Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение административных зданий, ВПВ административного здания общественного назначения
malet
сообщение 7.3.2011, 13:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.2.2011
Из: г. Северодвинск
Пользователь №: 96083



Здравствуйте специалисты АВОК! Обращаюсь впервые-помогите разобраться! В СНиП 2.04.01-85* по таблице 1 пункт 2-здания управлений, пункт 4-общественные здания, не указанные в пункте 2. Мой вопрос- к какому пункту отнести административное здание ГИБДД ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.3.2011, 9:06
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Если это пост полиции smile.gif , то административное.
Если это здание полиции, где открыты двери для общественности - общественное (ну там пройти ТО, кассы итд).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malet
сообщение 8.3.2011, 11:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.2.2011
Из: г. Северодвинск
Пользователь №: 96083



Михаил, спасибо, что откликнулись! Бывший СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения теперь разделился на 2 СНиПа : СНиП 31-05-2003 и СНиП 31-06-2009, т.е. на общественные здания общественного назначения и общественные здания административного назначения. У меня административное здание 2 этажа (есть приемные для регистрации машин и технадзора).Ситуация с наружным водопроводом - не потянет внутреннее пожаротушение, диаметр трубы и напор малы. И вот , думаю, если отнести по табл. 1 СНиП 2.04.01-85* к пункту 2-то не надо делать ВПВ, а если к пункту 4, то надо. Какие здания относятся к пункту 2? Что это за здания управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.3.2011, 12:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(malet @ 8.3.2011, 11:42) *
Какие здания относятся к пункту 2? Что это за здания управления?

гляньте СП 35-103-2001 главу 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malet
сообщение 8.3.2011, 18:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.2.2011
Из: г. Северодвинск
Пользователь №: 96083



Спасибо, Ольга! Выручили! Все понятно по СП 35-103-2001 и еще подробнее расписано по зданиям в СП 31-102-99 .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.3.2011, 12:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В СНиП 31-06-2009 есть приложение А, где расписаны типы общественных зданий. Это проще, чем оперировать сводами правил по маломобильным группам населения. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malet
сообщение 10.3.2011, 2:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.2.2011
Из: г. Северодвинск
Пользователь №: 96083



В этих СП список зданий управления гораздо шире и намного понятнее. но ссылаться, конечно, надо на СНиПы 31-05-2003 и 31-06-2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных