Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Делать противопожарный водопровод или нет?
yfray
сообщение 30.3.2011, 11:21
Сообщение #1


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Существует примечание 1 к п. 4.1 в СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» в нем говорится что

Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Правильно ли я понимаю что если на промышленном или сельскохозяйственном предприятии состоящим из нескольких зданий имеется здание для которого необходим расход воды 15 л/с (определенный по сумме расхода на внутреннее и наружное пожаротушение) надо делать противопожарный водопровод (резервуары, насосная станция, и кольцо из труб с установленными на нем пож. гидрантами)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
ViC
сообщение 30.3.2011, 19:41
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(yfray @ 30.3.2011, 11:21) *
при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с

Говорится про расход на наружное пожаротушение. При чем тут сумма расходов?
Цитата(yfray @ 30.3.2011, 11:21) *
имеется здание для которого необходим расход воды 15 л/с (определенный по сумме расхода на внутреннее и наружное пожаротушение)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 31.3.2011, 7:04
Сообщение #3


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(ViC @ 30.3.2011, 20:41) *
Говорится про расход на наружное пожаротушение. При чем тут сумма расходов?


п 2.20. СНиП "На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в табл. 5-8, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85."

Я понимаю если в здании имеются ПК то к расходу найденому по табл. наружного снипа надо прибавить цифру из таблиц внутреннего снипа и получится расход на наружное пожаротушение здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.3.2011, 7:39
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Внутр+Наружное получите полный расход на пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 31.3.2011, 8:44
Сообщение #5


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Михаил I @ 31.3.2011, 8:39) *
Внутр+Наружное получите полный расход на пожаротушение.


И если он получится более 10 л/с то надо делать наружный противопожарный или объединенный с хоз.-питьевым водопровод???

И еще вопрос.

Если водоснабжение осуществляется от водонапорной башни, то при определении ее бака надо учесть 10 мин пожара. А при необходимости устройства противопожарного водопровода (по п.4.1 СП) необходимо строить два резервуара или пруда, насосную станцию, и кольцо с ПГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.4.2011, 5:19
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(yfray @ 31.3.2011, 11:44) *
И если он получится более 10 л/с то надо делать наружный противопожарный или объединенный с хоз.-питьевым водопровод???

Если водоснабжение осуществляется от водонапорной башни, то при определении ее бака надо учесть 10 мин пожара. А при необходимости устройства противопожарного водопровода (по п.4.1 СП) необходимо строить два резервуара или пруда, насосную станцию, и кольцо с ПГ.


Расход воды на пожаротушение и объединение с хоз-питьевым водопроводом это две вещи, никак не связанные между собой.
Пожаротушение 3 часа. 10 мин от башни можно. Остальное как выйдет, пусть от резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 2.4.2011, 9:39
Сообщение #7


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Михаил I @ 1.4.2011, 6:19) *
Расход воды на пожаротушение и объединение с хоз-питьевым водопроводом это две вещи, никак не связанные между собой.


Это я неправильно сформулировал извеняюсь.

Если расход воды на наружное пожаротушение получился больше 10 л/с то необходимо устройство противопожарного водопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 2.4.2011, 18:27
Сообщение #8


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



А с чем практически связано правило стоить противопожарный водопровод при расходе на тушение зданий более 10 л/с?

Сообщение отредактировал yfray - 2.4.2011, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.4.2011, 7:11
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Наверное, цивилизованностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 14:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных