> тушение малярного цеха
Гость_DbIM_*
сообщение 24.2.2011, 9:15
Сообщение #1





Guest Forum






Народ подскажите плиз!! Имееться малярный цех для покраски трамваев общей площадью около 200 квадратов с всотой потолков около 6 м ........ категорийность помещения А . какую систему АПТ посоветуете???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.2.2011, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Пена. Дренчеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DbIM_*
сообщение 24.2.2011, 10:57
Сообщение #3





Guest Forum






расположение труб затуднено высоковольтными линиями питания трамваев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falc0n
сообщение 24.2.2011, 12:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.6.2010
Пользователь №: 60935



>> расположение труб затуднено высоковольтными линиями питания трамваев.

тогда порошковое, но пена конечно было бы лучше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DbIM_*
сообщение 24.2.2011, 12:11
Сообщение #5





Guest Forum






тоже думаю о порошке............. а что именно посоветуете???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falc0n
сообщение 24.2.2011, 12:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.6.2010
Пользователь №: 60935



мое предпочтение бурану.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.2.2011, 12:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Для окрасосные цехов (камер) транспортных предприятий можно применять воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DbIM_*
сообщение 24.2.2011, 12:49
Сообщение #8





Guest Forum






воду применять ни получиться так как проходят высоковольтные линии для питаня трамваев! и опять же проблема при прокладке труб! так что видимо единственный выбор-порошок. жду ваших советов. пока тоже склоняюсь к буранам. вопрос в автоматизации....... какими датчиками это делать? тепловыми??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 25.2.2011, 1:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(DbIM @ 24.2.2011, 12:49) *
воду применять ни получиться так как проходят высоковольтные линии для питаня трамваев! и опять же проблема при прокладке труб! так что видимо единственный выбор-порошок. жду ваших советов. пока тоже склоняюсь к буранам. вопрос в автоматизации....... какими датчиками это делать? тепловыми??

Если запроектировать дренчерную установку или спринклерную установку типа preaction (спринклерно-дренчерную) то напяжение питания трамваев можно отключить до начала подачи воды. Кроме этого, дренчеры можно установить так, что вода не будет попадать на контактный провод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 26.2.2011, 0:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



мелкодисперсную можно применять в таких условиях, но насколько она эффективна многие сомневаются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.2.2011, 11:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



BTS
Цитата
Для окрасосные цехов (камер) транспортных предприятий можно применять воду.

А где об этом почитать можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
solo_a
сообщение 1.3.2011, 15:54
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27932



НПАОП 28.4-1.13-74 "Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной
санитарии для окрасочных цехов":
4.31. Окрасочные отделения площадью 500 м2 и более, а также помещения краскозаготовителыных отделений с кладовыми для лакокрасочных материалов должны оборудоваться автоматическими установками пожаротушения.
Окрасочные отделения независимо от их площади и наличия автоматических установок пожаротушения снабжаются первичными противопожарными средствами в соответствии с действующими «Нормами первичных средств пожаротушения производственных, складских, общественных и жилых помещений», изд. УПО МВД СССР, 1950.
4.32. Окрасочные отделения производственной площадью менее 500 м2, если они не. оборудуются автоматическими установками пожаротушения, должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а также телефонной связью. Телефонные аппараты необходимо располагать у выходов из цеха.
4.33. Окрасочные и сушильные камеры, установки струйного облива и окунания и т. п., а также участки для бескамерной окраски на решетках в полу должны быть снабжены средствами автоматического пожаротушения: углекислотными или пенными установками, составом 3,5, паротушением и др. Для установок, в которых окрашиваются сгораемые изделия предпочтительнее применение пенных «ли водяных систем пожаротушения. Установки, внутри которых находятся рабочие при проведении технологического процесса, кроме того, снабжаются первичными средствами пожаротушения, независимо от наличия средств автоматического извещения и тушения пожара и первичных средств пожаротушения в цехе.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 2.3.2011, 9:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



А почему нельзя сделать автоматику на отключение электропитания высоковольтки при срабатывании системы пожаротушения? Потом от порошка чистить замучаются. Людей на каторгу не обрекайте )))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных