Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор вводного автоматического выключателя по Гост 51778-01
Гость_Котка_*
сообщение 14.3.2011, 13:16
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется щит с 9 однополюсными выключателями на отходящих линиях (13А-3 шт; 10А-1шт; 8А-2шт; 6А-3шт.) Номинальный ток щита-11,45А (Рр/0,66/0,95). По Госту приложение В3 определяю уставку вводного трехполюсного выключателя (13х3+10+8х2+6х3)х0,6-коэффициент одновременности. 83х0,6=49,8А. По требованию приложения "В.3 Номинальный рабочий ток вводного аппарата предварительно определяют по сумме заданных номинальных токов защитных аппаратов групповых цепей (в соответствии с таблицей 1 настоящего стандарта), умноженной на коэффициент одновременности, приведенный в таблице B.1. " и "В.4 Номинальный ток вводного аппарата следует предварительно выбирать на ступень больше значения тока, равного или близкого к его номинальному рабочему току, полученному по В.3." выбираю уставку вводного автомата 63А. Следовательно, уставка от ГРЩ на мой щит для соблюдения селективности тоже будет не менее 63А. Питающий кабель ВВГ 5х16мм2 с Iдд=75А. Уставка на отходящей линии ГРЩ защищает питающий кабель. Вроде все правильно? Смущает только то, что номинальный ток щита всего лишь 11,4 А. Как -то не совсем экономно получается. Помогите разобраться пожалуйста. Брать рубильник вместо автомата на вводе в модульный щит не хотелось бы. Заранее благодарю за ответы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____51778_01.pdf ( 500,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 14.3.2011, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



по моему вы не совсем правильно посчитали, как мне кажется 49,8А это при одновазном автомате, а расчетный ток щита вы считаете для 3х фаз! так что 49,8/3=16,6 и уже тут выбираете автомат на 20 А а далее по селективности в ГРЩ на 25А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Котка_*
сообщение 14.3.2011, 14:50
Сообщение #3





Guest Forum






Так вот как оказывается надо правльно делать. Иван, спасибо большое!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 14.3.2011, 15:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



рад помочь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 14.3.2011, 16:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



В догонку:
СП31-110 (если устроит)пп7.15, 7.20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 14.3.2011, 18:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Не зная конкретики, я бы все-таки не учитывал коэф. одновременности, (в реальной ситуации нагрузка на фазе может быть вся, хоть и кратковременно), поэтому поставил бы в щите на входе 32А, далее 40А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 14.3.2011, 20:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Димм @ 14.3.2011, 17:25) *
В догонку:
СП31-110 (если устроит)пп7.15, 7.20


это то тут к чему? она и так аппарат управления ставит!!!


Цитата(zem @ 14.3.2011, 19:45) *
Не зная конкретики, я бы все-таки не учитывал коэф. одновременности, (в реальной ситуации нагрузка на фазе может быть вся, хоть и кратковременно), поэтому поставил бы в щите на входе 32А, далее 40А.


с таким подходом ты к ГРЩ будешь кабель метр в диаметре тянуть!!!! spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 14.3.2011, 21:14
Сообщение #8





Guest Forum






Вы не могли бы покорректнее задачу сформулировать? Как то непонятно, какая мощность, сколько фаз, откуда взялось 11,5А и почему превратились в 83А. Если так считать. то тут уже по Никулину. Из пункта А в пункт Б вышел по одноколейке поезд, навстречу ему из пункта Б в пункт А по той же одноколейке другой. Спрашивается когда встретятся? А никогда! Не судьба!
По существу. Даже без этих данных уставки по отношению к токам реальных нагрузок завышены! Поэтому считать по нормативному Ксп нельзя! Такими темпами при тарифе за каждый киловатт заказчик будет долго думать где взять денег на разрешение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic
сообщение 14.3.2011, 21:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35678



Доброе время суток, господа. Сижу, читаю, и не пойму в чем сыр бор. В ГОСТе все правильно написано, а именно: если почитаем внимательно, то там написано про вводной аппарат, то есть речь идет о рубильнике, автомате или диф.автомате. Так вот, чтобы не задирать уставу на вводе щитов, просто поставите рубильник. В данном случае необходимо поставить рубильник 63А на вводе щита, а питающий автомат на 20А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 15.3.2011, 9:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



скорее всего я дуб, но полностью не согласен!

по порядку, прикинем кВт на щит, S=U*I.
получим 18,26кВА умножим на 0,95(кос)=17,34кВт I=27,74A это от усановленной
далее если надо учитывайте коэф-ты одновременности, использования, спроса, максимумов чего там еще и получайте. выше по линии селективность. Я вот так думаю..но ГОСТ не открывал, может там и на ток умножается коэффициент, но обычно я встречал что на мощность коэффициент.

поправте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 15.3.2011, 10:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



кВт не имеют ни малейшего значения. И провода и автоматы везде и всегда считаются только по КВА.
Ну и напомню банальную вещь. Селективность это необязательно рост номинала. Можно использовать рост характеристики автомата - B C D.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 15.3.2011, 11:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



Провода и автоматы выбираются и проверяются по ТОКУ, который получается из кВА. Я не предлагал выбирать автоматы по мощности. я просто показывал откуда я взял ток.! С селективнойтью согласен, просто иногда многие не замарачиваются с таблицами полной или частичной селективности на такие токи и на низкое напряжение.
помню есть токовая, временная, зонная, энергетическая селективность..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Котка_*
сообщение 15.3.2011, 20:48
Сообщение #13





Guest Forum






Всем добрый вечер! Не ожидала такого шквала ответов. Спасибо за участие. Скидываю схему для более подробного рассмотрения. Мой вопрос, в общем-то, заключался в том, что оказывается, надо было полученное произведение (из суммы однополюсных автоматов и коэффициента одновременности) разделить на количество фаз вводного автомата. Я, к своему стыду, не знала об этом действии, простите. Спасибо Ивану, разъяснил, что к чему оказывается :-) . Теперь по комментариям выходит, что надо еще по полной мощности ориентироваться
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing.dwg ( 100,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 15.3.2011, 21:01
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(daddym @ 15.3.2011, 10:53) *
кВт не имеют ни малейшего значения. И провода и автоматы везде и всегда считаются только по КВА.
Ну и напомню банальную вещь. Селективность это необязательно рост номинала. Можно использовать рост характеристики автомата - B C D.

Может, конечно, для Нобелевского лауреата оно и банально, но для нелауреата удивительно! Ни разу не слышал, что уже научились управлять токами КЗ в реальном времени и в реальных сетях. БРАВО!!!
Я то думал. что селективность обеспечивают быстродействием и номиналом, при необходимости и возможности, до установки выключателей нагрузки. А при игре характеристиками получают, всего лишь, срабатывание первого по схеме. Ну что ж. не прав.
Уважаемая Котка! Когда то меня учила так считать токи замечательный специалист. Имеющуюся мощность делите на количество питающих вводов. Получаете мощность на один ввод, затем делите на количество фаз - получаете мощность на одну фазу и умножаете на 5. Все. вы получили требуемый ток в полном соответствии с Нормативом! Поясню, что такое 5. Это 1кВт/220В/косинус фи=0,91. Проектный =0.92.
Пример: Р=120кВт, 2 ввода, 3 фазы. 120/2=60кВт, 60/3=20кВт, 20*5=100А. Мы получили номинальный ток с проектной поправкой на косинус фи равный 0,91, т.е. с небольшим запасом, что вполне компенсируется стандартным рядом номиналов защиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 15.3.2011, 21:08
Сообщение #15





Guest Forum






PS Применение ГОСТ. на который Вы ссылаетесь следующий шаг. определения номиналов защиты в распределительных, не групповых, щитах или вводного в групповом. Это уже селективность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Котка_*
сообщение 15.3.2011, 21:26
Сообщение #16





Guest Forum






Александр, действительно, стандарт распространяется на распределительные щитки. Мой случай-групповой щиток по ПУЭ " сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток". Как бы Вы выбрали уставку на вводе из имеющейся информации? И еще вопрос по приведенному Вами примеру: два ввода (кабеля) подходят из ГРЩ на один вводной трехполюсный автомат, я правильно поняла Вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 15.3.2011, 22:23
Сообщение #17





Guest Forum






Вы не ответили на вопрос раньше о доп. сведениях. Но я бы остановился на расцепителе нагрузки. Вы защищаете групповые сети без учета реальной нагрузки (немножко Вашей информации, чуть-чуть опыта, и слегка фантазии). В Вашем случае это верно, потому что правильно, с точки зрения ПУЭ, подобрать номинал защиты невозможно из-за малости токов. Значит защищаем сеть по КЗ и длительным токам. что Вы и сделали. Теперь если Вы примените ГОСТ (что очень правильно по букве проектирования) Вы потеряете мощность, заложенную в групповых сетях плюс потеря на селективности. Смысла же в защите вводным автоматом никакого, а вот для удобства эксплуатации отключать необходимо. Так и поставьте коммутирующий аппарат т.е. выключатель нагрузки. Схему расчета дал самую общую и, считаю, самую удобную. (Себе не приписываю, а Татьяну Викторовну Евдокимову вспомнить очень приятно). В Вашем случае полагаю это все же 1 кабель и 3 фазы, т.е. делите на 1, потом на 3 и умножаете на 5, потом делите на коэффициент по ГОСТ на Ваш щит. Это если вы решите ставить автомат и не захотите терять мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 15.3.2011, 22:38
Сообщение #18





Guest Forum






PS Извините, никаких поправок на ГОСТ! Попрака только в случае суммирования номиналов групповых автоматов и умножение, а не деление! Пример: два групповых автомата 16А и 25А в сумме 41А *коэфф.=0,7 получаем 28,7А. Ближайший верхний 32А. ВВодной автомат для такого щита по методике расчета ГОСТ будет 32А. Еще раз мои извинения за ошибку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 16.3.2011, 9:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



ток правильно посчитан, если расчетная мощность правильная. Но не указано как раскиданы по фазам потребители, стремиться к равной нагрузке каждой фазы. дак вот ток то есть, но выбираем номинал по току максимально нагруженной фазы. и будет счастье))

P/S
а вот на что бы обратил внимание - это на сечения!! при таких длинах, по потере напряжения может и не пройти!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 16.3.2011, 21:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Александр Соколов @ 15.3.2011, 22:23) *
...... В Вашем случае это верно, потому что правильно, с точки зрения ПУЭ, подобрать номинал защиты невозможно из-за малости токов. Значит защищаем сеть по КЗ и длительным токам. что Вы и сделали. Теперь если Вы примените ГОСТ (что очень правильно по букве проектирования) Вы потеряете мощность, заложенную в групповых сетях плюс потеря на селективности. Смысла же в защите вводным автоматом никакого, а вот для удобства эксплуатации отключать необходимо. Так и поставьте коммутирующий аппарат т.е. выключатель нагрузки. Схему расчета дал самую общую и, считаю, самую удобную. (Себе не приписываю, а Татьяну Викторовну Евдокимову вспомнить очень приятно). В Вашем случае полагаю это все же 1 кабель и 3 фазы, т.е. делите на 1, потом на 3 и умножаете на 5, потом делите на коэффициент по ГОСТ на Ваш щит. Это если вы решите ставить автомат и не захотите терять мощность.



Поясните неучу, о какой потери мощности Вы тут говорите!?

Мне вот совсем не понять, почему это " подобрать номинал защиты невозможно из-за малости токов"!?
Просто не надо умножать расчетный ток на 1,25 для того, что бы выбрать номинал уставки автомата, это было в старом ПУЭ, теперь такого требования нет!
теперь: "ПУЭ 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.)."
выкл. выбирается по длительному рабочему. т.е. расчетному току-тогда и получится , что при токе 5,5А автомат номиналом 6А, а при 9,98А-автомат 10А,а не 13. И все тогда прекрасно получится.

И еще, зачем вы девочке голову забиваете не нужными способами расчетов!? пусть считает как в школе учили I=S/(u*1.73*cos)!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 16.3.2011, 22:20
Сообщение #21





Guest Forum






Пока не буду ничего говорить о применении номиналов указанных Вами, но не могу не отметить скромности! Хоть и непрофильный, но диплом есть и при этом для меня при устном счете умножение так вот запросто на 1.73*cos составляет определенные проблемы. Искренне восхищен Вашими способностями к устному счету! Да еще и неуч!

PS А в каком классе реактивку и cos?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 16.3.2011, 22:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Александр Соколов @ 16.3.2011, 22:20) *
Пока не буду ничего говорить о применении номиналов указанных Вами, но не могу не отметить скромности! Хоть и непрофильный, но диплом есть и при этом для меня при устном счете умножение так вот запросто на 1.73*cos составляет определенные проблемы. Искренне восхищен Вашими способностями к устному счету! Да еще и неуч!

PS А в каком классе реактивку и cos?



она прекрасно делит на 0,66-это, в принципе , тоже самое 1,73*0,38=0,6574...... и, думаю, что без элементарного калькулятора в расчеты лезьт не стоит, тем более без профильного образования, тут как никак - диалог специалистов!
собой восхищайся, и хамить не надо, лучще бы на вопрос ответил, руз пишешь !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 16.3.2011, 22:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Александр Соколов @ 15.3.2011, 21:01) *
Уважаемая Котка! Когда то меня учила так считать токи замечательный специалист. Имеющуюся мощность делите на количество питающих вводов. Получаете мощность на один ввод, затем делите на количество фаз - получаете мощность на одну фазу и умножаете на 5. Все. вы получили требуемый ток в полном соответствии с Нормативом! Поясню, что такое 5. Это 1кВт/220В/косинус фи=0,91. Проектный =0.92.
Пример: Р=120кВт, 2 ввода, 3 фазы. 120/2=60кВт, 60/3=20кВт, 20*5=100А. Мы получили номинальный ток с проектной поправкой на косинус фи равный 0,91, т.е. с небольшим запасом, что вполне компенсируется стандартным рядом номиналов защиты.

spam.gif tomato.gif thumbdown.gif spam.gif thumbdown.gif tomato.gif
ХА-ХА и еще раз ХА!!!!! вот сами подумайте, к чему приведет ваш способ при косинусе меньше 0,91, например 0,8, а если он еще ниже, пустяк вроде, но от щита к щиту вы будите тянуть неверный расчет и маломальский специалист из экспертизы вам весь проект запорит влет!!!! так что, котка, не слушай этого плохого дядю, он тебя плохому научит, делай так, как тебя учили нормальные люди, и читай нормы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 17.3.2011, 9:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



Иван, побойся Бога!!! Я молчал, в топике про светильник на фасаде (УЗИП), пытался и тут молчать, но городить не надо...

нет такой формулы ни в школе нигде! I=S/1,723*U*cos косинуса там нет! или тогда в числителе P.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 17.3.2011, 9:21
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



P/S про УЗИП хрен с ним, сам не использую, спорить не буду, но формулу не надо))..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 17.3.2011, 9:28
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Sharikov @ 17.3.2011, 9:10) *
Иван, побойся Бога!!! Я молчал, в топике про светильник на фасаде (УЗИП), пытался и тут молчать, но городить не надо...

нет такой формулы ни в школе нигде! I=S/1,723*U*cos косинуса там нет! или тогда в числителе P.


ну конечно же Р, что то я хотел сначала расписать откуда берется в числителе активная мощность и в результате сам себя перехитрил bang.gif , спасибо что поправили меня!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 17.3.2011, 10:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



ок. без обид...))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 17.3.2011, 10:42
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



да на что тут обижаться то, опечатался просто, думаю это не страшно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 17.3.2011, 14:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Sharikov @ 17.3.2011, 9:10) *
Иван, побойся Бога!!! Я молчал, в топике про светильник на фасаде (УЗИП)...


А че молчал то? разве я какую глупость выдал в том топе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 17.3.2011, 17:07
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



не... вопрос снят... не будем расмусоливать в этой теме, тем более мне нечего добавить там
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных