anastasiagus
Помогите пожалуйста по вопросам очистки конденсата от установок мазутоснабжение. Первый раз в таком неудобном положении.
Галиев
Вы конденсат от мазута очищать хотите ?!!
При теплообмене через "стенку" перед КО ставиться фильтр, оговоренный к условиям эксплуатации конкретного КО.
gilepp
1. Речь о очистке конденсата, в который попадает мазут ? Тут как я понимаю дело не в защите конденсатоотводчика, его-то защитить можно. Если речь о качестве конденсата, возвращаемого в котельную, то надо внимательно смотреть на химанализы. Вообще есть системы контроля качества конденсата, но это не очистка, а только контроль. Если конденсат по некоторым показателям не годится для возврата (это определяют соответствующие датчики на конденсатопроводе), то автоматика сливает его (перенаправляет трехходовым клапаном) не в котельную, а в другое место назначения. Показатели могут быть разными: мутность, проводимость, Ph.

2. Хотя есть вы о подтоварной влаге, которую надо удалять, то есть специальные конденсатоотводчики для этих целей. Устанавливаются в нижнюю часть емкости. Принцип поплавковый, основан на разнице плотностей воды и нефтепродуктов. Поплавок поднимается, вода уходит. С виду очень похожи напоминают конденсатоотводчики.
anastasiagus
вопрос такой: от мазутонасосной поступает загрязненный мазутом, вследствии неплотностей в теплообменном оборудовании, конденсат. Его нужно очистить от мазута - конденсат далее отправляется в котельную, а мазут в мазутонасосную. Этот процесс описан в книгах по водоподготовке. Но какое оборудование, как его подобрать, обвязать - вот это засада. Вот и спрашиваю может кто сталкивался, мож у кого какие типовые или наработки в этой сфере.
Еще может у кого есть по обвязкам горелок типа ГМП-16 - т.е. какое современное оборудование, арматура используется для обвязок горелок по мазуту.
gilepp
Мой опыт говорит о том, что стоимость мероприятий по очистке конденсата от тяжелых примесей сопоставима со стоимостью мероприятий по исключению попадания продукта в пар и конденсат. Другими словами лучше заменить / отремонтировать теплообменник, чем вкладывать деньги в очистку.
anastasiagus
Оказывается, трудно определить где и из какого оборудования идет утечка, вот и просят оборудование для ичистки конденсата - ну там емкость сбора, коксовые фильтры и т.д.
Опыт это очень хорошо!!!
gilepp
Конечно трудно, никто не спорит :-)
Отключайте по очереди потребителей и определяйте.
По продувкам можно смотреть также.
Галиев
Словно Америку открываю, для определения дефектного участка в системе теплообмена их (участки, секции и т.п) поочередно заглушают и опрессовывают. А Ваш вариант, с отделением мазута от конденсата ( вероятно идея заказчика), неработоспособен, не фантазируйте.
В тепловых сетях опрессовывают по несколько десятков КИЛОМЕТРОВ трубопроводов, и находят, и устраняют дефекты, а Ваши заказчики пургу гонят.