k0der_
Добрый день.
Работал ли кто с EK 260, EK 270 по MODBUS?
не могу подружить котроллер и коректор
starshoy2001
тема ж обсуждалась.пользуйтесь поиском по форуму.у него не совсем модбас (такая русская версия rolleyes.gif )
k0der_
Цитата(starshoy2001 @ 21.3.2011, 19:13) *
тема ж обсуждалась.пользуйтесь поиском по форуму.у него не совсем модбас (такая русская версия rolleyes.gif )

толкового не смог найти. нужен пример настроек
crossrw
У EK260 и EK270 самый обычный MODBUS, во всяком случае у меня заработало сразу. Нужно подключение
внешнего источника питания.

Настройки EK260:

РИнт2 13
Инт2 2
СИнт2 19200
ТИнт2 2
ШинИ2 1
МВСлд 1
МВВид 1
МВАдр 1
ИП2.Н 00:00
ИП2.К 23:59


k0der_
уже не акутуально. заработало методом научного тыка
shagrat404
Для меня очень актуально!!! Помогите пожалуйста.
Смог получить только "Остаточный срок службы элементов питания" и "Дата и время", а с остальными параметрами засада полная.
Пытаюсь считать "Стандартный объём"
Код
000-Tx:01 03 05 04 00 03 44 C6
001-Rx:01 83 02 C0 F1

И такая же ошибка приходит и по другим параметрам. Help!