> Высота забора воздуха для подпора, расчет высоты воздухозаборной трубы
[SD]SYB
сообщение 24.3.2011, 8:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Здравствуйте!
Может кто подскажет, где можно найти методику расчета высоты воздухозаборной трубы для подпорной вентиляции здания находящегося во взрывоопасной зоне.

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Studentik
сообщение 24.3.2011, 12:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



ВСН 21-77
"Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий"
РД 51-1-95
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
[SD]SYB
сообщение 30.3.2011, 13:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Но там же нет расчета. От нас требуют обосновать именно расчетом высоту трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abaris
сообщение 13.3.2013, 7:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.1.2013
Из: уфа
Пользователь №: 177760



вы нашли расчет ???
если вы нашли подскажите и мне пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 13.3.2013, 9:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Как вы себе представляете обоснование расчетом, при действующем нормативе, в котором прописана конкретная высота?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dlphnav
сообщение 8.1.2015, 17:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.2.2013
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373



Цитата(Gruz1709 @ 13.3.2013, 8:12) *
Как вы себе представляете обоснование расчетом, при действующем нормативе, в котором прописана конкретная высота?

В каком действующем нормативе прописана конкретная высота? В выше указанных нормативах написано "не менее 15 м".

ЗЫЖ Я не Эстонец. Просто у меня сейчас такая ситуация что в наружном воздухе по изысканиям экологов более 0,3ПДК вот вопрос как быть? Высоту воздухозабора как то считать? Или сразу предусматривать очистку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 12.1.2015, 9:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Если требуют обосновать расчетом, то должны сослаться на конкретный пункт нормативного документа, обязательного к применению.
В ВСН и в РД конкретно сказано:«Забор воздуха системами приточной механической вентиляции должен осуществляться в местах, где исключено образование взрывоопасных смесей. При этом высота расположения воздухозаборных отверстий от планировочной отметки земли должна приниматься...»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 12.1.2015, 10:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Расчет на высоте воздухозабора как гадание на кофейной гуще.
Желательно конечно располагать воздухозабор выше оборудования которое выделяет вредные вещества.
Например, технологическая этажерка - внизу стоят насосы с выделениями, на уровень выше агрегаты воздушного охлаждения или теплообменники где вредностей нет или их мало.
Еще нюанс, что если крутятся газы тяжелее воздуха с отм. 0,000 на отм. +15,000 они вряд ли окажутся.
Но воздухозабор располагается с стороны здания которая дальше от этажерок или колонных аппаратов с выделением вредностей.

Но в любом случае лучше перестраховаться и поставить на воздухозаборе газоанализатор.
В "Указаниях по проектированию операторных технологических установок и производств и диспетчерских заводов " ОАО ВНИПИнефть
"на воздухозаборе приточной вентиляции должен быть установлен газоанализатор НКПР и токсичности газов , обеспечивающий срабатывания системы оповещения персонала операторной об опасности"
Вообще по этому газоанализатору мы всегда приточную вентиляцию и отключали.

Сообщение отредактировал KVD - 12.1.2015, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dlphnav
сообщение 29.1.2015, 18:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.2.2013
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373



Спасибо! Большое за ответы!
Ув. Gruz1709 в моем случае не ВСН не РД мне не подходят...

Ув. KVD По сигналу газоанализатора отключаем приточку (вытяжку тоже насколько я себе это представляю мы должны отключить). А дальнейший алгоритм не подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 29.1.2015, 19:48
Сообщение #10


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Dlphnav, скажите на какой взрывоопасный газ, Вы поставите датчик. Если сероводород (Н2S)— сильно ядовитый газ, то люди гибнут от отравления раньше, чем достигается взрывоопасная концентрация. Несчастных случаев отравления, зафиксировано много, а вот от взрыва Н2S - практически никто не погиб.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 29.1.2015, 19:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dlphnav
сообщение 30.1.2015, 11:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.2.2013
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373



Ув. Таратыркин собственно по поводу газоанализатора. Как я это себе представляю их может быть два установленых в Воздухозаборной трубе. Один на до взрывную концентрацию второй на ПДК. Мой вопрос касался в целом дальнейшему алгоритма работы систем вентиляции. Как приточной так и вытяжной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 30.1.2015, 12:03
Сообщение #12


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



После, срабатывания датчика, превышения ПДК, на нефтегазовом комплексе, выключается вентиляция, технологическое оборудование, люди одевают самоспасатели фильтрующего (большинство) типа, специально обученные люди надеваю изолирующие самоспасатели. В ступает в действие план эвакуации технического персонала.

Зачем два датчика? "Экономика, должна быть экономной". Леонид Ильич Брежнев.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 30.1.2015, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных