Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор вводного автоматического выключателя по Гост 51778-01
Иван Карпусь
сообщение 14.4.2011, 0:14
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Sharikov @ 13.4.2011, 17:50) *
нее... в табл.2 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их
типа исполнения


а где что я этим исполнением кабель должен выполнить?

Посоветовался со своими... нет акого требования говорят, думаю может чего мы не отследили, для пожарки согласен, для аварийного пока не могу согласиться.


а не один черт!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 14.4.2011, 0:30
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Sharikov @ 13.4.2011, 17:50) *
нее... в табл.2 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их
типа исполнения


а где что я этим исполнением кабель должен выполнить?

Посоветовался со своими... нет акого требования говорят, думаю может чего мы не отследили, для пожарки согласен, для аварийного пока не могу согласиться.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Статья 82. Требования пожарной безопасности к
электроустановкам зданий, сооружений и строений
1. Электроустановки зданий, сооружений и строений должны
соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они
установлены, а также категории и группе горючей смеси.
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств
обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны,
систем обнаружения пожара, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях
эвакуации
, аварийной вентиляции и противодымной защиты,
автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного
водопровода, лифтов для транспортирования подразделений
пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны
сохранять работоспособность в условиях пожара в течение
времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную
зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 14.4.2011, 7:02
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Освещенность нужна 25-30лк
Высота подвеса 10м
Степень защиты IP54
Крутящиеся механизмы есть
Аварийное освещение должно работать только в случае пропажи основного напряжения или еще они хотят чтобы оно выполняло роль дежурного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 14.4.2011, 8:18
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



спасибо Иван.

Но, как я понимаю, если светильники авар. освещения (эвакуация) с автономным источником, то можно не питать спец.кабелем (HF..). Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации...

У меня аварийное освещение, но освещение безопасности. значит мне достаточно нг.



"Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации...
" - это про светильник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 14.4.2011, 14:36
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Sharikov @ 14.4.2011, 9:18) *
Но, как я понимаю, если светильники авар. освещения (эвакуация) с автономным источником, то можно не питать спец.кабелем (HF..). Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации...

У меня аварийное освещение, но освещение безопасности. значит мне достаточно нг.

"Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации...
" - это про светильник


Вот если честно, то не знаю, мы в экспертизу сдавались, а сейчас все эксперты сами нифига не знают, так все что начинается на аварийное и без ИБП, то кабелем FRLS требуют. Так что это лучше с ними. Да и еще есть требование, что на одну группу не более, по моему 20 светильников, точно не помню, если вам этоинтересно то могу найти.

а что касается с ИБП, то нгLS или просто нг, в зависимости от объема горючей загрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 14.4.2011, 15:43
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



не не ищите, на этом спасибо. но буду гнуть свое про освещение безопасности... сейчас проходим экспертизы:
городскую и военную (она отдельная структура) кабель нг на авар.осв. безопасности, все ок. территория спб. (по городской)

не военная не помню, но с ними связанная. МВД или что-то типа)

я ее не прохожу, но есть объекты, не мои, проходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 14.4.2011, 16:51
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



Цитата(Sharikov @ 14.4.2011, 16:43) *
не не ищите, на этом спасибо. но буду гнуть свое про освещение безопасности... сейчас проходим экспертизы:
городскую и военную (она отдельная структура) кабель нг на авар.осв. безопасности, все ок. территория спб. (по городской)

не военная не помню, но с ними связанная. МВД или что-то типа)

я ее не прохожу, но есть объекты, не мои, проходят.

странно, я ж то тоже в питере экспертизу городскую имел ввиду, вот конкретно что мне эксперт написала:Запроектировать кабельные линии систем противопожарной защиты, аварийного освещения в соответствии с п.4.1 СП 6.13130.2009 и ФЗ РФ №123-Ф3 от 22.07.08. Дополнить ведомость ссылочных документов.
а вэтом СП как раз и прописано, что каб. линии систем противопож. защ. должны выполняться кабелями с медными жилами нгFRLS или FRHF(почти дословно) и пофигу ей было, раз аварийка значит так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 15.4.2011, 19:06
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



видишь, она про противопожарную защиту писала, а не освещение безопасности!!!

про АПТ ОПС и та же хрень... надо, с этим согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван Карпусь
сообщение 15.4.2011, 20:18
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224



написать то она написала, а принимала по своему усмотрению, так что все FR laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей КА_*
сообщение 4.8.2011, 15:42
Сообщение #70





Guest Forum






Всем доброго времени суток.
У меня вопрос в правильности расчётов. Почитав данную ветку, сделал подобные упрощённые расчёты для освещения по периметру.
Освещение охранное. Включается как на посту охраны так и от фотореле через контактор.

Светильники с энергосберегающими лампами на 24Вт.
Всего 75 светильников. Зона разбита на два плеча по 37 и 38 светильников.
Кабель ВВГнг 5х6.
До дальнего светильника- 650м
Максимально на фазу получается в 13 светильников.

38шт х 24Вт = 912Вт
912Вт / 3 фазы = 304 Вт = 0,304кВт
1кВт примерно равен 4,5 А
0,304кВт х 4,5А = 1,368А

Какой мне трёхполюсный автомат ставить на одно плечо?
На 2 А с характеристикой С?
Пойдёт ли 6A?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей КА_*
сообщение 5.8.2011, 7:53
Сообщение #71





Guest Forum






И ещё вопрос.
Какой главный критерий в выбора номинала автоматического выключателя?
Нагрузка или линия?
По расчётам падения напряжения на линии в 650 м выбрал кабель с жилами 6кв мм.
Из таблицы медный провод 6кв мм выдержит нагрузку в 46 А, а расчётная нагрузка у меня 1,368А.
Я правильно понял табличные данные - это нагрузка, которую выдержит кабель не перегреваясь, а мои расчётные данные по нагрузке реальных потребителей для защиты от короткого замыкания? Т.е. выбирать по минимальным значеням?
Подскажите пожалуйста по моему первому посту и второму!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 5.8.2011, 13:20
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



Порядок расчёта таков: Сначало считаете нагрузку, потом под неё подбираете кабель, потом защита кабеля.
По поводу ВВГ- это Ваш выбор. Вариантов много, всё зависит от способа прокладки, безопасности (электро и пожарки).
5х6квмм- по моему многовато. Можно по 4квмм, а можно по убывающей 4, 2,5 , 1,5 ИМХО
Cosинус не учли (это же энергосберегайки, кто их знает), но всё равно больше 3А на фазу одного плеча не будет.
6А -подойдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей КА_*
сообщение 5.8.2011, 14:01
Сообщение #73





Guest Forum






Да, с кабелем я лишканул, я в голове держал одно, а расчитал на другое. Спасибо. За глаза хватит 5х2,5. Cosинус какой выбрать для энергосберегающих ламп? Или у каждой лампы свой? Есть средний чтобы применить для расчётов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей КА_*
сообщение 5.8.2011, 14:20
Сообщение #74





Guest Forum






"Порядок расчёта таков: Сначало считаете нагрузку, потом под неё подбираете кабель, потом защита кабеля."

Считаю нагрузку.
Считаю падение напряжение на линии. По падению напряжения выбираю сечение.
Зная сечение, знаю номинал автомата по линии. (Я так понимаю это защита от перегрева)
Если нагрузка потребителя меньше номинала расчитанного автомата по линии, ставлю автомат номиналом соответсвтвующим токовой нагрузке потребителя.

Верно?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 5.8.2011, 14:45
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:01) *
За глаза хватит 5х2,5.

У меня получается 4квмм при 4%. ИМХО

наhttp://elektrik-soft.ru/- пригодиться

Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:01) *
Cosинус какой выбрать для энергосберегающих ламп? Или у каждой лампы свой? Есть средний чтобы применить для расчётов?

Я не знаю какие они у Вас. Посмотрите паспорт.

Сообщение отредактировал Димм - 5.8.2011, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей КА_*
сообщение 5.8.2011, 15:02
Сообщение #76





Guest Forum






Спасибо, качаю.
Я считал по этой программе. - http://electric-alipapa.ru/wiresections.php

Получилось с 5% допуском потерь максимальная длина кабеля 5х2,5 692 метра.

Сообщение отредактировал Сергей КА - 5.8.2011, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SiberiaN
сообщение 9.8.2011, 10:39
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.7.2010
Из: Николаев
Пользователь №: 65161



Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:02) *
Спасибо, качаю.
Я считал по этой программе. - http://electric-alipapa.ru/wiresections.php

Получилось с 5% допуском потерь максимальная длина кабеля 5х2,5 692 метра.

По опыту, я б не рисковал и взял бы 5х4, все таки длинна большая и соединений много
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей КА_*
сообщение 11.8.2011, 10:13
Сообщение #78





Guest Forum






Большое спасибо. Так и сделаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных