Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблемы с утилизатором
Vian
сообщение 16.3.2011, 20:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Уважаемые коллеги, у заказчика проблемы с обледенением роторного теплоутилизатора. Машина работает на бассейн. Приведу паспортные данные: Приточная часть. До ротора -30 при 90%, за ротором +8 при 75%???!!! (Ногами не пинать, я просто переписываю цифры с паспорта установки). Вытяжная часть. До ротора 20 при 60%? (Это воздух из бассейна?), за ротором -18.7 при 95%. Расход и там и там по 3500 м3/ч. Коллеги, только мне кажется, что обледенение ротора изначально заложено в расчетах? И как можно бороться с ситуацией без замены установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 16.3.2011, 21:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



ротор ставить в бассейн это ерись....
не удержался извените

поставить преднагрев перед ротором!

Сообщение отредактировал vovganmgk - 16.3.2011, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RAA
сообщение 16.3.2011, 21:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.1.2010
Пользователь №: 44410



Цитата(Vian @ 16.3.2011, 20:05) *
Уважаемые коллеги, у заказчика проблемы с обледенением роторного теплоутилизатора. Машина работает на бассейн. Приведу паспортные данные: Приточная часть. До ротора -30 при 90%, за ротором +8 при 75%???!!! (Ногами не пинать, я просто переписываю цифры с паспорта установки). Вытяжная часть. До ротора 20 при 60%? (Это воздух из бассейна?), за ротором -18.7 при 95%. Расход и там и там по 3500 м3/ч. Коллеги, только мне кажется, что обледенение ротора изначально заложено в расчетах? И как можно бороться с ситуацией без замены установки?

А какого производителя данное оборудование?
У некоторых производителей предусмотрено периодическое размораживание ротора (как возможная дополнительная опция, активируемая через систему управления ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.3.2011, 21:52
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
как можно бороться с ситуацией без замены установки?
снижать кпд рекуператора
подробности через личку. не даром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 16.3.2011, 22:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Vian @ 16.3.2011, 20:05) *
Уважаемые коллеги, у заказчика проблемы с обледенением роторного теплоутилизатора. Машина работает на бассейн. Приведу паспортные данные: Приточная часть. До ротора -30 при 90%, за ротором +8 при 75%???!!! (Ногами не пинать, я просто переписываю цифры с паспорта установки). Вытяжная часть. До ротора 20 при 60%? (Это воздух из бассейна?), за ротором -18.7 при 95%. Расход и там и там по 3500 м3/ч. Коллеги, только мне кажется, что обледенение ротора изначально заложено в расчетах? И как можно бороться с ситуацией без замены установки?


У Вас там мощность двигателя ротора - мин. Подберите/меняйте число оборотов ротора по точке росы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 17.3.2011, 0:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Само железо VTS. Никакого режима штатной разморозки там нет и не было. Там наоборот, при t за ротором ниже 7 начинает падать скорость вращения колеса. А после 0 ротор вообще останавливается для прогрева. Но если снизить КПД ротора, то может не хватить мощности водяного ТО. И машина опять начнёт вставать, но уже по капилляру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 17.3.2011, 9:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Vian @ 17.3.2011, 0:53) *
Само железо VTS. Никакого режима штатной разморозки там нет и не было. Там наоборот, при t за ротором ниже 7 начинает падать скорость вращения колеса. А после 0 ротор вообще останавливается для прогрева. Но если снизить КПД ротора, то может не хватить мощности водяного ТО. И машина опять начнёт вставать, но уже по капилляру.


А если заменить "недоделанную" автоматику VTS (смотря что стоит), поставить датчик т-ры по обратной воде (VTS в основном не ставит почему то)- а не один только термостат, частотники на эл. двиг.вентиляторов, датчик влажности (если нет), преднагреватель. Составить новый алгоритм работы в зависимости от влажности-температур (воздух и теплоноситель).
Интересно, что у LordN за пазухой?

Сообщение отредактировал azar - 17.3.2011, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 17.3.2011, 10:23
Сообщение #8


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Температуру надо повыше поставить. Хотя бы по полному отключению. Плюс 3..плюс 4 °С чтоб было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных