> Вентиляция опасных помещенний
MAverick
сообщение 21.3.2011, 20:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Кто нибудь сталкивался с вентиляцией складов легко воспламеняемых жидкостей?
Вопросов 3:
1. Надо ли ставить на приток аварийной вентиляции обратный клапан во взрывозащищенном исполнении(если по расчетам технологов взрыв исключен, а помещение В4)?
2. Как крепить эту махину АЗЕ 111 к обычному воздуховоду?
3. Если надо проложить транзитный воздуховод ф 315мм в огнезащите(60мин), какой толщины должна быть жесть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 21.3.2011, 20:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Склад ЛВЖ - В4?
1.клапан я бы поставил
2.Наоборот - воздуховоды через гибкие вставки - к махине...
3.если в-д в огнезащите - то он класса П и изготовлен из черного метелла толщиной 1 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 21.3.2011, 22:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Vik @ 21.3.2011, 20:15) *
...................
3.если в-д в огнезащите - то он класса П и изготовлен из черного метелла толщиной 1 мм.

Откуда дровишки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 22.3.2011, 8:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(msi @ 21.3.2011, 22:45) *
Откуда дровишки?

С Германии, растворители и прочая мура!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 22.3.2011, 8:53
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Склад ЛВЖ-В4? Очень сомнительно... Зачем тогда в искрозащищенном исполнении? У меня был склад химикатов с хранением растворителей, технологи еле-еле натянули В1. Воздуховод не менее 0,8 мм, п.7.11.3 СНиП 41-01-2003.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 22.3.2011, 9:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ast @ 22.3.2011, 8:53) *
Склад ЛВЖ-В4? Очень сомнительно... Зачем тогда в искрозащищенном исполнении? У меня был склад химикатов с хранением растворителей, технологи еле-еле натянули В1. Воздуховод не менее 0,8 мм, п.7.11.3 СНиП 41-01-2003.

Очень любопытно. Толщина стали для конструкций воздуховодов - не менее 0,8. Толщина листовой стали для воздуховодов - по приложению.
Не катит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 22.3.2011, 9:18
Сообщение #7


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Уважаемый msi, читайте СНиП. Очень интересная книга!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 22.3.2011, 10:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ast @ 22.3.2011, 9:18) *
Уважаемый msi, читайте СНиП. Очень интересная книга!

Я выше его именно и процитировал почти дословно.
Глупости не надо нести, молодой человек.
Если вы не разбираетесь, где материал для изготовления воздуховодов, а где материал для конструкций воздуховодов - это ваша проблема.
Вы еще трубы предложите использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 22.3.2011, 14:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



У меня на заводе сейчас есть склад ЛВЖ при испытательной лаборатории. Согласно технологии - служит для хранения растворителей (гексан, ацетон, этилацетат, хлороформ и проч.). Категория А, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Категория В4 более чем сомнительна. Сейчас В4 кладовым уборочного инвентаря присваивают.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 22.3.2011, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 22.3.2011, 18:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Маленькое уточнение. Аварийная вентиляция дублирована. В случае разлива утечки и т.д. не будет ни взрыва, ни пожара(хотя мне на это по... мне задание дали, а я делаю. Но лучьше бы там была бы А, вопросов бы не было)
Что касается В4, то может быть и В1, сейчас жду новое тех задание, но В точно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных