1. Речь о очистке конденсата, в который попадает мазут ? Тут как я понимаю дело не в защите конденсатоотводчика, его-то защитить можно. Если речь о качестве конденсата, возвращаемого в котельную, то надо внимательно смотреть на химанализы. Вообще есть системы контроля качества конденсата, но это не очистка, а только контроль. Если конденсат по некоторым показателям не годится для возврата (это определяют соответствующие датчики на конденсатопроводе), то автоматика сливает его (перенаправляет трехходовым клапаном) не в котельную, а в другое место назначения. Показатели могут быть разными: мутность, проводимость, Ph.
2. Хотя есть вы о подтоварной влаге, которую надо удалять, то есть специальные конденсатоотводчики для этих целей. Устанавливаются в нижнюю часть емкости. Принцип поплавковый, основан на разнице плотностей воды и нефтепродуктов. Поплавок поднимается, вода уходит. С виду очень похожи напоминают конденсатоотводчики.
Сообщение отредактировал gilepp - 27.3.2011, 11:40
|