|
  |
пожаротушение офисного здания от скважины |
|
|
|
9.3.2011, 2:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Здравствуйте! Имеется офисное здание (3 этажа, 6500м3, внутреннее пожаротушение 1х2,5л/с) на окраине города, сети хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного водопровода весьма отдалены. Предполагается бурение скважины для совмещенного противопожарно-питьевого водопровода. Вопрос: существуют ли какие нормы и ограничения при запитке внутреннего противопожарного водопровода от скважины?
|
|
|
|
|
9.3.2011, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Для конкретно пожаротушения важны две вещи: напор и расход. Скважина их обеспечивает - хорошо, нет - ставятся насосная станция и резервуары.
Общие вопросы водоснабжения от скважины: СНиП 2.04.02-84.
У Вас ещё наружный противопожарный водопровод должен быть.
|
|
|
|
|
9.3.2011, 22:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Со скважинами никогда раньше не сталкивался. Я правильно понял по таблице 10 СНиП 2.04.02-84* в моем случае обязательно должна быть резервная скважина? И допустимо ли располагать скважину в подвале здания? По наружному пожаротушению прорабатываем вариант с расположенным неподалеку недействующим прудом-отстойником.
|
|
|
|
|
10.3.2011, 1:50
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.2.2011
Из: г. Северодвинск
Пользователь №: 96083

|
Ваше здание с кабинетно-офисной структурой или по-другому конторы-офисы относится к общественным зданиям административного назначения и конкретно к зданиям управления. По табл. 1 СНиП 2.04.01-85* по пункту 2 ( здания управлений) внутреннее пожаротушение проектируется, если здание свыше 6 этажей. У Вас этажей меньше и внутр.пожаротушение можно не делать. Это мое мнение.
|
|
|
|
|
10.3.2011, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Dmitry_vkЦитата Я правильно понял по таблице 10 СНиП 2.04.02-84* в моем случае обязательно должна быть резервная скважина? Судя по таблице - да, должна быть. Цитата И допустимо ли располагать скважину в подвале здания? Сильно сомневаюсь. На скважине строить, вроде как, нельзя. maletЦитата конторы-офисы относится к общественным зданиям административного назначения и конкретно к зданиям управления. Вот то, что они относятся к зданиям управления, надо ещё как-то обосновать. У надзорных органов может сложиться вполне логичная цепочка: если " общественные здания административного назначения", то "общежития и общественные здания", но никак не здания управлений. Расшифровку вот этого вот термина - "здания управлений" - я нигде не встречал.
|
|
|
|
|
11.3.2011, 0:56
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Вообще было бы очень интересно найти точное определение зданий управления и общественных зданий, если у кого есть - поделитесь. К чему отнести офисное здание - риторический вопрос. С одной стороны, в офисах сидит кто? Правильно - директора, начальники, бухгалтера и менеджеры (управленцы т.е.). Налицо здание управления. С другой стороны, офисы сдаются в аренду и какая шаражка там будет завтра не известно: может офис продаж чего-то там по каталогам, может страховая компания, может банк, а может и общественная организация. Получаем общественное здание. Теперь из двух вариантов выбираем худший - п.4 таблица 1* СНиП 2.04.01-85*. Это моя логика. Буду рад любому другому мнению. Еще лучше если у кого есть опыт согласования пожаротушения офисных зданий с пожарниками.
|
|
|
|
|
11.3.2011, 9:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Старайтесь пользоваться русским языком - и всё будет нормально. СНиП написан на русском.
|
|
|
|
|
11.3.2011, 10:14
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.2.2011
Из: г. Северодвинск
Пользователь №: 96083

|
Может это вам поможет, видите сколько всего к зданиям управления относится! Свод СП 35-103-2001 правил по проектированию и строительству "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 г. N 72)
3. Здания учреждений управления
Здания и помещения органов социальной защиты населения Здания и помещения судебно-правовых учреждений Здания и помещения коммунальных служб
3.1 Рекомендуется проектировать доступными все виды и типы зданий и помещений учреждений и организаций, связанных с приемом (обслуживанием) населения и размещаемых в зданиях с кабинетно-офисной структурой. К ним относятся: административные организации - комитеты, управления, департаменты и их подразделения, в том числе органы социальной защиты населения, управления защиты прав потребителя, а также префектуры, муниципалитеты и т.п.; судебно-правовые учреждения - юридические бюро и консультации, адвокатские коллегии, нотариальные конторы, страховые фирмы и фонды; коммунальные службы - ДЕЗ, РЭУ и т.д.; налоговые инспекции и управления и отделы виз и регистрации (ОВиР); организации по трудоустройству - федеральные службы, управления и центры занятости, агентства по трудоустройству
|
|
|
|
|
11.3.2011, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
По-логике (и по маломобильному своду правил) получается, что здания управлений - это конторы, где либо вообще нет пришлых посетителей, либо они появляются в небольшом количестве. Соответственно, турбюро или офис продаж по каталогам тоже будут зданиями управлений, а вот отделение банка - спорный вопрос.
Можно попробовать придумать своё определение. Например, если количество посетителей не превышает количество сотрудников, то здание является зданием управления. Но это всё софистика и оперирование русским языком, как вот Serg Ivanov рекомендует. Проблема в том, что если ГПН скажет: "Здание общественное!", опровергнуть это заявление будет очень трудно.
|
|
|
|
|
11.3.2011, 11:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Гораздо труднее дать определение термину: Здания управлений..
|
|
|
|
|
11.3.2011, 21:56
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2011, 9:46)  Старайтесь пользоваться русским языком - и всё будет нормально.  Вроде суть проблемы на русском излагаю, и люди пытаются помочь тоже на русском... Мсье Серж, не рановато ли изволили обкуриться? Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2011, 9:46)  СНиП написан на русском. Великое открытие... Попробуйте запатентовать...
|
|
|
|
|
11.3.2011, 22:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Уважаемый Serg Ivanov! Если обладаете какой-то конкретной информацией по данной теме, очень прошу поделиться, не жадничать. Если же не можете сообщить ничего полезного, лучше промолчать. Острить может каждый
|
|
|
|
|
11.3.2011, 23:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(malet @ 11.3.2011, 10:14)  Может это вам поможет, видите сколько всего к зданиям управления относится! Свод СП 35-103-2001 правил по проектированию и строительству "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям" Спасибо за информацию, просмотрел весь указанный СП, вроде здания с кабинетно-офисной структурой упоминаются, но опять же не так однозначно, как хотелось бы. Пересмотрел внимательнее СП по противопожарной защите. В СП1 есть градация помещений и зданий на классы по функциональной пожарной опасности: 7 Здания организаций по обслуживанию населения (класс Ф3) ...7.6 Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных агентств, юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки, похоронных бюро, парикмахерских и других подобных учреждений) 8 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (класс Ф4) ...8.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы (Ф4.3) В СП10 если посмотреть внимательнее таблицу 1, увидим п.4 Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2, а позиция 2 - Здания управлений. Вот она и разгадка: здания управлений тоже являются общественными (отсюда и возникают сомнения, что офисы, с одной стороны - здания управлений, с другой - общественные), просто выделены в отдельный класс по функциональной пожарной опасности, и офисы следует относить к зданиям управлений. Для меня теперь появилась ясность в этом вопросе, хочу выразить признательность malet, который заставил усомниться в правильности выбора типа здания.
|
|
|
|
|
12.3.2011, 9:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 11.3.2011, 23:03)  Уважаемый Serg Ivanov! Если обладаете какой-то конкретной информацией по данной теме, очень прошу поделиться, не жадничать. Если же не можете сообщить ничего полезного, лучше промолчать. Острить может каждый Если напрячь мозги - то можно понять и без разжевывания. Но для особо одарённых - объясняю: назовите объект по другому, без употребления слова "офис". Не употребляйте это слово в проекте, во времена когда писался СНиП оно не было в широком употреблении. А новые нормы получают в основном путём переписывания старых.  Теперь понятно?
|
|
|
|
|
12.3.2011, 10:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2011, 9:33)  ... для особо одарённых - объясняю: назовите объект по другому ... Спасибо, уважаемый! Теперь все предельно ясно. Строим, скажем, поликлинику 5 этажей и объемом 10000м3, в проекте называем это "управляющей компанией", смотрим п.2 таблицы 1 СП10 - внутреннее пожаротушение не требуется (вместо положенных 1х2,5л/с по п.4 той же таблицы). Ловкость рук и никакого мошенничества. Бурные аплодисменты, занавес. Всё, ни один пожарник не придерется. Строим поликлинику и преспокойно эксплуатируем, а проверки пожнадзора за дверь, "вы, господа, не по адресу, у нас тут, извините, управляющая компания... Люди лечатся? Так это мы управляем их здоровьем..." Страна непуганых идиотов...
|
|
|
|
|
12.3.2011, 19:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2011, 10:50)  Страна непуганых идиотов... Точно! Поликлинику в проекте назвать управлением только идиот может  Как и задавать вопрос можно ли тушить здание из скважины не зная её дебита. Мои разъяснения не для идиотов.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.3.2011, 19:49
|
|
|
|
|
12.3.2011, 21:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2011, 19:43)  Точно! Поликлинику в проекте назвать управлением только идиот может  Как и задавать вопрос можно ли тушить здание из скважины не зная её дебита. Любезнейший, между вопросами "можно ли тушить" и Цитата(Dmitry_vk @ 9.3.2011, 2:27)  Вопрос: существуют ли какие нормы и ограничения при запитке внутреннего противопожарного водопровода от скважины? огромная разница. Учитесь читать, или вашим же языком выражаясь Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2011, 9:46)  Старайтесь пользоваться русским языком - и всё будет нормально.  Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2011, 19:43)  Мои разъяснения не для идиотов.  Ваши разъяснения для особо одаренных от еще более одаренных. Как можно в этом сообщении Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2011, 9:46)  Старайтесь пользоваться русским языком - и всё будет нормально. СНиП написан на русском. без разжевывания прочитать следущее Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2011, 9:33)  Если напрячь мозги - то можно понять и без разжевывания. Но для особо одарённых - объясняю: назовите объект по другому, без употребления слова "офис". Не употребляйте это слово в проекте, во времена когда писался СНиП оно не было в широком употреблении. А новые нормы получают в основном путём переписывания старых.  Теперь понятно?  На СНиП может тыкать каждый, но это не есть признак большого ума или бесценного опыта, скорее наоборот. Когда человек обращается с вопросом, ему нужна конкретная помощь, а не высокомерные комментарии ни о чем. Это уже попахивает малодушием и слабостью. Совет не употреблять слово "офис", кстати, из той же области - спрятать проблему, а не решать ее. Если внимательно читать форум, то я уже определился, что офис в одном классе по функциональной пожарной опасности со зданиями управлений, следовательно, и тушить его нужно так же. Зачем после этого предлагать заменить слово офис на другое - непонятно. Отвечаем не глядя?
|
|
|
|
|
13.3.2011, 14:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.3.2011, 22:14)  Когда человек обращается с вопросом, ему нужна конкретная помощь, а не высокомерные комментарии ни о чем. Это уже попахивает малодушием и слабостью. Совет не употреблять слово "офис", кстати, из той же области - спрятать проблему, а не решать ее. Если внимательно читать форум, то я уже определился, что офис в одном классе по функциональной пожарной опасности со зданиями управлений, следовательно, и тушить его нужно так же. А зачем создавать проблему там где её нет, а потом героически её решать? Назовите помещения офисов помещениями управления - и вопрос решён изначально. Потому, что это одно и тоже. ПС Тут некто спрашивал как реакторное помещение проектировать - оказалось это химлаборатория где происходят реакции в пробирках
|
|
|
|
|
14.3.2011, 0:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.3.2011, 14:54)  А зачем создавать проблему там где её нет, а потом героически её решать? Затем, что никто изначально однозначно не сказал, что не требуется в моем случае внутреннего пожаротушения. В результате сомнений родилось героическое решение, на мой взгляд вполне логическое. Может еще кому пригодится
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|