Как убедить технадзор :) |
|
|
|
|
25.7.2006, 19:10
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
Гы, а на СНИПы вообще не имеешь права оглядываться - СНИП сейчас что? - литература к размышлению, не более того... это не закон как раньше был... Поэтому основа основ - грамотное ТЗ, за подписью заказчика, если сильно надо заказчику - пусть прописывает и направление болтов, и цвет робы рабочих (за деньги заказчика, любой каприз, хоть хор Пятницкого)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_valera_n_*
|
21.8.2006, 15:58
|
Guest Forum

|
СНиП 3.05.01-85 Цитата: "п.3.37. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты, все гайки болтов должны располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, КАК ПРАВИЛО, должны располагаться с нижней стороны соединения".
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2006, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140

|
Цитата(valera_n @ Aug 21 2006, 16:58 ) все гайки болтов должны располагаться с одной стороны фланца. Это касаемо одного соединения, оно и понятно, но речь то идет о так сказать нескольких местах соединениях воздуховодов. Т.е. В например, в 1-м, 3-м и 5-м фланцах болты слева, а во 2-м и 4-и-м гайки слева Добавлено - 08:52 Цитата(zvyagaaa @ Jul 25 2006, 20:10 ) Гы, а на СНИПы вообще не имеешь права оглядываться - СНИП сейчас что? - литература к размышлению, не более того... это не закон как раньше был... Поэтому основа основ - грамотное ТЗ, за подписью заказчика, если сильно надо заказчику - пусть прописывает и направление болтов, и цвет робы рабочих (за деньги заказчика, любой каприз, хоть хор Пятницкого) Главное чтобы не противоречило СНИПУ, а что у нас не запрещено, то разрешено
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2006, 20:45
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
3.37. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты, все гайки болтов должны располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, как правило, должны располагаться с нижней стороны соединения. 3.38. Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с рабочей документацией. Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на бесфланцевом соединении следует устанавливать на расстоянии не более 4 м одно от другого при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400 мм и на расстоянии не более 3 м одно от другого - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм и более. Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом соединении круглого сечения диаметром до 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны до 2000 мм включительно следует устанавливать на расстоянии не более 6 м одно от другого. Расстояния между креплениями изолированных металлических воздуховодов любых размеров поперечных сечений, а также неизолированных воздуховодов круглого сечения диаметром более 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны более 2000 мм должны назначаться рабочей документацией. Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховоды. Крепления вертикальных металлических воздуховодов следует устанавливать на расстоянии не более 4 м одно от другого. Чертежи нетиповых креплений должны входить в комплект рабочей документации. Крепление вертикальных металлических воздуховодов внутри помещений многоэтажных корпусов с высотой этажа до 4 м следует выполнять в междуэтажных перекрытиях. Крепление вертикальных металлических воздуховодов внутри помещений с высотой этажа более 4 мм на кровле здания должно назначаться проектом (рабочим проектом). Крепление растяжек и подвесок непосредственно к фланцам воздуховода не допускается. Натяжение регулируемых подвесок должно быть равномерным. Отклонение воздуховодов от вертикали не должно превышать 2 мм на 1 м длины воздуховода. 3.39. Свободно подвешиваемые воздуховоды должны быть расчалены путем установки двойных подвесок через каждые две одинарные подвески при длине подвески от 0,5 до 1,5 м. При длине подвесок более 1,5 м двойные подвески следует устанавливать через каждую одинарную подвеску. 3.40. Воздуховоды должны быть укреплены так, чтобы их вес не передавался на вентиляционное оборудование. Воздуховоды, как правило, должны присоединяться к вентиляторам через виброизолирующие гибкие вставки из стеклоткани или другого материала, обеспечивающего гибкость, плотность и долговечность. Виброизолирующие гибкие вставки следует устанавливать непосредственно перед индивидуальными испытаниями. ВСЕ ПРОСТО И ЯСНО И п.3.38 дает полную свободу действий для проектировщика. ОВшника и КМщика - отличный тандем и технадзор может поесть своего же собственного дерьмеца (ну это на крайний случай)
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2006, 10:27
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Да, а где можно посмотреть регламентирующий документ по деятельности технадзора??? Что для этого нужно (образование, лицензия и пр.) ??? Или что-то еще? Ссылочку, если можно...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
23.8.2006, 12:05
|
Guest Forum

|
... Как вижу название текущей темы, так каждый раз подмывает меня поменять в нём слово "убедить" на слово "убить"... Мне кажется, так будет точнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2006, 12:15
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
НУЖНА ССЫЛКА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНАДЗОРА !!!
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2006, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140

|
Цитата(ss.23 @ Aug 23 2006, 13:05 ) ... Как вижу название текущей темы, так каждый раз подмывает меня поменять в нём слово "убедить" на слово "убить"... Мне кажется, так будет точнее. Я только ЗА  Кстати сегодня у нас очередная встреча на объекте в 16-00. Будем ходить мерить и спорить.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2006, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.7.2006
Пользователь №: 3427

|
Цитата(Слободчиков Валентин @ Aug 23 2006, 13:15 ) НУЖНА ССЫЛКА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНАДЗОРА !!! Уважаемые проектировщики, Я выполняю функции технического надзора со стороны крупного заказчика. Во многом с вами не согласен, бабки я ни с кого не требую, есть конечно люди фанатичные, но посмотрите как выполняется монтаж ( всем все пофигу, лишбы бабки срубить). По поводу СНиПов, их еще ни кто не отменял, как действовали так и будут действовать. Белка я тоже был проектировщиком. "Положение о техническом надзоре заказчика за строительством зданий и сооружений в г. Москва" - ММР-2.2.08-98
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2006, 12:39
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
ПОЛОЖЕНИЕ о техническом надзоре заказчика за строительством зданий и сооружений в г. Москве
МРР-2.2.08-98
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Спасибо за информацию
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2006, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.7.2006
Пользователь №: 3427

|
Цитата(Странная Белка @ Jul 25 2006, 13:08 ) To tgvmax: Т.е. считаешь, что проектировщик нормативную литературу знать не должен? Перед ним стоят более высокие и благие цели? Молодец  А вот когда ты что-нибудь напроектируешь, а заказчик скажет, что это неправильно и ему не нравится и попросит тебя бабло вернуть или отдаст под суд, вот тогда ты вспомнишь мои слова, да будет поздно! (зловеще)  Он не то что не должен, а обязан ее знать!!!! А на деле выходит (всех не имею в виду-необижайтесь) наоборот, что такие казусы выходят, разгрести это даже не представляется возможным. Тема началась с так называемых прирок технадзора к монтажу, а именно из-за этого и омрачается лицо проектировщика, обратите внимание как работают ваши прорабы и монтажники.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
28.8.2006, 14:00
|
Guest Forum

|
У нас в компании строго следят за качеством монтажных работ, а технадзор придирается к кронштейнам противопожарного водопровода. Они нормальные прочные, но...некрасивые. Что за бред? Все будет зашиваться и Заказчик хочет все самое дешевое. По моему опыту, опять же не в обиду, технадзор просто мешает и тормозит строительство, вместо того, чтобы действительно следить за качеством работ. Отказывается подписывать акты выполненных работ. Мы ему говорим, ну вычеркните, с чем вы не согласны, а остальное подпишите, он упирается и все это затягивается на недели, а потом он все-таки это подписывает. Как это объяснить? Сейчас, правда, успокоился и отстал, и начал подписывать акты
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2006, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Странная Белка) Сейчас, правда, успокоился и отстал, и начал подписывать акты Успокоили (уверен на 99%) единственным и наиболее распростаненным у нас способом - $$$
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2006, 15:14
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
последнее время способов стало побольше, например - ???
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2006, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.7.2006
Пользователь №: 3427

|
Цитата(Bers @ Aug 28 2006, 15:47 ) Успокоили (уверен на 99%) единственным и наиболее распростаненным у нас способом - $$$ не знаю как у вас, а у меня-себе дороже будет!!!!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
28.8.2006, 16:14
|
Guest Forum

|
Неее..еще не хватало деньги на него тратить. Лучше мне премию выплатить на платья да на помады
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2006, 17:41
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10950
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
vko на аирконе очень душевно по поводу технадзора высказался...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2006, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570

|
Цитата(Странная Белка @ Jul 7 2006, 13:50 ) Есть монтажный СНиП 3.05.01-85 и толстенькое пособие к нему, где все прописано в лучшем виде. И про форму воздуховодов и про их крепеж. Прямоугольные на перфоленту всеж не крепят... Укажите, если Вас не затруднит, хотя бы страницу в СНиПе или Пособии, на которой говорится о креплении воз-дов прямоугольного сечения траверсами, а круглых - перфолентой (ну или хотя бы что-то в этом роде). Перечитал неоднократно - не нашел.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2006, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570

|
Интересует также, откуда взялась магическая цифра 1400 мм (заметьте именно 1400, а не 1500!!!), являющаяся граничным значением для применения перфоленты, с дальнейшим применением шпилек и того что будет лежать между ними.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2006, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568

|
Цитата(VPS @ Jul 23 2006, 11:45 ) По поводу болтов и гаек технадзор прав, болты должны указывать направление движения воздуха, правда большинство монтажников давно пренебрегает этими нормами. Это что, предназначение болтов? По моему они должны выполнять крепежную функцию, а в какую сторону они развернуты - вопрос эстетики.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|