Полная версия этой страницы:
Маслоохладитель
виталий.д
12.2.2011, 10:49
Добрый день, уважаемые специалисты.
Вопрос: Нужен ли обратный клапан на маслянной магистрали, если маслоохладитель стоит выше агрегата на 6 метров.
Есть еще какие ньюансы при таком расположение маслоохладителя.
Заранее спсибо.
виталий.д
12.2.2011, 15:06
Какой лучше взять? Меня убеждают, что хватит и петли у маслоохладителя.(потери типа большие будут)
Но вроде давно у битцера в рекомендациях я видел что лучше поставить обратник.
Заранее спасибо.
виталий.д
12.2.2011, 19:37
Еще один вопрос.Возможно ли установка конденсатора ниже уровня рессивера?
Ну как без проблем
Компрессору надо будет продавливать столб жидкаря до ресивера, конденсатор будет подтоплен. Так что давление конденсации по-любому вырастет. Конденсатор надо брать с запасом.
виталий.д
17.2.2011, 20:19
Конденсатор будет затоплен это точно.Но будет ли эта система работать зимой, в морозы?
Цитата(виталий.д @ 17.2.2011, 22:19)

Конденсатор будет затоплен это точно.Но будет ли эта система работать зимой, в морозы?
а как вы управляете давлением конденсации?
Можно давлением конденсации не управлять. Сложно, но можно взять паровую часть из ресивера и подавать на всас компрессора через отсечной клапан. Который включается при понижении давления на всасе. Немногие на это решаются, это на самый крайняк. Происходит разогрев конденсатора.
виталий.д
3.3.2011, 22:38
Кондер на две вертухи, вот и вся регулировка.Трасса получилась длинная-решил не рисковать(кондер выше поставил). Можно было с зимним регулированием попробовать, но если не пойдет время нет на переделку.
Оборудование останавливают на сутки.
Тема с парами во всас интересная-не встречал. А диаметр трубы как рассчитывается?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.