Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Работа системы фанкойлов, Требуется совет
Гость_ialh8_*
сообщение 25.2.2011, 2:51
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый вечер, господа спецы! Хотелось бы узнать ваше мнение, а возможно и советы по следующему вопросу:

Имеется система вентиляции и кондиционирования с фанкойлами Daikin нескольких больших помещений. Фанкойлы работают без чиллера, его подключение планируется в дальнейшем.
Теплоноситель - вода, осуществляет в настоящий зимний период нагрев подаваемого воздуха, до температуры 22 С по настенным термостатам, установленным в помещениях. Фанкойлы 4-х трубные с 3-х ходовыми клапанами.

Проблема заключается в том, что определенный момент клапана на фанкойлах закрываются (это в -25 С!!!!) и в помещения идет холодный воздух, хотя, по-моему все должно происходить наоборот(клапан открывается и горячая вода подогревает воздух).
Настройки режима работы с пультов результата не дают. Перепад давления всего 0,2 атм(???). Может проблема в клапанах??

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 25.2.2011, 14:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Необходимо сделать наладку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ialh8_*
сообщение 25.2.2011, 23:01
Сообщение #3





Guest Forum






Наладка была произведена ранее и все работало в нормальном режиме. Меня интересуют возможные причины данного режима. Может есть смысл снять трехходовики, посмотреть что с ними??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2011, 23:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Фанкойлы это вообще-то доводчики. Основной нагрев воздуха должен быть в подающей венткамере, а фанкойлы доводят температуру воздуха по температуре помещения....
Если подаёте неподогретый воздух до фанкойлов, то это ошибочное решение....
Проверьте пульты - для 4-трубных фанкойлов есть выбор: летний или зимний режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ialh8_*
сообщение 25.2.2011, 23:40
Сообщение #5





Guest Forum






Сейчас выставлен зимний режим. А до уставки в 24С воздух не нагревается, ф-лы гонят в помещения холодный воздух, т.к. клапана на них закрыты. Настройки на пультах тоже перепроверяли. непонятно blink.gif
Уставка,кстати, не 22С, а 24С, прошу прощения

Сообщение отредактировал ialh8 - 25.2.2011, 23:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.2.2011, 1:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Приводы на клапаны термоэлектрические?
Они бывают исполнения НО (нормально открытые) и НЗ (закрытые).
Проверьте, подаётся ли на привод напряжение....если подаётся, попробуйте снять привод и надавить на клапан вручную. Проверьте в каком положении горячая вода пойдёт на калорифер и сравните с подачей напряжения на привод. Возможно, что не то исполнение.

Сообщение отредактировал jota - 26.2.2011, 1:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.2.2011, 12:56
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



не понял, у вас что, из фанкойла сделана приточная установка? откуда -25 на фанкойле берется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ialh8_*
сообщение 26.2.2011, 13:25
Сообщение #8





Guest Forum






-25 это на улице rolleyes.gif Т.е. я хочу сказать, что при таком морозе ф-лы гонят холодный воздух, т.к. трехходовые на них закрыты и вода гоняется между прямой и обраткой, не попадая на теплообменник. И причина сего явления не ясна bang.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar4i
сообщение 26.2.2011, 13:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.11.2009
Из: Kiev
Пользователь №: 40807



Цитата(ialh8 @ 26.2.2011, 12:25) *
-25 это на улице rolleyes.gif Т.е. я хочу сказать, что при таком морозе ф-лы гонят холодный воздух, т.к. трехходовые на них закрыты и вода гоняется между прямой и обраткой, не попадая на теплообменник. И причина сего явления не ясна bang.gif bang.gif


Ну, дык откуда хол.воздух ?
Фанкойл же берет из помещение и туда же возвращает...
Может у вас фанкойл забирает воздух с ул dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 26.2.2011, 14:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата
Проблема заключается в том, что определенный момент клапана на фанкойлах закрываются

подробнее.......?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ialh8_*
сообщение 26.2.2011, 14:11
Сообщение #11





Guest Forum






1) ф-лы воздух берут с установки, которая не нагревает воздух
2) а клапана постоянно закрыты уже дня 2-3, хотя должны быть откр., на улице ж мороз smile.gif
в общем непонятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ialh8_*
сообщение 26.2.2011, 15:38
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(jota @ 26.2.2011, 2:25) *
Приводы на клапаны термоэлектрические?
....


Спасибо, будем пробовать smile.gif


ialh8, Ваши темы объединила, не создавайте пожалуйста одинаковых тем

Сообщение отредактировал Gemini - 26.2.2011, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 28.2.2011, 0:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




Если не затруднит, сбросте прямую ссылку на конкретный фанкоил. Спасибо.

PS. Поскольку Ф\К-ов больше одного, тогда или на них стоит защита по(квази)заморозки, или отключено питание ВСЕХ контроллеров (блоков управления). Надо смотреть манулы на автоматику, в т.ч. схему подачи напряжений на вентиляторы и на блоки управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 28.2.2011, 17:01
Сообщение #14


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(ialh8 @ 26.2.2011, 13:25) *
-25 это на улице rolleyes.gif Т.е. я хочу сказать, что при таком морозе ф-лы гонят холодный воздух, т.к. трехходовые на них закрыты и вода гоняется между прямой и обраткой, не попадая на теплообменник. И причина сего явления не ясна bang.gif bang.gif

За то будет ясна причина замены или ремонта теплообменников на фанкойлах! Доиграетесь... thumbdown.gif

Сообщение отредактировал zavhoz777 - 28.2.2011, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.2.2011, 19:35
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



что-то тут не так.
либо автор не может объяснить, либо мы тут чего-то не можем понять.

автор, вы этим фанкойлам кем приходитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 28.2.2011, 20:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729



Цитата(LordN @ 28.2.2011, 19:35) *
что-то тут не так.
либо автор не может объяснить, либо мы тут чего-то не можем понять.

автор, вы этим фанкойлам кем приходитесь?



Поженили начальники "Монтера" на гареме. Товарисч! покажи личико хоть одной Гюльчитай - www.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ialh8_*
сообщение 1.3.2011, 23:56
Сообщение #17





Guest Forum






в общем разобрались кое-как:
1) клапана вообще 2-ходовые типа откр/закр
2) регулирование идет по воздуху изменением скорости вентилятора вплоть до его полной остановки при достижении темп уставки.
3) клапана нормально закрытые, что с точки зрения их выбора непонятно - питание пропало и все замерзло. Хотя на работающих фанкойлах они и так были почему-то закрыты. Щупаешь теплообменник при этом - он холодный. Привод отвинтили, без снятия питания с привода, т.обм. моментально нагрелся. До сих пор непонятно сии явления.
4) балансировочников на обвязках не обнаружено, что тоже не есть хорошо, т.к. регулировать проток воды нечем, кроме заводских шаровых на прямой, что тоже весьма сомнительная затея
Вывод: на кой сдались эти фанкойлы, лучше б обычные пристенные радиаторы поставили)))
Однако ж наладку каким-то чудом необходимо провести)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 2.3.2011, 21:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




То, ialh8 Дата Вчера, 23:56 Берите карандаш и скурпулезно "пробивайте" зав. манулы по автоматики, особенно в части алгоритмов управления.
По п.3 (вторе предложение). Большое подозрение, что в описанной ситуации при ручном переводе (с настенника) в режим охлаждение ФК перестроится на этот режим.

ЗЫ. А как насчет ссылки или марки ФК-лов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cotruta
сообщение 21.3.2011, 2:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180



Интересная система у ВАС. подача воздуха -25С прямо на фанкоил.... это интересно кто сэкономил??? проектировщик или же монтажник????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных