Цитата(Lovly_al @ Jan 26 2006, 18:23 )
В программе ошибка когда ищете требуемая площадь нагрева поверхности то вы ваты делите на ккал. Надо ваты перевести в ккал а уж потом делить, что б размерность соблюдать.
И еще где вы нашли формулу по расчету теплоотдачи qэ ккал/чхэкм.
Не могли бы вы ее выложить на форум а то в екселе вылавливать ячейки...
Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" табл. 2.61. стр. 102. На форуме этот справочник есть:
http://www.forum.abok.ru/index.php?showf.....post&st=100Q=f*L*q,
где f- площ. теплоотдачи труб регистра, экм,
L- длина ТРУБ в регистре, м,
q- теплоотдача (ккал/(ч*экм) стр. 142 того же справочника.