> EK 260, EK 270 vs MODBUS, Как подружить
k0der_
сообщение 21.3.2011, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



Добрый день.
Работал ли кто с EK 260, EK 270 по MODBUS?
не могу подружить котроллер и коректор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 21.3.2011, 17:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



тема ж обсуждалась.пользуйтесь поиском по форуму.у него не совсем модбас (такая русская версия rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 22.3.2011, 8:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



Цитата(starshoy2001 @ 21.3.2011, 19:13) *
тема ж обсуждалась.пользуйтесь поиском по форуму.у него не совсем модбас (такая русская версия rolleyes.gif )

толкового не смог найти. нужен пример настроек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crossrw
сообщение 22.7.2011, 16:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.9.2010
Пользователь №: 70997



У EK260 и EK270 самый обычный MODBUS, во всяком случае у меня заработало сразу. Нужно подключение
внешнего источника питания.

Настройки EK260:

РИнт2 13
Инт2 2
СИнт2 19200
ТИнт2 2
ШинИ2 1
МВСлд 1
МВВид 1
МВАдр 1
ИП2.Н 00:00
ИП2.К 23:59


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k0der_
сообщение 26.7.2011, 10:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810



уже не акутуально. заработало методом научного тыка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shagrat404
сообщение 21.12.2012, 19:18
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175269



Для меня очень актуально!!! Помогите пожалуйста.
Смог получить только "Остаточный срок службы элементов питания" и "Дата и время", а с остальными параметрами засада полная.
Пытаюсь считать "Стандартный объём"
Код
000-Tx:01 03 05 04 00 03 44 C6
001-Rx:01 83 02 C0 F1

И такая же ошибка приходит и по другим параметрам. Help!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных