Выбор вводного автоматического выключателя по Гост 51778-01 |
|
|
|
14.4.2011, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Sharikov @ 13.4.2011, 17:50)  нее... в табл.2 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
а где что я этим исполнением кабель должен выполнить?
Посоветовался со своими... нет акого требования говорят, думаю может чего мы не отследили, для пожарки согласен, для аварийного пока не могу согласиться. а не один черт!?
|
|
|
|
|
14.4.2011, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Sharikov @ 13.4.2011, 17:50)  нее... в табл.2 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
а где что я этим исполнением кабель должен выполнить?
Посоветовался со своими... нет акого требования говорят, думаю может чего мы не отследили, для пожарки согласен, для аварийного пока не могу согласиться. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений 1. Электроустановки зданий, сооружений и строений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. 2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Освещенность нужна 25-30лк Высота подвеса 10м Степень защиты IP54 Крутящиеся механизмы есть Аварийное освещение должно работать только в случае пропажи основного напряжения или еще они хотят чтобы оно выполняло роль дежурного.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
спасибо Иван.
Но, как я понимаю, если светильники авар. освещения (эвакуация) с автономным источником, то можно не питать спец.кабелем (HF..). Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации...
У меня аварийное освещение, но освещение безопасности. значит мне достаточно нг.
"Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации... " - это про светильник
|
|
|
|
|
14.4.2011, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Sharikov @ 14.4.2011, 9:18)  Но, как я понимаю, если светильники авар. освещения (эвакуация) с автономным источником, то можно не питать спец.кабелем (HF..). Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации...
У меня аварийное освещение, но освещение безопасности. значит мне достаточно нг.
"Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации... " - это про светильник Вот если честно, то не знаю, мы в экспертизу сдавались, а сейчас все эксперты сами нифига не знают, так все что начинается на аварийное и без ИБП, то кабелем FRLS требуют. Так что это лучше с ними. Да и еще есть требование, что на одну группу не более, по моему 20 светильников, точно не помню, если вам этоинтересно то могу найти. а что касается с ИБП, то нгLS или просто нг, в зависимости от объема горючей загрузки.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
не не ищите, на этом спасибо. но буду гнуть свое про освещение безопасности... сейчас проходим экспертизы: городскую и военную (она отдельная структура) кабель нг на авар.осв. безопасности, все ок. территория спб. (по городской)
не военная не помню, но с ними связанная. МВД или что-то типа)
я ее не прохожу, но есть объекты, не мои, проходят.
|
|
|
|
|
14.4.2011, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Sharikov @ 14.4.2011, 16:43)  не не ищите, на этом спасибо. но буду гнуть свое про освещение безопасности... сейчас проходим экспертизы: городскую и военную (она отдельная структура) кабель нг на авар.осв. безопасности, все ок. территория спб. (по городской)
не военная не помню, но с ними связанная. МВД или что-то типа)
я ее не прохожу, но есть объекты, не мои, проходят. странно, я ж то тоже в питере экспертизу городскую имел ввиду, вот конкретно что мне эксперт написала:Запроектировать кабельные линии систем противопожарной защиты, аварийного освещения в соответствии с п.4.1 СП 6.13130.2009 и ФЗ РФ №123-Ф3 от 22.07.08. Дополнить ведомость ссылочных документов. а вэтом СП как раз и прописано, что каб. линии систем противопож. защ. должны выполняться кабелями с медными жилами нгFRLS или FRHF(почти дословно) и пофигу ей было, раз аварийка значит так!
|
|
|
|
|
15.4.2011, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
видишь, она про противопожарную защиту писала, а не освещение безопасности!!!
про АПТ ОПС и та же хрень... надо, с этим согласен.
|
|
|
|
|
15.4.2011, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
написать то она написала, а принимала по своему усмотрению, так что все FR
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
4.8.2011, 15:42
|
Guest Forum

|
Всем доброго времени суток. У меня вопрос в правильности расчётов. Почитав данную ветку, сделал подобные упрощённые расчёты для освещения по периметру. Освещение охранное. Включается как на посту охраны так и от фотореле через контактор.
Светильники с энергосберегающими лампами на 24Вт. Всего 75 светильников. Зона разбита на два плеча по 37 и 38 светильников. Кабель ВВГнг 5х6. До дальнего светильника- 650м Максимально на фазу получается в 13 светильников.
38шт х 24Вт = 912Вт 912Вт / 3 фазы = 304 Вт = 0,304кВт 1кВт примерно равен 4,5 А 0,304кВт х 4,5А = 1,368А
Какой мне трёхполюсный автомат ставить на одно плечо? На 2 А с характеристикой С? Пойдёт ли 6A?
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
5.8.2011, 7:53
|
Guest Forum

|
И ещё вопрос. Какой главный критерий в выбора номинала автоматического выключателя? Нагрузка или линия? По расчётам падения напряжения на линии в 650 м выбрал кабель с жилами 6кв мм. Из таблицы медный провод 6кв мм выдержит нагрузку в 46 А, а расчётная нагрузка у меня 1,368А. Я правильно понял табличные данные - это нагрузка, которую выдержит кабель не перегреваясь, а мои расчётные данные по нагрузке реальных потребителей для защиты от короткого замыкания? Т.е. выбирать по минимальным значеням? Подскажите пожалуйста по моему первому посту и второму!
|
|
|
|
|
5.8.2011, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Порядок расчёта таков: Сначало считаете нагрузку, потом под неё подбираете кабель, потом защита кабеля. По поводу ВВГ- это Ваш выбор. Вариантов много, всё зависит от способа прокладки, безопасности (электро и пожарки). 5х6квмм- по моему многовато. Можно по 4квмм, а можно по убывающей 4, 2,5 , 1,5 ИМХО Cosинус не учли (это же энергосберегайки, кто их знает), но всё равно больше 3А на фазу одного плеча не будет. 6А -подойдёт.
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
5.8.2011, 14:01
|
Guest Forum

|
Да, с кабелем я лишканул, я в голове держал одно, а расчитал на другое. Спасибо. За глаза хватит 5х2,5. Cosинус какой выбрать для энергосберегающих ламп? Или у каждой лампы свой? Есть средний чтобы применить для расчётов?
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
5.8.2011, 14:20
|
Guest Forum

|
"Порядок расчёта таков: Сначало считаете нагрузку, потом под неё подбираете кабель, потом защита кабеля."
Считаю нагрузку. Считаю падение напряжение на линии. По падению напряжения выбираю сечение. Зная сечение, знаю номинал автомата по линии. (Я так понимаю это защита от перегрева) Если нагрузка потребителя меньше номинала расчитанного автомата по линии, ставлю автомат номиналом соответсвтвующим токовой нагрузке потребителя.
Верно?
|
|
|
|
|
5.8.2011, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:01)  За глаза хватит 5х2,5. У меня получается 4квмм при 4%. ИМХО наhttp://elektrik-soft.ru/- пригодиться Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:01)  Cosинус какой выбрать для энергосберегающих ламп? Или у каждой лампы свой? Есть средний чтобы применить для расчётов? Я не знаю какие они у Вас. Посмотрите паспорт.
Сообщение отредактировал Димм - 5.8.2011, 14:55
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
5.8.2011, 15:02
|
Guest Forum

|
Спасибо, качаю. Я считал по этой программе. - http://electric-alipapa.ru/wiresections.phpПолучилось с 5% допуском потерь максимальная длина кабеля 5х2,5 692 метра.
Сообщение отредактировал Сергей КА - 5.8.2011, 15:09
|
|
|
|
|
9.8.2011, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.7.2010
Из: Николаев
Пользователь №: 65161

|
Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:02)  Спасибо, качаю. Я считал по этой программе. - http://electric-alipapa.ru/wiresections.phpПолучилось с 5% допуском потерь максимальная длина кабеля 5х2,5 692 метра. По опыту, я б не рисковал и взял бы 5х4, все таки длинна большая и соединений много
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
11.8.2011, 10:13
|
Guest Forum

|
Большое спасибо. Так и сделаю)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|