Работа системы фанкойлов
Добрый вечер, господа спецы! Хотелось бы узнать ваше мнение, а возможно и советы по следующему вопросу:
Имеется система вентиляции и кондиционирования с фанкойлами Daikin нескольких больших помещений. Фанкойлы работают без чиллера, его подключение планируется в дальнейшем.
Теплоноситель - вода, осуществляет в настоящий зимний период нагрев подаваемого воздуха, до температуры 22 С по настенным термостатам, установленным в помещениях. Фанкойлы 4-х трубные с 3-х ходовыми клапанами.
Проблема заключается в том, что определенный момент клапана на фанкойлах закрываются (это в -25 С!!!!) и в помещения идет холодный воздух, хотя, по-моему все должно происходить наоборот(клапан открывается и горячая вода подогревает воздух).
Настройки режима работы с пультов результата не дают. Перепад давления всего 0,2 атм(???). Может проблема в клапанах??
Igor Barishpolets
25.2.2011, 14:56
Необходимо сделать наладку!
Наладка была произведена ранее и все работало в нормальном режиме. Меня интересуют возможные причины данного режима. Может есть смысл снять трехходовики, посмотреть что с ними??
Фанкойлы это вообще-то доводчики. Основной нагрев воздуха должен быть в подающей венткамере, а фанкойлы доводят температуру воздуха по температуре помещения....
Если подаёте неподогретый воздух до фанкойлов, то это ошибочное решение....
Проверьте пульты - для 4-трубных фанкойлов есть выбор: летний или зимний режим.
Сейчас выставлен зимний режим. А до уставки в 24С воздух не нагревается, ф-лы гонят в помещения холодный воздух, т.к. клапана на них закрыты. Настройки на пультах тоже перепроверяли. непонятно

Уставка,кстати, не 22С, а 24С, прошу прощения
Приводы на клапаны термоэлектрические?
Они бывают исполнения НО (нормально открытые) и НЗ (закрытые).
Проверьте, подаётся ли на привод напряжение....если подаётся, попробуйте снять привод и надавить на клапан вручную. Проверьте в каком положении горячая вода пойдёт на калорифер и сравните с подачей напряжения на привод. Возможно, что не то исполнение.
не понял, у вас что, из фанкойла сделана приточная установка? откуда -25 на фанкойле берется?
-25 это на улице

Т.е. я хочу сказать, что при таком морозе ф-лы гонят холодный воздух, т.к. трехходовые на них закрыты и вода гоняется между прямой и обраткой, не попадая на теплообменник. И причина сего явления не ясна
Цитата(ialh8 @ 26.2.2011, 12:25)

-25 это на улице

Т.е. я хочу сказать, что при таком морозе ф-лы гонят холодный воздух, т.к. трехходовые на них закрыты и вода гоняется между прямой и обраткой, не попадая на теплообменник. И причина сего явления не ясна

Ну, дык откуда хол.воздух ?
Фанкойл же берет из помещение и туда же возвращает...
Может у вас фанкойл забирает воздух с ул
Рекуператор
26.2.2011, 14:01
Цитата
Проблема заключается в том, что определенный момент клапана на фанкойлах закрываются
подробнее.......?
1) ф-лы воздух берут с установки, которая не нагревает воздух
2) а клапана постоянно закрыты уже дня 2-3, хотя должны быть откр., на улице ж мороз
в общем непонятно
Цитата(jota @ 26.2.2011, 2:25)

Приводы на клапаны термоэлектрические?
....
Спасибо, будем пробовать
ialh8, Ваши темы объединила, не создавайте пожалуйста одинаковых тем
Если не затруднит, сбросте прямую ссылку на конкретный фанкоил. Спасибо.
PS. Поскольку Ф\К-ов больше одного, тогда или на них стоит защита по(квази)заморозки, или отключено питание ВСЕХ контроллеров (блоков управления). Надо смотреть манулы на автоматику, в т.ч. схему подачи напряжений на вентиляторы и на блоки управления.
zavhoz777
28.2.2011, 17:01
Цитата(ialh8 @ 26.2.2011, 13:25)

-25 это на улице

Т.е. я хочу сказать, что при таком морозе ф-лы гонят холодный воздух, т.к. трехходовые на них закрыты и вода гоняется между прямой и обраткой, не попадая на теплообменник. И причина сего явления не ясна

За то будет ясна причина замены или ремонта теплообменников на фанкойлах! Доиграетесь...
что-то тут не так.
либо автор не может объяснить, либо мы тут чего-то не можем понять.
автор, вы этим фанкойлам кем приходитесь?
Buharick
28.2.2011, 20:50
Цитата(LordN @ 28.2.2011, 19:35)

что-то тут не так.
либо автор не может объяснить, либо мы тут чего-то не можем понять.
автор, вы этим фанкойлам кем приходитесь?
Поженили начальники "Монтера" на гареме. Товарисч! покажи личико хоть одной Гюльчитай - www.
в общем разобрались кое-как:
1) клапана вообще 2-ходовые типа откр/закр
2) регулирование идет по воздуху изменением скорости вентилятора вплоть до его полной остановки при достижении темп уставки.
3) клапана нормально закрытые, что с точки зрения их выбора непонятно - питание пропало и все замерзло. Хотя на работающих фанкойлах они и так были почему-то закрыты. Щупаешь теплообменник при этом - он холодный. Привод отвинтили, без снятия питания с привода, т.обм. моментально нагрелся. До сих пор непонятно сии явления.
4) балансировочников на обвязках не обнаружено, что тоже не есть хорошо, т.к. регулировать проток воды нечем, кроме заводских шаровых на прямой, что тоже весьма сомнительная затея
Вывод: на кой сдались эти фанкойлы, лучше б обычные пристенные радиаторы поставили)))
Однако ж наладку каким-то чудом необходимо провести)))
То, ialh8 Дата Вчера, 23:56 Берите карандаш и скурпулезно "пробивайте" зав. манулы по автоматики, особенно в части алгоритмов управления.
По п.3 (вторе предложение). Большое подозрение, что в описанной ситуации при ручном переводе (с настенника) в режим охлаждение ФК перестроится на этот режим.
ЗЫ. А как насчет ссылки или марки ФК-лов.
Интересная система у ВАС. подача воздуха -25С прямо на фанкоил.... это интересно кто сэкономил??? проектировщик или же монтажник????