> Как убедить технадзор :)
Zonton
сообщение 5.7.2006, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140



В общем ситуевина такая. Прихожу на объект где идет монтаж и подходит ко мне тип с технадзора и начинает залечивать, мол вот почему у тебя тут гайки и болты все закручены с разных сторон? Но это тока цветочки. Потом он прикопался к тому что гофрированный утепленный воздуховод немного поджат жестяным (но по другому никак). Короче он слегка овальный (Кстати есть ли какие нибудь документы по этому поводу???). А еще докопался к прямоугольным воздуховодам, которые крепятся на монтажную перфоленту. Смысл в том что она не должна отклоняться по вертикали (если смотреть с торца воздуховода), а должна точно повторять его прямоугольный профиль.
ПОМОГИТЕ ПОБЕДИТЬ ГАДА!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ToliaMBA
сообщение 5.7.2006, 13:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476



По поводу гаек и болтов ето бред ибо как удобно так и надо,
ну может если воздуховоды не будут подшиваться, ето только
эстетический вопрос.
По поводу гибкаря теплого, главное чтобы не было заужено сечение,
то что примята вата роли не играет.
А на качели и правда вешать нехорошо, монтажнички халтурят.
Мои бы работники за ето огребли и переделали.
Мне кажеться что все ето вопросы эстетические но пренебрегать
ими в работе дурной тон. Советую просто монтажникам задать планку
выполнения работ повыше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.7.2006, 16:11
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10949
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Мне кажеться что все ето вопросы эстетические но пренебрегать ими в работе дурной тон.
вы прочтите -
Цитата
подходит ко мне тип с технадзора и начинает залечивать
!!!
явно хочет выманить себе бабок на карман. в лучшем случае я б послал его в или на.
в худшем - щас идет кампания, ловят чинуш проколовшихся на взятках - переправил бы его туда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zonton
сообщение 6.7.2006, 6:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140



Я так понял что этот тип хочет снизить трудозатраты мои по монтажу. Однако седня написал письмецо-отмазку. Щас отдам его и посмотрим что будет.

Добавлено - 07:08
Цитата(ToliaMBA @ Jul 5 2006, 14:29 )
А на качели и правда вешать нехорошо, монтажнички халтурят.

Так тогда встает вопрос. А когда качели становятся качелями? Ведь в принципе проблематично повторить контур воздуховода. Отклонение по вертикали по-любому будет. Вопрос в его значении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ToliaMBA
сообщение 6.7.2006, 10:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476



Может хочет и бабок отжать ну ето уже другая история ))
Если сможете то пошлите, а если нет если етот человек может вам нагадить ))).т
о сделайте все по его требованиям.
Я вот один раз тоже попал, заказчик после того как сделали монтаж
пригласил проверяющих специалистов из разных сторонних фирм, чтобы
бабок отжать, Проверяли нас неделю кждый божий день, всего вышло 5 проверок
вот так высоко было желание отжать ))))))) но ничего не нашли )))!!!!
Я думал поседею, ибо заказчик уж очень сурьезный, могли бы вообще все
зв свой счет сделать )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 7.7.2006, 12:50
Сообщение #6





Guest Forum






Есть монтажный СНиП 3.05.01-85 и толстенькое пособие к нему, где все прописано в лучшем виде. И про форму воздуховодов и про их крепеж. Прямоугольные на перфоленту всеж не крепят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zonton
сообщение 7.7.2006, 13:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140



Цитата(Странная Белка @ Jul 7 2006, 13:50 )
Прямоугольные на перфоленту всеж не крепят...

А на что тада уж их вешать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ToliaMBA
сообщение 7.7.2006, 14:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476



Цитата(Zonton @ Jul 7 2006, 14:13 )
Цитата(Странная Белка @ Jul 7 2006, 13:50 )
Прямоугольные на перфоленту всеж не крепят...

А на что тада уж их вешать?

Вообщето крепят их на подвесные крепления ( траверса ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 7.7.2006, 14:32
Сообщение #9


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Шпилька + перфорированный профиль

Эстетично, надежно и практично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 7.7.2006, 15:03
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(MMM @ Jul 7 2006, 15:32 )
Шпилька + перфорированный профиль

Эстетично, надежно и практично

Именно то надежно красиво и никогда не упадет )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zonton
сообщение 10.7.2006, 5:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140



Цитата(MMM @ Jul 7 2006, 15:32 )
Шпилька + перфорированный профиль

Эт чеж получается, если воздуховод большого сечения то я тут согласен, а если он размером 100х100 и его чтоли на шпильку?! Этж офигеть так можно и раззориться на одних шпильках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 10.7.2006, 8:03
Сообщение #12


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



да ладно Вам шпильки по сравнению с общими расходами копейки стоят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zonton
сообщение 10.7.2006, 11:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140



А лента и трудозатраты дешевле biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 10.7.2006, 12:42
Сообщение #14


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Вот к вам и ходит ядя из технадзора и лапшу на уши вешает.
Впрочем на скотч еще дешевле, правда тут надо вовремя отбегать пока не отвалилось!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 10.7.2006, 13:02
Сообщение #15


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



ой не могу, на скотч... а гибкий воздуховод тоже на траверсу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 10.7.2006, 15:22
Сообщение #16





Guest Forum






Гибкий как раз на перфоленту и не пережимать и не перегибать. Коллеги, всё же читайте монтажный СНиП, там все написано и выдумывать ничего не надо. И не будет к вам технадзор цепляцца. А как только прицепицца, вы ему сразу СНиПом в нос. Как показывает практика не всякий технадзор этот СНиП читал smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgvmax
сообщение 22.7.2006, 21:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.7.2006
Пользователь №: 3427



Цитата(Странная Белка @ Jul 10 2006, 16:22 )
Гибкий как раз на перфоленту и не пережимать и не перегибать. Коллеги, всё же читайте монтажный СНиП, там все написано и выдумывать ничего не надо. И не будет к вам технадзор цепляцца. А как только прицепицца, вы ему сразу СНиПом в нос. Как показывает практика не всякий технадзор этот СНиП читал smile.gif

Как раз только и занимаемся, что нормативку читаем и другим расказываем. dont.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VPS_*
сообщение 23.7.2006, 10:45
Сообщение #18





Guest Forum






По поводу болтов и гаек технадзор прав, болты должны указывать направление движения воздуха, правда большинство монтажников давно пренебрегает этими нормами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.7.2006, 11:26
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10949
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
болты должны указывать направление движения воздуха
:wacko: вы наверно из технадзора rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 23.7.2006, 12:17
Сообщение #20


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(VPS @ Jul 23 2006, 11:45 )
По поводу болтов и гаек технадзор прав, болты должны указывать направление движения воздуха, правда большинство монтажников давно пренебрегает этими нормами.

направление движения уж если требовать совсем - красными и синими стрелочками показывают
нас пару раз заставляли через трафоретик кисточкой smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VPS_*
сообщение 23.7.2006, 12:59
Сообщение #21





Guest Forum






Нет, я не из технадзора, просто одно время у меня работали монтажники с 20-ти летним стажем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.7.2006, 15:27
Сообщение #22


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10949
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
просто одно время у меня работали монтажники с 20-ти летним стажем
так значит про болты вы от них наслушались? спасибо, насмешили от души...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VPS_*
сообщение 23.7.2006, 16:20
Сообщение #23





Guest Forum






Да, от них, Вас это забавляет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 23.7.2006, 17:45
Сообщение #24


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Болты по воздуху, это, конечно, профессинальный шик - вроде мелких приятностей, которые встречаются в японских автомобилях, которые делают для Японии, и нет в экспортных моделях. Другой пример - обязательная закатка проволки в выходном отверстии. Да много чего насобирать можно, когда мастер своё дело делает....

А уж с одной стороны болтить - это и само собой разумеется, и чёрным по белому записано в приложении ко СНиПу, если не в самом СНиПе - не помню точно.

Чтобы нормально работать, нормативную базу то надо знать, сейчас почти всё в сети есть. Или это первый ваш инспектор и, надеетесь, последний?

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VPS_*
сообщение 23.7.2006, 18:40
Сообщение #25





Guest Forum






У некоторых монтажнико, есть чему поучиться, они в отличии от модераторов, все СНиПы прапускают через свой пот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.7.2006, 19:47
Сообщение #26


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10949
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
У некоторых монтажнико, есть чему поучиться
smile.gif я так и знал...
я тоже кое-что в жизни видел и догадываюсь откуда взялось про болты...
все эт наследство ведомственных (или под- ?) структур. когда спускался циркуляр - болты в должны показывать направление воздуха и попробуй сделать не так - приедет дядя инспектор и ему глубо пох что и как главное чтоб болты в одну сторону smile.gif ...
и, что самое поганое - ниче ведь принципиально не меняется! болты в одну сторону - стал быть все хоккей.
грустно.
а взять ведомственных электриков (эт я о своем, наболевшем). когда выпоняется подключение установки "до щита", а дале арбайтн дядя вася электрик шестьдесят шестого разряда. ну что сделать, ну написано у него в ведомственной инструкции 1946 года что ноль д.б. белый, а земля красной и ему глубоко навалить на пуэ и всех кто делает не так и что написано на огромных бирках примотанных к каждой жиле.
главное болты в одну сторону. smile.gif

Добавлено - 23:51
а в японских автомобилях все красиво не потому что болты в одну сторону, а потому что технология отработана на ять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zonton
сообщение 24.7.2006, 12:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140



Цитата(alem @ Jul 23 2006, 18:45 )
Другой пример - обязательная закатка проволки в выходном отверстии.

Не совсем догнал очем это можно по-подробнее? Возможно проосто туплю поскольку простыл sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voron
сообщение 25.7.2006, 11:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84



Цитата(e.o.l. @ Jul 23 2006, 13:17 )
направление движения уж если требовать совсем - красными и синими стрелочками показывают
нас пару раз заставляли через трафоретик кисточкой smile.gif

А что каким цветом показывает, документика не было у них случайно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 25.7.2006, 11:38
Сообщение #29


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(Voron @ Jul 25 2006, 12:22 )
А что каким цветом показывает, документика не было у них случайно ?

вот тут нема
но так как вентиляция была совмещена с кондиционированием - синий приток и красная вытяжка
да тут и не будет единого мнения, это как в чертежах - что синее, что красное все по разному
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 25.7.2006, 12:08
Сообщение #30





Guest Forum






To tgvmax: Т.е. считаешь, что проектировщик нормативную литературу знать не должен? Перед ним стоят более высокие и благие цели? Молодец biggrin.gif А вот когда ты что-нибудь напроектируешь, а заказчик скажет, что это неправильно и ему не нравится и попросит тебя бабло вернуть или отдаст под суд, вот тогда ты вспомнишь мои слова, да будет поздно! (зловеще) biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 8:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных