Вопрос по расширительным бакам, Методика подбора, расчеты, прочее. |
|
|
Гость_Favorit_*
|
10.3.2011, 12:57
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги, здравствуйте.. Помогите разобраться или дать советы по расчету и подбору расширительных баков для системы теплоснабжения на отопление абонентов, установленных на линии нагреваемой стороны через ТО в ЦТП!!! Как правельно расчетать объем расширительного бака?
|
|
|
|
Гость_КиВОк_*
|
10.3.2011, 13:10
|
Guest Forum

|
Vр.б.=Vсист*к*(t2-t1)/(1-(1+Рсист)/(1+Рпред)) Vсист - объем системы к - коэфициент расширения жидкости t2-t1 перепад температур в системе от температуры пуска до температуры рабочей. Pсист - рабочее давление системы, бар Рпред - давление срабатывания предохранительного клапана, бар
|
|
|
|
Гость_Favorit_*
|
11.3.2011, 16:01
|
Guest Forum

|
И что-же тогда получается из этого расчета!! Vр.б.=Vсист*к*(t2-t1)/(1-(1+Рсист)/(1+Рпред)) Vсист - объем системы к - коэфициент расширения жидкости t2-t1 перепад температур в системе от температуры пуска до температуры рабочей. Pсист - рабочее давление системы, бар Рпред - давление срабатывания предохранительного клапана, бар Допустим у меня тепловая нагрузка на абоненты равна 1МВт; тогда по СНиП "Тепловые сети" 41-02-2003 п.6.18 посчетаем объем системы, в моем случаи система закрытая, тогда 1х65=65м3; далее параметры теплоносителя 95-70 градусов цельсия" рабочее давление системы = 6 бар; тогда давление срабатывания предохранительного клапана 6х1,1=6,6 бар; коэфициент расширения жидкости = 0,00057 подставив все в выше упомянутую формулу получим: Vр.б.=65х0,00057х(95-60)/(1-(1+6)/(1+6,6)=16,43 м3 Как такое может быть!!!!! Не пойму зачем такой огромный объем баков, разъясните пожалуиста.
|
|
|
|
Гость_Favorit_*
|
12.3.2011, 14:04
|
Guest Forum

|
Дорогие коллеги неужели никто не знает какм правильно подобрать расширительные баки((
|
|
|
|
|
12.3.2011, 18:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Favorit @ 11.3.2011, 16:01)  подставив все в выше упомянутую формулу получим: Vр.б.=65х0,00057х(95-60)/(1-(1+6)/(1+6,6)=16,43 м3 Как такое может быть!!!!! Да, что-то тут не так... Вот у меня получилось 20 м3.
|
|
|
|
|
12.3.2011, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Расширительный бак компенсирует тепловое расширение жидкости-теплоносителя (воды). Поэтому t2 и t1 - это не температура подачи-обратки, а колебания температур (часовые). Для стабильно работающей системы отопления - это несколько градусов, со всевозможными запасами - мона принимать не более 10. При пуске системы из холодного состояния все то, что нескомпенсирует бак сбросит клапан. Для технологического отопления (например - теплицы) - те самые 30-60. Канечно нуно учитывать отсутствие или наличие несанкционированных отборов и температуру воды подпитки. Если это холодная вода -и потери большие - объём компенсатора нуно увеличивать
Сообщение отредактировал Valiko - 12.3.2011, 18:37
|
|
|
|
Гость_Favorit_*
|
12.3.2011, 18:42
|
Guest Forum

|
Да уж видемо сложно нам будет решить тайну века((
|
|
|
|
|
12.3.2011, 18:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 18:31)  t2 и t1 - это не температура подачи-обратки, а колебания температур (часовые) "Часовые колебания"... А разве вода как-то дискретно по времени расширяется - через час ?
|
|
|
|
|
12.3.2011, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Система заполняется водой с какой-то начальной температурой. В системе создается давление на 0,5 м больше самой высокой точки. Система запускается: включаются циркуляционные насосы и подвод тепла. Через какое-то время вода нагревается, расширяется, давление повышается (по-умному компенсатор на это время мона закрыть). Система нагревается, все лишнее сбрасыватся через клапан. Система остется в работе, компенсатор открывается и компенсирует тока небольшие колебания температурного расширения. Не нравится часовые -пусть будут минутные, секундные - дело вкуса. Актуально - для теплиц - мгновенный набор мощности и такой же мгновенный сброс.
|
|
|
|
|
12.3.2011, 18:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 18:51)  В системе создается давление на 0,5 м больше самой высокой точки. Обычно - на 5 метров...
|
|
|
|
|
12.3.2011, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
сглн, очепятался
|
|
|
|
|
12.3.2011, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 18:57)  сглн, очепятался При пуске большой сети мы включали сетевой насос и котлы когда на входе сетевого уже оставалось небольшое давление. Если заполнение 8 часов, то какие баки. Воздух в системе. При работе давление регулируется подпиткой. Иногда редко сбросом в дренаж, сброс небольшой.
|
|
|
|
|
12.3.2011, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Я, так понимаю, идет речь о больших красных (оранжевых) баках с резиновой грушей внутри. Сомневаюсь в правдивости (ибо речь идет о сбыте продукции) поставщиков оных ресиверов, но глаголют они, якобы на 10м3 системы 1м3 ресивера нужен. Причем видел объекты, как правило отопительные котельные некоторых заводов, где данные баки, куба по два, стояли как мухоморы в лесу.
|
|
|
|
|
12.3.2011, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Тоже видел стоят, 4 по 10 кубов, без дела, на сети в 600 кубов.
|
|
|
|
|
12.3.2011, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
что значит без дела? Их задача компенсировать тепловое расширение. Если при увеличении температуры воды нет повышения давления а потом при понижении т-ры не включается подпитка (при условии отсуттствия утечек) - они (баки) свою функцию выполняют
|
|
|
|
|
12.3.2011, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 20:49)  они (баки) свою функцию выполняют Если их подготовить к работе, накачать и контролировать.  Цитата при условии отсуттствия утечек) Такое условие в больших сетях наверно пока не выполнимо. А может где то и есть.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.3.2011, 21:04
|
|
|
|
|
12.3.2011, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Никто не спорит, устройство нужное, как правильно объем ресивера рассчитать, вот в чем вопрос.
|
|
|
|
|
12.3.2011, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Галиев @ 12.3.2011, 21:04)  Никто не спорит, устройство нужное, как правильно объем ресивера рассчитать, вот в чем вопрос. А еще сложнее отказаться от него когда это становится ненужным прибамбасом.
|
|
|
|
|
12.3.2011, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Применение каждой установки должно быть аргументировано и обосновано расчетами.
|
|
|
|
|
13.3.2011, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
один мой знакомый, который СО лепит "от себя", но всегда с положительным результатом берет баки из расчета: 10% от объема системы.
Еще ни разу не ошибся.
для аргументации расчетов -конечно бессмыслица, но проверить получающуюся цифру можно.
|
|
|
|
|
13.3.2011, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Вопрос в том когда нужный, на малых сетях, расширительный бак становится бессиыслицей на больших, да еще его надо регистрировать как сосуд под давлением, со всеми вытекающими. Например какой бак нужно на сети емкостью 600м3?
|
|
|
|
|
13.3.2011, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Я совершенно с Вами согласен, при нормативной подпитки сети на квартальной котельной 1,5-3,0 м3/ч ни о каком тепловом расширении и речи быть не может.
|
|
|
|
|
13.3.2011, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2011, 21:46)  да еще его надо регистрировать как сосуд под давлением, со всеми вытекающими. Упс.
|
|
|
|
|
21.3.2011, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Галиев @ 14.3.2011, 0:28)  Я совершенно с Вами согласен, при нормативной подпитки сети на квартальной котельной 1,5-3,0 м3/ч ни о каком тепловом расширении и речи быть не может. А эта самая нормативная подпитка будет?
|
|
|
|
|
21.3.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260

|
Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2011, 0:46)  Вопрос в том когда нужный, на малых сетях, расширительный бак становится бессиыслицей на больших, да еще его надо регистрировать как сосуд под давлением, со всеми вытекающими. Например какой бак нужно на сети емкостью 600м3? Здравствуйте коллеги! Исходя из каких норм его нужно регистрировать как сосуд под давлением? Кто может подсказать соотношение давления воды подходящей к мембранному баку и давление воздуха в камере?
|
|
|
|
Гость_Эколес_*
|
30.3.2011, 12:52
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
30.3.2011, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(djzews @ 21.3.2011, 9:45)  Здравствуйте коллеги! Исходя из каких норм его нужно регистрировать как сосуд под давлением? Ну никак эти баки, с резиновым "изделием" внутри, не попадают под регистрацию. С таким же успехом автопокрышки можно регистрировать. Причем на некоторых авто давление в шинах гораздо больше чем у Вас в обратке.
Сообщение отредактировал Галиев - 30.3.2011, 22:33
|
|
|
|
|
31.3.2011, 0:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
по сути вопроса. если рассчитать расширение 65 м3 воды при нагреве на 35 град (60-95), то получается ~1,5 м3, как в расчете tiptopa. это чистое расширение воды. дальше учитываются коэф заполнения бака, давления, формулы по подбору баков можно посмотреть на сайтах продавцов. например по методике Reflex было так: к=(Рс+1)/(Рс-Ро), где Рс - давление в системе, Ро - давление в газовом объеме бака. Причем Ро выбирается в зависимости от высоты отапливаемых зданий. Ро должно обеспечивать подпор 5 м в верхней точке самого высокого здания. А стандартно баки кажется продаются с Ро=1,5 или 3,0. Если принять например Ро = 1,5, то К = (6+1)/(6-1,5)=1,56, тогда объем баков 1,5*1,56=2,34 м3. Еще нюансы: 1. Кажется давление в формулы надо подставлять абсолютное. 2. При расчете предлагают принимать температуру от 10 град до средней температуры теплосети, т.е. (90+65)/2=76. т.е. дельта Т=66 град. Не знаю насколько это оправданно, т.к. при падении давления должна сработать подпитка, а при повышении ПСК. Так что смотрите сами, выбирайте сами
|
|
|
|
|
31.3.2011, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
Устройство расширительного бака подразумевает расширающуюся компенсируюемую жидкость и сжимаемый газ разделенных мембраной. Под ПБ 03-576-03 попадают сосуды под давлением пара, газа и или токсичных взрывопожароопасных газов свыше 0,7 кгс/см2 и не попадают если объем меньше 25л или произведение в литрах на давление в кг не превышает 200. Если попадаете под указанны ПБ то п. 6.1.3. не допускает установку таких сосудов под давлением в жилых, общественных или бытовых зданиях, а так же примыкающим к ним помещениям :-) Вероятность что Ростехнадзор обратит внимание на Ваш бак - крайне мала.. но если обратит - проблем не оберетесь :-).
И вообще нафига они нужны эти баки? подпитка внутренней системы осуществить от обратки тепловой сети (или от водопровода) , предусмотреть защиту от опорожнения системы (при аварии на ТС и сливе теплоносителя с обратки) или защиту оборудования системы в таком случае и сообщение системы должно оставаться всегда открытым с обраткой тепловой сети. Давление обратки даст подпор, а циркуляционные насосы будут обеспечивать циркуляцию теплоносителя. Все время обходились без баков и вот пошла мода на них, только вот при наших системах нет вообще никакого экономического обоснования их применения. Единственный случай применения - когда система закрыта и изолирована от сетей вообще (да и в этом случае часто открытого расширительного бака хватает).
|
|
|
|
|
31.3.2011, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Галиев @ 30.3.2011, 23:31)  Ну никак эти баки, с резиновым "изделием" внутри, не попадают под регистрацию. С таким же успехом автопокрышки можно регистрировать. Причем на некоторых авто давление в шинах гораздо больше чем у Вас в обратке. 1.1.2. Правила распространяются на: сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); И речь ведем про большие баки
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.3.2011, 8:11
|
|
|
|
|
  |