только термостат по воздуху. Предполагаю,что будут постоянны аварии по заморозке и перегревы обратки в дежурном режиме. Вход для подключения термостата обратной воды есть. Но вот сам термостат в поставку не входит. Это совершенно не мешает вам купить любой накладной/погружной и использовать для дополнительной защиты.
|
|
|
|
|
13.12.2011, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.12.2011
Из: Акъяр с.
Пользователь №: 131916

|
Имеется vs 21-150 cg acx36, как это провернуть и какой датчик t обратной воды лучше поставить? (ошибка обмерзания вылетает каждые 8-10 мин, защита только по термостату)
|
|
|
|
|
14.12.2011, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата([Psycho] @ 13.12.2011, 13:43)  Имеется vs 21-150 cg acx36, как это провернуть и какой датчик t обратной воды лучше поставить? (ошибка обмерзания вылетает каждые 8-10 мин, защита только по термостату)
Честно говоря, не совсем понял, что за железо у вас в наличии? Какая конфигурация установки? Какая именно автоматика, просто ACX-36 или ACX-EVO? Какая версия программного обеспечения в контроллере? На какую температуру рассчитан калорифер и какая есть по факту? Какой перепад давления на теплоносителе? Но в любом случае, штатный датчик обратной воды - термостат с сухим NC контактом. А если ответите на мои вопросы, то я постараюсь найти решение вашей проблемы.
|
|
|
|
|
22.12.2011, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Vian @ 2.11.2011, 0:42)  Я уже раза 3 давал эту ссылку. http://193.17.84.244/index.php?lang=ru&a=1Открывать в ИЕ. Уважаемый Vian, буду очень признателен, если поясните мне как открывать в ИЕ.
|
|
|
|
|
23.12.2011, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(inovator @ 22.12.2011, 7:49)  Уважаемый Vian, буду очень признателен, если поясните мне как открывать в ИЕ.  Я имел в виду браузер интернет эксплорер. С ним сайт VTS гарантированно работает корректно. С другими: мозила, сафари, опера; могут возникать нестыковки. Вы дали ссылку на подбор схемы внешних подключений в зависимости от конфигурации вашей установки. Номер конфигурации указывается при поставке комплекта автоматики. Если у вас его нет, напишите, какие именно элементы входят в состав вашей установки. Я дам вам код аппликации.
|
|
|
|
|
25.12.2011, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Vian @ 23.12.2011, 10:50)  Я имел в виду браузер интернет эксплорер. С ним сайт VTS гарантированно работает корректно. С другими: мозила, сафари, опера; могут возникать нестыковки. Вы дали ссылку на подбор схемы внешних подключений в зависимости от конфигурации вашей установки. Номер конфигурации указывается при поставке комплекта автоматики. Если у вас его нет, напишите, какие именно элементы входят в состав вашей установки. Я дам вам код аппликации. Спасибо за пояснение. номер конфигурации VS 21-150 CG ACX36-2 SUR HMI BASIC (в комплекте ЧП данфос). Буду признателен за апликацию.
|
|
|
|
|
25.12.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507

|
Добрый день. Вопрос такой какой код аппликации для агрегата с роторным тепло холод вода, рекуператором и рециркуляцией. И по какой логике работает рециркуляция? Также на одном объекте нам попался агрегат с датчиком CO (СО скорее всего по ошибке заказали, по логике нужен СО2, но это другая проблема  ) , но как их подключать нам так и не удалось выяснить. Датчики имеют релейные выходы. Входили в поставку от ВТС.
|
|
|
|
|
27.12.2011, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(fromriga @ 25.12.2011, 14:56)  Добрый день. Вопрос такой какой код аппликации для агрегата с роторным тепло холод вода, рекуператором и рециркуляцией. И по какой логике работает рециркуляция? Также на одном объекте нам попался агрегат с датчиком CO (СО скорее всего по ошибке заказали, по логике нужен СО2, но это другая проблема  ) , но как их подключать нам так и не удалось выяснить. Датчики имеют релейные выходы. Входили в поставку от ВТС. В вашем случае камера смешения используется для быстрого прогрева помещения при старте. Код аппликации AR 517R (или AR 517E, если ведущий датчик вытяжной). Датчики СО используются в комплекте вытяжной автоматики (шкафы VS 21-150 CG 0-1). Подключаются на клеммы удаленного запуска 25-26. Это штатная опция для гаражных вытяжек. Уважаемый inovator, я же просил вас просто указать, какие элементы входят в состав вашего агрегата. Только тогда я смогу дать вам код аппликации. Посмотрите предыдущий пост и возьмите его как образец.
|
|
|
|
|
27.12.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507

