yfray
Существует примечание 1 к п. 4.1 в СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» в нем говорится что

Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Правильно ли я понимаю что если на промышленном или сельскохозяйственном предприятии состоящим из нескольких зданий имеется здание для которого необходим расход воды 15 л/с (определенный по сумме расхода на внутреннее и наружное пожаротушение) надо делать противопожарный водопровод (резервуары, насосная станция, и кольцо из труб с установленными на нем пож. гидрантами)?
ViC
Цитата(yfray @ 30.3.2011, 11:21) *
при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с

Говорится про расход на наружное пожаротушение. При чем тут сумма расходов?
Цитата(yfray @ 30.3.2011, 11:21) *
имеется здание для которого необходим расход воды 15 л/с (определенный по сумме расхода на внутреннее и наружное пожаротушение)
yfray
Цитата(ViC @ 30.3.2011, 20:41) *
Говорится про расход на наружное пожаротушение. При чем тут сумма расходов?


п 2.20. СНиП "На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в табл. 5-8, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85."

Я понимаю если в здании имеются ПК то к расходу найденому по табл. наружного снипа надо прибавить цифру из таблиц внутреннего снипа и получится расход на наружное пожаротушение здания
Михаил I
Внутр+Наружное получите полный расход на пожаротушение.
yfray
Цитата(Михаил I @ 31.3.2011, 8:39) *
Внутр+Наружное получите полный расход на пожаротушение.


И если он получится более 10 л/с то надо делать наружный противопожарный или объединенный с хоз.-питьевым водопровод???

И еще вопрос.

Если водоснабжение осуществляется от водонапорной башни, то при определении ее бака надо учесть 10 мин пожара. А при необходимости устройства противопожарного водопровода (по п.4.1 СП) необходимо строить два резервуара или пруда, насосную станцию, и кольцо с ПГ.
Михаил I
Цитата(yfray @ 31.3.2011, 11:44) *
И если он получится более 10 л/с то надо делать наружный противопожарный или объединенный с хоз.-питьевым водопровод???

Если водоснабжение осуществляется от водонапорной башни, то при определении ее бака надо учесть 10 мин пожара. А при необходимости устройства противопожарного водопровода (по п.4.1 СП) необходимо строить два резервуара или пруда, насосную станцию, и кольцо с ПГ.


Расход воды на пожаротушение и объединение с хоз-питьевым водопроводом это две вещи, никак не связанные между собой.
Пожаротушение 3 часа. 10 мин от башни можно. Остальное как выйдет, пусть от резервуаров.
yfray
Цитата(Михаил I @ 1.4.2011, 6:19) *
Расход воды на пожаротушение и объединение с хоз-питьевым водопроводом это две вещи, никак не связанные между собой.


Это я неправильно сформулировал извеняюсь.

Если расход воды на наружное пожаротушение получился больше 10 л/с то необходимо устройство противопожарного водопровода?
yfray
А с чем практически связано правило стоить противопожарный водопровод при расходе на тушение зданий более 10 л/с?
Михаил I
Наверное, цивилизованностью.