У мну в задании на ЭХЗ от ОЭТС прописано, что проет тепловые сети должны обеспечивать отсутствие воды в канале или занос грунтом. Про причины понял, согласен, обойти норматив засыпанным каналом можно, возьму на вооружение. Непроходные каналы я не вентилирую. Дренаж закладываю, но снаружи как в николаеве, изолирую все примыкания и переходы. Не предусматриваю опорожнение канала на случай прорыва, в отношении высокого уровня грунтовых вод полагал что дренаж отведет и в канал не попадет... Можно вас попросить поделиться решениями, как вы делаете. Буду признателен и благодарен за наглядные пособия.
|