> Маслоохладитель, нужен ли обратный клапан
виталий.д
сообщение 12.2.2011, 10:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Добрый день, уважаемые специалисты.
Вопрос: Нужен ли обратный клапан на маслянной магистрали, если маслоохладитель стоит выше агрегата на 6 метров.
Есть еще какие ньюансы при таком расположение маслоохладителя.
Заранее спсибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 12.2.2011, 13:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виталий.д
сообщение 12.2.2011, 15:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Какой лучше взять? Меня убеждают, что хватит и петли у маслоохладителя.(потери типа большие будут)
Но вроде давно у битцера в рекомендациях я видел что лучше поставить обратник.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виталий.д
сообщение 12.2.2011, 19:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Еще один вопрос.Возможно ли установка конденсатора ниже уровня рессивера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.2.2011, 22:59
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 13.2.2011, 19:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Ну как без проблем dry.gif
Компрессору надо будет продавливать столб жидкаря до ресивера, конденсатор будет подтоплен. Так что давление конденсации по-любому вырастет. Конденсатор надо брать с запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виталий.д
сообщение 17.2.2011, 20:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Конденсатор будет затоплен это точно.Но будет ли эта система работать зимой, в морозы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HellHound
сообщение 3.3.2011, 8:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 10.10.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849



Цитата(виталий.д @ 17.2.2011, 22:19) *
Конденсатор будет затоплен это точно.Но будет ли эта система работать зимой, в морозы?


а как вы управляете давлением конденсации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.3.2011, 14:30
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Можно давлением конденсации не управлять. Сложно, но можно взять паровую часть из ресивера и подавать на всас компрессора через отсечной клапан. Который включается при понижении давления на всасе. Немногие на это решаются, это на самый крайняк. Происходит разогрев конденсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виталий.д
сообщение 3.3.2011, 22:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Кондер на две вертухи, вот и вся регулировка.Трасса получилась длинная-решил не рисковать(кондер выше поставил). Можно было с зимним регулированием попробовать, но если не пойдет время нет на переделку.
Оборудование останавливают на сутки.
Тема с парами во всас интересная-не встречал. А диаметр трубы как рассчитывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных