Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Маслоохладитель
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
виталий.д
Добрый день, уважаемые специалисты.
Вопрос: Нужен ли обратный клапан на маслянной магистрали, если маслоохладитель стоит выше агрегата на 6 метров.
Есть еще какие ньюансы при таком расположение маслоохладителя.
Заранее спсибо.
airwave
нужен
виталий.д
Какой лучше взять? Меня убеждают, что хватит и петли у маслоохладителя.(потери типа большие будут)
Но вроде давно у битцера в рекомендациях я видел что лучше поставить обратник.
Заранее спасибо.
виталий.д
Еще один вопрос.Возможно ли установка конденсатора ниже уровня рессивера?
Ludvig
Без проблем.
narkom
Ну как без проблем dry.gif
Компрессору надо будет продавливать столб жидкаря до ресивера, конденсатор будет подтоплен. Так что давление конденсации по-любому вырастет. Конденсатор надо брать с запасом.
виталий.д
Конденсатор будет затоплен это точно.Но будет ли эта система работать зимой, в морозы?
HellHound
Цитата(виталий.д @ 17.2.2011, 22:19) *
Конденсатор будет затоплен это точно.Но будет ли эта система работать зимой, в морозы?


а как вы управляете давлением конденсации?
Ludvig
Можно давлением конденсации не управлять. Сложно, но можно взять паровую часть из ресивера и подавать на всас компрессора через отсечной клапан. Который включается при понижении давления на всасе. Немногие на это решаются, это на самый крайняк. Происходит разогрев конденсатора.
виталий.д
Кондер на две вертухи, вот и вся регулировка.Трасса получилась длинная-решил не рисковать(кондер выше поставил). Можно было с зимним регулированием попробовать, но если не пойдет время нет на переделку.
Оборудование останавливают на сутки.
Тема с парами во всас интересная-не встречал. А диаметр трубы как рассчитывается?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.