> Станция пожаротушения для жилого дома
Гость_Morgalovskaya_*
сообщение 14.2.2011, 9:09
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Я в теме пожаротушения - новичок! Подскажите, пожалуйста, какой тип установки нужно взять для проектирования пожаротушения 20-эт. жилого дома - спринклерную или дренчерную? Питание пожарки осуществляется от насосной станции повышения давления. Нужно ли проектировать сразу питание пожарки от двух водопроводов? Если кто сможет и желает помочь бедному коллеге, скиньте, пожалуйста принципиальную схему и спецификацию helpsmilie.gif .-Очень буду признательна!!! rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.2.2011, 10:08
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Morgalovskaya @ 14.2.2011, 12:09) *
Нужно ли проектировать


Нужно ли вообще проектировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Morgalovskaya_*
сообщение 14.2.2011, 10:28
Сообщение #3





Guest Forum






Вообще, нужно. Токо я не понимаю, что можно, кроме насосов, электрозадвижки постаить в принципмальную схему. Я насоски повышения давления проектирую, а тут дали задачу пожарку отделить. Сижу и соображаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 14.2.2011, 10:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Девушка, прочитав первый пост сложно поверить, что вы проектируете "нососки повышения давления".
А если по теме, то прочитайте раздел в СНиПе про насосные и хоть какой-нибудь справочник проектировщика...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.2.2011, 11:18
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Тему в топку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Morgalovskaya_*
сообщение 14.2.2011, 12:12
Сообщение #6





Guest Forum






Hiro Nakamura! Раньше проект насосной станции повышения давления включал насосное оборудование хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, а сейчас Водоканал требует чтобы в насосной станции повышения даления были, лишь, только хозяйственно-питьевые насосы. При чем тут ГОСТы на насосные станции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.2.2011, 12:14
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Morgalovskaya @ 14.2.2011, 12:12) *
При чем тут ГОСТы на насосные станции?

А при чем тут спринклеры и дренчеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Morgalovskaya_*
сообщение 14.2.2011, 12:58
Сообщение #8





Guest Forum






Ладно, я поняла, тогда такой вопрос: какое оборудование, кроме насосов, нужно поставить в проект станции пожаротушения многоэтажного жилого дома? Есть принципиальные такие схемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.2.2011, 13:04
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



А Вы в малиннике были?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 14.2.2011, 13:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



В соседнем разделе Юнг выложил проект ВК многоэтажки.

Посмотрите. Поучитесь. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Morgalovskaya_*
сообщение 14.2.2011, 14:24
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(даниил @ 14.2.2011, 13:12) *
В соседнем разделе Юнг выложил проект ВК многоэтажки.

Посмотрите. Поучитесь. )))

Спасибо большое, хоть, один человек нормальный отозвался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 14.2.2011, 14:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Morgalovskaya @ 14.2.2011, 14:24) *
Спасибо большое, хоть, один человек нормальный отозвался.

Вообще то, тут все нормальные. Вот только новички приходят неадекватные. Мало того, что вопросы задают некорректные, так еще и возмущаются. Вот и остается одно- отшучиваться изо всех сил, а новичок такой обидчивый пошел...тяжело, да. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Morgalovskaya_*
сообщение 14.2.2011, 16:03
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Juven @ 14.2.2011, 14:39) *
Вообще то, тут все нормальные. Вот только новички приходят неадекватные. Мало того, что вопросы задают некорректные, так еще и возмущаются. Вот и остается одно- отшучиваться изо всех сил, а новичок такой обидчивый пошел...тяжело, да. dry.gif

Ага, супер! Приятно, когда над тобой издеваются? Нельзя просто написать по теме? Я никогда не издебавюсь и всем советую брать пример, слишком безразличных людей стало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.2.2011, 8:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Morgalovskaya @ 14.2.2011, 16:03) *
Ага, супер! Приятно, когда над тобой издеваются? Нельзя просто написать по теме? Я никогда не издебавюсь и всем советую брать пример, слишком безразличных людей стало.

Просто вы ну совсем не в зуб ногой, уж извиняйте. Неужели вам доверили проект тушения и нет какого-нибудь главспеца рядом на путь истинный наставить? Вопрос - исходя из чего вы решили, что для жилья в 20 этажей нужно АПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.3.2011, 11:51
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 15.2.2011, 8:45) *
Вопрос - исходя из чего вы решили, что для жилья в 20 этажей нужно АПТ?

А почему вы решили, что она решила что ей нужно АПТ? wink.gif
Сначала с терминологией надо определиться. Что как называется.. А потом уж девушку воспитывать. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.3.2011, 12:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 22.3.2011, 11:51) *
А почему вы решили, что она решила что ей нужно АПТ? wink.gif

вот по-этому
Цитата(Morgalovskaya @ 14.2.2011, 9:09) *
Подскажите, пожалуйста, какой тип установки нужно взять для проектирования пожаротушения 20-эт. жилого дома - спринклерную или дренчерную?


Сообщение отредактировал Young - 22.3.2011, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.3.2011, 17:53
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А что лучше в спальне - спринклер или дренчер? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.3.2011, 21:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 22.3.2011, 17:53) *
А что лучше в спальне - спринклер или дренчер? rolleyes.gif

я не понимаю к чему вы клоните. Девушка первым же постом спрашивает какое АПТ ей забахать в жилом 20-ти этажном доме. Мне стало интересно, откуда такое странное желание, о чем я и спросил, причем не только я но и Михаил I и BUFF. Почему вы решили, что именно мой, третий по счету вопрос на эту тему, неправилен в терминологии или еще в чем-то? rolleyes.gif


Сообщение отредактировал Young - 22.3.2011, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.3.2011, 21:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Нет,Young,она не сказала,что ей нужно АПТ.Она спросила какого типа установка ей нужна. Это видимо вот отсюда взято. Но всё равно вы правы, ни в зуб ногой.)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.3.2011, 22:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Никитос @ 22.3.2011, 21:52) *
Нет,Young,она не сказала,что ей нужно АПТ

ну как бы, если человек спрашивает какой тип системы, то он уже утвердился во мнении, что эта система необходима, у меня такая логическая цепочка выстроилась biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.3.2011, 12:46
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 22.3.2011, 22:25) *
ну как бы, если человек спрашивает какой тип системы, то он уже утвердился во мнении, что эта система необходима, у меня такая логическая цепочка выстроилась biggrin.gif

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B6%D0...16&lr=10313
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.3.2011, 12:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 23.3.2011, 12:46) *

laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.3.2011, 13:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Гыгыгыгы))
злые вы,коллеги))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных