Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кондиционирование пафосного коттеджа
Гость_kv111_*
сообщение 27.3.2011, 22:32
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день,

появилась следующая проблема.

Есть коттедж. В нём гостиная, примерно 220м2. Потолки будут в чистоте около 3,5м. Проектировщик подает туда 3000 м3./час воздуха +14, через три потолочных анемостата 600х600. Соответственно еще 3 на вытяжку.

Когда я увидел дизайн-проект гостиной, мне поплохело. Смесь Эрмитажа и Зимнего.
Потолки не имеют сплошных плоскостей достаточно большой площади. Везде деревянные плинтуса, карнизы, здоровенные люстры. Да и при таком дизайне, "офисно-магазинные" решетки вообще смотреться не будут.

Появилась мысль - раздать воздух через круглые низкоскоростные воздухораспределители, наподобие этих -- "http://www.arktos.ru/detailitem.phtml?item_id=101". А дизайнер уже обыграет: то ли колонна, то ли еще какая подставка, либо те, которые в сечении - полуокружность. Вроде на выходе можно добиться скорости 0,4 м/с. А уж забрать воздух на потолке -- как получиться (какие-нибудь скрытые решетки и т.д.)

Вопрос -- не будет ли проблем? Еще раз - это гостиная/мини зал заседаний со здоровенным столом по центру.

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 27.3.2011, 23:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(kv111 @ 27.3.2011, 22:32) *
Вроде на выходе можно добиться скорости 0,4 м/с. А уж забрать воздух на потолке -- как получиться (какие-нибудь скрытые решетки и т.д.)


Вообще то надо 0,15м/с, и охлажденный воздух лучше подавать сверху.
Подавать +14С сразу в рабочую зону я бы не стал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 28.3.2011, 0:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Тут в таких дворцах еще очень высокие требования по шумам как правило возникают, причем от хозяек. Кондиционирование или через рециркуляцию и канальные фанкойлы, или вообще холодные потолки. Нужно смотреть конкретный проект. Иногда вообще бывает такое, что тебе ставят задание, что бы ни одной решетки видно не было. Приходится изголяться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.3.2011, 4:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Про хозяек. На одном аналогичном объекте хозяйка сказала: мне не надо никаких суперсистем, просто кондиционирование. И аргументировала - не можем найти специалистов на обслугу. Умница! Это я к слову, извините за неинформативность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 28.3.2011, 8:02
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Думаю, Ваше решение, kv111, лучшее из того, что можно придумать в таком дворце. Мы ставили такие в ресторане, где одна сплошная лепнина. Все получилось супер. Нареканий нет. А холодный воздух конечно не подавайте +14, а хотя бы +18-20. Раздача в нижнюю зону со скоростью 0,15-0,2м/с создаст эффект вытесняющей вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kv111_*
сообщение 28.3.2011, 9:20
Сообщение #6





Guest Forum






Канальные фанкойлы не подойдут. Хоть за потолком места и дофига, но вся зашивка -- гипс. Решетки ставить некуда, сплошные перепады по высоте и отделка потолка деревянными панелями и потолочными плинтусами.
По этой-же причине и охлаждающие балки влепить некуда.

Если подавать воздух на кондиционирование +18 -- +20, то сколько же его понадобиться?

Может кто еще сталкивался с такой проблемой?

Иногда видишь отделку больших комнат и не можешь понять: как они делают кондиционирование, решеток не видно, внутренних блоков тоже нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.3.2011, 9:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Остался пол......
Система UFAD. Погуглите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.3.2011, 9:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(kv111 @ 28.3.2011, 10:20) *
Иногда видишь отделку больших комнат и не можешь понять: как они делают кондиционирование, решеток не видно, внутренних блоков тоже нет.

Архоформление их делают, потому вы их не узнаете и не видите. Щели,подача с отражением от поверхности, что помогает воздуху смешаться с комнатным равномерней. Обыгрывается все по интерьеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kv111_*
сообщение 28.3.2011, 9:46
Сообщение #9





Guest Forum






Это скан одного из видов гостиной. Заказчик хочет именно это


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 66,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл  1.jpg ( 66,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.3.2011, 9:46
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А почему не рассматриваете вариант щелевых ВР? Троксовские или ИМП Клима, к примеру. Первые - высококлассное исполнение, но дорого. Вторые дешевле, но и попроще. Очень прилично работают в таких условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.3.2011, 10:27
Сообщение #11


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(kv111 @ 28.3.2011, 6:46) *
Это скан одного из видов гостиной. Заказчик хочет именно это

Прежде всего непонятно откуда здесь 8 кВт теплоизбытков - 3000(22-14)/3000=8 кВт.
Во вторых свежего воздуха надо около 600м3/ч., остальное рециркуляция.
А решить это можно с помощью напольных эжекторных доводчиков(как вариант), расположенных под окнами и работающими как на охлаждение, так и на обогрев. Вся разводка по полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kv111_*
сообщение 28.3.2011, 10:45
Сообщение #12





Guest Forum






еще один вид. Качество не очень, но то-что было под рукой, то и использовал. Окна на противоположной стороне выходят на юго-запад.

Trox-овские щелевые диффузоры я рассматривал, но какая их длина и ширина для раздачи 3000м3/час? Заказчик увидев кучу щелей на потолке придет в ужас.

3000м3/час - это расчет проектировщика. +14 - выход воздуха из приточки с ККБ. Гостиная на 1-ом этаже, приточка в подвале. Воздух из подвала на первый этаж подается по кирпичным вентшахтам без теплоизоляции. Думаю там воздух нагреется еще на пару градусов. Сами воздуховоды изолированы.

Раздачу в районе окон фанкойлами рассматривал, но при таком количестве воздуха, не будут ли шевелиться шторы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 135,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 28.3.2011, 10:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Я бы рассмотрел несколько вариантов:
1) Подавать воздух в кессон - обговорите с дизайнером - сделать кессон (где люстра висит) с бортиками - так что бы с низу не было видно решёток и подавать струи на потолок этого кессона, забор воздуха снизу - надо рассматривать.
2) В часть потолка делается перфорированым с деревянными решётками и через них подаётся воздух (стоит правда немеренно и один из неприятных моментов, что как правило деревянной решётки "хватает" лет на 5 не больше)
3) У Вас там есть колонны около камина - их можно превратить в нискоскоросные воздухораспределители - только посчитайте нормально.
4) Сделать нормальные решётки в потолок (см. рисунок) - дизайнера и заказчика может устроить.
В общем вариантов масса - зависит только от Вас.
P.S. Систему UFAD на кондиционирование я бы не советовал (особенно с температурой притока в +14 С) - она замечательно работает на вентиляцию, с притоком тёплого воздуха, но сколько её не видел на кондиционировании - в помещении почти никогда комфортно не было (хотя может я просто её просто не много раз видел) - в данном конкретном случае я бы её использовал на вытяжку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1234po.jpg ( 139,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.3.2011, 10:58
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(kv111 @ 28.3.2011, 7:45) *
еще один вид. Качество не очень, но то-что было под рукой, то и использовал. Окна на противоположной стороне выходят на юго-запад.

Trox-овские щелевые диффузоры я рассматривал, но какая их длина и ширина для раздачи 3000м3/час? Заказчик увидев кучу щелей на потолке придет в ужас.

3000м3/час - это расчет проектировщика. +14 - выход воздуха из приточки с ККБ. Гостиная на 1-ом этаже, приточка в подвале. Воздух из подвала на первый этаж подается по кирпичным вентшахтам без теплоизоляции. Думаю там воздух нагреется еще на пару градусов. Сами воздуховоды изолированы.

Раздачу в районе окон фанкойлами рассматривал, но при таком количестве воздуха, не будут ли шевелиться шторы?

Шевелиться ничего не будет, т.к. во первых врядли правильно посчитан расход, во вторых это зависит от количества эжекционных доводчиков(не фенкойлов), они без вентиляторов. Кроме того при раздаче снизу такая схема явно целесообразнее, а с учетом рециркуляции и каналы будут меньше и приточка. Но все это, как бы при проектировании нужно решать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 28.3.2011, 11:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



А коттедж уже построен и сдан, или только строится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 28.3.2011, 12:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



На айрконе то же обсуждается.

Препологаю, что низкоскоростные распределители по углам помещения и обратка - вытяжка на потолке (в виде обрамления крепления люстр, как в Эрмитаже)
было бы приемлемым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kv111_*
сообщение 28.3.2011, 12:34
Сообщение #17





Guest Forum






коттедж построен, стены выведены отделку. Потолков пока нет.

На айрконе я тоже завел эту тему. Сроки уже торопят. Проектировщики "соскочил". Приходится решать по ходу.

Думаю, что вариант azar-а наиболее приемлимый. Дизайн принципиально не меняется, самое главное - потолки не трогаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 28.3.2011, 12:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



ООО чень внимательно отнестись надо к подбору низкоскоростных. Хоть помещение и большоё и от углов до мест расположения людей большие расстояния, посмотрите, я давал ссылки.
Предлогаю сделать самим по подобию. Или красить стандартные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kv111_*
сообщение 28.3.2011, 12:56
Сообщение #19





Guest Forum






azar-у -- если в Вашем варианте приточные решетки будут большего размера чем по расчету, или расход воздуха будет меньше расчетного, проблемы могут быть?

Возможно вопрос глупый, но хочу сразу подстраховаться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 28.3.2011, 13:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Боюсь у Вас будет проблема другая - как втиснуть нужного размера решётку, ибо мало места.
А насчёт расхода - смотрите графики. Меньше расход -меньше шум. меньше длина струи и т.п.
Я бы подобрал на 20-25 Дб. по шуму как вариант.
И надо ∆t учитывать. Тут выше правильно сказали - 18-20С на притоке при вытеснении это норма. 14 некомфортно будет холодно больно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 28.3.2011, 14:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(kv111 @ 28.3.2011, 12:34) *
коттедж построен, стены выведены отделку. Потолков пока нет.


Тогда можно вывести короба по краям потолка с решетками по двум сторонам, с одной стороны приток, с другой вытяжка. В помещении венткамеры сделать рециркуляцию и охлаждение.

Цитата(kv111 @ 28.3.2011, 12:56) *
azar-у -- если в Вашем варианте приточные решетки будут большего размера чем по расчету, или расход воздуха будет меньше расчетного, проблемы могут быть?


Проблем не будет. Больше делать можно, меньше нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных