Здравствуйте!
Может кто подскажет, где можно найти методику расчета высоты воздухозаборной трубы для подпорной вентиляции здания находящегося во взрывоопасной зоне.
Заранее спасибо
Studentik
24.3.2011, 12:09
ВСН 21-77
"Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий"
РД 51-1-95
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
Но там же нет расчета. От нас требуют обосновать именно расчетом высоту трубы.
вы нашли расчет ???
если вы нашли подскажите и мне пожалуйста
Как вы себе представляете обоснование расчетом, при действующем нормативе, в котором прописана конкретная высота?
Цитата(Gruz1709 @ 13.3.2013, 8:12)

Как вы себе представляете обоснование расчетом, при действующем нормативе, в котором прописана конкретная высота?
В каком действующем нормативе прописана конкретная высота? В выше указанных нормативах написано "не менее 15 м".
ЗЫЖ Я не Эстонец. Просто у меня сейчас такая ситуация что в наружном воздухе по изысканиям экологов более 0,3ПДК вот вопрос как быть? Высоту воздухозабора как то считать? Или сразу предусматривать очистку...
Если требуют обосновать расчетом, то должны сослаться на конкретный пункт нормативного документа, обязательного к применению.
В ВСН и в РД конкретно сказано:«Забор воздуха системами приточной механической вентиляции должен осуществляться в местах, где исключено образование взрывоопасных смесей. При этом высота расположения воздухозаборных отверстий от планировочной отметки земли должна приниматься...»
Расчет на высоте воздухозабора как гадание на кофейной гуще.
Желательно конечно располагать воздухозабор выше оборудования которое выделяет вредные вещества.
Например, технологическая этажерка - внизу стоят насосы с выделениями, на уровень выше агрегаты воздушного охлаждения или теплообменники где вредностей нет или их мало.
Еще нюанс, что если крутятся газы тяжелее воздуха с отм. 0,000 на отм. +15,000 они вряд ли окажутся.
Но воздухозабор располагается с стороны здания которая дальше от этажерок или колонных аппаратов с выделением вредностей.
Но в любом случае лучше перестраховаться и поставить на воздухозаборе газоанализатор.
В "Указаниях по проектированию операторных технологических установок и производств и диспетчерских заводов " ОАО ВНИПИнефть
"на воздухозаборе приточной вентиляции должен быть установлен газоанализатор НКПР и токсичности газов , обеспечивающий срабатывания системы оповещения персонала операторной об опасности"
Вообще по этому газоанализатору мы всегда приточную вентиляцию и отключали.
Спасибо! Большое за ответы!
Ув. Gruz1709 в моем случае не ВСН не РД мне не подходят...
Ув. KVD По сигналу газоанализатора отключаем приточку (вытяжку тоже насколько я себе это представляю мы должны отключить). А дальнейший алгоритм не подскажите?
Таратыркин
29.1.2015, 19:48
Г-н Dlphnav, скажите на какой взрывоопасный газ, Вы поставите датчик. Если сероводород (Н2S)— сильно ядовитый газ, то люди гибнут от отравления раньше, чем достигается взрывоопасная концентрация. Несчастных случаев отравления, зафиксировано много, а вот от взрыва Н2S - практически никто не погиб.
Ув. Таратыркин собственно по поводу газоанализатора. Как я это себе представляю их может быть два установленых в Воздухозаборной трубе. Один на до взрывную концентрацию второй на ПДК. Мой вопрос касался в целом дальнейшему алгоритма работы систем вентиляции. Как приточной так и вытяжной.
Таратыркин
30.1.2015, 12:03
После, срабатывания датчика, превышения ПДК, на нефтегазовом комплексе, выключается вентиляция, технологическое оборудование, люди одевают самоспасатели фильтрующего (большинство) типа, специально обученные люди надеваю изолирующие самоспасатели. В ступает в действие план эвакуации технического персонала.
Зачем два датчика? "Экономика, должна быть экономной". Леонид Ильич Брежнев.