Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: тушение малярного цеха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
DbIM
Народ подскажите плиз!! Имееться малярный цех для покраски трамваев общей площадью около 200 квадратов с всотой потолков около 6 м ........ категорийность помещения А . какую систему АПТ посоветуете???
Sindarkon
Пена. Дренчеры.
DbIM
расположение труб затуднено высоковольтными линиями питания трамваев.
falc0n
>> расположение труб затуднено высоковольтными линиями питания трамваев.

тогда порошковое, но пена конечно было бы лучше...
DbIM
тоже думаю о порошке............. а что именно посоветуете???
falc0n
мое предпочтение бурану.
BTS
Для окрасосные цехов (камер) транспортных предприятий можно применять воду.
DbIM
воду применять ни получиться так как проходят высоковольтные линии для питаня трамваев! и опять же проблема при прокладке труб! так что видимо единственный выбор-порошок. жду ваших советов. пока тоже склоняюсь к буранам. вопрос в автоматизации....... какими датчиками это делать? тепловыми??
BTS
Цитата(DbIM @ 24.2.2011, 12:49) *
воду применять ни получиться так как проходят высоковольтные линии для питаня трамваев! и опять же проблема при прокладке труб! так что видимо единственный выбор-порошок. жду ваших советов. пока тоже склоняюсь к буранам. вопрос в автоматизации....... какими датчиками это делать? тепловыми??

Если запроектировать дренчерную установку или спринклерную установку типа preaction (спринклерно-дренчерную) то напяжение питания трамваев можно отключить до начала подачи воды. Кроме этого, дренчеры можно установить так, что вода не будет попадать на контактный провод.
NikitaPetrovich
мелкодисперсную можно применять в таких условиях, но насколько она эффективна многие сомневаются...
Sindarkon
BTS
Цитата
Для окрасосные цехов (камер) транспортных предприятий можно применять воду.

А где об этом почитать можно?
solo_a
НПАОП 28.4-1.13-74 "Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной
санитарии для окрасочных цехов":
4.31. Окрасочные отделения площадью 500 м2 и более, а также помещения краскозаготовителыных отделений с кладовыми для лакокрасочных материалов должны оборудоваться автоматическими установками пожаротушения.
Окрасочные отделения независимо от их площади и наличия автоматических установок пожаротушения снабжаются первичными противопожарными средствами в соответствии с действующими «Нормами первичных средств пожаротушения производственных, складских, общественных и жилых помещений», изд. УПО МВД СССР, 1950.
4.32. Окрасочные отделения производственной площадью менее 500 м2, если они не. оборудуются автоматическими установками пожаротушения, должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а также телефонной связью. Телефонные аппараты необходимо располагать у выходов из цеха.
4.33. Окрасочные и сушильные камеры, установки струйного облива и окунания и т. п., а также участки для бескамерной окраски на решетках в полу должны быть снабжены средствами автоматического пожаротушения: углекислотными или пенными установками, составом 3,5, паротушением и др. Для установок, в которых окрашиваются сгораемые изделия предпочтительнее применение пенных «ли водяных систем пожаротушения. Установки, внутри которых находятся рабочие при проведении технологического процесса, кроме того, снабжаются первичными средствами пожаротушения, независимо от наличия средств автоматического извещения и тушения пожара и первичных средств пожаротушения в цехе.


Никитос
А почему нельзя сделать автоматику на отключение электропитания высоковольтки при срабатывании системы пожаротушения? Потом от порошка чистить замучаются. Людей на каторгу не обрекайте )))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.