|
как я понимаю в ручную или по таймеру рециркуляцию активировать не получиться!?
|
|
|
|
|
27.12.2011, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(fromriga @ 27.12.2011, 16:18)  как я понимаю в ручную или по таймеру рециркуляцию активировать не получиться!? Вам придется доставлять дополнительные элементы автоматики в шкаф. Использовать штатный контроллер не получится.
|
|
|
|
|
27.12.2011, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507

|
спасибо, за разъяснение.
|
|
|
|
|
28.12.2011, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Vian @ 27.12.2011, 11:58)  Уважаемый inovator, я же просил вас просто указать, какие элементы входят в состав вашего агрегата. Только тогда я смогу дать вам код аппликации. Посмотрите предыдущий пост и возьмите его как образец. Сори ! Недопонял. Приточная установка, с водяным калорифером (обогрев). 1. привод воздушной заслонки. 2. датчик перепада давления. 3. датчик температуры канальный. 4. датчик обратной воды 5. капилярный термостат.
|
|
|
|
|
29.12.2011, 1:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Ваша аппликация AS 1S. Если у вас нет сигнала от пожарной сигнализации, заблокируйте перемычкой вход Х7. Если будите ставить дополнительный термостат на обратку, подключайте его к входу D2. И укажите в конфигурации системы дополнительную защиту от обмерзания (она стоит по дефолту, но вдруг кто то уже отменил её).
|
|
|
|
|
29.12.2011, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Vian @ 29.12.2011, 1:22)  Ваша аппликация AS 1S. Если у вас нет сигнала от пожарной сигнализации, заблокируйте перемычкой вход Х7. Если будите ставить дополнительный термостат на обратку, подключайте его к входу D2. И укажите в конфигурации системы дополнительную защиту от обмерзания (она стоит по дефолту, но вдруг кто то уже отменил её). СПАСИБО за помощь !!!
|
|
|
|
|
29.12.2011, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507

|
а разве в автоматике VTS есть температурный датчик на обратную воду?!
|
|
|
|
|
30.12.2011, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(fromriga @ 29.12.2011, 17:14)  а разве в автоматике VTS есть температурный датчик на обратную воду?! Нет, но при желании можно поставить.
|
|
|
|
|
30.12.2011, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(fromriga @ 29.12.2011, 17:14)  а разве в автоматике VTS есть температурный датчик на обратную воду?! Ещё раз уточняю, не датчик, а термостат. В комплект автоматики он не входит, его придётся приобретать самому. Но вход под него есть.
|
|
|
|
|
30.12.2011, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Vian @ 30.12.2011, 12:40)  Ещё раз уточняю, не датчик, а термостат. В комплект автоматики он не входит, его придётся приобретать самому. Но вход под него есть. Теперь я не совсем понял. Приходилось запускать онные установки. И как раз в них капилярный термостат входил в комплектацию, а вот датчика обратной воды, предусмотрено не было. Может что то изменилось ?!
Сообщение отредактировал inovator - 30.12.2011, 15:25
|
|
|
|
|
30.12.2011, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507

|
Термостат по воздуху входит в стандартную поставку, это я знаю. Просто в предыдущем посте написали датчик на обратную воду, в моём понимании это температурный датчик. Хотел просто убедиться так это или нет. По разговору с автомачиками от ВТС у стандартной автоматики нет возможности подключать датчик на воду(температурный).
|
|
|
|
|
31.12.2011, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(fromriga @ 30.12.2011, 18:56)  Термостат по воздуху входит в стандартную поставку, это я знаю. Просто в предыдущем посте написали датчик на обратную воду, в моём понимании это температурный датчик. Хотел просто убедиться так это или нет. По разговору с автомачиками от ВТС у стандартной автоматики нет возможности подключать датчик на воду(температурный). Да, это правильно. Но теоретически, существует конфигурируемый аналоговый вход и меню пользователя. Можно пошаманить там. Но всяко разно это будет не так логично, как например в ТРМ-133.
|
|
|
|
|
3.1.2012, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848

|
Здравствуйте. Есть машина с аппликацией AP-37R. Всё работает, но клиент захотел управление по давлению. Есть возможность в стандартном контроллере, или надо шаманить?
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|