расчет регистров из гладких труб (представлен участником форума R.A.S.)
4 кB
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Гл. инженер Группа: Участники форума Сообщений: 144 Регистрация: 24.1.2005 Из: Ногинск Пользователь №: 385 ![]() |
Очень просто в экмЫ переход идет. ПОсле формулы температурного напора на прибор, звиняюсь, абсолютная белиберда.
з.ы. Поверхность в экм, единица нерасчетная. Берется из справочника (на базе испытания конкретного прибора или трубы ОПРЕДЕЛЕННОГО диаметра, количества рядов труб в регистре). Лично я пользуюсь спр. "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" Манюк, Хиж, стр. 102,142. |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 314 Регистрация: 10.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 250 ![]() |
Это точно. Да это и не расчет, так прикидка. Я когда выкладывал этот файл по чьей-то просьбе в в теме о регистрах, писал, что это только для ориентации, не учитывается ни рядность, ни другие факторы. А от сюда я бы вообще убрал, чтобы не позориться.
Хотя, пользоваться все-таки можно. |
|
|
Гость_Гость_Таль_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Guest Forum ![]() |
Расчет регистров в "ХL" несложный, что не понятно - обращайтесь:
dronova_natalya@rambler.ru |
|
|
Гость_nata_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Guest Forum ![]() |
ищу расчет регистров
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
проектировщикъ Группа: Участники форума Сообщений: 1118 Регистрация: 30.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 136 Регистрация: 11.1.2006 Пользователь №: 1830 ![]() |
В программе ошибка когда ищете требуемая площадь нагрева поверхности то вы ваты делите на ккал. Надо ваты перевести в ккал а уж потом делить, что б размерность соблюдать.
И еще где вы нашли формулу по расчету теплоотдачи qэ ккал/чхэкм. Не могли бы вы ее выложить на форум а то в екселе вылавливать ячейки... |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Гл. инженер Группа: Участники форума Сообщений: 144 Регистрация: 24.1.2005 Из: Ногинск Пользователь №: 385 ![]() |
Цитата(Lovly_al @ Jan 26 2006, 18:23 ) В программе ошибка когда ищете требуемая площадь нагрева поверхности то вы ваты делите на ккал. Надо ваты перевести в ккал а уж потом делить, что б размерность соблюдать. И еще где вы нашли формулу по расчету теплоотдачи qэ ккал/чхэкм. Не могли бы вы ее выложить на форум а то в екселе вылавливать ячейки... Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" табл. 2.61. стр. 102. На форуме этот справочник есть: http://www.forum.abok.ru/index.php?showf.....post&st=100 Q=f*L*q, где f- площ. теплоотдачи труб регистра, экм, L- длина ТРУБ в регистре, м, q- теплоотдача (ккал/(ч*экм) стр. 142 того же справочника. |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |