Раскрытие сплинклерной головки)) |
|
|
|
15.2.2011, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Добрый день! Скажите , есть ли где-нить инфа (и если есть,то скиньте плз эту литературу )сколько головок сплинклерных может одновременно вскрыться? Мне просто главспец сказал что 5 - максимум а я чет в нормах поглядел-поглядел и не нашел ничего)).
|
|
|
|
|
15.2.2011, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Могут и 20 вскрыться. Вам зачем?
|
|
|
|
|
15.2.2011, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Сразу оговорюсь(чтоб сильно не били))) раньше разработкой АУП не занимался.Ну ,допустим, расчетный расход посчитать. Есть офисное здание Общая площадь 2000 м2. Куча помещений. Есть помещения где установленны 50-60 сплинклерных головок. Я так понимаю, что если будет пожар то он же не будет сразу везде,значит раскроются не все оросители а только часть-вот мя эта часть и интерисует. Смотрел литературу методику к определению кол-ва оросит. не нашел.
|
|
|
|
|
15.2.2011, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Читайте свод правил 5.13130.2009.
|
|
|
|
|
15.2.2011, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(BUG87 @ 15.2.2011, 18:06)  Смотрел литературу методику к определению кол-ва оросит. не нашел. Цитата(Sindarkon @ 15.2.2011, 18:34)  Читайте свод правил 5.13130.2009. и я бы еще посоветовал начать с изучения того, как правильно пишется слово спринклер.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 6:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Есть только статистика сколько может. Может и ниодного, могут и все. С разной вероятностью.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Sindarkon @ 15.2.2011, 18:34)  Читайте свод правил 5.13130.2009. Почитал.Я так понял что по СП расчетный расход зависит от площади. Берем большее помещение(ну и наиболее удаленное от насосов)площадь умножаем на интенсивность орошения и получаем расход. правильно? Если правильно тогда след вопрос: дело в том что у меня самое большое помещение- это половина от всей площади. и если его брать и так считать то очень большой расход получается. Young к вам очень большая просьба: либо советуйте что-нить дельное , либо не советуйте ничего. Я конечно понимаю что вы уже родились все зная, но вот другим не так повезло.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(BUG87 @ 16.2.2011, 9:28)  Я конечно понимаю что вы уже родились все зная нет, ну что вы, я родился таким же неучем как и вы.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Ув. BUG87. Скачайте в книгохранилище этого форума книгу Ходакова "АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВНИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ". Также найдите пособие по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения.(Мешман и Ко). В интернете есть издание 2002, но ВНИИПО продает издание 2009. Я его не видел, но надеюсь, что стало лучше. Эти книги будут Вам полезны.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(BTS @ 16.2.2011, 10:36)  Ув. BUG87. Скачайте в книгохранилище этого форума книгу Ходакова "АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВНИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ". Также найдите пособие по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения.(Мешман и Ко). В интернете есть издание 2002, но ВНИИПО продает издание 2009. Я его не видел, но надеюсь, что стало лучше. Эти книги будут Вам полезны. Спасибо за совет! Почитал Мешмана немного скоординировал свой вывод: Расчетный расход определяется изходя из расчетной площади которая равна площади наибольшего помещения, но если площадь помещения слишком большая , то можно взять площать минимальную, которая приведена СП в табл. 5.1. Расходы на каждый ороситель считаются отдельно исходя из гидравлики сети и из условия, что перед диктующим оросителем обеспечен мин напор 10м. Так?
|
|
|
|
|
16.2.2011, 16:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUG87 @ 16.2.2011, 14:46)  и из условия, что перед диктующим оросителем обеспечен мин напор 10м. Так? Не так. Вы так и не прочитали Мешмана.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Михаил I @ 16.2.2011, 16:24)  Не так. Вы так и не прочитали Мешмана. Величина давления принимается из условия обеспе- чения требуемой интенсивности орошения.-цитата оттуда. Расход через ороситель, давление перед диктующим и все остальное -в этом я ,в принципе, разобрался. Про 10 метров написал не считая так ,как думал что в моем случае примерно столько и будет . Это я посчитаю. Меня насчет площади интерисует. Это я правильно понял?
|
|
|
|
|
16.2.2011, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Проводя гидравлический расчет сети Вы проверяете, на какой площади проливается минимальный расход (для офисного здания 10 л/с). Если площадь меньше указанной для данной группы как минимальная, нужно увеличивать расход.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(BTS @ 16.2.2011, 17:14)  Проводя гидравлический расчет сети Вы проверяете, на какой площади проливается минимальный расход (для офисного здания 10 л/с). Если площадь меньше указанной для данной группы как минимальная, нужно увеличивать расход. Спасибо за ответ! Насчет мин. расхода я так и понял. Просто не написал. Меня просто именно максимальная площадь интересовала.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 19:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUG87 @ 16.2.2011, 19:09)  Меня насчет площади интерисует. Это я правильно понял? Про площадь, правильно. Она будет не менее минимальной по СП и не более расчетной. Как получить расчетную написал BTS.
Сообщение отредактировал Михаил I - 16.2.2011, 19:21
|
|
|
|
|
17.2.2011, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Ок! еще раз всем спасибо))
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|